Bonjour,
Il faut tout reprendre à zéro pour votre weekly, vérifier vos paramétrages et votre connexion Wifi.
La ou les commandes c'est une chose une programmation extérieure supplémentaire ou complémentaire en est une autre.
Peut-être qu'une autre personne pourra vous aider.
Il faut tout reprendre à zéro pour votre weekly, vérifier vos paramétrages et votre connexion Wifi.
La ou les commandes c'est une chose une programmation extérieure supplémentaire ou complémentaire en est une autre.
Peut-être qu'une autre personne pourra vous aider.
06 novembre 2021 à 23:23

Bonjour.
Normalement non, bien sur si la PAC est bien dimensionnée, ça c'est la bonne question.
En effet si vous êtes surpuissant, vous allez arriver très vite à la température demandée, mais effectuer des courts cycles.
Si vous êtes sous puissant la PAC donc le compresseur tournera presque en permanence, ce pourquoi vous l'air de vous inquiéter, dans les deux cas sur consommation électrique, et le matériel ne va durer longtemps.
Normalement non, bien sur si la PAC est bien dimensionnée, ça c'est la bonne question.
En effet si vous êtes surpuissant, vous allez arriver très vite à la température demandée, mais effectuer des courts cycles.
Si vous êtes sous puissant la PAC donc le compresseur tournera presque en permanence, ce pourquoi vous l'air de vous inquiéter, dans les deux cas sur consommation électrique, et le matériel ne va durer longtemps.
06 novembre 2021 à 18:40

Bonjour,
On peut le faire, le gros inconvénient (c'est plutôt prévu pour d'autres domaines dans le tertiaire, bureaux etc.), car la pression disponible est très importante, et si vous ne voulez pas de bruit et vivre dans un monde de silence ne pas partir là-dessus.
A vous de voir.
On peut le faire, le gros inconvénient (c'est plutôt prévu pour d'autres domaines dans le tertiaire, bureaux etc.), car la pression disponible est très importante, et si vous ne voulez pas de bruit et vivre dans un monde de silence ne pas partir là-dessus.
A vous de voir.
06 novembre 2021 à 18:35

Bonjour.
Réponse 1 de AAC.
Réponse 1 de AAC.
06 novembre 2021 à 13:58

Bonjour,
Le fait de mettre les deux tubes ensemble n'est pas vraiment grave en soit. Mais cela diminue les performances car il se produit un échange thermique entre les tubes s'ils sont ensemble, donc l'idéal est de les séparer.
Il existe des diamètres différents pour les tubes donc pour l'Armaflex, de manière à avoir le minimum d'espace entre le tube et l'intérieur de l'Armaflex.
Prendre en ayant mesuré préalablement les longueurs, apparemment diam intérieur du1/4 pour le petit tube et 3/8 pour le plus gros.
Prendre l'Armaflex préalablement coupé, comme sur la 1ère photo, il y a un autocollant qui permet de refermer après installation, un petit conseil, mettre un peu de colle Armaflex tout le long laisser sécher un peu, coller puis fermer avec l'autocollant, tout le long, joindre en cas de prolongation d'une longueur les bouts avec cette même colle. Voilà bon courage.
Le fait de mettre les deux tubes ensemble n'est pas vraiment grave en soit. Mais cela diminue les performances car il se produit un échange thermique entre les tubes s'ils sont ensemble, donc l'idéal est de les séparer.
Il existe des diamètres différents pour les tubes donc pour l'Armaflex, de manière à avoir le minimum d'espace entre le tube et l'intérieur de l'Armaflex.
Prendre en ayant mesuré préalablement les longueurs, apparemment diam intérieur du1/4 pour le petit tube et 3/8 pour le plus gros.
Prendre l'Armaflex préalablement coupé, comme sur la 1ère photo, il y a un autocollant qui permet de refermer après installation, un petit conseil, mettre un peu de colle Armaflex tout le long laisser sécher un peu, coller puis fermer avec l'autocollant, tout le long, joindre en cas de prolongation d'une longueur les bouts avec cette même colle. Voilà bon courage.
06 novembre 2021 à 13:57

Ah je voulais dire que si c'est du R 22 il faudra passer à autre chose.
06 novembre 2021 à 01:22

