FORUM ÉLECTROMÉNAGER

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum électroménager :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 547 questions dans le forum électroménager


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 462 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électroménager

Bonjour.
10 minutes lors de dégivrage, montée difficile en température lors de la reprise en chaud = Manque de gaz.
02 janvier 2025 à 10:43
forum consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + Madoka sur le forum Climatisation

Bonjour.

Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
02 janvier 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
La sonde est-elle décalée ? Avez-vous vérifié les paramètres que vous avez installés ?
Il se peut qu'il y ait eu une déprogrammation.
01 janvier 2025 à 19:00
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Ribo ne se déclenche pas sur le forum Climatisation

Bonjour,
Je connais les modèles verticaux en clim comme dans les salles informatiques avec soufflage par le haut ou le bas.
Par contre je ne sais pas si cela existe en PAC.
Pour conserver les gaines de soufflage c'est une bonne idée, mais là, il va falloir exposer votre idée à une entreprise de clim, un calcul de débit d'air et de bilan thermique est nécessaire.
31 décembre 2024 à 15:50
forum consulter ce sujet Installation gainable sous-sol sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui, si c'est la même marque et de la même référence, il est possible que cela fonctionne. Cependant, il est peu probable que cela fonctionne avec une version plus récente.
Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre installateur ou de la plateforme de la marque.
En effet, avec l'évolution des types de gaz et de l'électronique, il est important de vérifier la compatibilité avant de procéder à un remplacement.
31 décembre 2024 à 15:46
forum consulter ce sujet Remplacer un split sur un multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
31 décembre 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrage sur le forum Climatisation

Bonjour, vous avez essayé le bouton test ?
30 décembre 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet PAC retirer mode chauffage d'appoint sur le forum Climatisation

Bonjour.

Problème de carte de régulation, sonde de reprise décalée ou reprend de l'air frais (?)
30 décembre 2024 à 10:20
forum consulter ce sujet Problèmes de chauffage avec climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Idem, sur certains moteurs on peut pour quelques euros remplacer que les roulements.
A voir. Sinon oui remplacer le moteur.
Attention de couper le courant avant toutes interventions.
30 décembre 2024 à 04:05
forum consulter ce sujet Bruit de roulement unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour, je pense aussi, ou bouché ?
30 décembre 2024 à 04:01
forum consulter ce sujet Pression à zéro et 0.5 manomètres PAC Hitachi acqua free sur le forum Climatisation

Bonjour.

En complément, il se peut aussi que en mode balayage, le moteur force lorsque le volet arrive en point bas ou haut, stopper votre clim, une fois effectué couper le courant attendre 3/4 minutes puis remettre le courant le volet doit s'ouvrir et se refermer, remettre en route et faire un essai.
30 décembre 2024 à 04:01
forum consulter ce sujet Problème tremblement split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour, Idem.
30 décembre 2024 à 03:50
forum consulter ce sujet Panne climatiseur tri-split AOY30LMAW4 et ASY12LMACW sur le forum Climatisation

Bonjour.

Surement un problème de delta T°C, voir si il y a la possibilité d'affiner ce delta.
30 décembre 2024 à 03:49
forum consulter ce sujet PAC air ventilation en continu malgré température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour, merci.
30 décembre 2024 à 03:42
forum consulter ce sujet PAC air eau tableau loi d'eau sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Le service me dit que c’est compatible mais j’ai un doute.

Quel service ? Atlantic ?
27 décembre 2024 à 15:56
forum consulter ce sujet Panne climatisation gainable Atlantic AOY36 LMAW sur le forum Climatisation

Bonjour.

En principe non, votre UI est de 2014, nous sommes en 2024, 10 ans d'écart, les générations évolues d'année en année et ne sont souvent pas compatible, électronique, gaz.
Mais rien ne vous empêche de contacter la plateforme Daikin ils vous en diront plus.
27 décembre 2024 à 15:53
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure monosplit PAC Daikin pour plus puissante sur le forum Climatisation

Bonjour,

Un peintre m'a conseillé de nettoyer avec de l'acétone, ce produit étant moins agressif.
Faire un petit essai.
27 décembre 2024 à 10:10
forum consulter ce sujet Question sur le jaunissement du plastique des climatiseurs sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme Dom-Aom, ce que vous dites n'est pas logique du tout.
Approfondir les branchements.

