Profil du membre PL
Actuellement
23 553
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit PL

a posté 13 471 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, chacun fait ce qu'il veut mais par expérience à jouer à ce petit jeu, cela ne dure pas longtemps, ce n'est pas une histoire de glissement mais plus une pollution du gaz par le risque de l'Hu%, sachant que cette dernière est l'ennemi juré du frigoriste.
Encore il y deux semaines les gars d'un service de ma société on fait cette manip résultat compresseur HS, test acide positif, 10000€ de réparation.
Ce n'est pas une petite installation.
Et cette semaine rebelote sur une autre installation.
Encore il y deux semaines les gars d'un service de ma société on fait cette manip résultat compresseur HS, test acide positif, 10000€ de réparation.
Ce n'est pas une petite installation.
Et cette semaine rebelote sur une autre installation.
08 août 2020 à 10:38

Bonjour, U0 = manque de gaz, et en multi, cela ne concerne pas seulement une seule UI, c'est un ensemble de fonctionnement sur 2 ou 3 UI.
Votre installation pour expliquer simplement, ne fonctionne pas correctement le manque de gaz risque de s’amplifier, puis risque de casse compresseur.
Stopper tout, puis faites réparer au plus vite.
Votre installation pour expliquer simplement, ne fonctionne pas correctement le manque de gaz risque de s’amplifier, puis risque de casse compresseur.
Stopper tout, puis faites réparer au plus vite.
08 août 2020 à 10:28

Bonjour,
Exact, de la part de notre invité. Dans le 2ème cas il faudra faire appel à une personne de métier, un frigoriste, bien relire ma dernière phrase de mon post précédent.
Exact, de la part de notre invité. Dans le 2ème cas il faudra faire appel à une personne de métier, un frigoriste, bien relire ma dernière phrase de mon post précédent.
07 août 2020 à 22:19

Bonjour,
ça c'est à contrôler notamment, en vérifiant la plaque signalétique du compresseur.
C'est marqué dessus, ça c'est une chose, il faut savoir aussi que l'on ne travaille pas avec les mêmes températures de fonctionnement frigorifique, les sondes et les organes ne sont peut-être pas attribués à ce type de gaz, qui, il faut le savoir est classé explosif, donc à manipuler par des personnes habilitées.
Alors votre ami qu'il fasse attention sur ses dires et ses conseils, car ce n'est pas à prendre à la légère.
Pour info, un ami frigoriste, m'a appelé hier, un sous-traitant n’ayant pas respecté le bon outillage avec le R32, a fait exploser sa pompe à vide et s'est pris un éclat dans le ventre, comme à la guerre, résultat : pompiers, urgence sur table d’opération.
Ouf, il est vivant.
ça c'est à contrôler notamment, en vérifiant la plaque signalétique du compresseur.
C'est marqué dessus, ça c'est une chose, il faut savoir aussi que l'on ne travaille pas avec les mêmes températures de fonctionnement frigorifique, les sondes et les organes ne sont peut-être pas attribués à ce type de gaz, qui, il faut le savoir est classé explosif, donc à manipuler par des personnes habilitées.
Alors votre ami qu'il fasse attention sur ses dires et ses conseils, car ce n'est pas à prendre à la légère.
Pour info, un ami frigoriste, m'a appelé hier, un sous-traitant n’ayant pas respecté le bon outillage avec le R32, a fait exploser sa pompe à vide et s'est pris un éclat dans le ventre, comme à la guerre, résultat : pompiers, urgence sur table d’opération.
Ouf, il est vivant.
07 août 2020 à 22:17

Bonjour,
Un conseil, ne pas utiliser le mode deshu, cela est plutôt valable dans les pays à fort taux d'Hu %, par contre il est souvent normal que sur un multi, le compresseur tourne au plus haut ou légèrement en dessous de son régime maxi, normal, la machine va chercher à atteindre le plus vite possible le point de consigne demandé, il peut être atteint dans une pièce ou presque mais pas dans l'autre.une fois tout OK la vitesse va diminuer et bien sur stopper le compresseur, car plus de demande.
Pour moi votre machine fonctionne normalement et régule correctement.
En mode nuit la puissance n'est pas limitée, une puissance est une puissance, la différence est que dans ce mode, les constructeurs, considèrent que la nuit est plus fraîche, et suivant leurs réglages comme Daikin le point de consigne augmente régulièrement toutes les 1 ou 2 h par ex, afin d'effectuer des économies d’énergie.
C'est expliqué dans la notice de fonctionnement.
Un conseil, ne pas utiliser le mode deshu, cela est plutôt valable dans les pays à fort taux d'Hu %, par contre il est souvent normal que sur un multi, le compresseur tourne au plus haut ou légèrement en dessous de son régime maxi, normal, la machine va chercher à atteindre le plus vite possible le point de consigne demandé, il peut être atteint dans une pièce ou presque mais pas dans l'autre.une fois tout OK la vitesse va diminuer et bien sur stopper le compresseur, car plus de demande.
Pour moi votre machine fonctionne normalement et régule correctement.
En mode nuit la puissance n'est pas limitée, une puissance est une puissance, la différence est que dans ce mode, les constructeurs, considèrent que la nuit est plus fraîche, et suivant leurs réglages comme Daikin le point de consigne augmente régulièrement toutes les 1 ou 2 h par ex, afin d'effectuer des économies d’énergie.
C'est expliqué dans la notice de fonctionnement.
07 août 2020 à 22:04