Bonjour.
Je crois que cette marque est ou était israélienne (?) auprès de fournisseur comme Fritec, Rolesco, et d'autres de matériel frigo avec la référence de la machine (plaque signalétique) et la réf complète du compresseur, vous pourrez trouver un compresseur de remplacement via certaines modification de tuyauteries dans votre UE, (déjà effectuer ce genre de travail) par contre deux choses bien vérifier le type de gaz si c('est du R22, ce que je pense car cette marque n'est pas récente, donc dans ce as il vous sera impossible de trouver du gaz, strictement interdit de l'utiliser lois européenne.
Et en deux un énorme conseil contacter un frigoriste pour effectuer cette intervention.
Je crois que cette marque est ou était israélienne (?) auprès de fournisseur comme Fritec, Rolesco, et d'autres de matériel frigo avec la référence de la machine (plaque signalétique) et la réf complète du compresseur, vous pourrez trouver un compresseur de remplacement via certaines modification de tuyauteries dans votre UE, (déjà effectuer ce genre de travail) par contre deux choses bien vérifier le type de gaz si c('est du R22, ce que je pense car cette marque n'est pas récente, donc dans ce as il vous sera impossible de trouver du gaz, strictement interdit de l'utiliser lois européenne.
Et en deux un énorme conseil contacter un frigoriste pour effectuer cette intervention.
06 novembre 2021 à 01:22

Bonjour.
Et bien sur suite à mon explication précédente.
Citation :Oui bien sur, la seule chose est qu'il faudra refaire une mise en service, âpres la pose du dernier appareil, et ne rien raccorder en électricité, à faire lors de la mise en service le technicien.
Est-il possible sans problème de faire fonctionner dans un premier temps le système sur 3 pattes (uniquement 3 splits).
Citation :Alors déjà en grande hauteur à éviter car en cas de dépannage la galère et coute une fortune en intervention.
le groupe étant placé haut en façade cela me ferait qu'une intervention pour la pose (fixation et raccordement).
Et bien sur suite à mon explication précédente.
06 novembre 2021 à 01:13

Bonjour.
Cela ressemble à une programmation en mode "auto" êtes-vous certain que toutes vos UI sont en mode chaud par ex ? Et non en mode "auto".
Cela ressemble à une programmation en mode "auto" êtes-vous certain que toutes vos UI sont en mode chaud par ex ? Et non en mode "auto".
06 novembre 2021 à 01:07

Bonjour.
Pour les valeurs des sondes elles ont propres à chaque constructeur, il faut un tableau de correspondance par rapport à la réf de vos unités.
Certainement un souci de compresseur ou de ventilateur UE, si vous avez remplacer que la carte il est normal que si c'est ces deux éléments ou un des deux perturbe, de plus avant de remplacer quoi que ce soit, il faut savoir à quoi correspond ,ce code panne code panne apparemment code panne 21 ou 12.
Le fait d'avoir remplacer la carte principale ne changera rien, c'est le compresseur ou le ventilo HS et dans ce cas à remplacer avec l'un ou l'autre avec la carte inverter (obligatoire).
Afin de savoir quel élément pourrait être défectueux, il faut débrancher hors tension chaque élément et voir si cela disjoncte.
Par contre il faut un peu de savoir faire et de pratique.
Pour les valeurs des sondes elles ont propres à chaque constructeur, il faut un tableau de correspondance par rapport à la réf de vos unités.
Certainement un souci de compresseur ou de ventilateur UE, si vous avez remplacer que la carte il est normal que si c'est ces deux éléments ou un des deux perturbe, de plus avant de remplacer quoi que ce soit, il faut savoir à quoi correspond ,ce code panne code panne apparemment code panne 21 ou 12.
Le fait d'avoir remplacer la carte principale ne changera rien, c'est le compresseur ou le ventilo HS et dans ce cas à remplacer avec l'un ou l'autre avec la carte inverter (obligatoire).
Afin de savoir quel élément pourrait être défectueux, il faut débrancher hors tension chaque élément et voir si cela disjoncte.
Par contre il faut un peu de savoir faire et de pratique.
06 novembre 2021 à 01:02

