Profil du membre paulmarie
Actuellement
23 546
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit paulmarie

a posté 555 messages sur les forums BricoVidéo :
Pourtant je n'y suis pas à mon premier essai...
Donc en résumé je remets le gaz dans le compresseur, ensuite je vérifie et si je trouve une pliure, j'essaye de rattraper à la clé à molette ?
Merci,
Paul.
Donc en résumé je remets le gaz dans le compresseur, ensuite je vérifie et si je trouve une pliure, j'essaye de rattraper à la clé à molette ?
Merci,
Paul.
18 août 2014 à 16:59

Bonjour,
Quel tube produit ce bruit, le liquide ou gaz ?
Paul.
Quel tube produit ce bruit, le liquide ou gaz ?
Paul.
18 août 2014 à 13:54

Peut-être, la technique de la clé à molette est risquée ? Y a-t-il quelque chose à faire en particulier, comme retourner le gaz au compresseur ?
Paul.
Paul.
18 août 2014 à 13:51

Bonjour,
Les condensats sont évacués en gravitaire, d'abord dans un flexible PVC spécial clim' et dehors, il rejoint une évacuation des eaux de pluies.
Mais c'est étonnant que l'odeur passe par le tuyau, celui-ci est inséré dans un "conduit" qui est fermé avec de la mousse Pu (ce qui ne le bouche pas bien sûr).
Pour le bruit gênant, avez-vous une idée ?
Paul.
Les condensats sont évacués en gravitaire, d'abord dans un flexible PVC spécial clim' et dehors, il rejoint une évacuation des eaux de pluies.
Mais c'est étonnant que l'odeur passe par le tuyau, celui-ci est inséré dans un "conduit" qui est fermé avec de la mousse Pu (ce qui ne le bouche pas bien sûr).
Pour le bruit gênant, avez-vous une idée ?
Paul.
17 août 2014 à 16:44

Rebonjour,
Aussi j'ai remarqué que en passant du CHAUD au FROID ou inversement, il y a une odeur de chaud qui sort de l'unité extérieure, un peu comme du plastique chauffé (pas de fumée, tout fonctionne), mais peut-être qu'il y a un rapport avec mon souci...
Paul.
Aussi j'ai remarqué que en passant du CHAUD au FROID ou inversement, il y a une odeur de chaud qui sort de l'unité extérieure, un peu comme du plastique chauffé (pas de fumée, tout fonctionne), mais peut-être qu'il y a un rapport avec mon souci...
Paul.
17 août 2014 à 12:44

Bonjour PL,
En effet la sortie des cuivres se fait en hauteur (mur de 1cm d'épaisseur contre 24cm + barres d'acier vers le bas), cependant il n'y a pas de pompe de relevage pour permettre l'évacuation des eaux de condensat : j'ai utilisé un petit tuyau flexible qui descend à une pente de 1 cm/m (soit 5°), ça correspond au trait bleu sur la 1ère image.
Merci,
Paul.
En effet la sortie des cuivres se fait en hauteur (mur de 1cm d'épaisseur contre 24cm + barres d'acier vers le bas), cependant il n'y a pas de pompe de relevage pour permettre l'évacuation des eaux de condensat : j'ai utilisé un petit tuyau flexible qui descend à une pente de 1 cm/m (soit 5°), ça correspond au trait bleu sur la 1ère image.
Merci,
Paul.
17 août 2014 à 10:59

Bonjour,
Vous pouvez toujours m'envoyer une photo pour vous dire si ça correspond avec mon modèle pour avoir confirmation.
Paul.
Vous pouvez toujours m'envoyer une photo pour vous dire si ça correspond avec mon modèle pour avoir confirmation.
Paul.
17 août 2014 à 10:57

J'ajoute quelques photos prises avant et après la MES.
En rouge est repérée la partie cuivres, en bleu le tuyau condensats et en orange le câble d'alimentation.
J'aimerais envoyer à PL, s'il accepte, une vidéo où l'on entend bien le bruit en question.
Paul.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