Bonjour,
Et oui il faut certainement changer tout le gaz.
Pour commencer, quand on effectue une recharge de gaz, il faut savoir pourquoi, il y a peut-être une fuite, expliqué des dizaines de fois sur ce site, il y a des règles :
1 suspicion de fuite,
2 récupération du gaz avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert,
3 pesage de celui-ci et voir si le poids de gaz correspond aux préconisations constructeur notamment 4.3 kg dans votre installation, si poids OK, il y a autre chose sur le fonctionnement. Donc réinjection du gaz et chercher le pourquoi du dysfonctionnement,
4 si manque de gaz, recherche de fuite sous azote U ou hydrogéné,
5 réparation fuite,
6 tirage au vide,
7 dans ce cas injection de gaz neuf, obligatoirement, car si manque de gaz celui-ci est pollué, 4.3 kg,
8 remise en service,
9 tout ce travail, se fait avec une attestation d'aptitude pour le technicien, et ça c'est obligatoire aussi.
Donc avec ENGIE, je me pose la question du travail effectué dans les règles de l'art. Et 99% des cas ce sont des sous-traitants, payés à coup de lance pierre.
Et s'ils travaillent comme je le pense, vous allez au devant de gros ennuis futurs, je parle de fonctionnement, dans un premier temps mais aussi de recours dans un deuxième.
Il ne faut pas penser que l'on peut effectuer un complément de charge, ça ne marche pas comme ça.
Et oui il faut certainement changer tout le gaz.
Pour commencer, quand on effectue une recharge de gaz, il faut savoir pourquoi, il y a peut-être une fuite, expliqué des dizaines de fois sur ce site, il y a des règles :
1 suspicion de fuite,
2 récupération du gaz avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert,
3 pesage de celui-ci et voir si le poids de gaz correspond aux préconisations constructeur notamment 4.3 kg dans votre installation, si poids OK, il y a autre chose sur le fonctionnement. Donc réinjection du gaz et chercher le pourquoi du dysfonctionnement,
4 si manque de gaz, recherche de fuite sous azote U ou hydrogéné,
5 réparation fuite,
6 tirage au vide,
7 dans ce cas injection de gaz neuf, obligatoirement, car si manque de gaz celui-ci est pollué, 4.3 kg,
8 remise en service,
9 tout ce travail, se fait avec une attestation d'aptitude pour le technicien, et ça c'est obligatoire aussi.
Donc avec ENGIE, je me pose la question du travail effectué dans les règles de l'art. Et 99% des cas ce sont des sous-traitants, payés à coup de lance pierre.
Et s'ils travaillent comme je le pense, vous allez au devant de gros ennuis futurs, je parle de fonctionnement, dans un premier temps mais aussi de recours dans un deuxième.
Il ne faut pas penser que l'on peut effectuer un complément de charge, ça ne marche pas comme ça.
07 août 2020 à 21:47

Bonjour,
Flotteur bloqué, ou mal positionné, bien respecter la notice d'installation, à vérifier.
Il est possible aussi que vous demandez une température trop basse, ce qui a pour effet de déshumidifier énormément et suivant la puissance de la clim la pompe a du mal à suivre, attention vous risquez de cramer la pompe si elle tourne continuellement.
Flotteur bloqué, ou mal positionné, bien respecter la notice d'installation, à vérifier.
Il est possible aussi que vous demandez une température trop basse, ce qui a pour effet de déshumidifier énormément et suivant la puissance de la clim la pompe a du mal à suivre, attention vous risquez de cramer la pompe si elle tourne continuellement.
07 août 2020 à 21:24

Bonjour,
Et bien bravo Airton, pas cher au début puis plus rien derrière, il est possible que le E se soit transformé en L donc une possibilité que ce soit E2 = défaut sonde, alors c'est vaste comme info, n'importe quelle sonde peut être à l'origine ?
UI
sonde de reprise d'air
sonde de batterie
UE
sonde refoulement
sonde extérieure
sonde d'aspiration.
J'en ai peut-être oublié.
Et bien bravo Airton, pas cher au début puis plus rien derrière, il est possible que le E se soit transformé en L donc une possibilité que ce soit E2 = défaut sonde, alors c'est vaste comme info, n'importe quelle sonde peut être à l'origine ?
UI
sonde de reprise d'air
sonde de batterie
UE
sonde refoulement
sonde extérieure
sonde d'aspiration.
J'en ai peut-être oublié.
07 août 2020 à 21:18

