Je pense à un problème de circulation, type "pompe Hors Service" essayer de la dégommer.
18 mars 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval ISOSPLIT condens F30E Défaut 5 permanent sur le forum Chauffage

Le (très) classique après vidange par la soupape : Question 2614 forum chauffage
18 mars 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Remplacement des robinets de radiateur chauffage central sur le forum Chauffage

Publicité

Pourquoi pas par la soupape, parce qu'elle risque de fuire.
18 mars 2013 à 18:30
forum consulter ce sujet Remplacement des robinets de radiateur chauffage central sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il n'est pas préconisé de mettre du cuivre sur de l'acier, cela produit une oxyde perçante appelé "électrolyse"
l’idéal serait de faire la descente en acier.
Par contre, je ne pense pas que ça fonctionnera en thermosiphon et surtout garder votre vase d'expansion.

Cordialement.
18 mars 2013 à 13:44
forum consulter ce sujet Repiquer descentes radiateurs en cuivre sur l'installation tuyau en acier sur le forum Chauffage

Vidanger au point le plus bas (surtout pas par la soupape de la chaudière) voyez si vous avez un point de vidange (petit vanne avec un bouchon relié par une chainette) trouvez un raccord pour adapter un tuyau d'arrosage et mettez l'autre bout dans les toilettes.
Si vous n'avez pas de robinet de vidange, isolez un radiateur par le Té et le robinet, vidangez le radiateur avec une cuvette, déposez le radiateur et adaptez un tuyau sur le raccord du retour et vidangez dans les toilettes.
Si vous n'avez rien de tout ça, allez y avec une cuvette.

Pour remplir, faites-le "normalement" depuis la chaudière et purgez les radiateurs.

Bon courage.
18 mars 2013 à 10:07
forum consulter ce sujet Remplacement des robinets de radiateur chauffage central sur le forum Chauffage

Corps de chauffe entartré, plein de boue ou problème de circulation.
14 mars 2013 à 13:25
forum consulter ce sujet Avis dépannage chaudière sol Atlantic continuellement en sécurité sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je vous conseille de vérifier, et nettoyer le filtre de votre pompe surtout de bien regarder si celui-ci n'est pas percé.
Éventuellement, vous pouvez poser un filtre supplémentaire avec une visu directe.
Avec ça, vous ne serez plus embêté.
Mais les particules viennent bien de quelque part, si vous n'aviez pas une deuxième brûleur sur la même alimentation, je vous aurais dit de relever la crépine et de faire nettoyer votre cuve.

Le type de gicleur et le déflecteur n'ont rien à voir avec votre problème.
Cordialement.

filtre supplémentaire
13 mars 2013 à 00:04
forum consulter ce sujet Gicleur de brûleur fioul s'encrasse tous les 2 à 3 mois sur le forum Chauffage

Mais...

Vous n'avez pas le choix, à moins de le faire "à la volante" ou de vous équiper d'un gèle tube..
11 mars 2013 à 22:51
forum consulter ce sujet Remplacement des robinets de radiateur chauffage central sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Effectivement, vérifier tout d'abord si vous n'avez pas de problème d'arrivée d'air, pour cela, suivez le conseil de la première réponse, je cite :
Citation :
Essayez d'entrouvrir une porte ou une fenêtre, si votre foyer se met à fonctionner c'est qu'il vous manque une arrivée d'air extérieur. Si ça n'améliore rien, alors il faut faire vérifier votre conduit. 25 octobre 2009

Il serait intéressant de faire une mesure de dépression.
Avez-vous pensé à vous équiper d'une sortie de toit qui pourrait aider le tirage de la cheminée ?

aspire fumées
Aspire fumées exemple en photo.

11 mars 2013 à 22:47
forum consulter ce sujet Problème tirage cheminée Le Droff Equation et mauvaise combustion sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je vous conseille de vidanger intégralement le circuit sur le point le plus bas en faisant une prise d'air en partie haute (avec un purgeur ou en démontant la douille d'un robinet par exemple).

Bien sûr avant ouvrez tous vos radiateurs pour qu'ils puissent se vider complètement.
Cordialement.
11 mars 2013 à 13:40
forum consulter ce sujet Remplacement des robinets de radiateur chauffage central sur le forum Chauffage

Bonjour,

L'idéal est de vérifier à l'aide d'un voltmètre, mais vous devriez vérifier le fusible qui se trouve sur la carte imprimée de votre chaudière, c'est un petit fusible en verre à fusion rapide.
10 mars 2013 à 16:14
forum consulter ce sujet Plus d'alimentation électrique sur chaudière murale suite à nettoyage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Première chose, consulter votre notice (où trouvez la sur internet) pour savoir à quoi correspond ce code défaut.
07 mars 2013 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème échange thermique sanitaire circulation sur le forum Chauffage