En rouge est repérée la partie cuivres, en bleu le tuyau condensats et en orange le câble d'alimentation.
J'aimerais envoyer à PL, s'il accepte, une vidéo où l'on entend bien le bruit en question.
Paul.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 août 2014 à 22:03

Bonsoir,
Je ne peux pas vous certifier que ce problème n'existait pas à la MES, car je n'avais pas utilisé la climatisation la nuit, et donc je ne m'étais pas rendu compte du bruit généré. En mode FAN, le bruit de la turbine est presque imperceptible, tout comme en mode HEAT.
La température de la pièce est satisfaisante, tout autant qu'avec les trois autres unités Mitshu (23° pour toutes les pièces).
Je n'ai pas l'outil nécessaire pour voir précisément la température en reprise et en expulsé, je vais essayer de trouver.
Sinon, les condensats s'évacuent bien, le groupe extérieur souffle bien de l'air chaud (et du froid en mode HEAT), il ne vibre pas trop, mais un bruit régulier toutes les deux secondes se fait entendre quand je me rapproche à 2 cm. Ce bruit ressemble à un bruit de pompe. D’ailleurs, l'UE est un peu plus bruyante en HEAT qu'en COOL.
Merci beaucoup,
Paul.
Je ne peux pas vous certifier que ce problème n'existait pas à la MES, car je n'avais pas utilisé la climatisation la nuit, et donc je ne m'étais pas rendu compte du bruit généré. En mode FAN, le bruit de la turbine est presque imperceptible, tout comme en mode HEAT.
La température de la pièce est satisfaisante, tout autant qu'avec les trois autres unités Mitshu (23° pour toutes les pièces).
Je n'ai pas l'outil nécessaire pour voir précisément la température en reprise et en expulsé, je vais essayer de trouver.
Sinon, les condensats s'évacuent bien, le groupe extérieur souffle bien de l'air chaud (et du froid en mode HEAT), il ne vibre pas trop, mais un bruit régulier toutes les deux secondes se fait entendre quand je me rapproche à 2 cm. Ce bruit ressemble à un bruit de pompe. D’ailleurs, l'UE est un peu plus bruyante en HEAT qu'en COOL.
Merci beaucoup,
Paul.
15 août 2014 à 21:20

Bonjour,
Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très chaud.
Je possède déjà un double split Mitsubishi, déjà installé avant mon arrivée. J'ai opté pour Alpina, qui est pas mal rapport qualité et prix (enfin 650€ quand même), pas bas de gamme apparemment. Je tenais également à le faire moi-même.
Mais voilà, j'ai remarqué qu'un bruit étrange ce produit uniquement en mode FROID, ce qui la rend bien plus bruyante qu'en CHAUD (là elle est presque inaudible). Je ne saurais pas trop décrire ce bruit, en mode "LOW" on dirait une soufflerie, mais en TURBO c'est un bruit de gaz. :(
Je précise que quand je l'ai testée en CHAUD cet après-midi pendant 15 minutes à 32°, une chaleur moite se produit, mais la clim fait bien son travail.... :(
Merci de votre aide.
Paul.
Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très chaud.
Je possède déjà un double split Mitsubishi, déjà installé avant mon arrivée. J'ai opté pour Alpina, qui est pas mal rapport qualité et prix (enfin 650€ quand même), pas bas de gamme apparemment. Je tenais également à le faire moi-même.
Mais voilà, j'ai remarqué qu'un bruit étrange ce produit uniquement en mode FROID, ce qui la rend bien plus bruyante qu'en CHAUD (là elle est presque inaudible). Je ne saurais pas trop décrire ce bruit, en mode "LOW" on dirait une soufflerie, mais en TURBO c'est un bruit de gaz. :(
Je précise que quand je l'ai testée en CHAUD cet après-midi pendant 15 minutes à 32°, une chaleur moite se produit, mais la clim fait bien son travail.... :(
Merci de votre aide.
Paul.
15 août 2014 à 17:53