Bonjour.
Et à l'arrêt comment est votre belimo ? reste t'il dans sa position d'origine ?
Le principe de fonctionnement de ce type d'appareil, est qu'il s'ouvre lors d'une demande de votre thermostat, si il n’envoie pas de 230 v c'est qu'il y a un souci de câblage et de commande.
Fil bleu neutre fils marron phase à l'enclenchement s'ouvre vers la gauche et ferme vers la droite fils blanc inversement.
Tous cela via un contact d'un relais, ou votre commande, en tout ou rien, ou contact de basculement.
Et à l'arrêt comment est votre belimo ? reste t'il dans sa position d'origine ?
Le principe de fonctionnement de ce type d'appareil, est qu'il s'ouvre lors d'une demande de votre thermostat, si il n’envoie pas de 230 v c'est qu'il y a un souci de câblage et de commande.
Fil bleu neutre fils marron phase à l'enclenchement s'ouvre vers la gauche et ferme vers la droite fils blanc inversement.
Tous cela via un contact d'un relais, ou votre commande, en tout ou rien, ou contact de basculement.
06 novembre 2021 à 00:49

Bonjour.
Pour compléter, quand je dis que la régulation est peut-être propre à cette marque, les UI s'arrêtent-elles après votre demande ?
Pour compléter, quand je dis que la régulation est peut-être propre à cette marque, les UI s'arrêtent-elles après votre demande ?
06 novembre 2021 à 00:37

Bonjour.
Il y a peut être simplement une sonde de débranchée due au transport, un mauvais conditionnement ?
Il y a peut être simplement une sonde de débranchée due au transport, un mauvais conditionnement ?
06 novembre 2021 à 00:34

Bonjour.
Il existe des clim adaptées pour les camping car, mobil-home, bateaux, etc...
Ce que vous voulez faire risque de vous couter cher pour peu d'efficacité.
C'est toujours la même histoire si vous mettez par ex un chauffage de 1000W et qu'il en faut 1500W il est clair que vous allez surconsommer et ne jamais satisfaire vos besoins.
Il existe des clim adaptées pour les camping car, mobil-home, bateaux, etc...
Ce que vous voulez faire risque de vous couter cher pour peu d'efficacité.
C'est toujours la même histoire si vous mettez par ex un chauffage de 1000W et qu'il en faut 1500W il est clair que vous allez surconsommer et ne jamais satisfaire vos besoins.
06 novembre 2021 à 00:29

Bonjour, l'Ideal est de mettre une grille de soufflage dans chaque pièce adaptée adapté au volume de celle-ci et une taille au dessus afin d'éviter le bruit, à éviter de souffler vers le lit à moins que cette grille soit réglable pour le sens de l'air et une grille de reprise de la même taille dans chaque pièce concernée.
La régulation n'en sera que meilleur.
D'après vos plans et sans calcul le volume de soufflage est plus important que la reprise.
La régulation n'en sera que meilleur.
D'après vos plans et sans calcul le volume de soufflage est plus important que la reprise.
06 novembre 2021 à 00:26

Bonjour.
OK, ce serait logique si la programmation est prévue comme cela.
OK, ce serait logique si la programmation est prévue comme cela.
06 novembre 2021 à 00:14

Bonjour.
En règle générale, les données programmées reste en mémoire.
Si le courant est coupé des mois ou des années il est possible que la mémoire se vide mais je crois que ce n'est pas votre cas.
On peut penser autrement, le programmateur de relève de chaudière est peut être simplement en off parce qu'il n'est pas en demande.
Un retour de votre part afin de savoir comment cela fonctionnait avant ce "dysfonctionnement".
En règle générale, les données programmées reste en mémoire.
Si le courant est coupé des mois ou des années il est possible que la mémoire se vide mais je crois que ce n'est pas votre cas.
On peut penser autrement, le programmateur de relève de chaudière est peut être simplement en off parce qu'il n'est pas en demande.
Un retour de votre part afin de savoir comment cela fonctionnait avant ce "dysfonctionnement".
06 novembre 2021 à 00:12

Bonjour.
Pourquoi vous coupez le courant ? quelle idée.
Je crois qu'à force d'essayer n'importe quoi, vous êtes parti dans des méthodes qui ne vont pas arranger les choses.
De plus AAC vient de vous apporter un élément de réponse, cherchez de ce côté.
Pourquoi vous coupez le courant ? quelle idée.
Je crois qu'à force d'essayer n'importe quoi, vous êtes parti dans des méthodes qui ne vont pas arranger les choses.
De plus AAC vient de vous apporter un élément de réponse, cherchez de ce côté.
06 novembre 2021 à 00:06