Évidemment que non.
Maintenant, consulter la notice (trouvez la sur internet si vous ne la possédez pas) pour savoir à quoi correspond ce code défaut.
Et évitez les sous marques de chaudières (si c'est vous l'acheteur) !
05 mars 2013 à 19:09
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire et chauffage doivent-ils fonctionner impérativement ensemble sur le forum Chauffage

Remplacer la sonde anti-refoulement, vu le prix de la pièce (17€), ça vous évitera peut être de tomber en panne une nouvelle fois et de vous arracher les cheveux.

http://www.expertbynet.com/fr/209-thermostat-securite-thermistance
03 mars 2013 à 22:32
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement sur le forum Chauffage

Eau chaude sanitaire ou chauffage ?

S'il s'agit du chauffage, tout est stipulé dans la notice : notice chaudiere ciao confort 3224 sv.pdf
Page 12
Notice trouvée en recherchant 1 minute sur Google.
03 mars 2013 à 22:24
forum consulter ce sujet Problème de pression d'eau chaude chaudière Ciao Confort sur le forum Chauffage

Si c'est vraiment un bouchon, formé par la boue, faites un désembouage.

02 mars 2013 à 12:26
forum consulter ce sujet Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie sur le forum Chauffage

Surchauffe !
01 mars 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Pharos Green 25 FF sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Nettoyage sonde d'ionisation et électrode d'allumage, le classique, prévoyez un jeu de sonde d'ionisation et d’électrodes pour la prochaine fois.

Cordialement.
28 février 2013 à 22:43
forum consulter ce sujet Soucis d'allumage chaudière Nectra 123 FF sur le forum Chauffage

Bonjour,


Si j'étais vous, dans un premier temps, je vérifierai le fonctionnement de la valve à eau, c'est cette organe qui "ouvre" le gaz lorsque vous tirez de l'eau chaude.

Ça ressemble à ça :
valve à eau


28 février 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet Problème avec chauffe eau ELM LEBLANC LM26PV sur le forum Chauffage

Bonjour,

Comment est régulée la température de sortie chaudière ?
Quelle est la puissance plaquée du brûleur et quelle est la puissance plaquée de votre chaudière? Le problème est-il le même quand il fait plus doux dehors ? A quelle température son émetteur de chaleur ?
Votre chaudière est-elle utilisée pour l'eau chaude et le chauffage ?
Si vous coupez le chauffage via votre thermostat, votre brûleur s'arrête-t-il ?

Les réponses à ces questions nous permettront d’émettre un diagnostic.
Cordialement.
28 février 2013 à 17:04
forum consulter ce sujet Brûleur Elco 3000 ne s'arrête pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

Quel est le type de votre chaudière ? Avez-vous un code défaut ? Faut-il réarmer votre chaudière via un petit bouton se trouvant en façade ? Savez-vous à quelle température votre chaudière se met en sécurité (une disjonction, c'est autre chose) ?
28 février 2013 à 17:01
forum consulter ce sujet Avis dépannage chaudière sol Atlantic continuellement en sécurité sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous essayé de caler la carcasse de la chaudière ?
Les chaudières ventouses sont plus soumises aux vibrations provoquées par le moteur d'extraction des fumées.
28 février 2013 à 16:42
forum consulter ce sujet Bruit ou bourdonnement chaudière Saunier Duval thema F23E sur le forum Chauffage

Effectivement, vous avez une fuite.

Avez vous une tête thermostatique dans la chambre en question ?
27 février 2013 à 16:08
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Deville CI23 sur le forum Chauffage

Je pense sérieusement que votre maison est hantée...
Avez-vous des têtes thermostatiques ?
26 février 2013 à 20:24
forum consulter ce sujet Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous voulez augmenter le Delta T (différence de température) entre l'aller et le retour.
Vous avez plusieurs solutions :
Diminuer la vitesse de la pompe (circulateur).
Brider la vanne départ chauffage (brider à 50% pour commencer).

Vous verrez bien !
Cordialement.
26 février 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Erreur E154 sur chaudière Perfinox 4134 BVI sur le forum Chauffage

Je confirme la réponse de MDR84, il s'agit bien de bouteilles servant à stocker l'air afin de le purger.
Je vous conseille de couper ces bouteilles et de refaire sortir deux vannes avec deux purgeurs automatiques, il ne faut surtout pas les encastrer sinon, tôt ou tard, vous aurez des fuites. L'air stocké dans ces bouteilles accélère la corrosion.
25 février 2013 à 22:45
forum consulter ce sujet Elément de réseau de chauffage non identifié sur le forum Chauffage

Si vous n'avez plus de retour, c'est de toute évidence, un problème de circulation.