Bonjour PL, je viens de me rendre compte en regardant la photo: le cuivre est légèrement pincé, non ?
Me conseillez vous la technique de la clé à molette ?
Me conseillez vous la technique de la clé à molette ?
15 août 2014 à 15:34

Bonjour,
C'est normal les lamelles s'ajustent manuellement.
Paul.
C'est normal les lamelles s'ajustent manuellement.
Paul.
15 août 2014 à 15:32

Bonsoir,
Il m'arrive d'entendre parfois comme un bruit de frottement aussi, mais c'est rare, comme si on mettait un morceau de plastique qui touche les ailettes de la turbine....
Paul.
Il m'arrive d'entendre parfois comme un bruit de frottement aussi, mais c'est rare, comme si on mettait un morceau de plastique qui touche les ailettes de la turbine....
Paul.
11 août 2014 à 18:59

Mettre du gaz dans un circuit radiateurs ? Je croyais que le cuivre frigo est spécifique.
11 août 2014 à 12:29

Bonjour,
C'est du 1/4 pour le liquide.
Cordialement,
Paul.
C'est du 1/4 pour le liquide.
Cordialement,
Paul.
10 août 2014 à 11:32

Bonjour,
Je me permets de laisser un message en espérant relancer le sujet.
Paul.
Je me permets de laisser un message en espérant relancer le sujet.
Paul.
09 août 2014 à 14:11

Bonsoir,
J'ai suivi vos conseils. Les manchons sont en fait vendus avec une bande autocollante qui une fois appliquée scelle les deux parties.
Pour ce qui est des taches, voici une photo avant l'isolation :
Cordialement,
Paul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai suivi vos conseils. Les manchons sont en fait vendus avec une bande autocollante qui une fois appliquée scelle les deux parties.
Pour ce qui est des taches, voici une photo avant l'isolation :
Cordialement,
Paul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2014 à 20:59

Bonjour,
En ouvrant une goulotte pour inspection, 2 semaines après l'installation, j'ai remarqué une présence de condensation à l'intérieur de celle-ci. En fait, les raccords se faisant par la droite, et donc dans la goulotte, ils ne sont pas isolés car l'isolant fournis dans l'UI. n'était pas assez long.
Dans le but d'éviter cette production de condensats, et de protéger les câbles électriques, je songe à placer ceci autour des cuivres: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-d-isolation-diam-18mm-en-barre-de-1m-e8750?queryredirect=a_fp_manchon_d_isolation_diam_18mm__en_barre_de_1m&numpage=1
Est-ce bon ?
J'ai aussi remarqué des tâches noires qui apparaissent sur les raccords extérieurs, est-ce un phénomène normal ?
Merci.
Paul.
En ouvrant une goulotte pour inspection, 2 semaines après l'installation, j'ai remarqué une présence de condensation à l'intérieur de celle-ci. En fait, les raccords se faisant par la droite, et donc dans la goulotte, ils ne sont pas isolés car l'isolant fournis dans l'UI. n'était pas assez long.
Dans le but d'éviter cette production de condensats, et de protéger les câbles électriques, je songe à placer ceci autour des cuivres: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-d-isolation-diam-18mm-en-barre-de-1m-e8750?queryredirect=a_fp_manchon_d_isolation_diam_18mm__en_barre_de_1m&numpage=1
Est-ce bon ?
J'ai aussi remarqué des tâches noires qui apparaissent sur les raccords extérieurs, est-ce un phénomène normal ?
Merci.
Paul.
08 août 2014 à 14:45

Pouvez-vous faire parvenir une photo du montage ?
Merci.
Paul.
Merci.
Paul.
04 août 2014 à 19:09

Oui, vous pouvez faire confiance.
Par ailleurs, nous venons de résoudre un mystère: Firstline est fabriqué par Galanz
Par ailleurs, nous venons de résoudre un mystère: Firstline est fabriqué par Galanz