Bonjour, à ce stade la commande universelle s’avère nécessaire.
06 août 2020 à 20:35

Bonjour.
Je pense qu'elle doit résister jusque une certaine température voire négative ponctuellement, mais si cela dure dans le temps, je crains le risque d'explosion, comme une tuyauterie d'eau exposée à de grand froid.
Bien se renseigner quand même, j'ai un doute.
Il faut savoir que l'air repris extérieur est de 0°C par exemple, et en soufflage de votre UE sera de -10°C.
Pour le type de pompe je connais très bien ce modèle présenté, adapté plus pour les UI condensation, par contre il faut plus imposant, car celle ci ne suffira pas en l/h étant donné que lorsque le dégivrage arrive, c'est parfois 2/3 litres d'eaux qui tombent d'un seul coup.
C'est du dégivrage pas de la déshumidification.
Je pense qu'elle doit résister jusque une certaine température voire négative ponctuellement, mais si cela dure dans le temps, je crains le risque d'explosion, comme une tuyauterie d'eau exposée à de grand froid.
Bien se renseigner quand même, j'ai un doute.
Il faut savoir que l'air repris extérieur est de 0°C par exemple, et en soufflage de votre UE sera de -10°C.
Pour le type de pompe je connais très bien ce modèle présenté, adapté plus pour les UI condensation, par contre il faut plus imposant, car celle ci ne suffira pas en l/h étant donné que lorsque le dégivrage arrive, c'est parfois 2/3 litres d'eaux qui tombent d'un seul coup.
C'est du dégivrage pas de la déshumidification.
06 août 2020 à 20:33

Bonjour.
"peut-on n'utiliser temporairement que 2 sorties sur les trois ?"
En règle générale pour toutes les marques c'est le minimum. Donc oui.
"Et lors de l'installation de la troisième sortie doit on refaire le vide et les test sur les autres sorties déjà opérationnelles ?"
Pas nécessaire comme vous l'avez expliqué sur votre info, il y a des prises de pression sur chaque circuit.
"Pour info 3 circuits A,B,C trois vannes de service et trois vannes gaz."
En étant certain qu'il y a bien les dites vannes sur chaque tube HP/BP, petit et gros tube sur chaque circuit, au total six prises de pression.
Par contre attention de bien vérifier, s'il n'y a pas besoin d'un complément de charge car souvent ce n'est pas obligatoire, mais parfois obligatoire et cela seul un frigoriste pourra effectuer cette manipulation.
"peut-on n'utiliser temporairement que 2 sorties sur les trois ?"
En règle générale pour toutes les marques c'est le minimum. Donc oui.
"Et lors de l'installation de la troisième sortie doit on refaire le vide et les test sur les autres sorties déjà opérationnelles ?"
Pas nécessaire comme vous l'avez expliqué sur votre info, il y a des prises de pression sur chaque circuit.
"Pour info 3 circuits A,B,C trois vannes de service et trois vannes gaz."
En étant certain qu'il y a bien les dites vannes sur chaque tube HP/BP, petit et gros tube sur chaque circuit, au total six prises de pression.
Par contre attention de bien vérifier, s'il n'y a pas besoin d'un complément de charge car souvent ce n'est pas obligatoire, mais parfois obligatoire et cela seul un frigoriste pourra effectuer cette manipulation.
06 août 2020 à 20:22

Bonjour, sous tension, je ne crois pas, il est possible, que les pompes fonctionnent correctement, mais que votre température demandée est trop basse, à combien est t'elle ?
Et comment utilisez vous vos clims, c'est à dire, l'utilisation, en continu ? partiellement ? etc...
Et comment utilisez vous vos clims, c'est à dire, l'utilisation, en continu ? partiellement ? etc...
05 août 2020 à 19:01

Bonjour, je ne saurais que dire de plus, si le nouvel appareil est plus puissant, pourquoi pas, mais perso ça ne doit pas être donné quand même, et les trucs vendus sur internet, 99% des cas quand il y a des problèmes il n'y a plus personne.
A part Altech que je connais de nom, pour l'autre marque = ?
A part Altech que je connais de nom, pour l'autre marque = ?
05 août 2020 à 18:56

