Profil du membre Bounce
Actuellement
23 545
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit Bounce

a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
J'ai fait poser une climatisation chez moi pour le chauffage et le froid en été.
Au niveau de l'unité extérieure, je vois que les raccords sont à l'air sur 2 ou 3 cm, est-il possible de remplir cette cavité avec un peu de laine de verre ?
Cela n'est certainement pas grand-chose en termes de déperdition, mais hier soir, alors qu'il faisait 0 ou 1 degré dehors, j'étais étonné de la chaleur au niveau du raccord et du début des liaisons qui ne sont pas protégés.
J'ai de la laine de verre qui traîne, puis-je combler ces trous ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait poser une climatisation chez moi pour le chauffage et le froid en été.
Au niveau de l'unité extérieure, je vois que les raccords sont à l'air sur 2 ou 3 cm, est-il possible de remplir cette cavité avec un peu de laine de verre ?
Cela n'est certainement pas grand-chose en termes de déperdition, mais hier soir, alors qu'il faisait 0 ou 1 degré dehors, j'étais étonné de la chaleur au niveau du raccord et du début des liaisons qui ne sont pas protégés.
J'ai de la laine de verre qui traîne, puis-je combler ces trous ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 février 2023 à 14:32

Bonsoir.
La carte ISPM correspond à quoi ?
Car dans l'unité extérieure qui déconne, j'ai pu mettre une autre carte (HWRAC50WEDA15) d'une autre unité extérieure fonctionnelle et le problème est le même.
Ça ne vient donc pas de la carte.
Merci
La carte ISPM correspond à quoi ?
Car dans l'unité extérieure qui déconne, j'ai pu mettre une autre carte (HWRAC50WEDA15) d'une autre unité extérieure fonctionnelle et le problème est le même.
Ça ne vient donc pas de la carte.
Merci
16 décembre 2022 à 18:51

Je viens de voir qu'au bout d'un moment tout de même le split intérieur se met à clignoter orange au niveau du timer 4 fois de suite.
Merci.
Merci.
16 décembre 2022 à 16:57

Bonjour.
J'ai une clim Hitachi RAC-50WED, lorsque je l'a mets en route, le split intérieur s'ouvre et souffle un peu d'air, dans l'unité extérieure le ventilo tourne vite pendant 1minute puis d’arrêt.
La LED 301 clignote 2 fois.
Après cela le split intérieur continue a être en orange fixe et à souffler un peu d'air.
La carte de l'unité extérieure est toute neuve.
Des idées du problème ?
Merci
J'ai une clim Hitachi RAC-50WED, lorsque je l'a mets en route, le split intérieur s'ouvre et souffle un peu d'air, dans l'unité extérieure le ventilo tourne vite pendant 1minute puis d’arrêt.
La LED 301 clignote 2 fois.
Après cela le split intérieur continue a être en orange fixe et à souffler un peu d'air.
La carte de l'unité extérieure est toute neuve.
Des idées du problème ?
Merci
16 décembre 2022 à 14:05

Bonjour.
J'ai pu comparer ma carte avec une fonctionnelle et toutes les mesures sont identiques exceptées sur ZD101 qui m'affiche une valeur 0.6 sur ma carte défectueuse et OL sur la carte fonctionnelle.
Sauriez-vous où je peux me procurer ce composant ?
Merci.
J'ai pu comparer ma carte avec une fonctionnelle et toutes les mesures sont identiques exceptées sur ZD101 qui m'affiche une valeur 0.6 sur ma carte défectueuse et OL sur la carte fonctionnelle.
Sauriez-vous où je peux me procurer ce composant ?
Merci.
14 décembre 2022 à 11:32

Bonjour.
J'ai démonté la platine de l'unité extérieure mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je ne suis pas équipé pour ce travail, les soudures étant assez petites et ma vision baissante ne va pas m'aider.
Je crois que je vais devoir acheter une carte neuve
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai démonté la platine de l'unité extérieure mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je ne suis pas équipé pour ce travail, les soudures étant assez petites et ma vision baissante ne va pas m'aider.
Je crois que je vais devoir acheter une carte neuve

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2022 à 14:51

@Tony16100 : Merci de créer votre propre fil de discussion car on va se mélanger.
@Jct63 ou @Dom-Aom, si vous vous sentez partant je peux sans problème vous expédier la platine pour que vous regardiez un peu le problème.
Évidemment je paie le temps passé, les composants et le retour.
Si je peux limiter les dépenses avant Noël ça m'arrangerai bien.
@Jct63 ou @Dom-Aom, si vous vous sentez partant je peux sans problème vous expédier la platine pour que vous regardiez un peu le problème.
Évidemment je paie le temps passé, les composants et le retour.
Si je peux limiter les dépenses avant Noël ça m'arrangerai bien.
03 décembre 2022 à 11:39