04 août 2014 à 15:44

Bonjour,
Cela fait quelques semaines que j'ai posé une unité extérieure, et je pense avoir perdu la tétine d'évacuation d'eau de dégivrage, à moins qu'elle ne soit pas fournie avec.
J'aimerai savoir où je pourrai en trouver une, pour le moment cela ne pose aucun problème en froid, mais cet hiver l'eau risque de couler sur ma terrasse et le long du mur.
Merci,
Paul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela fait quelques semaines que j'ai posé une unité extérieure, et je pense avoir perdu la tétine d'évacuation d'eau de dégivrage, à moins qu'elle ne soit pas fournie avec.
J'aimerai savoir où je pourrai en trouver une, pour le moment cela ne pose aucun problème en froid, mais cet hiver l'eau risque de couler sur ma terrasse et le long du mur.
Merci,
Paul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 août 2014 à 15:42

Bonsoir,
Tout semble indiquer que c'est la bonne méthode.
Pour la vérification des fuites, je rejoins ppp47 : utilisez de l'eau avec du liquide vaisselle dilué, que vous appliquez à l'aide d'un pinceau propre sur les différents raccords. Observez éventuellement avec un miroir ou une loupe.
Tenez nous au courant,
Paul.
Tout semble indiquer que c'est la bonne méthode.
Pour la vérification des fuites, je rejoins ppp47 : utilisez de l'eau avec du liquide vaisselle dilué, que vous appliquez à l'aide d'un pinceau propre sur les différents raccords. Observez éventuellement avec un miroir ou une loupe.
Tenez nous au courant,
Paul.
01 août 2014 à 20:29

Bonsoir,
La vidéo montre juste comment accéder à ce qui se trouve sous le "capot", pas le démontage du moteur, mais avant de démonter celui-ci, il faut d'abord ouvrir l'U.I, ce que cherche à faire notre amis.
Avez-vous réussi ?
Je reste à votre disposition,
Paul.
La vidéo montre juste comment accéder à ce qui se trouve sous le "capot", pas le démontage du moteur, mais avant de démonter celui-ci, il faut d'abord ouvrir l'U.I, ce que cherche à faire notre amis.
Avez-vous réussi ?
Je reste à votre disposition,
Paul.
01 août 2014 à 19:42

Bonsoir,
Pour arriver à quelque chose à peu près comme cela :
Conseils pour démonter roulement split Daikin
Il faut démonter la partie en plastique du split : les vis sont situées sous des caches, en dessous du volet d'accès au filtre, en haut et en bas. Regardez comment s'y prend cette personne : https://www.youtube.com/watch?v=ZTkNwMlmBF4
(Je n'ai pas trouvé mieux).
Paul.
Pour arriver à quelque chose à peu près comme cela :
Conseils pour démonter roulement split Daikin
Il faut démonter la partie en plastique du split : les vis sont situées sous des caches, en dessous du volet d'accès au filtre, en haut et en bas. Regardez comment s'y prend cette personne : https://www.youtube.com/watch?v=ZTkNwMlmBF4
(Je n'ai pas trouvé mieux).
Paul.
31 juillet 2014 à 22:00

Bonsoir,
PL : pourquoi ce système serait aboli ?
Maurus : Oui, mais vérifiez que votre unité est bien compatible avec ce système. Par exemple sur la mienne il est écrit "Cet adaptateur ne peut être enlevé que par un opérateur qualifié", entre la liaison pré-chargée, l’adaptateur PA et le connecteur de l'unité intérieure.
Non, les liaisons ne sont pas tirées au vide, mais pré-chargées en gaz. Si tout cela provient d'un kit, fournis AVEC votre climatiseur (UI et UE), tout doit être compatible.
Attention avec les tubes, c'est délicat j'en ai fait l'expérience.
Paul.
PL : pourquoi ce système serait aboli ?
Maurus : Oui, mais vérifiez que votre unité est bien compatible avec ce système. Par exemple sur la mienne il est écrit "Cet adaptateur ne peut être enlevé que par un opérateur qualifié", entre la liaison pré-chargée, l’adaptateur PA et le connecteur de l'unité intérieure.
Non, les liaisons ne sont pas tirées au vide, mais pré-chargées en gaz. Si tout cela provient d'un kit, fournis AVEC votre climatiseur (UI et UE), tout doit être compatible.
Attention avec les tubes, c'est délicat j'en ai fait l'expérience.
Paul.
30 juillet 2014 à 20:08

