Problème branchement four sur une prise de 20A
Actuellement
23 545
questions dans le
forum électroménager
5599
Question FAQ électroménager : Problème branchement four sur une prise de 20A
Invité

Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la puissance de mes plaques est 3000W et celle du four 2600W max). Merci de votre aide.
17 août 2008 à 01:43
Réponse Forum 2
Invité

Problème branchement four sur une prise de 20A
Invité

Bonjour
La règle est UI = P U tension en Volt I = intensité en A P en watts.
Votre puissance totale est de 5600W et la tension de 230V donc 5600W / 230V = 24.35A.
Il est impératif de le brancher sur votre 32A.
La règle est UI = P U tension en Volt I = intensité en A P en watts.
Votre puissance totale est de 5600W et la tension de 230V donc 5600W / 230V = 24.35A.
Il est impératif de le brancher sur votre 32A.
27 mai 2010 à 13:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électroménager
- 1. Branchement lave linge et lave vaisselle sur un circuit
- N°628 : Bonjour, peut-on brancher sans risque et en respectant la norme, 1 lave-vaisselle et un lave-linge sur un même circuit de 20 A ? Si oui, peut-on garder 1 prise ou vaut-il mieux créer 2 prises séparées ? En gros, j'ai 3 circuits...
- 2. Branchement four électrique Faure 570N
- N°7455 : Bonjour, La fiche signalétique collée sur le four indique ceci : kW max = 2.67 230 V 230 V - 50 Hz Le câble est composé de fils assez minces (1.5 ou 2.5) Faut-il relier les fils à une prise mâle puis connecter à une prise...
- 3. Branchement d'une prise 20a 400v
- N°4488 : Bonjour, j'ai récupéré une gazinière mixte, 2 feux gaz, 2 plaques électriques, four électrique. Elle a une grosse prise avec 4 broches. Sur le mur j'ai une grosse prise avec 5 broches. J'ai donc acheté une prise 5 broches...
- 4. Conseils alimentation branchement électrique four cuisine
- N°369 : Bonjour, les prises de ma cuisine sont équipées avec un câble de 2.5 mm². Je dois installer un four encastré. Est-ce que la prise de 2.5 est suffisante. Je n'ai pas d'autres possibilités car le disjoncteur se trouve assez loin...
- 5. Branchement électrique plaque induction
- N°1344 : Bonjour. Comment se fait le branchement électrique d'une plaque induction AHD68200P ? Merci.
- 6. Branchement cuisinière mixte
- N°214 : Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière mixte (four à pyrolyse électrique) et plaques gaz. Il y a trois fils qui me paraissent un peu plus gros que du 2,5 mm, mais pas tellement plus, et je ne sais pas s'il faut que je mette...
- 7. Branchement cuisinière électrique
- N°17430 : Bonjour à tous et à toutes ! J'aurais besoin de vos lumières pour le branchement de ma cuisinière. Je l'ai acheté d'occasion, c'est en réalité un meuble qui a été construit par un particulier à partir d'un four et...
- 8. Four Samsung cordon 2P+T 16A
- N°23085 : Bonjour, Je viens d'acheter un four SAMSUNG NV7B4550. Je suis surpris de constater que le cordon électrique se termine par une prise 2P+T de 16A. Cela m'étonne, tout d'abord parce que le four est indiqué pour une puissance...
- 9. Branchement four électrique De Dietrich DCM 740W
- N°4730 : Bonjour, je veux brancher mon four électrique De Dietrich DCM 740W, le schéma côté four est le suivant de haut en bas : 1er = fil marron, 2ème = fil bleu, 3ème = fils vert/jaune. Comment les connecter à la prise murale,...
- 10. Branchement électrique four cuisinière vitrocéramique Zanussi
- N°9309 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière vitrocéramique de marque Zanussi (modèle ZCV 561 MW). Je suis perdu pour le raccordement électrique. Le manuel me propose 3 façons différentes de branchement selon la tension d'alimentation...
Images d'illustration du forum Électroménager. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite