Bonjour,
Que ce soit le récepteur le plus courant ou la commande pour le vérifier, mettez votre téléphone en mode appareil photo en appuyant sur n'importe quel bouton sur le dessus. Si une lumière violette apparaît, c'est bon.
24 juin 2023 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAF-50 RXB sur le forum Climatisation

Bonjour,
Bizarre, l'isolation et l'installation semblent correctes, vous pouvez toutefois mettre une double isolation.
Il faudrait peut-être contrôler les pressions et les températures de fonctionnement.
24 juin 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Condensation circuit frigorifique qui goutte chambre froide sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
22°C correspond à 6,5 bar environ, avec ce gaz, la température ambiante correspond à cette pression.
Par contre, sur le deuxième ballon, 10 bar équivaut à 37°C. Il y a peut-être une autre source de chaleur à proximité ?
Et en fonctionnement, est-ce que cela fonctionne correctement ?
24 juin 2023 à 08:51
forum consulter ce sujet Pression anormale à l'arrêt R513A sur le forum Climatisation

Bonjour, les deux réponses sont bonnes.
24 juin 2023 à 08:43
forum consulter ce sujet Pompe de relevage qui s’active souvent sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les climatisations ne sont pas équipées de bip ou de quoi que ce soit comme avertisseur, à moins que l'installateur ait bidouillé cette climatisation. À mon avis, il vaut mieux chercher ailleurs.
17 juin 2023 à 15:38
forum consulter ce sujet Bip climatiseur Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour, idem que AAC.
17 juin 2023 à 15:34
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous souhaitez récupérer n'importe quel gaz, veillez à ne pas dépasser les préconisations de poids pour chaque bouteille. Quand il fait très chaud comme en ce moment, je plonge ma bouteille dans une poubelle adaptée en taille avec de l'eau pour la rafraîchir. Sinon, selon le poids à récupérer et à cause de cette chaleur, il faudra plusieurs bouteilles, ce qui est plus long.
17 juin 2023 à 11:29
forum consulter ce sujet Utilisation bouteille de récupération R32 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si cela disjoncte lorsque tout est débranché, il est certain qu'il y a un souci sur l'alimentation. L'avez-vous débranchée sur l'UE, mise en sécurité et vérifié si le disjoncteur tient ? Si c'est le cas et s'il n'y a que la carte qui est HS, alors c'est elle qui est en cause pour moi.
Climatisation76 a posé une bonne question : pourquoi des sondes qui servent pour la sécurité sont-elles coupées ? Ce n'est pas normal et cela peut être la cause de vos soucis.
17 juin 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE sur le forum Climatisation

Bonjour,
En mode auto, normalement, la vitesse de ventilation reste en fonctionnement afin d'éviter la scarification de l'air et de prendre la température afin de redémarrer en vitesse adaptée.
L'idéal pour vous est de mettre en moyenne vitesse constante, ne sachant pas quel est le type de laboratoire.
17 juin 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Forcer la ventilation splits Daikin FTXP35 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, il est possible de mettre les condensats en sortie plus haute. En effet, c'est une question de poids d'eau et donc de vase communicant, car l'unité intérieure est plus haute. Ce poids d'eau évacuera cette eau. Attention, il ne faut pas non plus 50 mètres de tube...
10 juin 2023 à 15:05
forum consulter ce sujet Parcours tuyaux condensats sur le forum Climatisation

Bonjour,
En règle générale, il faut respecter les métrés maxi totaux en additionnant entre l'UE et les UI, ensuite il faut aussi respecter les métrés entre chaque UE/UI de chaque UI. Vous devriez avoir ces renseignements dans la notice d'installation. Vous êtes peut-être hors métré ?
En plus, faire faire une installation par un chauffagiste, souvent ils n'y connaissent rien en dépannage.
Normalement, le poids de 22 kgs est dans la machine d'usine, si il y a un doute il va falloir le retirer avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert, le peser, si c'est ok, revenir sur mes premières explications.
10 juin 2023 à 14:57
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split sur le forum Climatisation

Bonjour, il y a des gens qui se plaignent, d'autres pas. Personnellement, j'arrête cet usage la nuit, car les bruits s'amplifient et s'ajoutent à d'autres environnants.
10 juin 2023 à 14:43
forum consulter ce sujet Bruit moteur oscillation pale clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les Unités Intérieures vont être les mêmes en taille, visuellement, la différence va être apportée à l'échangeur, il va y avoir plus ou moins de tubes dans la batterie, on appelle cela des nappes.
Il va de soi que si nous allons vers de plus grandes puissances, l'Unité Intérieure sera plus imposante.
10 juin 2023 à 14:31
forum consulter ce sujet Différence entre 2 unités intérieures de puissances différentes sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suis dans le même cas que Climatisation 76. Il n'y a que quelques fabricants dans le monde, mais certaines marques produisent elles-mêmes leurs propres marques de compresseur, avec une étiquette apposée ou une fabrication, suivant les puissances.
De plus, suivant les années, il y a un changement de marque de compresseur.
Pour savoir quelle est votre marque de compresseur, parfois c'est écrit dans les documents techniques de l'usine.
03 juin 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le commerciale de Daikin ne sera en rien de bons conseils pour les dépannages il est là pour vendre.
Daikin est une bonne marque, la seule chose est : cette installation à t'elle été effectue par un pro, frigoriste de métier et non un chauffagiste.
Car il devrait savoir, qu'il existe une plateforme pour les installateurs et donc les aider dans le démarches de dépannages, et existe aussi des applications de dépannage Daikin.

03 juin 2023 à 11:52
forum consulter ce sujet Indisponibilité des représentants Daikin en région sur le forum Climatisation

Bonjour, d'une pièce à l'autre, le taux d'humidité peut très bien ne pas être le même.
De plus, si vous demandez une température trop basse, la température de confort étant de 5 à 7°C par rapport à la température extérieure, et donc si cette température est trop basse, elle déshumidifiera énormément, ce qui engendrera une perte de puissance de froid d'environ 25%.
03 juin 2023 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème condensat climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Compresseur à remplacer avec la carte inverter, + le gaz.
03 juin 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation

Bonjour, la commande IR (infrarouge) en photo est allumée ?
Pour voir si elle fonctionne prendre un téléphone portable, le mettre sur appareil photo mettre la commande vers l'objectif du coté IR appuyez sur n'importe quel bouton si une lumière violette s'allume sur l'écran la commande est bonne dans ce cas ce serait plus le récepteur qui serait HS.
03 juin 2023 à 11:35
forum consulter ce sujet Récepteur télécommande climatiseur Climavital sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour verser le produit, lunettes et gants, directement et doucement sur la batterie, l'eau de javel peut faire l'affaire. Il y a peut être autre chose, pour les condensats, comment sont fait les sorties condensats ?
Pompe de relevage ? Gravitaire ? Dans un PVC ? Y a t'il un siphon ?
Peut être est t'il sec d'où remontées d'odeurs ?
03 juin 2023 à 11:31
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faites un essais avec l'UI du rdc seule, si il y a du froid, manque de gaz, par contre ce gaz étant classé explosif, obligation de faire intervenir un frigoriste habilité.
03 juin 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Panne de froid sur l'une des 2 clims bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai le même problème chez moi avec une prise de courant quand je branche un appareil, une lampe s'allume, d'après un électricien au boulot retour de phase ?
Donc comme dit par AAC revoir le câblage, alimentation électrique.
Vous pouvez vous câbler en puissance de cette pompe sur le bornier de votre UI 230v
03 juin 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne pense pas, d'une année sur l'autre les cartes de liaison UI/UE ne sont pas compatibles.
Éventuellement appeler la plateforme LG.
03 juin 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Compatibilité split LG DC12RH.NSJ groupe LG MU4R27U40 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il existe des télécommandes universelles, voir sur internet celle compatible avec la marque de votre appareil.
03 juin 2023 à 11:12
forum consulter ce sujet Recherche télécommande compatible climatiseur Airwell SPMR 300 sur le forum Climatisation

Bonjour.
"Un membre aurait-il connaissance de cette panne ?"
Peut être ?
Vu la température de soufflage manque de gaz, faire contrôler par un frigoriste et non un chauffagiste, certainement une fuite.
03 juin 2023 à 11:09
forum consulter ce sujet Clim Daikin arrêt simultané des UI voyant vert clignotant sur le forum Climatisation

Bonjour, désolé mais moi je ne m'en fiche pas du COP, car il y a une différence de prix entre un 4² et un 25A en disjoncteur, souvent les constructeurs utilisent des anciens documents juste mis en copier-coller, dans leur nouveaux documents.
Pour en revenir, un 3G2.5² et un 16A qui sert à protéger le câble suffit.
Toutefois, les préconisations constructeurs du document "impose" un câble de puissance de 3G4² et un protection de 25A.
20 mai 2023 à 17:39
forum consulter ce sujet Protection électrique UE et UI climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