Bonjour,
J'ai déjà posé une clim avec ce type de raccords : le bouchon de votre U.I. est en fait une valve qui ne se percera que quand votre adaptateur y sera vissé.
Attention : On commence à la main et on termine jusqu'en butée, sans serrer fortement !
Paul.
J'ai déjà posé une clim avec ce type de raccords : le bouchon de votre U.I. est en fait une valve qui ne se percera que quand votre adaptateur y sera vissé.
Attention : On commence à la main et on termine jusqu'en butée, sans serrer fortement !
Paul.
30 juillet 2014 à 14:38

Bonsoir,
Cela me fait rire, car Carrera, Cayenne ou Zenith ce sont des noms inspirés de grandes marques (lunettes, voitures...).
Alors qu'en fait, seul le logo change, la qualité reste médiocre. Qu'en pensez-vous PL ?
Paul.
Cela me fait rire, car Carrera, Cayenne ou Zenith ce sont des noms inspirés de grandes marques (lunettes, voitures...).
Alors qu'en fait, seul le logo change, la qualité reste médiocre. Qu'en pensez-vous PL ?
Paul.
27 juillet 2014 à 20:59

Bonsoir Patrice.
Je comprends tout à fait, merci pour la correction.
Paul.
Je comprends tout à fait, merci pour la correction.
Paul.
26 juillet 2014 à 18:58

Bonjour,
Vous pouvez toujours allonger le câble de la sonde pour la déporter dans la pièce.
Paul.
Vous pouvez toujours allonger le câble de la sonde pour la déporter dans la pièce.
Paul.
26 juillet 2014 à 18:56

Bonsoir,
Pouvez-vous envoyer une photo où l'on voit bien le groupe extérieur ? Comme cela, je pourrais retrouver le fabricant et envoyer un schéma électrique à PL.
Paul.
Pouvez-vous envoyer une photo où l'on voit bien le groupe extérieur ? Comme cela, je pourrais retrouver le fabricant et envoyer un schéma électrique à PL.
Paul.
26 juillet 2014 à 18:48

Bonsoir,
Ce système est-il bruyant ?
Paul.
Ce système est-il bruyant ?
Paul.
26 juillet 2014 à 18:43

Pour le même prix, vous pouvez trouver du milieu de gamme chez Leroy Merlin.
Pour informations, j'ai appris que Leroy Merlin faisait cette marque avant, mais la direction a décidé d'arrêter en raison du trop grand nombre de plaintes des clients non satisfaits.
Maintenant, vous avez aussi le choix entre des PAP Zibro et Tectro (moyenne gamme) et si vous êtes plus bricoleur, le système ReadyClim vous permet d'avoir un bon appareil dès 600€, mais cela requiert un peu plus d'expérience en bricolage.
N'hésitez pas à poser vos questions avant vos achats !
Paul.
Pour informations, j'ai appris que Leroy Merlin faisait cette marque avant, mais la direction a décidé d'arrêter en raison du trop grand nombre de plaintes des clients non satisfaits.
Maintenant, vous avez aussi le choix entre des PAP Zibro et Tectro (moyenne gamme) et si vous êtes plus bricoleur, le système ReadyClim vous permet d'avoir un bon appareil dès 600€, mais cela requiert un peu plus d'expérience en bricolage.
N'hésitez pas à poser vos questions avant vos achats !
Paul.
26 juillet 2014 à 09:11

