FORUM ÉLECTROMÉNAGER

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum électroménager :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 553 questions dans le forum électroménager


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 466 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électroménager

Bonjour.

auto= passe de chaud à froid automatiquement, un conseil ne pas utiliser ce mode
cool= mode froid
dry= mode déshumidification, ne pas utiliser aussi c'est valable dans les pays très humides, ne fonctionne qu'une vingtaine de minutes
heat = mode chauffage
fan only= vitesse de ventilation petite, moyenne grand ou auto, cette dernière si en action, plus on se rapproche de la température demandée en chaud ou en froid diminue automatiquement, et plus on s'en éloigne augmente cette vitesse, pratique en absence mais peu confortable en présence.
mettre en route avec le bouton blanc en haut à droite l'installation démarre avec les instructions enregistrées préalablement.
en ouvrant le panneau de façade de la commande vous y avez accès.
pour plus de renseignement se référer à la notice ou nous transmettre une photo avec ce panneau ouvert.
27 janvier 2022 à 12:32
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous voulez parler d'un bouton sur la commande ?
27 janvier 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin qui s'arrête de façon aléatoire sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

3 clignotements : vitesse de rotation anormalement faible du compresseur problème de synchronisation.
Soit le compresseur soit la carte inverter (ISPM) généralement compresseur HS, on remplace les deux.
10 clignotements: tension anormalement basse. La tension d'alimentation du groupe extérieur est trop basse.
Connexion de la bobine de réactance.
27 janvier 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet RAM Hitachi 72QH5 LD301clignote 10 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les deux marques se valent tout en ayant une préférence pour Daikin.
Le porte-monnaies est le vôtre.
27 janvier 2022 à 10:21
forum consulter ce sujet Choix Daikin stylich ou Atlantic takao M2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les dégivrages sont fréquents et le seront de plus en plus si il y aune fuite de gaz.
Je rejoins AAC
27 janvier 2022 à 10:19
forum consulter ce sujet Arrêts fréquents clim Daikin stylish sur le forum Climatisation

Bonjour, surpuissant pas spécialement, étudié pour, oui.
Si les autres UI ne sont pas en route, la puissance adaptée sera fonctionnelle ce pourquoi le fluide passera en partie dans les autres UI c'est un fonctionnement normal.
27 janvier 2022 à 10:17
forum consulter ce sujet Liaisons frigo chaudes hors utilisation consommation élevée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vois que ça commence à être compliqué, de plus je ne vois pas pourquoi, il prendrait la main sur une installation qui vous appartient, c'est incompréhensible ?
Je vous conseillerais de débrancher cette application à distance.
Je pense qu'il n'est pas clair sur son installation, et essai de trifouiller afin de cacher quelque chose, puissance PAC non adaptée ?
Éventuellement, demander à une autre entreprise de venir et de faire le point sur cette installation, voire le constructeur.
Toshiba étant une bonne marque.
26 janvier 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Température Pompe à chaleur Toshiba Estia sur le forum Climatisation

Bonjour.
I
l est possible qu'en cas de température trop basse des résistances électriques servent en complément de puissance, mais pas certain, celles-ci peuvent servir seulement en dépannage en cas de dysfonctionnement. Votre PAC n'arrive pas à fournir la température demandée, soit par une sous puissance, soit par un problème de manque de gaz ou autres *? .
Votre installateur n'a peut être pas assez poussé ses investigations, en principe votre PAC doit fournir, si bien étudié, la puissance "frigo" et prévue pour fonctionner jusque des températures négatives (- 15°C )
Quand il est venu, peut être que les résistances ce sont mise en service ? que les les températures extérieures étaient plutôt clémentes ?
Ne pas le lâcher et le rappeler, couvrez vous avec une lettre avec AR en cas de litige cela pourrait vous servir.
26 janvier 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Température Pompe à chaleur Toshiba Estia sur le forum Climatisation

Bonjour, il est possible que les caoutchoucs qui maintiennent le moteur soient HS et ou que la volute de soufflage soit déséquilibrée. A vérifier et remplacer le tout éventuellement.
26 janvier 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.

Carte électronique EKRP1AHT sur la relève de votre PAC Altherma Haute température.
Son rôle : établir la communication entre le thermostat et la carte électronique principale de la PAC.

Communique avec l'unité intérieure lors de l'utilisation du réglage par points de consigne multiples
Raccordement nécessaire aux thermostats d'ambiance EKRTR/EKRTW
Doit s'installer dans l'UE ?
26 janvier 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Carte électronique Daikin Altherma HT EKRP11AHTA sur le forum Climatisation

Bonjour, il y a quelque chose de pas logique et normal vous dites: " lorsque je met le cycle chaud, l'unité intérieure donne de l'air et l'unité extérieure ne démarre jamais"
le fait que votre UI souffle en mode chauffage ce n'est pas normal, celle-ci doit stopper l'UE démarre et ensuite une fois la température atteinte votre UI démarre. Refaite un essai avec un peu de temps. Si ca ne fonctionne pas, peut etre que votre machine est configurée en froid seul, il y a dans ce cas certainement une procedure de mise en fonctionnement à respecter contacter votre installateur.
26 janvier 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Climatiseur Maxwell mode chauffage ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour, défaut F3 : contrôle des tuyaux d'évacuation haute température.
Voir question 1308
Et d'accord avec AAC , c'est quoi le fait de rajouter du gaz comme ça pour voir ce que ça fait? n'importe quoi, au prix du gaz...
26 janvier 2022 à 10:10
forum consulter ce sujet Défaut F3-23 clim Daikin 12kW sur le forum Climatisation

Bonjour, on l'a expliqué maintes fois "il ne suffit pas de mettre les manos, un enlèvement pour pesée du gaz est nécessaire"
Donc je répète, certainement manque de gaz, qui entraine une surintensité de fonctionnement provoquant ainsi la disjonction le fait de démarrer 50 millions de fois par arrêt et réarmement du disjoncteur à ou peut provoquer des dégâts comme la casse compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo et pas la moins chère.
26 janvier 2022 à 09:47
forum consulter ce sujet Problème mono split LG sur le forum Climatisation

Bonjour, normalement ce type de machine est prévu pour les phases de dégivrages, ce pourquoi si il y a des phases de dégivrage fréquentes voire trop fréquentes, signe significatif de manque de gaz, et si cette fuite est assez importante la machine va vite se mettre en défaut.
26 janvier 2022 à 09:28
forum consulter ce sujet Fréquence dégivrage PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour, ok, laisser votre installation en fonctionnement, un éventuel code panne ne va pas forcement se déclenché de suite, la machine va essayer de démarrer plusieurs fois (une douzaine de X) et si il y a une panne une led de façade UI va se mettre à clignoter signifiant qu'il y a un problème et stoppant votre installation par sécurité, et ensuite une recherche doit etre possible avec la commande. Donc, laisser votre installation en fonctionnement ne pas resignaliser en coupant le courant.
26 janvier 2022 à 09:01
forum consulter ce sujet Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour, d'après vos descriptions, je verrais plus un problèmes de sonde de reprise de température de la piece, il est possible, que l'installateur n'a pas bouché le trou de passage des tuyauteries, influençant cette sonde. A vérifier
26 janvier 2022 à 08:51
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin qui s'arrête de façon aléatoire sur le forum Climatisation

Bonjour, en complément, il y a un volume de fluide total, si tout le fluide passait par une seul UI il y aurait des soucis de fonctionnement amenant à un risque de casse matériel, ce pourquoi, un % de fluide passe par les autres UI c'est un fonctionnement normal.
26 janvier 2022 à 08:47
forum consulter ce sujet Circulation caloporteur en multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour.

240v c’est normal, par contre 216 v moins normal. Un conseil vérifier ou faites vérifier tous vos serrage électriques, travail assez long, prises de courant, lumières, tableau électrique, et biens sur les appareils comme la clim. 40/50 °c, c’est un peu bas mais avec les températures basses en ce moment je dirai normal.

Oui c’est normal aussi avec des -17 sur le tube gaz lors des dégivrage, ce pourquoi les UI stoppent en ventilation sinon on se caillera vite fait et que cette ventilation UI, se mets de nouveau en fonctionnement à partir d’une température de 37°c sonde batterie UI qui donne cette information.
Parfois et cela m’est arrivé très souvent que le faits faites de tapoter sur la V4V on décoince le tiroir qui reste partiellement bloqué. Et ça repart comme en 40.
25 janvier 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas reçu les photos.
25 janvier 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet LED opération clignote sur PAC Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé c’est la question 7586.
25 janvier 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre sur le forum Climatisation

Bonjour.

Peut être un manque de gaz ? A vérifié le poids de gaz de votre installation.
25 janvier 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Sensation de froid plancher basse température sur le forum Climatisation

Bonjour.

