Profil du membre christian62
Actuellement
23 545
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit christian62

a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Merci pour votre réponse mamigas 1.
Comme le lave-vaisselle peut fonctionner normalement en déclenchant et en réenclenchant le disjoncteur, serait-il possible que ce soit la carte de puissance en cause ?
Merci.
Merci pour votre réponse mamigas 1.
Comme le lave-vaisselle peut fonctionner normalement en déclenchant et en réenclenchant le disjoncteur, serait-il possible que ce soit la carte de puissance en cause ?
Merci.
14 avril 2024 à 09:02

Bonjour.
Je possède un lave-vaisselle Rosière RLF 58/1-4 et je rencontre un problème :
L'eau ne parvient pas à entrer dans l'appareil et un voyant clignote.
J'ai tenté de réinitialiser le lave-vaisselle en appuyant quatre fois sur P1, comme indiqué pour annuler le défaut, mais sans succès.
En revanche, en déclenchant puis réenclenchant le disjoncteur au tableau électrique, le lave-vaisselle fonctionne à nouveau pour un lavage, avant de se remettre en défaut.
J'entends un bruit provenant de la pompe, mais je ne sais pas s'il s'agit de la pompe de cyclage ou de vidange.
Pourriez-vous me donner un indice afin de résoudre cette panne ?
Je vous remercie par avance.
Je possède un lave-vaisselle Rosière RLF 58/1-4 et je rencontre un problème :
L'eau ne parvient pas à entrer dans l'appareil et un voyant clignote.
J'ai tenté de réinitialiser le lave-vaisselle en appuyant quatre fois sur P1, comme indiqué pour annuler le défaut, mais sans succès.
En revanche, en déclenchant puis réenclenchant le disjoncteur au tableau électrique, le lave-vaisselle fonctionne à nouveau pour un lavage, avant de se remettre en défaut.
J'entends un bruit provenant de la pompe, mais je ne sais pas s'il s'agit de la pompe de cyclage ou de vidange.
Pourriez-vous me donner un indice afin de résoudre cette panne ?
Je vous remercie par avance.
13 avril 2024 à 08:32

Bonjour.
Essayez de mettre le sélecteur sur 90 degrés en plus de votre manip, j'ai déjà vu cela.
Cordialement.
Essayez de mettre le sélecteur sur 90 degrés en plus de votre manip, j'ai déjà vu cela.
Cordialement.
08 mars 2023 à 08:20

Bonsoir.
Peut-être la carte principale (PMRAM52QH5S01 - PWB MAIN)
Peut-être la carte principale (PMRAM52QH5S01 - PWB MAIN)
14 décembre 2022 à 18:14

Bonjour.
Sur les tours de fenêtre de ma maison des années 80 la peinture "s'écaille" par endroit, je crois que c'est de l'acier galvanisé
comment pourrai je faire pour combler les différentes épaisseurs ou pour enlever toute la peinture sachant que j'ai déjà essayè en ponçant mais cela n'est pas évident.
Merci.
Sur les tours de fenêtre de ma maison des années 80 la peinture "s'écaille" par endroit, je crois que c'est de l'acier galvanisé
comment pourrai je faire pour combler les différentes épaisseurs ou pour enlever toute la peinture sachant que j'ai déjà essayè en ponçant mais cela n'est pas évident.
Merci.
27 février 2022 à 10:20

Bonjour.
Si vous ne pouvez pas réparer la carte par vous-même ? allez voir sur le forum électroménager, Mamigas devrait pouvoir vous la réparer, Dom-Aom dit vrai, ça vous coûtera moins cher que d'en acheter une neuve.
Cordialement.
Si vous ne pouvez pas réparer la carte par vous-même ? allez voir sur le forum électroménager, Mamigas devrait pouvoir vous la réparer, Dom-Aom dit vrai, ça vous coûtera moins cher que d'en acheter une neuve.
Cordialement.
05 décembre 2021 à 09:40

Bonsoir.
Il existe un vendeur de pièces détachées dont le gérant se situe à Bastia, le site internet est très facile à utiliser, j'ai commandé une pièce il n'y a pas longtemps, sans problème.
cd
Il existe un vendeur de pièces détachées dont le gérant se situe à Bastia, le site internet est très facile à utiliser, j'ai commandé une pièce il n'y a pas longtemps, sans problème.
cd
18 octobre 2021 à 19:02