On peut mettre un 3G25², avec une protection de 25A, les 7.5 kW doivent être la puissance frigo, donc en divisant par le COP un 16A devrait suffire, sachant que dans votre document le constructeur préconise un 4² en câble et 25A en protection
19 mai 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Protection électrique UE et UI climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour, tapez cette référence sur Internet et vous trouverez votre bonheur.
06 mai 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Moteur pompe à chaleur Hitachi bruyant sur le forum Climatisation

Bonjour, fuite, manque de gaz, appeler un pro.
06 mai 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Erreur C190 clim réversible Samsung AJ050TXJ2KG/EU sur le forum Climatisation

Bonjour, il est normal techniquement que le fluide continue de passer dans vos UI, c'est un fonctionnement correct.
Citation :
J'ai même changé la carte électronique une fois et il n'y avait plus de souci.
Quelle carte ? Je ne vois pas en quoi le changement d'une carte pourrait modifier le fonctionnement ?
06 mai 2023 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème split installation VRV sur le forum Climatisation

Bonjour, l'idéal est d'appeler la plateforme Hitachi, les modèles évoluent tellement rapidement que la compatibilité doit être assurée.
06 mai 2023 à 11:03
forum consulter ce sujet Climatiseur Hitachi installer une console Shirokma sur le forum Climatisation

Bonjour,

En ratio, on compte 80 W/m², mais un bilan thermique serait plus juste.
Une maison isolée, fenêtres exposition, murs etc.
14 avril 2023 à 03:09
forum consulter ce sujet Avis sur devis nouvelle installation climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour, Aie ! Aie ! Aie ! Pas facile, en apparence, l'installation ne comprend rien d'anormal.
Si une seule interface fonctionne, rencontrez-vous les mêmes problèmes ?
14 avril 2023 à 03:06
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Souvent c'est la sonde de batterie qui joue des tours, étant très sollicitée par des variations de température importantes. cette sonde sert en été comme sonde de sécurité antigel et en hivers comme sonde de démarrage du ventilateur gainable.
Pas la plus facile à démonter, si quelqu'un à la vue éclatée de votre appareil cela pourrais aider.
14 avril 2023 à 02:59
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, mais réinitialiser non, c'est simplement une erreur de programmation, pas grave, il faut le savoir, sur un multi on ne peux pas mettre une UI sur un mode et une ou des autres sur un autre mode, ce qui va se passer est que dans le premier cas si aucune UI est en demande, il suffit que une démarre dans le mode demandé, ce mode deviendra prioritaire.
Bref cela fera n'importe quoi.
14 avril 2023 à 02:53
forum consulter ce sujet Redémarrage unité après coupure de courant sur le forum Climatisation

Bonjour,

Quelle est la marque ?
Éventuellement, coupez le courant, attendez 10 minutes et remettez-le ensuite.
14 avril 2023 à 02:45
forum consulter ce sujet Effacer message test zoning sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous tourner la vis de purge et que vous entendez une "fuite" c'est que soit le circuit se purge et donc remplit en eau, soit il y a réellement une fuite de gaz dans le circuit d'eau et là c'est plus grave, car si votre échangeur est percé une fois le réseau de gaz vidé, la pression d'eau étant plus importante que celui frigo, la l'humidité ou carrément de l'eau dans le circuit frigo, votre installation risque d’être HS.
Appelez un frigoriste, afin de résoudre ce problème rapidement.
14 avril 2023 à 02:40
forum consulter ce sujet PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370 sur le forum Climatisation