Bonsoir,
Retour Castorama qui va vous embrouiller pour envoyer vers le SAV de Zenith, ce qui va prendre approximativement 2 mois. Votre appareil reviendra dans le même état, probablement. Ne vous faites pas avoir et je vous laissez pas embobiner. L'appareil ne fonctionne pas au déballage, vous n'y êtes pour rien.
EXIGEZ un échange immédiat de l'appareil et REFUSEZ l'envoi au SAV. Si votre ordinateur ne fonctionne pas alors que vous l'allumez pour la première fois, le magasin vous l'échangera, alors là c'est pareil.
Démontez bien tout, rangez proprement dans les emballages d'origines. N'hésitez pas à montrer sur place ce qui ne fonctionne pas, pour que ce soit constaté par le vendeur lui-même.
Bon courage pour cet échange, tenez-nous au courant.
Paul.
Retour Castorama qui va vous embrouiller pour envoyer vers le SAV de Zenith, ce qui va prendre approximativement 2 mois. Votre appareil reviendra dans le même état, probablement. Ne vous faites pas avoir et je vous laissez pas embobiner. L'appareil ne fonctionne pas au déballage, vous n'y êtes pour rien.
EXIGEZ un échange immédiat de l'appareil et REFUSEZ l'envoi au SAV. Si votre ordinateur ne fonctionne pas alors que vous l'allumez pour la première fois, le magasin vous l'échangera, alors là c'est pareil.
Démontez bien tout, rangez proprement dans les emballages d'origines. N'hésitez pas à montrer sur place ce qui ne fonctionne pas, pour que ce soit constaté par le vendeur lui-même.
Bon courage pour cet échange, tenez-nous au courant.
Paul.
25 juillet 2014 à 21:28

Je transmets le lien du constructeur, si cela peut aider ceux qui vous répondront.
http://www.cnaux.com/
Paul.
http://www.cnaux.com/
Paul.
25 juillet 2014 à 21:19

Aie aie aie, après quelques recherches je viens de voir que des marques connues en France sont en fait du Aux rebadgé, ça fait peur. 

25 juillet 2014 à 21:17

Bonsoir,
À vérifier si la sonde n'est pas défectueuse. Sinon, prenez la température du condensateur pour la donner aux pros, afin d’être certain que la mesure prise par la sonde n'est pas erronée.
Paul
À vérifier si la sonde n'est pas défectueuse. Sinon, prenez la température du condensateur pour la donner aux pros, afin d’être certain que la mesure prise par la sonde n'est pas erronée.
Paul
24 juillet 2014 à 23:41

Bonsoir,
J'habite dans le Sud depuis 2 ans et je vous comprends... Moi la climatisation ne fonctionne pas que quelques heures par jours
Vous parlez d'un réservoir d'eau pour permettre un fonctionnement en air/eau, il est possible qu'un flotteur serve à détecter la présence de l'eau, vérifiez si il n'est pas coincé.
Dans l'idéal, utilisez de l'eau pure.
Paul.
J'habite dans le Sud depuis 2 ans et je vous comprends... Moi la climatisation ne fonctionne pas que quelques heures par jours

Vous parlez d'un réservoir d'eau pour permettre un fonctionnement en air/eau, il est possible qu'un flotteur serve à détecter la présence de l'eau, vérifiez si il n'est pas coincé.
Dans l'idéal, utilisez de l'eau pure.
Paul.
24 juillet 2014 à 23:38


Bonjour,
J'ai moi-même mis en service ce groupe (j'ai quelques connaissances).
Mais le bruit ne s'est manifesté qu'il n'y a que 4 ou 5 jours, la climatisation étant en service depuis 1 semaine et demi environ...
Je n'ai pas d'onduleur sous la main, mais j'essayerai dès que possible.
Merci,
Paul.
J'ai moi-même mis en service ce groupe (j'ai quelques connaissances).
Mais le bruit ne s'est manifesté qu'il n'y a que 4 ou 5 jours, la climatisation étant en service depuis 1 semaine et demi environ...
Je n'ai pas d'onduleur sous la main, mais j'essayerai dès que possible.
Merci,
Paul.
24 juillet 2014 à 19:03

