Bonjour.
Le problème peut être multiple, le tube condensat comme votre machine qui donc est sec, aspire une partie de l'air extérieur, donc possibilité d'absorption d'odeurs très diverses, le tube plongé dans un PVC sans siphon, et, comme je l'ai spécifié voir si le passage de mur des tubes a bien été rebouché, si cela n'a pas été fait, absorption d'odeurs venant de l'extérieur en hiver, comme en été d'ailleurs la sonde de température pourrait être influencée, des petites bêtes qui entrent sans la permission, infiltration d'eau et j'en oublie peut-être ?
Le problème peut être multiple, le tube condensat comme votre machine qui donc est sec, aspire une partie de l'air extérieur, donc possibilité d'absorption d'odeurs très diverses, le tube plongé dans un PVC sans siphon, et, comme je l'ai spécifié voir si le passage de mur des tubes a bien été rebouché, si cela n'a pas été fait, absorption d'odeurs venant de l'extérieur en hiver, comme en été d'ailleurs la sonde de température pourrait être influencée, des petites bêtes qui entrent sans la permission, infiltration d'eau et j'en oublie peut-être ?
19 juillet 2019 à 17:13

Bonjour.
Avec ce type d'installation, je serais partant pour ce problème.
J'ai déjà eu plusieurs fois le même cas, avoir une clim installée d'un côté avec les mêmes conditions d'installation, pas d'odeurs, et odeurs de l'autre côté.
Les vents ? Une usine ? Une entreprise etc. la seule solution que j'ai trouvée était soit de faire un siphon, faire une boucle sur la sortie extérieure sur le tube d'évacuation, si ça ne fonctionne pas, un clapet anti-retour adapté au diamètre, quelques € chez les fournisseurs.
Vérifier si le trou du passage des tubes en extérieur a bien été bouché ?
Avec ce type d'installation, je serais partant pour ce problème.
J'ai déjà eu plusieurs fois le même cas, avoir une clim installée d'un côté avec les mêmes conditions d'installation, pas d'odeurs, et odeurs de l'autre côté.
Les vents ? Une usine ? Une entreprise etc. la seule solution que j'ai trouvée était soit de faire un siphon, faire une boucle sur la sortie extérieure sur le tube d'évacuation, si ça ne fonctionne pas, un clapet anti-retour adapté au diamètre, quelques € chez les fournisseurs.
Vérifier si le trou du passage des tubes en extérieur a bien été bouché ?
19 juillet 2019 à 07:33

Bonjour jeremy5662,
carole38 a déjà fait tout cela.
L'entretien a été fait l'année dernière, et cette année au mois de juin.
Pour l'instant on ne peut rien dire.
carole38 a déjà fait tout cela.
L'entretien a été fait l'année dernière, et cette année au mois de juin.
Pour l'instant on ne peut rien dire.

18 juillet 2019 à 19:26

Bonjour.
Avez-vous pour l'évacuation des condensats, une pompe de relevage, ou une évacuation en gravitaire ?
Avez-vous pour l'évacuation des condensats, une pompe de relevage, ou une évacuation en gravitaire ?
18 juillet 2019 à 18:11

Bonjour.
La marque et réf de vos machines.
C'est du simplissime. Le problème et je pense que c'est votre souci, c'est, la régulation, en fait vous risquez d'avoir chaud ou froid suivant la disposition des pièces, NSEO.
Le placement de la commande va être déterminante.
En espérant qu'il y a une gaine de reprise dans chaque pièce en aspiration du gainable, suivant la marque, on peut même programmer dans la commande à fils la sonde en reprise du gainable, ce qui mélangerait l'air repris de chaque pièce et la régulation plus linéaire.
Du coup la commande pourrait être disposée où vous le désirez.
La marque et réf de vos machines.
C'est du simplissime. Le problème et je pense que c'est votre souci, c'est, la régulation, en fait vous risquez d'avoir chaud ou froid suivant la disposition des pièces, NSEO.
Le placement de la commande va être déterminante.
En espérant qu'il y a une gaine de reprise dans chaque pièce en aspiration du gainable, suivant la marque, on peut même programmer dans la commande à fils la sonde en reprise du gainable, ce qui mélangerait l'air repris de chaque pièce et la régulation plus linéaire.
Du coup la commande pourrait être disposée où vous le désirez.
18 juillet 2019 à 18:09