Bonjour,
C'est quoi la terrasse ? elle vous appartient ? bref comment est t'elle ?
Sinon, il faut en 1er installer un bac sous l'UE, posé sur 4 dalles de jardin à 3 € chez Casto.
En 2, l'UE légèrement sur élevé dans ce bac, en 3 mettre une pompe avec détection de hauteur d'eau.
Par contre il faut savoir que cette pompe risque de prendre en gel, si c'est un cas fréquent dans votre région en prendre compte.
C'est quoi la terrasse ? elle vous appartient ? bref comment est t'elle ?
Sinon, il faut en 1er installer un bac sous l'UE, posé sur 4 dalles de jardin à 3 € chez Casto.
En 2, l'UE légèrement sur élevé dans ce bac, en 3 mettre une pompe avec détection de hauteur d'eau.
Par contre il faut savoir que cette pompe risque de prendre en gel, si c'est un cas fréquent dans votre région en prendre compte.
05 août 2020 à 18:51

Bonjour.
Chez Mitsubishi électrique sur la plateforme ou un distributeur dans votre région.
Ou encore internet.
Chez Mitsubishi électrique sur la plateforme ou un distributeur dans votre région.
Ou encore internet.
04 août 2020 à 19:06

Bonjour.
Ben s'il n'y a pas de code panne, la cause est peut être due à une impatience de fonctionnement, chez Daikin l'analyse s'effectue sur 17 démarrages et s'il y a une panne détectée, un code panne va apparaître, c'est à dire que le voyant vert de façade va se mettre à clignoter. Et donc partir de là, il faudra avec la commande chercher le code panne.
"Un frigoriste est venu voir la charge OK".
Il faut savoir comment il a procédé, c'est très important pour une réponse plus juste par rapport à vos explications.
A t'il vidé le gaz avec une pompe (groupe de transfert) dans une bouteille style bouteille de gaz butane mais de couleur verte et pesé celui-ci, puis réinjecté dans le circuit frigorifique ?
S'il n'a pas effectué cette opération il n'a rien vérifié du tout.
Ben s'il n'y a pas de code panne, la cause est peut être due à une impatience de fonctionnement, chez Daikin l'analyse s'effectue sur 17 démarrages et s'il y a une panne détectée, un code panne va apparaître, c'est à dire que le voyant vert de façade va se mettre à clignoter. Et donc partir de là, il faudra avec la commande chercher le code panne.
"Un frigoriste est venu voir la charge OK".
Il faut savoir comment il a procédé, c'est très important pour une réponse plus juste par rapport à vos explications.
A t'il vidé le gaz avec une pompe (groupe de transfert) dans une bouteille style bouteille de gaz butane mais de couleur verte et pesé celui-ci, puis réinjecté dans le circuit frigorifique ?
S'il n'a pas effectué cette opération il n'a rien vérifié du tout.
04 août 2020 à 18:58

Bonjour, non tam, c'est un type de gaz autre que le R410 c'est en principe de R404 comme les réfrigérateurs on travaille avec des pressions/températures plus basses.
03 août 2020 à 21:13

Bonjour, je redis certainement manque de gaz, quand la clim se mets en route, tout démarre, ça c'est OK, mais comme il n'y a pas la quantité suffisante de gaz le compresseur chauffe anormalement et se mets en sécurité klicson ou une sonde interdit son fonctionnement, c'est un cycle normal afin de ne pas casser le compresseur.
Si vous insistez de trop, ce dernier va vraiment finir par sasser. ou encore brûler l'huile ce qui engendrera une casse certaine dans les jours ou mois qui suivent, mêmes après réparation.
Si vous insistez de trop, ce dernier va vraiment finir par sasser. ou encore brûler l'huile ce qui engendrera une casse certaine dans les jours ou mois qui suivent, mêmes après réparation.
03 août 2020 à 21:09

Bonjour, le petit logo ventilateur ne disparaîtra que si il est en auto, pour le mode froid il appuyer successivement sur le bouton mode faire défiler "AUTO", "COOL", "HEAT" stopper sur cool puis régler la température voulue.
Si vous appuyer sur "off" tout doit s’arrêter si vous appuyez sur "on", la clim repars aux réglages enregistrés.
Si vous appuyer sur "off" tout doit s’arrêter si vous appuyez sur "on", la clim repars aux réglages enregistrés.
03 août 2020 à 21:03

Bonjour, 22 ans quand même, et certainement au R22, peut être R407C ?
Par curiosité c'est quoi la marque ?
Les éléments frigorifiques sont peut-être encore bons mais, les éléments électriques un peu moins le remplacement des relais ou contacteurs serait pas mal, vu les grésillements que vous entendez.
Par curiosité c'est quoi la marque ?
Les éléments frigorifiques sont peut-être encore bons mais, les éléments électriques un peu moins le remplacement des relais ou contacteurs serait pas mal, vu les grésillements que vous entendez.
03 août 2020 à 20:56

Bonjour,
Attention si vous vous lancez dans le démontage de tout, l'installateur si vous êtes passé par cette case installation ne prendra rien en garantie.
Attention si vous vous lancez dans le démontage de tout, l'installateur si vous êtes passé par cette case installation ne prendra rien en garantie.
02 août 2020 à 19:27

