Bonjour, U0 manque de gaz, c'est peut être un signe précurseur avant lire mes réponses question 5468 pour le défaut A5. Il se peut qu'un problème soit éliminé et donc panne U0 à la suite pour moi ce serait logique.
12 décembre 2021 à 16:15

Bonjour, au R22 il faudra passer à autre chose.
Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
Et trouver ce type de gaz est difficile à l'heure actuelle.
Question de droit de volume de stockage chez nos fournisseurs.
De plus coûte très cher.
12 décembre 2021 à 16:06

Bonjour,
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
Vous aurez du mal à trouver une clim froid seul, et si vous trouvez cela risque d'être plus cher qu'une PAC.
11 décembre 2021 à 15:44

Bonjour,
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
Daikin, Mitsubishi électrique, Hitachi.
11 décembre 2021 à 15:42

Bonjour,
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton.
Perso je n'utilise pas de produits colorants pour une recherche de fuite, ça fait plus de mal que de bien, bref, le dépanneur y a mis beaucoup de volonté, il aurait dû travailler autrement, récupérer le gaz, le peser voir s'il y avait bien la quantité de gaz poids constructeur, apposée sur l'étiquette UE, si pas bon, test azote ou Nidron, recherche de fuites.
Il arrive parfois que les raccords ready se percutent mal et cause ces désagréments de fonctionnement, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux et de plus ce sont des nids à fuite. C'est du Airton.

11 décembre 2021 à 15:39

Bonjour, pas de code défauts ?
11 décembre 2021 à 15:30

Bonjour,
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
Je dirais même que les deux interventions auraient dû être sous garantie, 5 ans pour un compresseur.
Et c'est quoi la pièce à remplacer ?
11 décembre 2021 à 15:27

Bonjour, idem AAC.
11 décembre 2021 à 15:23

Bonjour,
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
Essayez sur internet, il y a de plus en plus d'électroniciens, qui réparent des cartes de tous systèmes.
11 décembre 2021 à 15:20

Bonjour,
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
Vous chauffez à 22°c pour une température de confort et comme la VMC est en fonctionnement l'Hu% va partir avec celle-ci mais ça va être un peu long, si l'Hu% persiste il y a un problème de construction.
En complément de AAC, une cave : on déshumidifie avec le froid mais on produit de l'Hu% en chauffant cette cave avec une petite résistance électrique, tout en maintenant la tempéture de la cave.
11 décembre 2021 à 15:18

Bonjour,
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
11 décembre 2021 à 15:09

Bonjour,
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
N'ayant pas plus de renseignement que ça, je pense à un manque de gaz. A suivre.
11 décembre 2021 à 15:02

Bonjour,
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
Tous les constructeurs, véhicules, électroménagers, ordinateur, etc. sont confrontés à des problèmes de matières premières, notamment les composants électroniques, pour ma part commandant des pièces détachées clim, les délais se rallongent de jour en jour, pour une simple sonde en quelques jours on l'avait, maintenant c'est 7-8 semaines voire plus.
Je pense que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez il faudra être patient.
11 décembre 2021 à 14:59

Bonjour,
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
Pas du tri mais tetra Tri 380+ Neutre. Ce qui bizarre, est que la PAC fait un ou plusieurs cycles de fonctionnement et il ne passe rien, il se peut qu'il y ait une surintensité au redémarrage après dégivrage, mais ?
Ou le disjoncteur est devenu "faible" ?
04 décembre 2021 à 12:06

Bonjour,
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
En effet faire constater les défauts et problèmes de l'installation, il faut rentrer en confiance avec votre client, lui expliquer ce que vous faites, les procédures.
Récupération gaz, pesée, si poids OK suivant les préconisations constructeur étiquette sur UE.
Effectuer les mesures des lignes liquide de l'installation, voir si celles-ci correspondent toujours aux préconisations constructeur.
Puis si besoin, réinjecter le gaz récupéré si poids OK puis complémenta si nécessaire.
Mais avant tout cela "physiquement", effectuer toutes les mesures tubes, faire le calcul gaz, contrôle fonctionnement, il peut y avoir un problème électrique, raccordement, alim etc.
04 décembre 2021 à 11:51

Bonjour,
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
"Je lui ai fait écouter le bruit, pour lui, cela provient de la dilation des bouches de soufflages" : Comme c'est l'installateur, à lui d'y remédier.
Cela peut provenir de l'UE elle-même, donc encore une fois votre installateur doit y remédier.
Il vous doit un résultat.
04 décembre 2021 à 11:40