Bonjour.
Je rejoins Dom, certainement un mauvais câblage électrique en espérant que ça et que ce ne soit pas un circuit frigo inversé avec une autre UI, car là ça va être beaucoup plus compliqué.
Faites déjà un contrôle électrique en premier.
Demandez conseils pas de soucis.
Je rejoins Dom, certainement un mauvais câblage électrique en espérant que ça et que ce ne soit pas un circuit frigo inversé avec une autre UI, car là ça va être beaucoup plus compliqué.
Faites déjà un contrôle électrique en premier.
Demandez conseils pas de soucis.
05 novembre 2021 à 15:54

Bonjour.
Comme la PAC fonctionne quand même "presque normalement" il se peut que le problème de code panne surtension soit lié à une durée de fonctionnement, je m'explique, en rejoignant Dom, il se peut qu'il y est un manque de gaz léger à la limite de fonctionnement normale de fonctionnement de votre installation, le compresseur sur consomme et surchauffe, donc lors du fonctionnement les sondes font leur travail, elles détectent une anomalie pour l'instant ponctuelle mais à mon avis qui s'accélérera, le code panne va venir de plus en plus souvent, voire d'autres codes pannes.
Attention ces petits avertissements peuvent engendrer la casse compresseur, cartes etc.
Donc vous avez raison de vous en inquiéter.
Comme la PAC fonctionne quand même "presque normalement" il se peut que le problème de code panne surtension soit lié à une durée de fonctionnement, je m'explique, en rejoignant Dom, il se peut qu'il y est un manque de gaz léger à la limite de fonctionnement normale de fonctionnement de votre installation, le compresseur sur consomme et surchauffe, donc lors du fonctionnement les sondes font leur travail, elles détectent une anomalie pour l'instant ponctuelle mais à mon avis qui s'accélérera, le code panne va venir de plus en plus souvent, voire d'autres codes pannes.
Attention ces petits avertissements peuvent engendrer la casse compresseur, cartes etc.
Donc vous avez raison de vous en inquiéter.
05 novembre 2021 à 15:49

Bonjour.
Alors une fuite infime soit-elle engendre ou engendrera un mauvais fonctionnement de votre installation, souvent casse compresseur.
Bref, en reprenant depuis le début, cette fuite peut vous bruler gravement alors attention aux mains, cela peut finir à l'hôpital.
Soit en tant que pro, je resserre la valve avec un outil approprié mais dangereux à cause des brulures, soit, le plus sûr et rapide, immédiatement je ramène le gaz dans l'UE.
En fermant la vanne gaz, petite vanne, et immédiatement après la vanne liquide grosse vanne, et coupure immédiate de l'alimentation électrique ensuite, je resserre cette valve avec l'outil approprié.
Et j'ouvre mes vannes, refais un essai de contrôle fuite si OK ensuite de fonctionnement si ça fuit toujours, remplacer la valve Schrader.
Mais là il y a obligatoirement un gros manque de gaz et dans ce cas appeler un frigoriste.
Pas le choix.
Alors une fuite infime soit-elle engendre ou engendrera un mauvais fonctionnement de votre installation, souvent casse compresseur.
Bref, en reprenant depuis le début, cette fuite peut vous bruler gravement alors attention aux mains, cela peut finir à l'hôpital.
Soit en tant que pro, je resserre la valve avec un outil approprié mais dangereux à cause des brulures, soit, le plus sûr et rapide, immédiatement je ramène le gaz dans l'UE.
En fermant la vanne gaz, petite vanne, et immédiatement après la vanne liquide grosse vanne, et coupure immédiate de l'alimentation électrique ensuite, je resserre cette valve avec l'outil approprié.
Et j'ouvre mes vannes, refais un essai de contrôle fuite si OK ensuite de fonctionnement si ça fuit toujours, remplacer la valve Schrader.
Mais là il y a obligatoirement un gros manque de gaz et dans ce cas appeler un frigoriste.
Pas le choix.
05 novembre 2021 à 15:39

Bonjour.
C'est pour quoi cette installation ? une salle info ?
C'est pour quoi cette installation ? une salle info ?
05 novembre 2021 à 15:26

Bonjour.
Le compresseur démarre t'il ?
Le compresseur démarre t'il ?
05 novembre 2021 à 15:23