Bonjour,
Une adresse non, mais éventuellement en expliquant vos déboires avec de belles photos recto/verso, Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider.
Une adresse non, mais éventuellement en expliquant vos déboires avec de belles photos recto/verso, Dom-Aom ou une autre personne pourrait vous aider.
02 août 2020 à 19:24

Bonjour,
Si elle est prévue pour un plancher chauffant, ben non si ce plancher n'est pas prévu pour le refroidissement.
Si elle est prévue pour un plancher chauffant, ben non si ce plancher n'est pas prévu pour le refroidissement.
02 août 2020 à 19:22

Bonjour,
- contrôle d’étanchéité, avec contrôleur homologué,
- si doute essai de fonctionnement, si encore un doute mise en place des manos,
- si suspicion de fuite, arrêt obligatoire de l’installation avec une pastille rouge stipulant l’arrêt de la machine.
Un CERFA est élaboré stipulant l’arrêt de la machine pour cause éventuelle de fuite et ne sera autorisé à fonctionner que si la machine a été réparée signé par le technicien et le propriétaire.
Cette procédure engage la décision du technicien et la responsabilité de la société, si le propriétaire refuse, cette responsabilité engage celui-ci.
Une amende assez conséquente peut-être infligée environ 10000€, voire plus.
Citation :Oui et non, ce contrôle s'effectue avec un détecteur de fuite qui est contrôlé une fois par an par une société habilitée, le contrôle en tant que pro a une logique :
Pour les pro, un contrôle d’étanchéité se fait-il nécessairement en relevant les pressions ?
- contrôle d’étanchéité, avec contrôleur homologué,
- si doute essai de fonctionnement, si encore un doute mise en place des manos,
- si suspicion de fuite, arrêt obligatoire de l’installation avec une pastille rouge stipulant l’arrêt de la machine.
Un CERFA est élaboré stipulant l’arrêt de la machine pour cause éventuelle de fuite et ne sera autorisé à fonctionner que si la machine a été réparée signé par le technicien et le propriétaire.
Cette procédure engage la décision du technicien et la responsabilité de la société, si le propriétaire refuse, cette responsabilité engage celui-ci.
Une amende assez conséquente peut-être infligée environ 10000€, voire plus.
02 août 2020 à 19:20

Bonjour, en sécurité manque de gaz ?
02 août 2020 à 19:09

Bonjour,
Lire la notice de fonctionnement, peut-être qu'il faut vider un bac d'eau de déshumidification, situé devant ou derrière votre appareil.
Lire la notice de fonctionnement, peut-être qu'il faut vider un bac d'eau de déshumidification, situé devant ou derrière votre appareil.
02 août 2020 à 19:08

Bonjour,
Tout est écrit sur la capacité de démarrage, 35 Micro + ou - 5%.
Toutefois à mon avis au bout de 14 ans ce qui est super, elle commence à fatiguer, peut-être trop sollicitée, si vous la démarrez et que dans l'heure après ce démarrage la clim se coupe, certainement un manque de gaz ; le compresseur se met en sécurité, soit vous faites réparer ce qui est une possibilité, soit vous passez à autre chose, de plus neuf et récent.
Tout est écrit sur la capacité de démarrage, 35 Micro + ou - 5%.
Toutefois à mon avis au bout de 14 ans ce qui est super, elle commence à fatiguer, peut-être trop sollicitée, si vous la démarrez et que dans l'heure après ce démarrage la clim se coupe, certainement un manque de gaz ; le compresseur se met en sécurité, soit vous faites réparer ce qui est une possibilité, soit vous passez à autre chose, de plus neuf et récent.
02 août 2020 à 19:05

A vérifier.
01 août 2020 à 14:41

Bonjour, je pencherais pour une installation vide ou manque de gaz.
01 août 2020 à 14:41

Bonjour,
Oui en effet expliquez-vous. Comme c'est du Airton, et normalement l'eau vient à s’écouler quand on fait du froid, nous dire si cela fonctionne correctement en froid et éventuellement la température de reprise et de soufflage d'air.
Oui en effet expliquez-vous. Comme c'est du Airton, et normalement l'eau vient à s’écouler quand on fait du froid, nous dire si cela fonctionne correctement en froid et éventuellement la température de reprise et de soufflage d'air.
01 août 2020 à 14:39

Bonjour,
4 clignotements diode minuterie = équipement électrique extérieur défectueux. Ouvrir le panneau du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301. Merci.
4 clignotements diode minuterie = équipement électrique extérieur défectueux. Ouvrir le panneau du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301. Merci.
01 août 2020 à 14:35

Bonjour, comme Tam sûrement un problème de volute de soufflage déséquilibrée. Ou encore l'UI mal positionnée ou fixée sur son support.
01 août 2020 à 14:31

