Bonjour à tous.

Je dois tirer une nouvelle ligne pour quelques prises de cuisine et une prise four (je passe d'une cuisine linéaire a une cuisine sur plusieurs pans de murs)
L'abonnement actuel de la maison est en monophasé, je pensais faire ça en 2 temps 3 mouvements...
Sauf qu'en ouvrant mon tableau électrique... la maison était a l'origine en triphasé !!!

Autant je maitrise un peu l'électricité (j'ai changé le tableau électrique d'un appart et fait l'électricité complète d'une maison neuve) mais alors le triphasé...
Il y a un boitier avec les 3 phases qui partent sur les différentes lignes du tableau et je vous ai mis 2 3 photos de l'ensemble.

Question, pour tirer 2 nouvelles lignes (four et un lot de prises cuisine), je fais comment ?
Je me pique sur une des 3 phases et le neutre? ou il faut ramener les 3 phases sur mon nouveau disjoncteur divisionnaire ? ou alors simplement se piquer à droite d'une rangée( comme la 3e)
(D'habitude je bosse avec des peignes...mais la, faudrait se repiquer avec des câbles en latéral...)

Si quelqu’un peut me renseigner...
A l'origine je voulais rajouter des disjoncteurs différentiels sur chaque rangée mais quand j'ai vu le triphasé, j'ai laissé tomber...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20220805 102158img 20220805 102154img 20220805 102837img 20220805 102141img 20220805 102222

06 novembre 2022 à 21:00
forum consulter ce sujet Tirer nouvelle ligne sur installation monophasée sur ancien tableau en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce matin j'allume le lave-vaisselle et au lieu d'avoir le temps qui s'affiche, juste un petit trait vertical en haut à droite (équivalent du trait du zéro en haut à droite). La diode rouge du On Off s'allume.
J'ai débranché l'arrivée d'eau, rebranché et miracle c'est reparti. J'ai lancé un cycle court.
Ça a fonctionné, l'arrivée d'eau se faisait et au bout de 5 minutes de blocage, plus rien. Même affichage.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau des 2 côtés du tuyau. Débranché 10 min etc. Rien.

J'ai aspiré l'eau au fond car plus de programme vidange. Là je sèche.
J'ai essayé d'accéder à la pompe de vidange mais rien d'accessible. Je ne vois pas les ailettes.
Sur mon ancien (Bosch) il y avait un cache à enlever là je ne vois rien.
J'ai démonté la coque droite mais je ne vois rien qui cloche.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
16 décembre 2020 à 19:45
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Brandt DFH12127S sur le forum Électroménager

Publicité

Salut.
J'ai démonté la carte.
Le dessous semble en parfait état.
On dirait qu'elle est plastifiée sous le dessous avec un gel.

J'ai gratté sur le dessus la piste qui semblait oxydée.
Ça donne du orange.c'est la couleur normale de la carte c'est ça ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage unité extérieure Airwelldépannage unité extérieure Airwelldépannage unité extérieure Airwelldépannage unité extérieure Airwelldépannage unité extérieure Airwell

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 septembre 2020 à 19:57
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Désolé du temps entre les réponses, je ne reçois pas les notifications de réponses à chaque fois.

J'ai 2 fois 2 clim identiques, celle en panne est la même que celle de ma chambre, les 2 autres sont plus récentes de 2 ans.
Elles ont le même bloc extérieur que la mienne et celle en panne même référence mais la carte est différente (quand on ouvre on voit le dessous de la carte).
Je vais cet après-midi démonter la carte en panne pour accéder au dessous et voir s'il y a des traces de corrosion.

Quand j'ai eu mon monteur au téléphone il m'a dit que le problème se situait souvent sur la connexion avec le ventilo (mais je ne suis pas sûr de la fiabilité de cette info...). Ici ils ont tendance à changer la carte sans rien inspecter ...
Je vous fais une photo dès que c'est fait.
27 septembre 2020 à 18:29
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Petite contribution déposée sur leetchi. biggrin
25 septembre 2020 à 15:09
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Voilà les photos avec la réf de carte et celle de l'unité extérieure.

Par rapport à l’unité extérieure, il y a une réf de carte plus récente (elle est installée sur mes 2 clims les plus récentes).
Elle est posée à l'envers.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim Airwelldépannage clim Airwell

25 septembre 2020 à 14:40
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Encore merci pour les réponses précises et judicieuses...

1) Alors j'ai essayé de lancer l’hélice à l'envers et lancer la clim : aucun effet.

2) L'idée de l'inversion de carte est très bonne.
Toutefois, j'ai réfléchi 2 minutes : même si en théorie le démontage et le remontage ne pose aucun souci, je me dis que si celle qui est fonctionnelle ne redémarre pas, ma femme m'égorge ce soir ...
En effet c'est la clim de notre chambre, et c'est la période la plus chaude de l'année ici en Guadeloupe, donc je suis moyen chaud pour la prise de risque ... ;-)

J'ai donc décidé de chercher une carte.
J'ai tapé les réf sur internet, Google Ebay, aliexpress, amazon etc. et je ne trouve rien.