Bonjour.
Vous avez une commande générale pour toutes les UI ?
Est-ce permanent lors de cette demande ?
C'est à dire est-ce que les splits qui ne sont pas en demande fonctionnent quand même en chaud ?
Car il se peut que comme le fluide passe dans toutes les UI le temps que l'inertie du chauffage s'évacue sur les UI non en demande, évacue cette chaleur conformément à une régulation propre de la marque.
Vous avez une commande générale pour toutes les UI ?
Est-ce permanent lors de cette demande ?
C'est à dire est-ce que les splits qui ne sont pas en demande fonctionnent quand même en chaud ?
Car il se peut que comme le fluide passe dans toutes les UI le temps que l'inertie du chauffage s'évacue sur les UI non en demande, évacue cette chaleur conformément à une régulation propre de la marque.
05 novembre 2021 à 15:21

Bonjour.
Malheureusement le compresseur bloqué mécanique à remplacer avec la carte Inverter (obligatoire).
Malheureusement le compresseur bloqué mécanique à remplacer avec la carte Inverter (obligatoire).
05 novembre 2021 à 15:12

Bonjour.
Changer une PAC pour un cadenas fermé, c'est la solution de facilité, votre chauffagiste n'y connait rien du tout, d'autant plus qu'il ne faut pas travailler avec un chauffagiste mais un frigoriste, l'approche et les conseils ne seront absolument pas les mêmes.
Il faut débloquer ce cadenas, et accéder aux éventuels codes pannes.
Sinon, c'est comme vous voulez.
Changer une PAC pour un cadenas fermé, c'est la solution de facilité, votre chauffagiste n'y connait rien du tout, d'autant plus qu'il ne faut pas travailler avec un chauffagiste mais un frigoriste, l'approche et les conseils ne seront absolument pas les mêmes.
Il faut débloquer ce cadenas, et accéder aux éventuels codes pannes.
Sinon, c'est comme vous voulez.
05 novembre 2021 à 15:08

Bonjour.
Une UI quelque soit la taille a une puissance par exemple une taille 15 = 1500 w, une taille 35=3500 w, donc une petite taille ne peut pas fournir plus d'énergie qu'une taille largement supérieure.
Je pense qu'il doit y avoir une programmation sur votre Melcloud qui ne doit pas être correcte ?
Une UI quelque soit la taille a une puissance par exemple une taille 15 = 1500 w, une taille 35=3500 w, donc une petite taille ne peut pas fournir plus d'énergie qu'une taille largement supérieure.
Je pense qu'il doit y avoir une programmation sur votre Melcloud qui ne doit pas être correcte ?
05 novembre 2021 à 15:03

Bonjour.
Mitsubishi Heavy est YACK. Voir sur internet les coordonnées.
Mitsubishi Heavy est YACK. Voir sur internet les coordonnées.
05 novembre 2021 à 14:57

Bonjour, c'est un cycle normal de dégivrage.
Par contre il ne faut stopper électriquement, redémarrer etc. vous allez finir par cramer quelque chose, cartes, compresseur et j'en passe.
Par contre, il faut effectuer un contrôle simple,
Laisser travailler en mode chauffage normalement comme vous le faites d'habitude, si possible prendre une température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement température à fond et vitesse de ventilation à fond aussi.
Nous communiquer ces infos ensuite remettre.
Si des séances répétitives d'arrêt UI (c'est à dire dégivrage) rapprochées, alerte risque de manque de gaz.
Par contre il ne faut stopper électriquement, redémarrer etc. vous allez finir par cramer quelque chose, cartes, compresseur et j'en passe.
Par contre, il faut effectuer un contrôle simple,
Laisser travailler en mode chauffage normalement comme vous le faites d'habitude, si possible prendre une température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement température à fond et vitesse de ventilation à fond aussi.
Nous communiquer ces infos ensuite remettre.
Si des séances répétitives d'arrêt UI (c'est à dire dégivrage) rapprochées, alerte risque de manque de gaz.
05 novembre 2021 à 14:54

Bonjour.
Cela ne sert à rien de déporter la sonde.
Il est possible que la sonde soit décalée, d'où possibilité des courts cycles. Il se peut aussi que vous ayez un obstacle devant votre appareil, (fréquent) ce qui crée un recyclage.
Normalement ces appareils de toutes marques sont fiables.
Cela ne sert à rien de déporter la sonde.
Il est possible que la sonde soit décalée, d'où possibilité des courts cycles. Il se peut aussi que vous ayez un obstacle devant votre appareil, (fréquent) ce qui crée un recyclage.
Normalement ces appareils de toutes marques sont fiables.
05 novembre 2021 à 14:46