En règle générale quand on remplace le ventilo ou le compresseur il faut remplacer la carte inverter avec.
Sinon on est bon pour tout recommencer.
25 janvier 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet UI clim Daikin qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.

Faire vérifier le poids de gaz votre installation.
25 janvier 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Clim Haier qui démarre 3 secondes sur le forum Climatisation

Bonjour, hokaido ?

Il doit y avoir un bug avec la carte principale, il est vrai que pour trouver les pièces bon courage.
25 janvier 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème multisplit Hokkaido sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ou mettre un essui tout sur l’aspiration des bouches VMC attention de pas laisser partir le papier dans le réseau, la reprise d’air de votre gainable, à t’elle été gainée ?
25 janvier 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi air/air fonctionne difficilement lorsqu'il gèle sur le forum Climatisation

Bonjour.

Manque gaz dans votre installation, à faire contrôler par un frigoriste.
25 janvier 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème mono split LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Toutes les 45 minutes pas choquant pour moi, par contre 45 x / jour la oui, cela donnerais une alerte de manque de gaz ou une sonde défectueuse notamment la sonde extérieure ?
25 janvier 2022 à 17:55
forum consulter ce sujet Fréquence dégivrage PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous êtes dans quelle région pour demander du froid ?
25 janvier 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Clim Daikin Siesta ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Surcharge de gaz ? sur un système aeroquip ? avec 88°c sur un tube de refoulement c'est beaucoup trop haut, sur le compresseur je veux bien, je verrais plus un manque de gaz.
Par contre Airton sont trop forts pour le remplacement complet de votre appareil. lol
24 janvier 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? sur le forum Climatisation

Bonjour, OK, c'est là que l'on regrette d'avoir un chauffage d'appoint, et des résistances de secours pour l'ECS.
23 janvier 2022 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème débit eau PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour, oui.
23 janvier 2022 à 20:53
forum consulter ce sujet Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR sur le forum Climatisation

Bonjour, tout à fait ce mano ne sert absolument à rien, lire ma réponse question précédente 7584.
23 janvier 2022 à 20:52
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic S8 testée avec manomètre sur le forum Climatisation

Bonjour,
Idem que AAC, rappeler votre installateur. Attention il ne suffit pas de rajouter du fluide au petit bonheur la chance, récupération de fluide pesée, si pas OK recherche de fuite avec azote, réparation, tirage au vide, remplissage avec du fluide neuf et mise en service avec vérification, puis CERFA (obligatoire) de mise en service donnant la garantie constructeur, ainsi celle de l'installateur.
23 janvier 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Clim Daikin Stylish ne chauffe pas sur le forum Climatisation

Bonjour, si pression OK et filtre propre c'est déjà deux problèmes éliminés, mais rien n'empêche l'embouage.
Vérifier le capteur de débit, s'il est mécanique vous pouvez le shunter, si électronique non il sera à remplacer.
Dans les deux cas vous pouvez toujours le démonter et le nettoyer il peut être bloqué ou encrassé.
22 janvier 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Problème débit eau PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour, remplacement du moteur.
22 janvier 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR sur le forum Climatisation

Bonjour.
"Je suis obligé de mettre la température à 25• voir 27• selon la période et parfois ça ne fonctionne pas."
C'est un peu flou, il nous faudrait plus d'explications.
22 janvier 2022 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème réglage de température sur clim inverter Gree sur le forum Climatisation

Bonjour, pompe HS ? manque d'eau ? embouage ? Vérifier ces points si possible.
21 janvier 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème débit eau PAC Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour, ah ! les bruit ..... comme Tam, mauvaise isolation, positionnement inadaptée etc...
21 janvier 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Bruit split éteint Mitsubishi bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour, en effectuant un ratio, légèrement surpuissante, mais comme votre maison ressemble plutôt à une boite à courant d'air, ce devrait passer. La gestion d'utilisation sera simplement un peu différente par rapport à une puissance "normale", pour l'installation mettre l'UI dans la mesure la plus longue.
Par contre faire attention d'une clim d'occasion, surtout si elle n'a pas été démontée par un pro, plus de gaz, ne fonctionne plus, etc...