Bonjour,
Votre installation fonctionne-t-elle ?
Votre installation fonctionne-t-elle ?
04 décembre 2021 à 11:34

Bonjour,
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
04 décembre 2021 à 11:33

Bonjour,
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
En essai fonctionnement, l'UE démarre t'elle ? D'après vos constatations oui, mais les UI non en mode chauffage, certainement un manque de gaz. Fuite.
"Sur le compte-rendu de l'intervention il est écrit : charge totale 1,3kg, détecteur manuel de fuite P1A TIF. Fuite pression, réparée."
Normalement on ne remet pas plus de gaz que les préconisations constructeur, et il n'est rien de spécifié sur la procédure de récupération fluide pesage, test azote etc.
04 décembre 2021 à 11:29

Bonjour,
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
Comme tam, souvent les installateurs "oublient" de boucher ce trou de passage des tubes dans le mur donc les conséquences sont que la sonde reprend l'air extérieur et donc pour elle il fait froid, et inversement en été.
04 décembre 2021 à 11:20

Bonjour,
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
Vous voulez installer une clim puis la démonter plus tard pour la remonter une fois le ravalement fait ?
Si c'est le cas oui cela coûte une intervention pour effectuer la récupération gaz dans votre UE démontage des tubes en attente extérieur pour remontage, et une autre intervention, et certainement prolongation de ceux-ci, puis remise en service par un ou le professionnel qui a effectué l'installation. Coût environ de cette opération 500€.
L'idéal est d'être un peu patient faire le ravalement puis installation de la clim, une seule intervention, mais cela dépend du temps entre les deux.
De plus, compte-tenu de l'isolation la clim sera certainement moins chère car moins puissante.
Et un conseil ne pas accrocher l'UE au mur risque de transmission de bruit.
La poser au sol sur une assise adéquate.
04 décembre 2021 à 11:17

Bonjour,
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
Comme AAC, regarder le vase d'expansion, il se peut aussi que votre réseau soit emboué.
Le fait de monter ce réseau en pression ne va pas résoudre le problème.
04 décembre 2021 à 11:06

Bonjour,
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
Sans le schéma de câblage de votre nouvelle Cde pas facile de vous aider.
04 décembre 2021 à 11:02

Bonjour,
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
En effet la liaison doit être effectuée entre l'UE et les UI, le neutre étant la borne 2 et la phase la 1, la 3 étant la commande, si vous n'avez pas 230 v entre les bornes 1 et 2 soit il y a un souci au départ de votre UE si OK, le câble de liaison lui-même, mais comme rien entre 1 et 2 d'après vos mesures, le problème est dans le câblage bornier UE, en plus c'est du direct N-2, Ph-1.
Il y a par contre un "reactor" sur la ligne neutre.
Vérifier s'il y a 230 v entre N et 1, L et 2 de chaque UI au départ UE.
04 décembre 2021 à 10:56

Bonjour.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
Cela sent le manque de gaz, un conseil ne pas laisser en fonctionnement votre installation, risque de casse.
04 décembre 2021 à 10:38

Bonjour, oui tout à fait, il se peut que ce soit le compresseur.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
- Carte ISPM (inverter) (80% des cas).
- Compresseur (20% des cas).
Mais en principe si c'est le cas il faut remplacer les deux.
04 décembre 2021 à 10:36

Bonjour.
"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
"Ce module se situe t'il dans l'unité extérieure ou intérieure ?"
Dans l'unité extérieure.
C'est la carte principale, pas donnée chez Airton, en plus pour les avoir aie aie aie.
Ce problème peut être dû à un souci compresseur, manque de gaz etc.
28 novembre 2021 à 10:59

Bonjour.
Je ne trouve pas ce code erreur ?
Je ne trouve pas ce code erreur ?
28 novembre 2021 à 00:40

Bonjour,
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
Soit vous avez une commande maitre donc quand vous demandez du chaud sur cette commande, toutes les autres au bout de quelques minutes basculent en mode chaud ou froid ou vous avez un inverseur manuel, ou une commande générale quelque part qui en le basculant vous modifie le mode, il peut être dans les UE ou dans une armoire électrique ??
28 novembre 2021 à 00:17

Bonjour,
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
Apparemment EEPROM à reprogrammer, voir avec votre installateur ou votre fournisseur.
28 novembre 2021 à 00:12

Bonjour,
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
28 novembre 2021 à 00:05

Bonjour,
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
En tant que technicien nous y allons par tous les temps un parapluie ou une bâche et c'est parti.
28 novembre 2021 à 00:02