Bonjour,
Il y a déjà le clignotement de la led 301, qui correspond à une coupure de courant, ensuite la 304 comme expliqué par Dom, que l'UI 1 est en erreur de com je suppose que la carte UI 1 est HS.
Par contre non, on ne peut supprimer une UI car en principe il en faut deux pour un bon fonctionnement (c'est technique, des constructeurs).
Allez voir votre UI correspondante, et regarder si le courant arrive bien et si une led est allumée faites une comparaison avec l'autre UI.
Il y a déjà le clignotement de la led 301, qui correspond à une coupure de courant, ensuite la 304 comme expliqué par Dom, que l'UI 1 est en erreur de com je suppose que la carte UI 1 est HS.
Par contre non, on ne peut supprimer une UI car en principe il en faut deux pour un bon fonctionnement (c'est technique, des constructeurs).
Allez voir votre UI correspondante, et regarder si le courant arrive bien et si une led est allumée faites une comparaison avec l'autre UI.
30 juillet 2020 à 22:51

Bonjour,
Comme sur toutes marques de clims actuelles, si vous débranchez quoi que ce soit sur UI ou UE étant donné qu'elles communiquent et ou si un défaut apparaît, 90 X /100 et à un moment donné stoppera tout.
Ah oui aussi ne rien shunter car c'est de l’électronique et de la puissance qui travaillent en parallèle, sinon boum.
C'est une carte principale qui gère tout si elle n'a pas les infos comme températures avec les ondes ou un compresseur qui ne démarre pas, un manque d'alimentation puissance, plus de gaz, et j'en passe, vous n'y arriverez jamais.
A moins que Dom comme expliqué dans son post a une solution électronique ? Et je pense qu'il y en a une.
Comme sur toutes marques de clims actuelles, si vous débranchez quoi que ce soit sur UI ou UE étant donné qu'elles communiquent et ou si un défaut apparaît, 90 X /100 et à un moment donné stoppera tout.
Ah oui aussi ne rien shunter car c'est de l’électronique et de la puissance qui travaillent en parallèle, sinon boum.
C'est une carte principale qui gère tout si elle n'a pas les infos comme températures avec les ondes ou un compresseur qui ne démarre pas, un manque d'alimentation puissance, plus de gaz, et j'en passe, vous n'y arriverez jamais.
A moins que Dom comme expliqué dans son post a une solution électronique ? Et je pense qu'il y en a une.
30 juillet 2020 à 22:39

Bonjour,
Ne serait-ce pas plutôt un examen avec un devoir à rendre ? Car si on vous demande un audit, qui est un métier particulier, et vous engage à un résultat, il faudra et comme expliqué par Tam, le rapprochement auprès du constructeur qui s’avérera absolument nécessaire, il n'y a que eux qui pourront vous renseigner sur la manière à suivre. Suite bien sûr, d'après les relevés effectués par vos soins.
Quelques renseignements utiles : références complètes de la machine, puissance totale, les utilisations, donc les terminaux, les départs électriques bref tout ce qui se lie à la PEG (production d'eau glacée).
Ensuite le résultat préconisations : remplacement éventuel de la PAC trop vieille, ne peut plus répondre aux exigences, et aux besoins actuels. Une proposition peut être faites avec des devis avec des propositions de différents constructeurs, avec une PEG moins puissante par exemple.
Voilà pour l'instant.
Ne serait-ce pas plutôt un examen avec un devoir à rendre ? Car si on vous demande un audit, qui est un métier particulier, et vous engage à un résultat, il faudra et comme expliqué par Tam, le rapprochement auprès du constructeur qui s’avérera absolument nécessaire, il n'y a que eux qui pourront vous renseigner sur la manière à suivre. Suite bien sûr, d'après les relevés effectués par vos soins.
Quelques renseignements utiles : références complètes de la machine, puissance totale, les utilisations, donc les terminaux, les départs électriques bref tout ce qui se lie à la PEG (production d'eau glacée).
Ensuite le résultat préconisations : remplacement éventuel de la PAC trop vieille, ne peut plus répondre aux exigences, et aux besoins actuels. Une proposition peut être faites avec des devis avec des propositions de différents constructeurs, avec une PEG moins puissante par exemple.
Voilà pour l'instant.
30 juillet 2020 à 22:27

Bonjour,
Sans affichage de code défaut ça va être compliqué. Avez-vous laissé l'appareil en fonctionnement suffisamment longtemps ?
Explication : en principe chez quelques constructeurs comme Daikin, la machine va effectuer une quinzaine de démarrages successifs, et ensuite un code panne devrait apparaître, la led verte de la commande va clignoter et un code devrait apparaître en bas de la commande. Il faut être patient.
Sans affichage de code défaut ça va être compliqué. Avez-vous laissé l'appareil en fonctionnement suffisamment longtemps ?
Explication : en principe chez quelques constructeurs comme Daikin, la machine va effectuer une quinzaine de démarrages successifs, et ensuite un code panne devrait apparaître, la led verte de la commande va clignoter et un code devrait apparaître en bas de la commande. Il faut être patient.
30 juillet 2020 à 22:04

