Bonjour.

Je possède une machine espresso Saeco Incanto HD8911 depuis un certain temps je retrouve de grosses quantités de café moulu dans le fond de la machine.
(Le tiroir sous l’unité et ’espace vide à droite de l’unité de percolation/arrière de la machine).
Au bout d’une semaine il y en a plusieurs cuillères à soupe.

J’ai déjà complètement nettoyé l’unité de percolation, aspiré de fond en comble la machine, mais le problème persiste.
Il semble que le problème soit apparu depuis que j’ai remplacé les joints de l’unité de percolation, j’ai revérifié le montage et le graissage de toutes les pièces, rien ne semble forcer et la flèche sur la partie jaune est bien alignée lors du remontage.

Après avoir tout nettoyé, j’ai aussi essayé de la faire fonctionner avec la porte ouverte mais il ne se passe rien d’anormal à ce moment, par contre plus le café s'accumule plus le problème semble s'aggraver car il doit empêcher le mécanisme de faire toute sa course.

Il y a t’il d’autres choses à vérifier ?
Merci.
12 février 2023 à 22:44
forum consulter ce sujet Accumulation de café moulu machine espresso Saeco Incanto sur le forum Électroménager

Bonjour.

J’ai en projet d’installer un climatiseur gainable avec Airzone+KNX dans mon appartement et je souhaiterais avoir un avis sur mon projet.
L’appartement fait au total 53m² (plafonds à 3m) j’avais envisagé la solution suivante pour les surfaces à climatiser :
Chambre 13m² /39m3
1 bouche 400x150 au dessus de la fenêtre.

Chambre 8,3m² /24,9m3
1 bouche 400x150 au dessus de la fenêtre.

Salon / cuisine / couloir 26m² / 78m3
2 bouches 400x150
Une au dessus de la fenêtre côté salon
Une autre entre la partie salon et la partie couloir
Le tout raccordé avec des gaines de 200
Reprise 60x60 au bout du couloir (combien de gaines faut-il y raccorder ?)

L’immeuble est très ancien mais avait été rénové dans les années 80.
Il y a 50cm de mur (il semble que ce soit brique rouge à l’extérieur, doublé de parpaings à l'intérieur+5cm de polystyrène+placo)
Les plafonds sont sous les toits, autoportants en placo avec 10cm de laine de verre dessus, j’ai prévu de réisoler les combles.
Pour les vitrages, chaque pièce a une fenêtre de h200xl100cm 2 pour le salon aux mêmes dimensions, actuellement en simple vitrage mais le remplacement est prévu.

Le climatiseur sera surtout utilisé pour rafraichir l’appartement l’été, le chauffage est actuellement collectif.
Avec les recherches que j’ai fait sur internet j'avais envisagé un climatiseur Mitsubishi 7kW en chaud et 6,10kW en froid.
On m'a indiqué que cela serait peut-être surdimensionné.

Cela est-il un choix judicieux niveau puissance ?
Concernant les 2 bouches du salon le mieux est il d’utiliser 2 sorties sur l’Airzone ou bien utiliser une sortie puis un Y ?
Leur emplacement est-il le mieux ?
Un pro qui était passé pour un devis mais qui n’avait pris aucune mesure des surfaces/volumes ni infos sur l'isolation m’avait suggéré pour le salon une bouche au dessus de chaque fenêtre + celle entre le salon et le couloir.
Mais mettre une bouche dans la cuisine ouverte ne va t’il pas pousser les odeurs de cuisine dans tout l’appartement ?
Je vous remercie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
5506ccab 5dbe 4a9e ba12 7879fbc189de png stor 636ae71de1a7a689410

11 novembre 2022 à 02:31
forum consulter ce sujet Avis sur projet d'installation gainable sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Merci pour votre réponse.

Pour répondre à vos questions :

1ere
J’ai un pot à boues sur le retour, celui la sur le départ est là car je voulais installer un dégazeur et l’occasion a fait que j’ai eut ce modèle hybride pour bien moins cher qu’un dégazeur seul.