26 décembre 2024 à 18:13
forum consulter ce sujet Débrancher reprise climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est quoi une sonde simplifiée ?
Une sonde de température ambiante se dérègle rarement, celle-ci est peut être à coté d'une "source" chaude ?
26 décembre 2024 à 18:09
forum consulter ce sujet Remplacer sonde simplifiée shogun clim Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi pas, je serais partisan pour une isolation, attention à la manipulation des liaisons le petit tube est très fragile et peut casser facilement.
26 décembre 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Défaut liaison frigorifique climatisation conseil réparation sur le forum Climatisation

Bonjour, je rejoins Dom-Aom
26 décembre 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Climatisation Haier bi-split est-elle réversible ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non au contraire, ce qui est rigolo c'est de dracher une gaine il est certain que dans ce cas il n'y a plus de bruit, La Palice n'aurait pas trouvé mieux, les reprises sont peut être trop petites.
Perso je surdimensionne d'une taille le soufflage et la reprise, ainsi que les gaines, cela ne dérange en rien les débits d'air mais on résous les problème de bruit en diminuant la vitesse d'air dans ces passages.
Ou est le filtre du gainable ? les reprises sont t'elles gainées ?
26 décembre 2024 à 10:15
forum consulter ce sujet Débrancher reprise climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins Dom-Aom. Plus de gaz= fuite(s) donc recherche de fuite(s) au nidron ou azote.
Réparation, 25b en test azote, tirage au vide, remplissage gaz au poids suivant recommandations constructeur.
Si vous gardez les mèmes tubes à savoir aussi si c'est les bons diamètres d'une machine à une autre (?) il faut les nettoyer avec un produit spécifique en cas de changement de gaz.
Sinon risque de mélange de résidus d'huile qui ne sont pas compatibles entre les différents gaz. Peut entrainer la casse du compresseur pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Il n'y a pas de vis de réglage à part les vannes de service qui doivent être ouverte complètement.
Ni de filtre sur le circuit frigo.
26 décembre 2024 à 10:07
forum consulter ce sujet Clim GREE cassette 8.5 kW chauffe peu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour commencer lors d'une mise en service on ne fait pas un complément de charge en fonctionnement.
1: test azote des circuits frigos 25 bars pendant quelques heures, vérification des raccordement et ou soudures avec du mille bulles ou produit vaisselle.
2: vidange, tirage au vide pendant 2h
3: complément de charge au poids suivant les recommandations constructeur. 200grs pour vous
4: ouverture des vannes de service
5: mise en service contrôle des températures soufflage et reprise, basculement chaud et froid
Normalement il doit avoir sur la bouteille un clapet anti retour, et un tube plongeur afin de charger en liquide, on charge toujours en liquide, chauffer une bouteille peut se faire avec un décapeur thermique plus rapide.
Pour le sifflement c'est peut ètre le compresseur inverter, cela dépend de la marque de votre UE.
26 décembre 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème ajout de R32 pour compléter mon installation sur le forum Climatisation

Bonjour, une photo de vos appareil aurait été bien.

Le principe d'une clim mobile est de pouvoir la déplacer, bien sur il faut agir avec délicatesse, deux personnes facilitent le déplacement et le rangement des clims.
Si vous ne voulez pas les ranger une fois la saison terminée l'unité située en extérieur l'envelopper d'une bâche de protection.
Vous faites comme vous voulez.
26 décembre 2024 à 09:35
forum consulter ce sujet Climatisation mobile ligne frigorifique fragile sur le forum Climatisation

Bonjour,

Votre plombier vous a bien dirigé et le frigoriste a raison : un nettoyage du ou des filtres suffit pour une clim mobile.
Pour les produits de nettoyage et de désinfection, vous pouvez les trouver sur internet.
Pour la réception de votre appareil, je vous conseille de le déballer avec le livreur et de faire un essai de fonctionnement avec lui. En cas de problème, vous êtes couvert et au cas où, vous pouvez repartir avec.
23 décembre 2024 à 08:24
forum consulter ce sujet Entretien climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avant d'appeler une autre société, si vous en avez la possibilité nous donner la température de soufflage et de reprise de votre appareil, vitesse à fond et demande de température la plus élevée.
Je suis plus dans la réflexion de AAC pour les dégivrages.
23 décembre 2024 à 08:16
forum consulter ce sujet Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si c'est un problème électrique oui on peut dépanner mais interdiction d'intervenir sur le circuit frigo.
21 décembre 2024 à 18:24
forum consulter ce sujet Identification d'un climatiseur plaque signalétique illisible sur le forum Climatisation

Bonjour,
Ah !
Et alors le système fonctionne ? et de mettre un appareil en EOSN c'est n'importe quoi, simplement pour vous prendre de l'argent. Super comme Société, surtout vous en éloigner rapidement ce sont des voleurs.
Retournez-vous contre l'installateur pour la fuite. Mauvaise mise en service.
21 décembre 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge sur le forum Climatisation