Bonjour,
Pour moi il y aurait un manque de gaz, soit il y a une fuite, si votre clim est neuve, la mise en service a mal été effectuée.
Mais il faut être patient pour les relevés de température d’abord, mettre toutes les UI que en ventilation, vitesse maxi, ensuite démarrer que la 1, attendre 10 minutes mini, vérifier la température sur chaque UI, ensuite remettre toutes les UI en ventilation seule, attendre 5 minutes, puis mettre la 2 en froid, refaire la même opération avec la 3.
Nous communiquer vos relevés.
Pour moi il y aurait un manque de gaz, soit il y a une fuite, si votre clim est neuve, la mise en service a mal été effectuée.
Mais il faut être patient pour les relevés de température d’abord, mettre toutes les UI que en ventilation, vitesse maxi, ensuite démarrer que la 1, attendre 10 minutes mini, vérifier la température sur chaque UI, ensuite remettre toutes les UI en ventilation seule, attendre 5 minutes, puis mettre la 2 en froid, refaire la même opération avec la 3.
Nous communiquer vos relevés.
29 juillet 2020 à 21:41

Bonjour, On ne devrait pas être très loin du bon code voire le bon.
29 juillet 2020 à 21:29

Bonjour.
Plus vous forcez avec la main plus vous allez accentuer le problème, soit il y a deux moteurs donc un par volet, soit un seul moteur avec un mécanisme articulé.
Faites un essai, stopper la demande de froid et stopper la clim, une fois fait, couper le courant attendre 2 minutes puis remettre le courant, normalement les volets s'ouvrent et se referment.
Cela permet de réiniatiliser les volets, refaites un essai de fonctionnent. Si le problème persiste ce doit être le petit moteur d'entrainement ou le mécanisme articulé avec, ou encore le volet par lui-même, parfois la petite gorge demi ronde avec un méplat s"use anormalement ou l’axe d'entrainement du moteur.
Afin de vérifier ce dernier, il faut enlever le volet concerné en le pliant suffisamment, afin de le sortir de ses axes.
Plus vous forcez avec la main plus vous allez accentuer le problème, soit il y a deux moteurs donc un par volet, soit un seul moteur avec un mécanisme articulé.
Faites un essai, stopper la demande de froid et stopper la clim, une fois fait, couper le courant attendre 2 minutes puis remettre le courant, normalement les volets s'ouvrent et se referment.
Cela permet de réiniatiliser les volets, refaites un essai de fonctionnent. Si le problème persiste ce doit être le petit moteur d'entrainement ou le mécanisme articulé avec, ou encore le volet par lui-même, parfois la petite gorge demi ronde avec un méplat s"use anormalement ou l’axe d'entrainement du moteur.
Afin de vérifier ce dernier, il faut enlever le volet concerné en le pliant suffisamment, afin de le sortir de ses axes.
29 juillet 2020 à 21:26

Bonjour,
Attention si vous utilisez des piles rechargeables, il est fréquent et possible que la commande bugge.
Attention si vous utilisez des piles rechargeables, il est fréquent et possible que la commande bugge.
29 juillet 2020 à 21:12

Bonjour, combien de fois clignote la led 301 ?
29 juillet 2020 à 21:09

Bonjour,
Normalement sur le bornier de câblage UE il y a 1, 2 et 3 plus la terre, il doit y avoir le même bornier sur votre UI, donc passer un 4 fils un blanc un marron un bleu plus un vert/jaune pour la terre entre et brancher une couleur sur un chiffre en correspondance sur l'UI et l'UE.
Il est possible qu'il faille alimenter votre UE avec un câble à part pour le 230V venant de votre tableau électrique.
Normalement sur le bornier de câblage UE il y a 1, 2 et 3 plus la terre, il doit y avoir le même bornier sur votre UI, donc passer un 4 fils un blanc un marron un bleu plus un vert/jaune pour la terre entre et brancher une couleur sur un chiffre en correspondance sur l'UI et l'UE.
Il est possible qu'il faille alimenter votre UE avec un câble à part pour le 230V venant de votre tableau électrique.
29 juillet 2020 à 21:04

Bonjour,
Si c'est au niveau des raccordements sur votre UE, ce n'est pas grave, vous pouvez toutefois effectuer une isolation avec de la bande isolante autocollante, que vous pouvez trouver aisément en GS Leroy ou Casto par exemple.
Mettre cette bande sur surface sèche.
Si c'est au niveau des raccordements sur votre UE, ce n'est pas grave, vous pouvez toutefois effectuer une isolation avec de la bande isolante autocollante, que vous pouvez trouver aisément en GS Leroy ou Casto par exemple.
Mettre cette bande sur surface sèche.
29 juillet 2020 à 20:57