Bonjour.
J'ai un lave vaisselle Bosch SMI53M84EU qui ne s'allume pas.
Je suppose que cela doit être la carte de puissance, s'il le veut bien, pouvez vous me donner les coordonnées de Mamigas.
Merci.
J'ai un lave vaisselle Bosch SMI53M84EU qui ne s'allume pas.
Je suppose que cela doit être la carte de puissance, s'il le veut bien, pouvez vous me donner les coordonnées de Mamigas.
Merci.
18 septembre 2021 à 07:56

Bonjour.
Le problème, c'est que un jour, ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas et dans ce cas c’est jamais les mêmes symptômes, 304 qui clignote 1 fois ou 2 fois,l'unité intérieure qui souffle de l'air froid alors que l'UE ne démarre pas, j'ai même eu le clignotement de la programmation alors que que je n'avais rien programmé et ça toujours en demande chaud ???
Sur une de mes commandes d'un autre groupe, je n’arrive plus a changer le mode de fonctionnement(chauffage, froid etc j'ai fait un reset pourtant, pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci pour votre aide.
Le problème, c'est que un jour, ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas et dans ce cas c’est jamais les mêmes symptômes, 304 qui clignote 1 fois ou 2 fois,l'unité intérieure qui souffle de l'air froid alors que l'UE ne démarre pas, j'ai même eu le clignotement de la programmation alors que que je n'avais rien programmé et ça toujours en demande chaud ???
Sur une de mes commandes d'un autre groupe, je n’arrive plus a changer le mode de fonctionnement(chauffage, froid etc j'ai fait un reset pourtant, pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci pour votre aide.
24 avril 2021 à 09:06

Bonjour.
J'ai une unité extérieure Hitachi 52qh5 avec 2 unités intérieures, en mode chauffage, une des unités souffle de l'air (frais) quand je la met en marche seule, sur l'unité extérieure la led 301 clignote une fois et le led 304 : 2 fois, il y a du 35 v au départ des unités intérieures.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
J'ai une unité extérieure Hitachi 52qh5 avec 2 unités intérieures, en mode chauffage, une des unités souffle de l'air (frais) quand je la met en marche seule, sur l'unité extérieure la led 301 clignote une fois et le led 304 : 2 fois, il y a du 35 v au départ des unités intérieures.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
16 avril 2021 à 08:15

Bonjour.
A l'administrateur.
Pouvez vous donner mon adresse à tilk, j'aimerai l'entretenir au sujet de sa question 6756.
Merci.
A l'administrateur.
Pouvez vous donner mon adresse à tilk, j'aimerai l'entretenir au sujet de sa question 6756.
Merci.
27 mars 2021 à 14:05

Bonjour.
Pouvez-vous mesurer la tension sur l'UE aux bornes de chaque liaison qui parte vers les UI, il doit y avoir 35 volts continu : cela pour voir s'il y a une communication entre les unités extérieures et intérieures.
Je regarde souvent les forums et à ma connaissance, c'est la première fois que je vois ce genre de panne qui est très difficile à expliquer.
Peut-être la vanne 4 voies ou le compresseur mais aussi difficile à diagnostiquer sur ce genre de climatisation.
Pouvez-vous mesurer la tension sur l'UE aux bornes de chaque liaison qui parte vers les UI, il doit y avoir 35 volts continu : cela pour voir s'il y a une communication entre les unités extérieures et intérieures.
Je regarde souvent les forums et à ma connaissance, c'est la première fois que je vois ce genre de panne qui est très difficile à expliquer.
Peut-être la vanne 4 voies ou le compresseur mais aussi difficile à diagnostiquer sur ce genre de climatisation.
21 janvier 2021 à 10:33

Bonsoir.
Sur les clims HITACHI il faut regarder les LEDS sur l'unité extérieure surtout la 301 : le nombre de clignotements donne une idée de la panne.
Mais 9 fois sur 10 la panne provient d'une carte sur ce modèle.
CD
Sur les clims HITACHI il faut regarder les LEDS sur l'unité extérieure surtout la 301 : le nombre de clignotements donne une idée de la panne.
Mais 9 fois sur 10 la panne provient d'une carte sur ce modèle.
CD
14 janvier 2021 à 23:22

Bonjour
Plus précisément, c'est plutôt le bas de l'UE qui est en mauvais état (l'échangeur de température et la carcasse), le haut n'a rien.
Merci de vos réponses.
Plus précisément, c'est plutôt le bas de l'UE qui est en mauvais état (l'échangeur de température et la carcasse), le haut n'a rien.
Merci de vos réponses.
14 décembre 2019 à 09:17