Bonjour, appeler la plateforme ils vont vous renseigner.
21 décembre 2024 à 18:15
forum consulter ce sujet Gainable Daikin problème thermostat Zeus zoning Madel Zitty sur le forum Climatisation

Bonjour.
Appeler ma plateforme ils vont vous renseigner.
21 décembre 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème de connexion Wifi climatisation Toshiba AC sur le forum Climatisation

Bonjour, en principe les moteurs sont sertis.
21 décembre 2024 à 10:05
forum consulter ce sujet Bruit moteur roulement ventilation unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai perdu les docs techniques Madoka, appeler la plateforme Daikin ils devraient vous répondre.
20 décembre 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Réglage paramétrage gainable Daikin Madoka Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.

Arrivez-vous à lire sur l'étiquette du groupe extérieur si il y a écrit R22 ?
20 décembre 2024 à 10:41
forum consulter ce sujet Identification d'un climatiseur plaque signalétique illisible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je n'arrive pas à ouvrir votre lien (? ) cela m'emmène sur plusieurs sites de transfert de documents.
20 décembre 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet Bruit métallique sur système multi-splits Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie.
19 décembre 2024 à 08:45
forum consulter ce sujet Aides de l'État pour l'installation d'un climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Carrier est plus spécialisée dans les grosses puissances.
Depuis des années Carrier à racheté des entreprises fabricantes dans les petites puissances, notamment en Espagne et en Italie, ils mettent leurs étiquette.
Je crois reconnaitre une clim assez ancienne qui est peut être au R22, gaz interdit depuis des décennies.
19 décembre 2024 à 08:44
forum consulter ce sujet Identification d'un climatiseur plaque signalétique illisible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voir avec le constructeur si il y a possibilité avec l'application Madoka de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
Ce la étant possible avec les commande filaires type BRC...
19 décembre 2024 à 08:37
forum consulter ce sujet Réglage paramétrage gainable Daikin Madoka Airzone sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci pour ce long discours, je connais cette marque depuis 40 ans, équivalent à l'époque avec Airwell.
19 décembre 2024 à 08:34
forum consulter ce sujet Comment choisir son climatiseur mobile test de fiabilité sur le forum Climatisation

Bonjour, GSS marque inconnue en métropole, mais apparemment connue à la Réunion, type de gaz : R32, poids de gaz : 0.570 kg auquel il faut rajouter 15 grs par mètre donc au poids au delà de 5m de tube on ne compte que un aller mais on additionne si il y a deux unités intérieures, puissance froid et chaud de 3400 W à 3800 w là vous êtes dans les clous.
Pression 8 bars à 0°C de température d'évaporation (en fonctionnement normal).
19 décembre 2024 à 08:30
forum consulter ce sujet Remplissage climatiseur et tirage au vide sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
"Avec un ami climaticien, on contrôle la quantité de gaz, si il y a une fuite, RAS."

Vous avez effectué ce contrôle comment ?
Si il y a beaucoup de dégivrage cela est un signe de manque de gaz, donc fuite.
17 décembre 2024 à 14:25
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, beaucoup d'écriture pour pas beaucoup de renseignements.

La marque, les références, année d'installation. Avec les renseignements que vous nous donnez 9000 Btu = 2.64 kW qui effectivement est un peu faible pour une surface de 36m², avec un ration il vous faudrait 3 kW toutefois si la clim est utilisée principalement pour la pièce de 9m² cela est amplement suffisant.

Toutefois un bilan thermique serait beaucoup plus précis et parfois bon pour votre porte monnaie.
Des raccords qui cèdent 3X en une année là il y a quelque chose qui ne va pas, soit un problème de qualité de cuivre soit pas le bon outil spécifique pour effectuer les dudgeons.
Ces réparations successives peuvent bien sur endommager le compresseur.
A savoir si la mise en service à été effectuée par une société agrée dans la clim donc détenant son attestation de capacité pour l'entreprise et d'aptitude pour le technicien, souvent les constructeur suivant la marque garantissent le compresseur 5 ans.
350€ pour une clim je ne sais pas ce que c'est mais ça ne doit pas être une marque très performante?
Peut être un prêt à poser ?
Si on rajoute du gaz ce qui est pas forcement très bon, surtout deux X dans l'année c'est qu'il y en aura , 3, 4 etc...
Dans votre cas c'est qu'il y a fuite donc cela impose une recherche de fuite au Nidron ou azote
retirer le gaz avec un groupe de transfert avec bouteille de transfert
on le pèse, si le poids est inférieur au poids recommandé par le constructeur recherche de fuite
la trouver et réparer, test azote pour plus de fuite, tirage au vide, remplissage au poids du gaz recommandations constructeur, une étiquette est apposée sur votre unité extérieure.
Cela ne se fait pas au pif surtout avec les technologies actuelles, système Inverter.
17 décembre 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Remplissage climatiseur et tirage au vide sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce code indique un problème de connexion entre l’unité intérieure et l’unité extérieure.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Vérifiez les câbles de connexion entre l’unité intérieure et l’unité extérieure pour vous assurer qu’ils sont correctement branchés. Sans confirmation car suivant les références de vos unités le code défaut peut varier.
17 décembre 2024 à 10:06
forum consulter ce sujet Code erreur U6 climatisation bi-split Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'explication de climatisation76 est plausible.
Par contre perso je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce genre de problème, sur des bacs condensat mal isolés oui.
La reprise d'air du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et thermique ?
17 décembre 2024 à 10:01
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,.