Bonjour,
Vous ne voulez que les UI sans les UE ou une seule UE ? Ça ne sert pas à grand chose, autant avoir des ventilateurs suffiraient et seraient plus performant. Mais si c'est pour une expérience, peut-être ?
Pour dire qu'en règle générale, toutes marques de clim les UI ne fonctionneront pas sans leur UE.
Éventuellement avec de l'eau à 14°C avec une ventilation à la plus petite vitesse vous pourrez avoir au mieux 2 ou 3°C en moins dans la pièce, et encore il ne faut pas ouvrir une porte sinon tout est par terre. Il faut savoir aussi que l'eau au départ à 14°C sera à 19/20°C à l'arrivée, plus les pertes sur l’échangeur.
A part fournir de l'eau glacée en permanence. A mon avis l’écologie n'est pas là. Mais vous pouvez toujours essayer.
Vous ne voulez que les UI sans les UE ou une seule UE ? Ça ne sert pas à grand chose, autant avoir des ventilateurs suffiraient et seraient plus performant. Mais si c'est pour une expérience, peut-être ?
Pour dire qu'en règle générale, toutes marques de clim les UI ne fonctionneront pas sans leur UE.
Éventuellement avec de l'eau à 14°C avec une ventilation à la plus petite vitesse vous pourrez avoir au mieux 2 ou 3°C en moins dans la pièce, et encore il ne faut pas ouvrir une porte sinon tout est par terre. Il faut savoir aussi que l'eau au départ à 14°C sera à 19/20°C à l'arrivée, plus les pertes sur l’échangeur.
A part fournir de l'eau glacée en permanence. A mon avis l’écologie n'est pas là. Mais vous pouvez toujours essayer.
29 juillet 2020 à 20:54

Bonjour,
Vous nous avez donné la référence de votre UI, celle de votre UE concernée serait bien.
Et suivre les conseils de Dom-Aom.
Vous nous avez donné la référence de votre UI, celle de votre UE concernée serait bien.
Et suivre les conseils de Dom-Aom.
27 juillet 2020 à 21:09

Bonjour,
Tout ce que je peux, votre terrasse étant privée, dire ayant été confronté à cette situation dans Paris, est que si des propriétaires de votre immeuble ont installé la clim avant vous, normalement on ne peut rien vous dire.
C'est pas pour cela qu'il faut chercher les ennuis.
Tout ce que je peux, votre terrasse étant privée, dire ayant été confronté à cette situation dans Paris, est que si des propriétaires de votre immeuble ont installé la clim avant vous, normalement on ne peut rien vous dire.
C'est pas pour cela qu'il faut chercher les ennuis.
27 juillet 2020 à 20:56

Bonjour,
Filtre sale, échangeur encrassé, si vous entretenez régulièrement le plus fréquent la volute de soufflage, regardez avec une lampe l’état de la volute.
Filtre sale, échangeur encrassé, si vous entretenez régulièrement le plus fréquent la volute de soufflage, regardez avec une lampe l’état de la volute.
27 juillet 2020 à 20:44

Bonjour,
Je ne vois pas trop de quoi cela peut provenir, à part le fait que cela est dû apparemment aux coupures électriques, peut-être que c'est une sécurité constructeur afin d'éviter de casser le compresseur et pas la pièce la moins chère.
Mais c'est pas très courant chez n'importe quel constructeur.
Je ne vois pas trop de quoi cela peut provenir, à part le fait que cela est dû apparemment aux coupures électriques, peut-être que c'est une sécurité constructeur afin d'éviter de casser le compresseur et pas la pièce la moins chère.
Mais c'est pas très courant chez n'importe quel constructeur.
27 juillet 2020 à 20:38

Bonjour,
Pourquoi vous voulez démonter la carte ? sans savoir quel est le code défaut ?
Combien de fois clignote la led opération ?
Pourquoi vous voulez démonter la carte ? sans savoir quel est le code défaut ?
Combien de fois clignote la led opération ?
27 juillet 2020 à 20:31

Bonjour,
Pour commencer, changez de dépanneur car on ne remet jamais du gaz comme ça à l'aventure, parcourez le site et vous saurez pourquoi.
Le fait d'intervertir les vannes EEV ne changera rien, si ça fuit ça fuit. Il faut réparer. Par un vrai pro bien sûr.
Pour commencer, changez de dépanneur car on ne remet jamais du gaz comme ça à l'aventure, parcourez le site et vous saurez pourquoi.
Le fait d'intervertir les vannes EEV ne changera rien, si ça fuit ça fuit. Il faut réparer. Par un vrai pro bien sûr.
27 juillet 2020 à 20:25