2éme
Je m’étais questionné sur ce risque de cavitation avec le circulateur vissé sur la sortie du pot à boues en l’installant mais comme je l’avais raccordé dans l’ordre indiqué par Flamco je n’y avais plus pensé.
Il est vrai que les soucis sont apparus peu après l’installation de cet élément.
Mettre le circulateur en dessous sur l’arrivée du degazeur pour qu'il y pousse l'eau au lieu de l'aspirer à la sortie serait il plus adapté ?


3ème
Les têtes thermostatiques sont pilotées par une installation domotique, elles sont réglées pour rester ouvertes en été sinon au moment de remettre le chauffage il y a toujours des robinets qui coincent un peu.
Concernant le débit quand les radiateurs sont tous fermés il semble qu’il n’y a pas de soucis car je n’ai pas noté de surchauffe sur les thermomètres de la chaudière, quand le brûleur s’arrête l’eau est à la température réglée sans continuer à monter après arrêt quand tous les robinets sont fermés, la pompe varie seule son débit et assure toujours une circulation minimum qui semble suffisante.

Le quatrième :
La vanne est posée en début de circuit peu après le circulateur sur les premières sorties du circuit de chauffage.
En effet elle s’ouvre quand la moitié des radiateurs sont fermés.
Je l’ai démontée cette après midi et nettoyée le mécanisme semble en parfait état de fonctionnement, à la rigueur il y avait meme quelques dépôts dedans qui devaient l’empêcher de rester complétement fermée.

Le souci du circulateur semble donc s’orienter vers le point 2 ?

Je vous remercie.
08 octobre 2020 à 02:46
forum consulter ce sujet Blocage circulateur propre et question sur circuit ECS sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je possède un chauffage central équipé de circulateurs WIlo Stratos Pico.
Depuis quelque temps celui du chauffage se met de temps à autre en erreur E10 "blocage".

J’ai démonté celui-ci et nettoyé la turbine, elle était pas très sale et tournait librement.
Le circuit a été rincé un certain nombre de fois ces dernières années pour différents travaux, il y avait eu un traitement Sentinel désembouant puis l’ajout d’inhibiteur et en vidangeant le circuit pour nettoyer le circulateur l’eau était plutôt propre.

Tous mes radiateurs étant équipés de robinets thermostatiques et une soupape by-pass est présente, je me demandais si le blocage du circulateur pourrait être causé par la fermeture de tous les robinets et que le by-pass soit défectueux.
J’ai tourné la molette du bypass pour le pousser à s'ouvrir il n’y avait pas de changement de puissance au niveau du circulateur ni changement de bruit.
Lorsque le circulateur se bloque, celui-ci est à puissance variable, on voit la puissance baisser tout doucement pour tomber à 1W puis affiche l’erreur.

Si ce n’est pas le cas une autre de mes questions c’est l’installation l’année dernière d’un pot désemboueur et dégazeur Flamco juste avant le circulateur, (vissé sur l’entrée du circulateur) pourrait-il causer un souci ?
La position dans le circuit correspond à celle indiquée par le fabricant.
Si ce n’est pas ça j’imagine que le circulateur est HS.

J’ai une seconde question.
La chaudière une de Dietrich GT1103V réchauffe l’ECS en faisant circuler l’eau de chauffage dans un serpentin.
Le souci c’est que le simple fonctionnement du circulateur pour le serpentin ECS réchauffe l’eau des radiateurs, avant cela n’était pas un problème car je fermais tous les radiateurs mais maintenant mes têtes thermostatiques électroniques les laissent ouverts et en plein été il arrivait que les radiateurs soient chauds.
J'avais réduit la puissance du circulateur mais la chaudière finissait par se mettre en sécurité surchauffe de l'eau.

Il y aurait-il une modification possible du circuit pour ne plus avoir ce problème ? (voir schéma de raccordement joint).
Merci et bonne journée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma raccordement circuit chaudière

07 octobre 2020 à 14:47