Peut-être voir avec le constructeur sur leur plateforme téléphonique si il y en a une.
17 décembre 2024 à 09:55
forum consulter ce sujet Changer télécommande filaire clim gainable Hiyasu sur le forum Climatisation

Bonjour, perso pour éviter des recherches qui peuvent durer, je perce deux ou 4 trous dans l'axe de la longueur et largeur diamètre 4/5 mm je positionne ma grille je trace, je perce puis je mets des chevilles ou autre fixation adaptée avec des petites vis à tête fraisée ça tient et sécurisant.
17 décembre 2024 à 09:53
forum consulter ce sujet Grille de soufflage climatiseur Hiyasu fixation cassée sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si les relais des différentes vitesses fonctionnent effectivement soit la kappa de démarrage est HS vous pouvez éventuellement la remplacer quelques €, pour le moteur vois si il ne serait pas coincé, clim stoppée avec un outil comme un tournevis et délicatement, si oui prévoir remplacement.
16 décembre 2024 à 10:49
forum consulter ce sujet Moteur de ventilation unité intérieure ne tourne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Prêter un escabeau engage votre entière responsabilité en cas d'accident le tech doit venir avec son outillage.
Perso sur un split je ne fais pas de mesures de pression, la raison est simple quand on retire les manos il y a une perte de gaz, quelques grammes, mais au bout de plusieurs intervention cela représente beaucoup et peut avoir des conséquences futures.
Je mets les manos seulement si j'ai un gros doute lors des essais de fonctionnement en ayant pris les températures de soufflage et de reprise d'air avec un appareil de mesure électronique.

De plus on ne prend pas les mesures de pression à l'arrêt car celle-ci varient en fonction des températures extérieures.
Si il y a une suspicion de fuites, une proposition de recherche de fuite doit vous êtes proposée.
1: récupération du gaz avec groupe de transfert et bouteille, pesée du gaz suivant préconisation constructeur, si celui-ci est OK réinjection du gaz et remise en service.

2: si manque de poids de gaz, recherche de fuite avec du nidron ou azote mini 25b, réparation, tirage au vide réinjection du gaz si manque de gaz n'excède pas 10%, donc complément de charge, si plus de 10% gaz neuf
Souvent les entreprises pratiquent un forfait pour ce type de réparation qui varie suivant les régions, généralement au alentour des 500/600€
De plus je ne demande jamais à mon client d'effectuer quelconques interventions, c'est le tech qui doit effectuer toutes les manœuvres, donc pour moi le travail est bâclé

Travaux à effectuer lors d'un contrat.
UI : nettoyage des filtres plastiques par lavage, resserrage des connections électriques, test des pompe de relevage sil y en a, désinfection de la batterie d'échange, vérification si la volute de soufflage est encrassée si oui la nettoyer.
UE: resserrage des connexions électriques, vérification visuelle de l’ensemble de la machine traces d'huiles isolation HS etc... si besoin nettoyer soir par air comprimée le nettoyage de la batterie échangeur.
Et pour la fin : essai de fonctionnement des machines avec relevée de températures, tout cela consigné dans un rapport écrit.
16 décembre 2024 à 10:44
forum consulter ce sujet Avis contrat d'entretien des pompes à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

604 : erreur du traçage de la communication anormale entre la télécommande filaire et l'unité hydraulique.
Avez vous respecté les fils sur leurs bornes respectives.

16 décembre 2024 à 10:15
forum consulter ce sujet Clim Samsung Code E202 sur UE et E604 sur télécommande sur le forum Climatisation

Bonjour, votre clim date de quand ?
16 décembre 2024 à 10:03
forum consulter ce sujet Climatiseur Unico fonctionne mal sur le forum Climatisation