Bonjour.
C'est vous qui programmez la température via la commande, ensuite votre système radio, va gérer en fonction de cette température.
Sachant que le système confort va vous balancer du chaud au froid, et là je ne vois aucune économie.
C'est vous qui programmez la température via la commande, ensuite votre système radio, va gérer en fonction de cette température.
Sachant que le système confort va vous balancer du chaud au froid, et là je ne vois aucune économie.
05 novembre 2021 à 14:40

Bonjour.
Je pense que le fait de la coupure électrique de la PAC a engendré un arrêt de la chaudière.
Je pense qu'il faut remettre en ON votre thermostat chaudière, de manière à remettre la régulation en service. Thermostat ON.
Je pense que le fait de la coupure électrique de la PAC a engendré un arrêt de la chaudière.
Je pense qu'il faut remettre en ON votre thermostat chaudière, de manière à remettre la régulation en service. Thermostat ON.
05 novembre 2021 à 14:35

Bonjour,
Il faut enlever les volets de réglage, hors tension, les incliner, les plier légèrement jusque enlèvement de leur logement, pour les grilles avec les doigts tirer d'un coup sec elles sont clipsées.
Il faut enlever les volets de réglage, hors tension, les incliner, les plier légèrement jusque enlèvement de leur logement, pour les grilles avec les doigts tirer d'un coup sec elles sont clipsées.
24 octobre 2021 à 11:37

Bonjour,
Si vous avez l'ancienne télécommande, prendre la réf qui est derrière puis chercher éventuellement sur internet, ou le constructeur qui vous dirigera vers une solution.
Et oui il existe des télécommandes universelles, chez les dépositaires comme Rolesco, Freetech, Cofriset etc.
Si vous avez l'ancienne télécommande, prendre la réf qui est derrière puis chercher éventuellement sur internet, ou le constructeur qui vous dirigera vers une solution.
Et oui il existe des télécommandes universelles, chez les dépositaires comme Rolesco, Freetech, Cofriset etc.
24 octobre 2021 à 11:33

Bonjour.
Si c'est une surtension due à un problème de fourniture d'électricité par votre fournisseur, se retourner contre celui-ci afin d'effectuer les diagnostics nécessaires, ainsi que les autres appareils de votre résidence.
Si c'est une surtension due à un problème de fourniture d'électricité par votre fournisseur, se retourner contre celui-ci afin d'effectuer les diagnostics nécessaires, ainsi que les autres appareils de votre résidence.
24 octobre 2021 à 11:27

Bonjour,
Certainement la carte inverter HS.
Certainement la carte inverter HS.
24 octobre 2021 à 11:23

Bonjour,
Tuyaux pincés, manque de charge, trop de longueur de tube ?
Tuyaux pincés, manque de charge, trop de longueur de tube ?
24 octobre 2021 à 11:22

Bonjour,
Apparemment les fichiers sont incomplets, d'où ce code erreur. 1600€ la carte vous auriez une clim neuve pour ce prix ?
La Ste recommandée par le constructeur se doit maintenant à un résultat, un travail dans les règles de l'art, si on vous change la carte avec une installation de l'ancienne EEPROM il est certain que le problème ne sera pas résolu, se renseigner de la procédure, auprès du constructeur, surtout ne pas les lâcher.
Apparemment les fichiers sont incomplets, d'où ce code erreur. 1600€ la carte vous auriez une clim neuve pour ce prix ?
La Ste recommandée par le constructeur se doit maintenant à un résultat, un travail dans les règles de l'art, si on vous change la carte avec une installation de l'ancienne EEPROM il est certain que le problème ne sera pas résolu, se renseigner de la procédure, auprès du constructeur, surtout ne pas les lâcher.
24 octobre 2021 à 11:14

Bonjour,
Oui 60x45 devrait convenir.
Oui 60x45 devrait convenir.
24 octobre 2021 à 11:03

Bonjour,
Vous avez dû programmer un horaire, lire la notice afin d'éliminer ce problème.
Vous avez dû programmer un horaire, lire la notice afin d'éliminer ce problème.
24 octobre 2021 à 11:02

Bonjour,
Souvent dans un doigt de gant soit sur la tuyauterie soit sur l'échangeur, il faut suivre la tuyauterie entrée d'eau de votre UI il ne doit pas y avoir de km.
Souvent dans un doigt de gant soit sur la tuyauterie soit sur l'échangeur, il faut suivre la tuyauterie entrée d'eau de votre UI il ne doit pas y avoir de km.
24 octobre 2021 à 10:59

