Profil du membre airzen
Actuellement
23 547
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit airzen

a posté 57 messages sur les forums BricoVidéo :
En attendant de pouvoir récupérer cette doc, merci par avance.
07 février 2018 à 17:08

Bonjour.
Dans ma doc, sur la page 81, il s'agit d'un schéma du MXZ-4A71VA et non du MXZ3A54VA mais je pense que nous n'avons pas la même documentation, pourriez-vous m'envoyer la vôtre ?
Vous avez raison pour le contrôle des tensions aux bornes des cartes, je comptais prendre le temps de le faire.
Dans ma doc, sur la page 81, il s'agit d'un schéma du MXZ-4A71VA et non du MXZ3A54VA mais je pense que nous n'avons pas la même documentation, pourriez-vous m'envoyer la vôtre ?
Vous avez raison pour le contrôle des tensions aux bornes des cartes, je comptais prendre le temps de le faire.
07 février 2018 à 11:06

Et bien, encore merci pour la documentation mais comme j'avais aussi demandé directement à Mitsubishi et que j'ai reçu un lien non signé pour télécharger les 194 pages, je ne pouvais pas le savoir.
Réponse à PL: Dans quelle doc avez vous vu cela "Gas pipe thermistor B....?
car sur celle que j'ai du MXZ-3A54VA "E4" il est indiqué pour 11 clignotements "Communication error occurs twice between the outdoor electronic control P.C. board and power board for more than 10 seconds ...
Réponse à PL: Dans quelle doc avez vous vu cela "Gas pipe thermistor B....?
car sur celle que j'ai du MXZ-3A54VA "E4" il est indiqué pour 11 clignotements "Communication error occurs twice between the outdoor electronic control P.C. board and power board for more than 10 seconds ...
07 février 2018 à 10:45

C'est ce que j'ai fait à deux reprises, l'un ne s'est même pas pointé sans même prévenir de son empêchement alors que j'avais réservé mon après-midi et un autre est venu sans rien démonter mis à part les 3 vis du capot du groupe ext. et a proposé le changement complet pour une somme dépassant les 3500 € !
Alors merci à tous ces pro... J'ai changé les deux cartes élec, il reste la Power, je vais revérifier toutes les connectiques avec la doc fourni par Mitsubishi et si OK, je changerai cette sacrée carte Power et ça me coûtera pas 3500 €.
Encore merci de votre aide.
Alors merci à tous ces pro... J'ai changé les deux cartes élec, il reste la Power, je vais revérifier toutes les connectiques avec la doc fourni par Mitsubishi et si OK, je changerai cette sacrée carte Power et ça me coûtera pas 3500 €.
Encore merci de votre aide.
06 février 2018 à 21:17

La Led 1 rouge est allumé et ne clignote pas.
C'est bien La Led n°2 Jaune qui clignote par séquence de 11 fois.
La Led n°3 verte est éteinte.
C'est bien La Led n°2 Jaune qui clignote par séquence de 11 fois.
La Led n°3 verte est éteinte.
06 février 2018 à 19:24

Oui c'est un Mitsubishi MXZ-3A54VA (carte type E4).
06 février 2018 à 15:57

Bonjour, voici mon problème.
Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris.
J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui est correcte (elle produit le bon courant dans l'entrée de la carte PC).
Après remontage, le groupe ne démarre toujours pas mais j'ai enfin un code d'erreur qui s'affiche.
Sur les unités intérieures, 7 clignotements et 11 clignotements sur la 2ème LED de l'unité ext.
Quand je regarde la doc, je ne vois pas de cohérence entre ces deux codes.
Besoin d'aide SVP.
Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris.
J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui est correcte (elle produit le bon courant dans l'entrée de la carte PC).
Après remontage, le groupe ne démarre toujours pas mais j'ai enfin un code d'erreur qui s'affiche.
Sur les unités intérieures, 7 clignotements et 11 clignotements sur la 2ème LED de l'unité ext.
Quand je regarde la doc, je ne vois pas de cohérence entre ces deux codes.
Besoin d'aide SVP.

06 février 2018 à 15:04