Bonjour,
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
Je suis technicien, et pas de clim chez moi. Je n'avais pas tout saisis dans vos explications.
"Car hier c'est descendu jusqu'à 16°C et il ne s'est jamais déclenché."
Dans votre maison ou appartement ? ou dehors ?
Un conseil c'est comme un chauffage classique, fuel gaz, quand il fait froid ou très froid, ne pas couper votre chauffage le diminuer à 18°c quand vous partez le matin et le programmez une heure avant de rentrer à 21°C.
Cela coûte moins cher de combattre 3 que 10°C.
28 novembre 2021 à 00:01

Bonjour,
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
3 et 4 alimentation 230v le 3 doit être le neutre et le 4 la phase, ce pourquoi quand vous effectuez un câblage entre 1 et 4 vous shuntez on/off -th - c/h.
Lors d'une mise sous tension le courant peut être "imposant" donc griller un fusible. Après il faudrait être devant la machine.
27 novembre 2021 à 23:51

Bonjour,
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
Apparemment, il y aurait soit un problème de sonde de refoulement température du compresseur, soit un manque de gaz dans votre installation.
Si votre installation est récente, appeler votre installateur, et ou la Société qui vous a effectué la mise en service.
27 novembre 2021 à 23:44

Bonjour, idem AAC.
27 novembre 2021 à 15:39

Bonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35

Bonjour,
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
Est-ce une installation récente ?
Si oui contacter votre installateur, ou regarder si la reprise de votre gainable qui je suppose est installé dans les combles, est bien gainé avec une gaine isolée pour la reprise d'air.
27 novembre 2021 à 15:32

Bonjour,
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
Soit sous le capot de votre UE, soit dans vos documents livrés avec votre machine ou encore contacter votre installateur.
Compliqué d'avoir ces renseignements.
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra vous renseigner.
27 novembre 2021 à 15:29

Bonjour,
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
Les consommations relevées sont liées avec vos observations, par contre deux UI dans la même pièce pourquoi ?
L'installation et la puissance de chaque UI sont très importantes pour les fonctionnements, vous renseigner sur cela.
27 novembre 2021 à 15:26

Bonjour,
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
Couper le courant et remettre 3-4 minutes, après voir ce que cela donne. si toujours pareil, certainement la carte UE HS.
27 novembre 2021 à 15:23

Bonjour,
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
C'est normal, le système calcule automatiquement la température des heures d'absences.
A vous d'effectuer une programmation plus tôt pour remonter en température dans la pièce.
27 novembre 2021 à 15:18

Bonjour.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
Oui, parcourir le forum cette réponse a déjà été donnée plusieurs fois.
27 novembre 2021 à 15:13

Bonjour, réf de votre UI. Merci
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
En cherchant dans mes archives ce code défaut correspondrait : U6= compresseur HS, cette pièce est certainement trouvable chez le constructeur.
Par contre mettre une UE déjà moins puissante que d'origine, et peut être d'occasion, vous allez au devant de problèmes qui risquent de vous couter plus cher que de faire venir un frigoriste, de faire faire un devis et effectuer la réparation.
A vous de voir.
22 novembre 2021 à 00:32

Bonjour,
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
Ben avec ça on va pas aller bien loin, un plan serait bien.
22 novembre 2021 à 00:09

Bonjour.
Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
Avec votre commande appuyer sur le bouton check jusque "00" clignote, consulter la totalité des codes en appuyant successivement les boutons température.
Il y a 4 codes 1 "00", "01", "02", "03" et un code 2 pour chaque code 1 par ex code 1 "00" il y a 3 sous codes "OC" "OD" et "11",
Noter chaque lecture.
22 novembre 2021 à 00:07

Bonjour,
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
Je ne pourrais pas trop vous renseigner, je vois souvent sur les posts : un système Melcloud ?
Peut-être que d'autres personnes vont vous répondre.
21 novembre 2021 à 17:15

Bonjour.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
Pour les filtres cela n'a pas vraiment d'incidence particulière, pour les redémarrages successifs par contre oui, soit surdimensionnée, comme expliqué par lagass, soit et cela il va falloir regarder et contrôler si il n'y a pas des séquences de dégivrage trop fréquentes, ainsi que les démarrages compresseurs prendre des notes pour un fonctionnement d'une heure.
21 novembre 2021 à 17:12

Bonjour.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
Avec cette réf : ds18-ui-vt, je ne trouve rien avec Daikin ni quoi que ce soit. Il doit y avoir une plaque signalétique sur un des côtés de votre UI.
21 novembre 2021 à 17:05