Bonjour,
Oui, il suffit de respecter comme toutes installations les métrés entre UI et UE. Tout est noté dans dans la notice d'installation.
Oui, il suffit de respecter comme toutes installations les métrés entre UI et UE. Tout est noté dans dans la notice d'installation.
24 octobre 2021 à 10:56

Bonjour,
Prendre les pressions, avec les types de machines actuelles comme je vous l'ai dit ne veut rien dire du tout, cela ne donne qu'une indication, pour être certain, il faut retirer le gaz le peser et si le poids est OK suivant les préconisations constructeur réintroduction.
Votre frigoriste a-t-il contrôlé les valeurs des sondes cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Votre régulation demande une température d'eau qui est fournie par votre UI qui à son tour pour une question d'échange thermique de puissance, va donner un ordre de fonctionnement de votre UI, ce qui pourrait dire que votre eau est arrivée à la température mais ce qui pourrait être faux, donc je verrai bien un souci sur votre UI pompe ce circulation, embouage, sonde.
Prendre les pressions, avec les types de machines actuelles comme je vous l'ai dit ne veut rien dire du tout, cela ne donne qu'une indication, pour être certain, il faut retirer le gaz le peser et si le poids est OK suivant les préconisations constructeur réintroduction.
Votre frigoriste a-t-il contrôlé les valeurs des sondes cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Votre régulation demande une température d'eau qui est fournie par votre UI qui à son tour pour une question d'échange thermique de puissance, va donner un ordre de fonctionnement de votre UI, ce qui pourrait dire que votre eau est arrivée à la température mais ce qui pourrait être faux, donc je verrai bien un souci sur votre UI pompe ce circulation, embouage, sonde.
16 octobre 2021 à 16:01

Bonjour,
Comme expliqué plus haut je pense que vous avez un problème de sonde, notamment celle de la batterie de votre UI, ou celle de la température extérieure de votre UE. A vérifier.
Comme expliqué plus haut je pense que vous avez un problème de sonde, notamment celle de la batterie de votre UI, ou celle de la température extérieure de votre UE. A vérifier.
16 octobre 2021 à 15:07

Bonjour,
Oui si vous n'avez aucun code erreur vous aurez un bip long sur chaque code en suivant.
Oui si vous n'avez aucun code erreur vous aurez un bip long sur chaque code en suivant.
16 octobre 2021 à 15:02

Bonjour,
Avez-vous lu mes réponses ?
Avez-vous lu mes réponses ?
16 octobre 2021 à 15:01

Bonjour,
"Je confirme que lorsqu’une des deux unités fonctionne, la seconde est quand même chaude."
Fonctionnement normal si la 2ème n'est pas en demande purement technique histoire de quantité de fluide.
"Je confirme que lorsqu’une des deux unités fonctionne, la seconde est quand même chaude."
Fonctionnement normal si la 2ème n'est pas en demande purement technique histoire de quantité de fluide.
16 octobre 2021 à 14:59

Bonjour,
Je verrais bien un compresseur HS, bloqué mécaniquement. C'est quoi les réf de vos unités ?
Car une clim de 6 ans en tout ou rien ??? Donc je ne vois pas quel condo vous auriez pu remplacer si c'est un inverter.
Je verrais bien un compresseur HS, bloqué mécaniquement. C'est quoi les réf de vos unités ?
Car une clim de 6 ans en tout ou rien ??? Donc je ne vois pas quel condo vous auriez pu remplacer si c'est un inverter.
16 octobre 2021 à 14:54

Bonjour,
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
Effectivement je ne vois pas trop ce que cela veut dire, sur une boucle d'eau avec un désurchauffeur éventuellement, ou encore de jolis mots pour attirer une clientèle.
Au mieux récupération de chaleur de l'air ambiant des pièces ?
16 octobre 2021 à 11:42

Bonjour.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
"Pressions de gaz contrôlées, tout est OK." Comment vous avez procédé ?
Si seulement avec les manos cela ne veut absolument rien dire du tout.
C'est une installation récente ?
Le problème peut être varié, sonde, pompe, régulation électronique etc.
Il va falloir effectuer des procédures différentes afin d'éliminer au fur et à mesure les causes probables.
16 octobre 2021 à 11:38