Si toutes les vannes sont ouvertes il reste :
Problème de pompe.
Filtre bouché.
Bulles d'air (dans certaines circonstances, elles peuvent perturber les retours, dans les installations en parapluie par exemple).


25 février 2013 à 22:39
forum consulter ce sujet Problème après changement de vase expansion sur le forum Chauffage

Vérifier le thermostat interne de votre chaudière dans un premier temps.
25 février 2013 à 22:34
forum consulter ce sujet Problème régulation chaudière avec ballon tampon sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Demandez à votre technicien d'analyser la combustion de votre chaudière et de vous donner son rendement.
25 février 2013 à 20:20
forum consulter ce sujet Surconsommation suite à changement de chaudière sur le forum Chauffage

Je pense qu'il s'agit de votre disconnecteur, si vous pouviez prendre des photos de la fuite, ça nous aiderait.

40€ TTC chez les fournisseurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disconnecteur chaudière Thema

25 février 2013 à 20:18
forum consulter ce sujet Problème de remplissage chaudière Thema c24E sur le forum Chauffage

Non.
Selon la marque, c'est une pièce peu chère (au alentour de 20€), c'est une pièce qu'il faut nettoyer de temps en temps.
Si le technicien fait bien son travail, il doit contrôler le courant d'ionisation avant de la remplacer (chose rare).

Brötje, marque à éviter.
23 février 2013 à 11:35
forum consulter ce sujet Chaudière Brötje sonde de ionisation fait-elle partie du corps de chauffe sur le forum Chauffage

-0,03 hpa à froid, -0,09 à chaud.
-0,09 à froid sur un pavillon voisin avec la même configuration.
Pas de hotte.
Entrée d'air diamètre 100 non bouchée.
Problème occasionnel.
La chaudière se trouve à 1,3m du sol.
La gazinière est à 2m de la chaudière.
16 février 2013 à 12:07
forum consulter ce sujet Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel sur le forum Chauffage

Bonjour,

J'aimerai avoir votre avis : un client a une chaudière murale dans sa cuisine, son conduit passe dans un coffrage au premier étage puis, les boisseaux sont à nus dans son grenier.
La température du conduit de fumée au rez de chaussée et au premier étage correspond à la température ambiante (si je ne prend pas en compte l’énergie dissipée dans les fumées) mais au grenier, la température est en fonction de la température extérieure (4°C à la dernière visite).
Selon vous, est-ce que le changement de température peut influencer la montée des fumées et mettre la chaudière en sécurité via la sécurité anti-débordement des fumées ?

Merci.
15 février 2013 à 09:32
forum consulter ce sujet Isolation du conduit de fumée sur chaudière tirage naturel sur le forum Chauffage

Il serait intéressant de demander à votre exploitant de faire une mesure de dépression sur le conduit de fumée, une dépression à chaud et une à froid.
Avez-vous une VMC dans votre cuisine ?
Avez-vous une arrivée d'air ? Sur les portes, sur les fenêtres ou sous les portes ?
15 février 2013 à 09:26
forum consulter ce sujet Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous vérifié la canalisation entre le compteur et la chaudière ?
J'ai justement un client qui a le même problème, il va faire intervenir Gaz de France pour vérifier son compteur.

Merci nous tenir au courant.
14 février 2013 à 12:58
forum consulter ce sujet Surconsommation très importante de gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

A quoi correspond ce code défaut ? Avez-vous regardé sur votre notice ou sur internet ?
10 février 2013 à 21:37
forum consulter ce sujet Code erreur E20 chaudière Riello Alu Domus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Voici un tableau afin de vérifier si votre vase d'expansion est suffisant.
Vous en trouverez d'autres très facilement sur internet.

Il faut bien sûr savoir quelle est la puissance de votre chaudière.
- Les bruits de "glouglou" peuvent être expliqués par une perte de pression.
- Si votre vase est sous dimensionné, le plus gros risque est une augmentation de la pression qui peut faire ouvrir la soupape de sécurité, c'est pourquoi je vous conseille de ne pas trop gonfler votre installation.

"A vue de nez" 25 litres, ça me parait franchement court...
09 février 2013 à 13:45
forum consulter ce sujet Vase expansion trop petit sur le forum Chauffage

Avez-vous cherché sur la notice technique la correspondance de ce code défaut ?