J'ai contacté mon poseur de clim, pas disponible en Guadeloupe avant fin octobre !!!
Avez-vous un plan (un revendeur fiable avec qui vous travaillez) chez qui je pourrais me fournir (je suis en métropole à la Toussaint et je pourrai la récupérer).
Merci.
25 septembre 2020 à 14:32
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors en fait j'avais fait une petite bourde... j'avais mesuré en AC et non en DC la tension entre P et M... d’où l'absence de tension...
Donc j'ai bien environ 300 305 V DC en PM et 230 V AC en AB.
Lorsque le disjoncteur est coupé j'ai quasi rien en PM. Dès que je le remets j'ai 300V, ça varie entre 300 et 305 V.
Lors de l'allumage de la clim ça ne bouge pas et lorsque le ventilo tente un démarrage je passe de 305 à 300 mais c'est pas flagrant (je vous mets une petite vidéo...).
https://www.youtube.com/watch?v=QbzrOVE3W5w

Quand je coupe le disjoncteur la tension baisse tout doucement de 300V jusque 3 ou 4 V ...

En plus de ce que ces mesures vont vous dire, j'ai 3 questions pour 3 :
1) Est-il possible de ponter 2 points pour lancer la clim (la forcer ...) ?
2) Svp j'entends parler de condensateurs grillés dans les clims... une piste ?
3) D’après vous un changement de carte résoudrait-il le problème (je suis en métropole à la Toussaint donc je peux en commander une...) ?
Encore merci de votre aide.
23 septembre 2020 à 23:22
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Aucune tension entre ces deux points... Avant ou après déclenchement...
Je démonte la carte demain.
Y a t-il quelque chose à faire pour retirer les traces de corrosion ?
Si je gratte il n'y aura plus de contact ?

Y a-t-il moyen de lancer la clim en direct en pontant 2 points pour lancer la clim ?
Encore merci de vos réponses.
19 septembre 2020 à 00:47
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai bien réussi à tout déconnecter (cosse classique). Pas d'évolution.
J'ai mesuré la résistance suspecte car rouillée, elle est bien à 2 kohms.
Je vous laisse les photos demandées.
Aujourd'hui le ventilo ne fait qu'un essai de rotation pas plus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20200911 155441img 20200911 155447img 20200911 155445img 20200911 155432img 20200911 155456img 20200911 155451

11 septembre 2020 à 22:20
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Merci pour votre réponse.
Je fais ça demain matin, car je n'y vois plus rien.
11 septembre 2020 à 00:38
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour
J'ai deconnecté reconnecté toutes les nappes (celles qui ressemblent à ce qu'on trouve dans un pc...)
Ensuite j'ai essayé de faire pareil avec les cosses et là ce n'est pas la même limonade... je n'arrive pas en tirant dessus... pour l'instant je n'ose pas trop tirer de peur de casser la carte en 2 (car je tire vraiment fort...).
Même du côté du bornier d'alimentation je n'arrive pas à tirer la cosse.

Résultat : c'est pas encore ça, mais le ventilo fait des 3/4 de tours dans un sens puis dans l'autre toutes les 3 secondes.
Au bout d'un moment plus rien (après un claquement) et les diodes clignotent.

C'est une première évolution car au début ça essayait de tourner une ou 2 fois seulement et ça tournait à peine de quelques degrés... J'ai bien sûr essayé de lancer le ventilo à la main des fois qu'il serait grippé...

Vous pensez que les cosses sont "serties" sur la carte ?
J'ai aussi une extrémité de résistance qui semble bien rouillée.
10 septembre 2020 à 21:30
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Merci pour la réponse.

Quand vous parlez de connecteurs, ce sont tous les fiches d'alimentation ? En gros tous les câbles non soudés ?
Car la carte est bien alimentée. Je vais tester cela tout à l'heure.
Pour les pontages sur les parties atteintes ça ne met pas le composant en court-circuit ?
Désolé si mes demandes de précision peuvent sembler débiles, je ne voudrais pas griller la carte.
Merci.
08 septembre 2020 à 12:27
forum consulter ce sujet Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'habite en Guadeloupe.
J'ai 4 clim quasi identiques.
Il y a 3 mois une première clim a eu un souci... Elle ne produisait plus de froid, elle soufflait de l'air mais l'unité extérieure ne déclenchait pas... Mais c'est revenu tout seul au bout de 2 jours...

A notre retour de vacances, une 2éme clim a le même problème sauf que le problème persiste...
L'unité extérieure ne veut pas se lancer... Donc pas de production de froid...
J'ai ouvert cette unité, elle est bien alimentée, les LED s'allument ou clignotent, on entend les relais quand on allume la clim, le ventilo essaye de se lancer (dans les 2 sens) mais ça ne fait qu'un 1/4 de tour...
Je vous laisse les réf de l'unité intérieure AWSI-HKD009-N11 et de l'unité extérieure, AWAU-YKD009-H11 le tout en Airwell ainsi que les photos
Que faire ? Que tester ?
Merci de votre aide.

P. S. : Dans un petit coin près de la carte il y avait des œufs de lézards...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.