21 janvier 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Dimensionnement installation Clim sur le forum Climatisation

Bonjour, capteur de pression ou d'huile dans ce type de machine non, des sondes oui qui font office de capteur par relevé de températures oui.
Que l'unité soit plus basse ou plus haute l'une de l'autre cela n'a pas beaucoup d'incidence, seulement si les métrés de tube ne sont par respectés d'après les données constructeur.
La pression gaz ne veut rien dire seulement si c'est flagrant par constatation d'un pro.
Des relevés de température soufflage reprise seraient plus parlants.
"Si elle s’arrête...il faut attendre 3 semaines...et elle repart nickel."
là j'ai un doute ?
"EC erreur de communication chez Airton."
sur les cartes UI et UE, vérifier hors tension les connectiques, visuellement si il n'y aurait pas une marque noir prononcée.
Les connexions électriques à resserrer.
21 janvier 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Y a-t-il un capteur pression dans l'unité centrale ? sur le forum Climatisation

Bonjour dans la question 5953, il y a une photo en dernière question cela correspond à l'emplacement de la sonde.
16 janvier 2022 à 08:42
forum consulter ce sujet Code DF clim Zenith et sonde apparemment décalée sur le forum Climatisation

Bonjour, voilà ce que j'ai trouvé : "Lorsque le climatiseur affiche le code E1 sur le panneau d'affichage et ne s'allume pas, cela signifie que la thermistance d'ambiance (un appareil connecté au thermostat qui détecte la température ambiante) est en court-circuit ou défectueuse.
La plupart de ces cas doivent être traités par un réparateur agréé."
16 janvier 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Brandt 2000 BTU inverter sur le forum Climatisation

Bonjour, il faut savoir qu'en mode chauffage le système est un peu plus bruyant qu'en mode froid, car on travaille à des plus haute pression.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas un souci de fluide ou autre, le technicien aura une approche plus directe.
A savoir aussi qu'il ne suffit pas de mettre les manomètres pour dire qu'il y a la quantité de gaz, ou rajouter du gaz comme ca au petit bonheur la chance.
Si il y a un doute, il faut retirer le gaz, le peser, le réinjecter si le poids est bon, si pas le bon poids il y a une fuite la chercher en poussant à l'azote ou nidron.
Une fois réparé refaire une mise en service correcte.
16 janvier 2022 à 08:26
forum consulter ce sujet Bruit des unités en mode chauffe PAC air-air sur le forum Climatisation

Bonjour,
"1 mauvaise régulation des températures" :
Nous transmettre une photo de la commande svp.
"Lorsque le chauffage se coupe, la ventilation refroidie la pièce" :
La reprise est-elle gainée ? sur certaines commandes il existe un arrêt ventilation lorsque la température est atteinte.
15 janvier 2022 à 11:18
forum consulter ce sujet Régulation température gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Test avec un appareil de mesure en ohmmètre, mais pas certain que cela fonctionne, pour le remplacement voir avec un fournisseur, attention parfois il faut remplacer avec la carte inverter, ou s'il y en a qu'une, la carte principale.
15 janvier 2022 à 11:09
forum consulter ce sujet Panne ventilateur pompe à chaleur Mitsubishi FDC 125VS sur le forum Climatisation

Bonjour,
E2 = dysfonctionnement provoqué par la thermistance de pièce froide.
La définition est un peu vague, mais il y a une sonde sur un petit radiateur sous la carte principale UE, si elle est HS la remplacer.
15 janvier 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Daikin PAC Alterma 3 erreur e2-01 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Cette fonction est à utiliser en cas de besoin, généralement la nuit évitant ainsi les désagréments éventuels de voisinage.
15 janvier 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Mode Silence sur climatiseur LG sur le forum Climatisation

Bonjour,
Normalement sur chantier on devrait avoir une bouteille de récupération ou transfert qui est tirée au vide afin de récupérer le fluide restant dans les flexibles, mai cela aucun technicien ne le fait.
15 janvier 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Vider flexibles et manomètres récupération de fluides frigorigènes sur le forum Climatisation

Bonjour, si vous avez des bons d'intervention datant des premiers problèmes, jouer là-dessus étant donné que le problème n'est toujours pas résolu.
10 janvier 2022 à 00:33
forum consulter ce sujet Suite code erreur U0 climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Faire un essai UI/UI, c'est à dire en mode chaud, une UI la plus près de l'UE, à fond en vitesse de ventilation, et température maxi, prendre la température de reprise d'air et de soufflage, la stopper puis passer à la 2, ainsi de suite. Nous donner les infos.
10 janvier 2022 à 00:29
forum consulter ce sujet Panne climatisation DAIKIN de 2007 Code A5 sur le forum Climatisation