Après une brève recherche sur internet :
501 : Absence de flamme
Je vous conseille de nettoyer la sonde d'ionisation, voire de la remplacer et d'en acheter une autre au cas où.
C'est une pièce à remplacer de temps en temps, il est normal qu'elle mette en défaut la chaudière au bout de quelques années.
08 février 2013 à 09:19
forum consulter ce sujet Code 201 chaudière Ariston Class Premium 30 System sur le forum Chauffage

Je vous préconise de faire circuler dans votre réseau un produit qui va décoller les boues de vos radiateurs avant, renseignez-vous auprès des fournisseurs, des professionnels.
Un simple rinçage a beaucoup, beaucoup moins d'effet.
07 février 2013 à 14:03
forum consulter ce sujet Coût désembouage circuit avec 5 radiateurs appartement 65m² sur le forum Chauffage

Avez-vous essayé de débrancher le thermostat ?
Si cela ne se produit plus, il serait en cause.
Attention de bien s'assurer que le thermostat n'est plus sous tension avant la manipulation !
Quel type de chaudière avez-vous ?
07 février 2013 à 12:25
forum consulter ce sujet Problème chaudière qui s'allume non stop sur le forum Chauffage

Bonjour,

Comparez la valeur du manomètre avec celle donnée par le capteur ce sera plus simple que de tester la sonde dans ce cas là, il faut le tableau de pression/signal de régulation qui peut être du 0/10V, 4/20mA (et j'en passe).
06 février 2013 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74 sur le forum Chauffage

Pour indication pour le CO, c'est 50ppm max dans les fumées.
06 février 2013 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème réglage brûleur Weishaupt sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous un thermostat surchauffe ou une autre sécurité avec un réarmement manuel sur votre chaudière ?
Avez-vous un boitier de réarmement sur le brûleur ? Que se passe-t-il si vous appuyez dessus ?
Pouvez-vous nous décrire les phases d'allumage avec ce que vous entendez ?
Merci.
06 février 2013 à 12:56
forum consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich GT120 ne démarre plus sur le forum Chauffage

Effectivement Bernu, un smoke Mauvais et une mauvaise analyse n’empêche pas un brûleur de tourner (des analyses j'en fais quasiment tous les jours).
Mais nous savons tous que ce n'est pas dans les règles de l'art.
05 février 2013 à 22:55
forum consulter ce sujet Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour vous, le groupe de sécurité c'est : Le disconnecteur ou la soupape ?
Si la soupape s'est ouverte sans raison, contrôlez votre vase d'expansion.
Quand la pression est à 0,2 bar, quand vous purgez un radiateur, la pression vous semble correcte ?
Si c'est le cas, ça peut être le capteur de pression.
05 février 2013 à 22:47
forum consulter ce sujet Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous vérifié que les réglages correspondaient bien à ceux préconisés par le constructeur ? Ils sont dans la notice technique.
J'ai déjà eu le souci, il fallait régler le déflecteur.
Bien entendu, après un réglage de déflecteur, de pression ou un remplacement de gicleur, un smoke test et une analyse de combustion sont indispensables.

Cordialement.
05 février 2013 à 16:46
forum consulter ce sujet Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes sur le forum Chauffage

Vérifiez si vos tuyaux ne touchent pas des parties en bois type coffrage de radiateur, si les tubes qui passent dans le mur passent bien par un fourreau.
Si les bruits sont à heures fixes, demander au syndic de supprimer le réduit de nuit.
04 février 2013 à 20:58
forum consulter ce sujet Claquement chaudière sur le forum Chauffage

Votre pompe tourne-t-elle ?
Vos radiateurs sont-ils ouverts ?
Il serait peut-être nécessaire de dégommer la pompe et de vérifier si vous n'avez pas une vanne de fermée.

Tenez-nous au courant.
04 février 2013 à 20:55
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System ne chauffe pas sur le forum Chauffage

Le code E128 correspond à un défaut d'allumage, votre technicien a bien fait de remplacer la sonde d'ionisation, il aurait été intéressant de mesurer le courant d'ionisation et de le comparer au courant d'ionisation donné par le constructeur.
Pour le remplacement de la carte, je ne pense pas qu'il était nécessaire de la remplacer, néanmoins, votre technicien avait peut-être une bonne raison, je ne suis pas devant votre chaudière.
Maintenant, si le problème persiste, il serait nécessaire de nettoyer tout d'abord les électrodes d'allumage, voire de les remplacer (pièces d'usure) et de vérifier si le neutre se fait bien par la masse.
Vous est-il possible de démonter la calandre, de lancer la chaudière et de nous décrire les phases d'allumage et de défaut ?
Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ça nous aidera grandement pour localiser la panne.
04 février 2013 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème mise en sécurité chaudière à condensation Ideal Standard sur le forum Chauffage

Sur la notice, à quoi correspond le code E128 ?
Si vous ne l'avez pas, avez-vous cherché sur internet ?
04 février 2013 à 20:41
forum consulter ce sujet Problème mise en sécurité chaudière à condensation Ideal Standard sur le forum Chauffage