Bonjour,
Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible :
Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement mon climatiseur (modèle fixe, raccordé sur un disjoncteur 20 ampères où c'est le seul appareil branché).
Lorsque ce dernier est en fonctionnement, et en mode froid ou chaud (que le compresseur tourne), un bruit aigu (un genre de sifflement) se fait entendre depuis l'alimentation de mon ordinateur de bureau (alimenté en 16 amps sur un circuit prises). Le tout est bien à la Terre.
Mon disjoncteur général est en 30 amps.
Je précise que quand le climatiseur s'arrête, le bruit du PC disparait, et ce sur n'importe quelle prise de l'habitation.
L'alimentation fonctionne parfaitement, inutile de la changer.
Merci, beaucoup.
Paul.
Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible :
Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement mon climatiseur (modèle fixe, raccordé sur un disjoncteur 20 ampères où c'est le seul appareil branché).
Lorsque ce dernier est en fonctionnement, et en mode froid ou chaud (que le compresseur tourne), un bruit aigu (un genre de sifflement) se fait entendre depuis l'alimentation de mon ordinateur de bureau (alimenté en 16 amps sur un circuit prises). Le tout est bien à la Terre.
Mon disjoncteur général est en 30 amps.
Je précise que quand le climatiseur s'arrête, le bruit du PC disparait, et ce sur n'importe quelle prise de l'habitation.
L'alimentation fonctionne parfaitement, inutile de la changer.
Merci, beaucoup.
Paul.
24 juillet 2014 à 12:44

Bonjour,
York étant une marque exclusivement disponible aux États-Unis, j'imagine que vous n'êtes pas en France, de plus "Airco" étant l'abréviation de air-conditionner, j'imagine que vous parlez anglais
Si ce n'est pas le cas, sachez que ces appareils fonctionnent au 110 V, il vous faudrait probablement un transformateur.
Si vous êtes résidant aux E.U, n'oubliez pas de mettre un breaker de 20 amps dans votre tableau électrique.
Dans tout les cas, bienvenue sur le forum.
En tant que plombier, vous savez certainement couper un tube, le couder, voire braser, mais il est INTERDIT d'utiliser le même cuivre que pour des conduites d'eau.
Les pros pourront mieux vous répondre sur les questions plus techniques.
Paul.
York étant une marque exclusivement disponible aux États-Unis, j'imagine que vous n'êtes pas en France, de plus "Airco" étant l'abréviation de air-conditionner, j'imagine que vous parlez anglais

Si ce n'est pas le cas, sachez que ces appareils fonctionnent au 110 V, il vous faudrait probablement un transformateur.
Si vous êtes résidant aux E.U, n'oubliez pas de mettre un breaker de 20 amps dans votre tableau électrique.
Dans tout les cas, bienvenue sur le forum.
En tant que plombier, vous savez certainement couper un tube, le couder, voire braser, mais il est INTERDIT d'utiliser le même cuivre que pour des conduites d'eau.
Les pros pourront mieux vous répondre sur les questions plus techniques.

Paul.
22 juillet 2014 à 11:08

Bonjour,
Oui on peut dire une "châtaigne", surprenante mais pas douloureuse. La prise est équipée d'une mise à la Terre.
Oui, c'est un inverter. Je voulais savoir si cela est normal ou dû à un problème électronique.
Merci.
Oui on peut dire une "châtaigne", surprenante mais pas douloureuse. La prise est équipée d'une mise à la Terre.
Oui, c'est un inverter. Je voulais savoir si cela est normal ou dû à un problème électronique.
Merci.
19 juillet 2014 à 11:13

Bonjour,
Quelque chose d'étrange s'est produit il y a très peu de temps.
Après avoir arrêté un climatiseur fixe depuis 5 minutes, je veux le débrancher du secteur (prise mâle).
En le débranchant, j'ai touché une des fiches et je l'ai senti (faiblement mais senti quand-même ce qui m'a surpris et j'ai eu le réflexe d'éloigner ma main).
Comment cela se fait-il ?
Merci.
Paul.
Quelque chose d'étrange s'est produit il y a très peu de temps.
Après avoir arrêté un climatiseur fixe depuis 5 minutes, je veux le débrancher du secteur (prise mâle).
En le débranchant, j'ai touché une des fiches et je l'ai senti (faiblement mais senti quand-même ce qui m'a surpris et j'ai eu le réflexe d'éloigner ma main).
Comment cela se fait-il ?
Merci.
Paul.
18 juillet 2014 à 22:22