Merci pour vos retour.
Est-ce la bonne platine pour vous ?
https://domospare.com/platine-electronique-hitachi/5642-platine-de-regulation-pwb-hitachi-refhwrac50weda15.html
Est-ce la bonne platine pour vous ?
https://domospare.com/platine-electronique-hitachi/5642-platine-de-regulation-pwb-hitachi-refhwrac50weda15.html
03 décembre 2022 à 10:48

Bonsoir,
Est-ce quelque chose qui s'achète à part ?
Ou comment cela se répare t'il pour savoir si je peux le faire moi-même ?
Merci.
Est-ce quelque chose qui s'achète à part ?
Ou comment cela se répare t'il pour savoir si je peux le faire moi-même ?
Merci.
02 décembre 2022 à 21:42

Une précision car je ne savais pas trop comment mesurer une diode, du coup pour le mode diode que je mets dans mes mesures c'est que j'ai mis mon multimètre sur le symbole d'une diode.
Je n'ai pas utilisé le mode Ohm.
Si erreur je peux refaire les bonnes mesures.
Merci.
Je n'ai pas utilisé le mode Ohm.
Si erreur je peux refaire les bonnes mesures.
Merci.
02 décembre 2022 à 17:09

Voilà j'ai pris tout un tas de mesures (j'ai ajouté la D110 au cas où).
Testé en mode Diode sur mon multimètre, en DC et AC le tout dans les 2 sens.
D105
Mode diode : 0.2 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D107
Mode diode : 0.5 / OL
DC : -1.3 / 1.3
AC : 0 / 0
D108
Mode diode : 0.48 / 0.8
DC : 30mV / -40 Mv
AC : 0 / 0
D101
Mode diode : 0.56 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D104
Mode diode : 0.27 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0.04 / 0.0 35
D103
Mode diode : 0.5 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D110
Mode diode : 0.2 / 0.6
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
ZD101
Mode diode : 0.6 / 0.7
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
SI une valeur vous semble bizarre, je peux la reprendre, il commence à faire nuit et froid j'espère ne pas avoir loupé une mesure.
Merci bien.
Testé en mode Diode sur mon multimètre, en DC et AC le tout dans les 2 sens.
D105
Mode diode : 0.2 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D107
Mode diode : 0.5 / OL
DC : -1.3 / 1.3
AC : 0 / 0
D108
Mode diode : 0.48 / 0.8
DC : 30mV / -40 Mv
AC : 0 / 0
D101
Mode diode : 0.56 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D104
Mode diode : 0.27 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0.04 / 0.0 35
D103
Mode diode : 0.5 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D110
Mode diode : 0.2 / 0.6
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
ZD101
Mode diode : 0.6 / 0.7
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
SI une valeur vous semble bizarre, je peux la reprendre, il commence à faire nuit et froid j'espère ne pas avoir loupé une mesure.
Merci bien.
02 décembre 2022 à 17:04

Merci pour votre retour.
J'ai refaiT une série de photos que vous pouvez télécharger en HD ici :
s149136086.onlinehome.fr/Clim-Hitachi.zip
Concernant la diode 105 : aucune tension en AC ou DC
Diode 107 : 9V en DC / rien en AC
Diode 108 : rien en DC / rien en AC
Des idées ? Merci.
J'ai refaiT une série de photos que vous pouvez télécharger en HD ici :
s149136086.onlinehome.fr/Clim-Hitachi.zip
Concernant la diode 105 : aucune tension en AC ou DC
Diode 107 : 9V en DC / rien en AC
Diode 108 : rien en DC / rien en AC
Des idées ? Merci.
02 décembre 2022 à 10:26

Bonjour Amandadada,
Avez-vous résolu votre problème, j'ai le même nombre de clignotement et aucun clignotement sur l'unité extérieure ? Merci.
Avez-vous résolu votre problème, j'ai le même nombre de clignotement et aucun clignotement sur l'unité extérieure ? Merci.
01 décembre 2022 à 20:56

Bonjour.
Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi :
Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED
Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois etc...
J'ai retirer le capot de l'unité extérieure et la LD301 ne clignote pas du tout.
J'ai regardé et j'ai bien du courant qui arrive au câble qui se connecte à la carte électronique.
Le ventilo n'est pas bloqué, nous n'avons pas eu de vent ou quoi que ce soit qui ait pu bloquer les pales.
Des idées sur quoi chercher ?
Je peux refaire des photos, prendre des mesures si besoin.
Merci pour vos pistes.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi :
Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED
Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois etc...
J'ai retirer le capot de l'unité extérieure et la LD301 ne clignote pas du tout.
J'ai regardé et j'ai bien du courant qui arrive au câble qui se connecte à la carte électronique.
Le ventilo n'est pas bloqué, nous n'avons pas eu de vent ou quoi que ce soit qui ait pu bloquer les pales.
Des idées sur quoi chercher ?
Je peux refaire des photos, prendre des mesures si besoin.
Merci pour vos pistes.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.