Bonjour, vous pouvez couper les emboitements pour raccourcir.
13 avril 2023 à 17:57
forum consulter ce sujet Climatiseur adaptateur sortie 125x100 vers coude 90° sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ne connaissant pas votre installation, je rejoins Casimir_isere, si l'UI est mal positionnée par exemple si l'air souffle sur un mur en face, un meuble ou tout autre obstacle, la sonde va détecter la bonne température ambiante.
De plus, si c'est un mural, la chaleur monte donc le fonctionnement est normal. L'inclinaison des volets verticaux peut palier à ce problème, à essayer et à contrôler.
13 avril 2023 à 17:51
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ou des volets de réglage sur chaque gaine de soufflage qui seraient moins couteux que les plenums de grilles, si c'est possible, car selon les marques cela n'est pas forcément le cas.
13 avril 2023 à 17:43
forum consulter ce sujet Réglage température climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
AAC pose les bonnes questions, vous n'avez tout simplement pas répondu dès le début, un complément de charge est une chose, un contrôle avec pesée en est une autre. Je ne conteste pas les qualités professionnelles de votre installateur, mais comme il ne vous répond plus j'ai des doutes, surtout quand il vous a dit : "qu'il ne comprenait pas le problème et que le matériel qui pourrait détecter le problème coûte très cher et, depuis, je n'ai plus de nouvelles, cela fait plus d'un mois".
Pour contrôler les sondes, il suffit d'avoir les valeurs de celles-ci (auprès du constructeur par exemple) et d'effectuer les mesures avec un métrix ou autre marque. Toutefois, en entrant dans la commande filaire suivant les constructeurs, avec des codes, on peut accéder à ces données.
13 avril 2023 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pas tout compris ?
Citation :
l'un des splits redémarrait systématiquement en mode climatisation après une coupure de courant.
Pour l'instant normal.
Citation :
Les deux autres splits n'ont aucun problème, après coupure de courant, ils se remettent sous tension.
Normal aussi.
Citation :
J'ai tenté de reprogrammer l'unité sans succès
Par rapport à la programmation antérieure c'est quoi la différence ? mode chaud/froid etc.
Entendez-vous un bip lors de la manipulation de la commande ?
Si ce n'est pas le cas, peut être simplement le récepteur HS de l'UI ?
13 avril 2023 à 17:28
forum consulter ce sujet Redémarrage unité après coupure de courant sur le forum Climatisation

Bonjour,
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
01 avril 2023 à 11:43
forum consulter ce sujet Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,
Voir sur le schéma électrique apposé sous le capot supérieur ou de façade de votre UE.
Les couleurs des fils, souvent écrites en anglais, doivent correspondre aux lettres de la platine à côté de chaque branchement.
01 avril 2023 à 11:30
forum consulter ce sujet Erreur E6 climatiseur réversible gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,
La commande à fils doit s'installer sur l'UI qui n'est pas à IR, toutes les autres étant en IR, il doit normalement y avoir un bus qui va d'UI en UI, à vérifier dans la documentation technique.
De ce fait, si je compte bien, vous devriez avoir 6 UI, 5 en radio et 1 filaire. Alors, pour moi, il manque une UI radio, n'est-ce pas ?
01 avril 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Installation gainable Mitsubishi PEAD6-SM100JA, Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour,
A proprement parler il n'y a pas de malfaçons, la seule chose est que c'est vraiment moche, je dirais même affreux. Personnellement, je n'ai jamais travaillé de cette façon. Il y avait sûrement une autre solution (?) notamment sur la photo deux, on ne met jamais dans la mesure des possibilités, un appareil avec le soufflage vers le lit, la température sortant à des températures très basses, le lit devient un igloo. Au coin, cela aurait été mieux, plus de moulure....
01 avril 2023 à 11:21
forum consulter ce sujet Pose clim y a t’il malfaçon ? sur le forum Climatisation

Bonjour, je pense que ce système Delta Dore peut être une nouvelle génération ? Bug les données usine.
Il convient de se renseigner auprès du constructeur. Ce sujet revient quelques fois sur ce site. shocked
01 avril 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Chauffage ou climatisation se met en fonctionnement sans raison sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui, pour votre question, parcourir ce site peut être utile, car le sujet a été abordé maintes fois. Toutefois, je sais que ce n'est pas possible.
Citation :
Je souhaite pouvoir désolidariser mes liaisons frigorifiques de mon groupe extérieur et les rebrancher sans pertes à de multiples reprises.

01 avril 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Raccords rapide 1/4 et 3/8 pour liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour, attention, cela pourrait être un signe de manque de gaz.
11 mars 2023 à 12:07
forum consulter ce sujet Lancement dégivrage sur le forum Climatisation

Bonjour, personnellement, je préfère les dudgeons.
11 mars 2023 à 12:04
forum consulter ce sujet Avis raccords Serto pour les liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour,
Voyez avec votre distributeur d'électricité, vous pourriez peut-être vous retourner contre eux (?).
11 mars 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Dommages climatiseur dû à la qualité du courant à la campagne sur le forum Climatisation