Bonsoir.
Le déplacement en lui-même, c'est rien de bien compliqué: quelques trous à percer pour le support de l'unité intérieure, un trou au trépan ou à la scie cloche pour les cuivres.
Mais le gaz, il faudra soit tirer au vide ou alors démonter puis remonter s'il s'agit d'un système "PAP".
On rappelle que la purge est déconseillée.
Paul.
Le déplacement en lui-même, c'est rien de bien compliqué: quelques trous à percer pour le support de l'unité intérieure, un trou au trépan ou à la scie cloche pour les cuivres.
Mais le gaz, il faudra soit tirer au vide ou alors démonter puis remonter s'il s'agit d'un système "PAP".
On rappelle que la purge est déconseillée.
Paul.
18 juillet 2014 à 22:10

Un frigoriste m'avait donné une bouteille d'un produit à vaporiser sur l'évaporateur pour éviter de genre de soucis et la moisissure, mais il n'y a pas d'étiquette, donc je ne peux pas vous donner les renseignements....
18 juillet 2014 à 18:07

Je me permets de répondre à PL : effectivement la marque Airton était à l'origine construite par Haier, par un niçois.
Cependant aujourd'hui la majorité de ses pièces sont produites par : Toshiba (compresseur), Panasonic (ventilateurs et évaporateurs).
Ce sont des produits pas trop chers qui permettent à la classe moyenne d'accéder au confort, et surtout de le faire soi-même (pas de fuites, ni de tirage au vide).
Entre nous, c'est de la bien meilleure qualité que du Zenith
du milieu de gamme disons ?
Paul.
Cependant aujourd'hui la majorité de ses pièces sont produites par : Toshiba (compresseur), Panasonic (ventilateurs et évaporateurs).
Ce sont des produits pas trop chers qui permettent à la classe moyenne d'accéder au confort, et surtout de le faire soi-même (pas de fuites, ni de tirage au vide).
Entre nous, c'est de la bien meilleure qualité que du Zenith

Paul.
18 juillet 2014 à 18:04

Bonjour,
Probablement avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
Paul.
Probablement avez-vous une pompe de relevage pour les condensats ?
Paul.
18 juillet 2014 à 14:16

Bonjour,
Si vous avez lavé vos filtres à l'aide d'un produit spécial et que l'odeur subsiste, c'est qu'elle est imprégnée dans les organes de la climatisation où l'air chaud se refroidit (évaporateur).
Peut-être qu'un pro du forum pourra vous conseiller une solution afin de nettoyer cette partie, mais qui est difficilement accessible sur une clim mobile.
Paul.
Si vous avez lavé vos filtres à l'aide d'un produit spécial et que l'odeur subsiste, c'est qu'elle est imprégnée dans les organes de la climatisation où l'air chaud se refroidit (évaporateur).
Peut-être qu'un pro du forum pourra vous conseiller une solution afin de nettoyer cette partie, mais qui est difficilement accessible sur une clim mobile.
Paul.
18 juillet 2014 à 14:15

Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai finalement trouvé un foret adapté aux chevilles données par le fabricant. Les trous sont vraiment importants, et même si je n'y suis pas encore, comment conseillez-vous de les reboucher ?
Je ne vais pas créer un autre sujet, cependant j'ai une dernière petite question : l'UE résiste-t-elle bien à la pluie ?
Faut-il la protéger d'une bâche imperméable ?
Merci.
Paul.
J'ai finalement trouvé un foret adapté aux chevilles données par le fabricant. Les trous sont vraiment importants, et même si je n'y suis pas encore, comment conseillez-vous de les reboucher ?
Je ne vais pas créer un autre sujet, cependant j'ai une dernière petite question : l'UE résiste-t-elle bien à la pluie ?
Faut-il la protéger d'une bâche imperméable ?
Merci.
Paul.
16 juillet 2014 à 22:32

Merci pour vos conseils.
15 juillet 2014 à 21:20