01 décembre 2022 à 13:57

Bonjour,
Merci pour les réponses.
SI je prends un Hager ETC225, je le branche comment ?
Merci pour les réponses.
SI je prends un Hager ETC225, je le branche comment ?
11 février 2020 à 08:12

Bonjour,
Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la maison je n'ai pas pu conserver ce contrat et je suis maintenant en HC HP.
Du coup je me pose la question du branchement électrique du cumulus sachant que pour les anciens propriétaires, l'heure de chauffe n'avait pas d'importance, seul comptait les jours où ils devaient restreindre leur consommation (de mémoire 23 jours par an).
Avec mon contrat actuel mes heures creuses sont de 01h à 07h et de 15h à 17h.
Le branchement électrique actuel comprend qu'à ces heures creuses je suis à un moment où je ne devrais pas consommer, en effet l'ancien propriétaire avait une lampe rouge dans le garage qui s'allumait quand ils étaient dans un jour où il ne devait pas consommer. Moi cette lampe s'allume dans mes horaires heures creuses.
Je vous joins quelques photos du branchement actuel du cumulus afin d'avoir votre avis et savoir quoi faire pour un branchement efficace HC HP du cumulus car du coup actuellement il chauffe tout le temps sauf pendant les heures creuses...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d'arriver dans une maison où les anciens propriétaires avaient un abonnement électrique EJP, malheureusement en reprenant la maison je n'ai pas pu conserver ce contrat et je suis maintenant en HC HP.
Du coup je me pose la question du branchement électrique du cumulus sachant que pour les anciens propriétaires, l'heure de chauffe n'avait pas d'importance, seul comptait les jours où ils devaient restreindre leur consommation (de mémoire 23 jours par an).
Avec mon contrat actuel mes heures creuses sont de 01h à 07h et de 15h à 17h.
Le branchement électrique actuel comprend qu'à ces heures creuses je suis à un moment où je ne devrais pas consommer, en effet l'ancien propriétaire avait une lampe rouge dans le garage qui s'allumait quand ils étaient dans un jour où il ne devait pas consommer. Moi cette lampe s'allume dans mes horaires heures creuses.
Je vous joins quelques photos du branchement actuel du cumulus afin d'avoir votre avis et savoir quoi faire pour un branchement efficace HC HP du cumulus car du coup actuellement il chauffe tout le temps sauf pendant les heures creuses...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 février 2020 à 21:51

Bonjour,
J'ai une clim réversible Fujitsu / Atlantic ASYA 18 LACM.UI et je m'aperçois ce jour que tout le "radiateur" est plein de gouttelettes d'eau.
Je vérifie alors le tuyau d'évacuation et à ce niveau aucun problème, il n'est pas bouché.
Je remonte le tout et le problème continue.
Je n'ai pas pu vérifier le bac qui récolte l'eau car je ne sais pas comment y accéder.
Sinon y a t'il une petite pompe à part qui pourrait être HS ? Ou autre piste ?
Merci.
J'ai une clim réversible Fujitsu / Atlantic ASYA 18 LACM.UI et je m'aperçois ce jour que tout le "radiateur" est plein de gouttelettes d'eau.
Je vérifie alors le tuyau d'évacuation et à ce niveau aucun problème, il n'est pas bouché.
Je remonte le tout et le problème continue.
Je n'ai pas pu vérifier le bac qui récolte l'eau car je ne sais pas comment y accéder.
Sinon y a t'il une petite pompe à part qui pourrait être HS ? Ou autre piste ?
Merci.
31 août 2019 à 17:50