Bonjour
J'ai repris ma recherche de panne, mesuré la R107 comme Dom-Aom m'avait dit : 1,2 ohm, je réenclenche le disjoncteur et là "miracle" ça refonctionne mais malheureusement au bout de 3 ou 4 jours : Toujours la même panne : LED 301 qui clignote 5 fois, j'ai essayé plusieurs fois de couper le courant et de le remettre mais en vain et ce avec des températures extérieures différentes, d’après vous ce serait :
1) Un manque de gaz ; suggéré dans le tableau de diagnostic Hitachi : j'habite prés de mer, l'intérieur de l'UE est rouillé.
2) La carte principale, suggéré dans le dépannage Hitachi : si quelqu'un en a une à me vendre ?
3) La carte de" puissance" où se trouve la R107
4) Autre chose ?
Merci pour vos réponses.
J'ai repris ma recherche de panne, mesuré la R107 comme Dom-Aom m'avait dit : 1,2 ohm, je réenclenche le disjoncteur et là "miracle" ça refonctionne mais malheureusement au bout de 3 ou 4 jours : Toujours la même panne : LED 301 qui clignote 5 fois, j'ai essayé plusieurs fois de couper le courant et de le remettre mais en vain et ce avec des températures extérieures différentes, d’après vous ce serait :
1) Un manque de gaz ; suggéré dans le tableau de diagnostic Hitachi : j'habite prés de mer, l'intérieur de l'UE est rouillé.
2) La carte principale, suggéré dans le dépannage Hitachi : si quelqu'un en a une à me vendre ?
3) La carte de" puissance" où se trouve la R107
4) Autre chose ?
Merci pour vos réponses.
13 décembre 2019 à 12:51

Bonsoir.
Le groupe extérieur démarre, le ventilateur tourne mais s’arrête au bout de quelques secondes.
Merci pour vos réponses.
Le groupe extérieur démarre, le ventilateur tourne mais s’arrête au bout de quelques secondes.
Merci pour vos réponses.
21 novembre 2019 à 22:29

Bonsoir.
Problème avec ma clim Hitachi avec unité extérieure RAM53QH5 qui ne démarre pas.
La LED 301 clignote 5 fois, le ventilateur tourne bien et il y a une bonne circulation d'air.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
Problème avec ma clim Hitachi avec unité extérieure RAM53QH5 qui ne démarre pas.
La LED 301 clignote 5 fois, le ventilateur tourne bien et il y a une bonne circulation d'air.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
20 novembre 2019 à 19:35

Bonsoir.
Pouvez-vous me dire à quoi sert le petit bouton "service SW" switch je pense, situé sur la platine de commande de l'unité extérieure RAM 52QH5 d'une PAC Hitachi.
Sert-il à réinitialiser le fonctionnement ou autre.... ?
Merci.
Pouvez-vous me dire à quoi sert le petit bouton "service SW" switch je pense, situé sur la platine de commande de l'unité extérieure RAM 52QH5 d'une PAC Hitachi.
Sert-il à réinitialiser le fonctionnement ou autre.... ?
Merci.
05 juin 2018 à 22:46

Suite de mon problème de PAC Hitachi, j'ai fait appel à un dépanneur, d’après lui, ce serait un problème de compresseur, qu'en pensez-vous : la sonde de dégivrage est OK et les pressions sont bonnes.
Merci.
Merci.
25 avril 2018 à 20:29

Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur air air Hitachi avec une unité extérieure RAM 52 QH5 depuis 8 ans, avant, elle s’arrêtait toutes les heures quand les températures étaient basses pour le dégivrage, je crois que cela est normal, mais maintenant, elle s’arrête quelques minutes même avec une température extérieure de 10 degrés puis elle redémarre.
Pouvez-vous m'éclaircir sur ce problème ?
Merci.
Je possède une pompe à chaleur air air Hitachi avec une unité extérieure RAM 52 QH5 depuis 8 ans, avant, elle s’arrêtait toutes les heures quand les températures étaient basses pour le dégivrage, je crois que cela est normal, mais maintenant, elle s’arrête quelques minutes même avec une température extérieure de 10 degrés puis elle redémarre.
Pouvez-vous m'éclaircir sur ce problème ?
Merci.
16 novembre 2017 à 10:56