C'est une 100 ohms.
Par contre sur Conrad il y en a des tas avec des différences pour une même valeur de 100 ohms.
Par exemple :
Résistance à couche métallique MFR1145 100 Ohm sortie axiale 0414 1 W 1 % 50 ppm 1 pc(s).
Résistance à couche carbone 405132 100 Ohm sortie axiale 0411 0.5 W 1 pc(s).
Je dois prendre couche métallique ? carbone ? Ensuite 1W, 0.5 W autre ? etc.
Merci.
Par contre sur Conrad il y en a des tas avec des différences pour une même valeur de 100 ohms.
Par exemple :
Résistance à couche métallique MFR1145 100 Ohm sortie axiale 0414 1 W 1 % 50 ppm 1 pc(s).
Résistance à couche carbone 405132 100 Ohm sortie axiale 0411 0.5 W 1 pc(s).
Je dois prendre couche métallique ? carbone ? Ensuite 1W, 0.5 W autre ? etc.
Merci.
17 mars 2018 à 18:52

Bonjour,
J'ai un petit éclairage extérieur, qui allume le numéro de ma maison quand la nuit tombe, solaire et alimenté par une pile AA 1.2V. Le dispositif ne fonctionne plus, à cause d'une petite résistance qui a lâchée.
Je l'ai démonté, elle est toute verte avec 4 traits : Marron - Noir - Marron - Argent.
A quoi cela correspond et surtout où puis-je en acheter une autre sur internet ?
J'ai rapidement regardé sur Conrad mais je m'y perds rapidement.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un petit éclairage extérieur, qui allume le numéro de ma maison quand la nuit tombe, solaire et alimenté par une pile AA 1.2V. Le dispositif ne fonctionne plus, à cause d'une petite résistance qui a lâchée.
Je l'ai démonté, elle est toute verte avec 4 traits : Marron - Noir - Marron - Argent.
A quoi cela correspond et surtout où puis-je en acheter une autre sur internet ?
J'ai rapidement regardé sur Conrad mais je m'y perds rapidement.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mars 2018 à 17:36

Voilà ce matin j'ai changé le condensateur et la pompe est repartie, je l'espère pour de nombreuses années. :)
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
25 mars 2016 à 14:30

Le condensateur en place est :
SINTEX 45M D5 C 25
25µF
Je ne trouve rien sur le net.
SINTEX 45M D5 C 25
25µF
Je ne trouve rien sur le net.
24 mars 2016 à 22:18

Je pense bien.
Quand je le teste au ohmmètre rien ne bouge.
Quels sont les raisons qu'un condensateur grille ?
Car juste ce matin j'ai changé le flotteur de la pompe de relevage.
Dès le montage j'ai testé la pompe 2 fois et elle fonctionnait bien.
Et là ce soir plus rien à part le ronronnement.
En démontant la pompe l'étanchéité étant bonne (aucune trace d'eau ou d'humidité dans la pompe).
Quand je le teste au ohmmètre rien ne bouge.
Quels sont les raisons qu'un condensateur grille ?
Car juste ce matin j'ai changé le flotteur de la pompe de relevage.
Dès le montage j'ai testé la pompe 2 fois et elle fonctionnait bien.
Et là ce soir plus rien à part le ronronnement.
En démontant la pompe l'étanchéité étant bonne (aucune trace d'eau ou d'humidité dans la pompe).
24 mars 2016 à 22:12

Bonjour,
Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement.
Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur.
Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible.
Si je lance la rotation à la main quelque fois la pompe part.
J'ai vérifié que rien ne bloque la pompe.
Si le condensateur était HS, est-ce que serait un des symptômes, à savoir que la pompe peut tout de même se lancer de temps en temps si je la lance à la main ?
Sinon de où est-ce que cela pourrait provenir ?
Merci.
Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement.
Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur.
Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible.
Si je lance la rotation à la main quelque fois la pompe part.
J'ai vérifié que rien ne bloque la pompe.
Si le condensateur était HS, est-ce que serait un des symptômes, à savoir que la pompe peut tout de même se lancer de temps en temps si je la lance à la main ?
Sinon de où est-ce que cela pourrait provenir ?
Merci.
24 mars 2016 à 21:30

Bonjour,
Mon lave linge Faure LFD 1053 ne tourne plus.
A la mise en route il prend bien de l'eau et au moment de tourner il fait un bruit, une secousse et puis plus rien.
Je vous ai fait une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=n8pk8N9JUqs&feature=youtu.be
J'ai testé la tachy qui donne bien quelques volts quand je tourne le moteur à la main.
Les charbons sont OK.
Que vérifier d'autre ?
Mon lave linge Faure LFD 1053 ne tourne plus.
A la mise en route il prend bien de l'eau et au moment de tourner il fait un bruit, une secousse et puis plus rien.
Je vous ai fait une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=n8pk8N9JUqs&feature=youtu.be
J'ai testé la tachy qui donne bien quelques volts quand je tourne le moteur à la main.
Les charbons sont OK.
Que vérifier d'autre ?
15 juillet 2015 à 15:35