Bonjour.
Si on ne branche pas l'UE cela va donner automatiquement un défaut de Com, donc cela ne fonctionnera pas.
Ces anciennes machines avaient peut être un moteur en 230V avec trois vitesse commandées par 3 relais.
Si vous nous donnez la réf de votre UI nous essaierons de vous aider.
Si on ne branche pas l'UE cela va donner automatiquement un défaut de Com, donc cela ne fonctionnera pas.
Ces anciennes machines avaient peut être un moteur en 230V avec trois vitesse commandées par 3 relais.
Si vous nous donnez la réf de votre UI nous essaierons de vous aider.
18 juillet 2019 à 18:01

Bonjour.
Légumes fruits, etc.
Un camion frigorifique serait peut-être le plus adapté ?
Citation :Effectivement, cela va être très compliqué, en plus en portable je ne pourrais pas vous conseiller grand chose, il vous faudrait une étude conforme à ce que vous demandez, et là on commence dans la chambre froide de conservation.
Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais je cherche un climatiseur portable (sur mesure) pour maintenir la température d'une pièce de 30 m3 entre 0°C et 6°C degré
Légumes fruits, etc.
Un camion frigorifique serait peut-être le plus adapté ?
18 juillet 2019 à 17:52

Bonjour.
Il n'y a pas une led 1 et une led 2 dans votre UE (unité extérieure) parce que comme ça, cela ne me dit rien du tout.
Il n'y a pas une led 1 et une led 2 dans votre UE (unité extérieure) parce que comme ça, cela ne me dit rien du tout.
18 juillet 2019 à 17:48

Bonjour.
Il y a longtemps que j'ai fait cela.
Soit il faut démonter tout le cache de côté qui englobe la batterie et le moyeu en caoutchouc qui sert d'axe à la volute, il faut regarder s'il y a une ou plusieurs vis tout autour, soit ce moyeu se retire par le dessous sous la batterie.
Essayez de voir.
Il y a longtemps que j'ai fait cela.
Soit il faut démonter tout le cache de côté qui englobe la batterie et le moyeu en caoutchouc qui sert d'axe à la volute, il faut regarder s'il y a une ou plusieurs vis tout autour, soit ce moyeu se retire par le dessous sous la batterie.
Essayez de voir.
17 juillet 2019 à 21:41

Bonjour.
Les métrés de tubes sont OK, pas de dépassement ?
Pour l'instant je pense à une installation trop chargée ???
Les métrés de tubes sont OK, pas de dépassement ?
Pour l'instant je pense à une installation trop chargée ???
17 juillet 2019 à 21:33

Bonjour.
Il va falloir ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de X clignotent les leds 1 et 2.
Il va falloir ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de X clignotent les leds 1 et 2.
17 juillet 2019 à 21:30

Bonjour.
Bon et bien bon courage.
Merci du retour.
Bon et bien bon courage.
Merci du retour.
17 juillet 2019 à 19:06

Bonjour.
Il faudrait effectuer un contrôle de reprise d'air, elle nous joue peut-être des tours ?
Il faut donc hors tension, enlever la façade, ouvrir le capot de protection électrique, suivre le fils de cette sonde, débrancher le petit connecteur, et la sortir.
Une fois effectué, il faut faire 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, dans la mins 32°C, et une en ambiance entre 22/25°C, les indications sont en KOhms, à effectuer avec un appareil de mesure électronique (multimètre), 10€ en grande surface de bricolage.
Il faudrait effectuer un contrôle de reprise d'air, elle nous joue peut-être des tours ?
Il faut donc hors tension, enlever la façade, ouvrir le capot de protection électrique, suivre le fils de cette sonde, débrancher le petit connecteur, et la sortir.
Une fois effectué, il faut faire 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, dans la mins 32°C, et une en ambiance entre 22/25°C, les indications sont en KOhms, à effectuer avec un appareil de mesure électronique (multimètre), 10€ en grande surface de bricolage.
17 juillet 2019 à 19:05

Bonjour.
Pour la question 1, si c'est une commande sans fils, la réf est derrière l'ancienne ARC..., si commande filaire, soit en dessous de celle-ci ou en ouvrant le capot de façade sur le coté droit (je crois) BRC1D.....
Vous pouvez éventuellement vous servir d'une commande d'une autre pièce cela devrait fonctionner.
Pour la question 2 : voir avec Daikin, suivant les réf voir si cela est possible.
Pour la question 1, si c'est une commande sans fils, la réf est derrière l'ancienne ARC..., si commande filaire, soit en dessous de celle-ci ou en ouvrant le capot de façade sur le coté droit (je crois) BRC1D.....
Vous pouvez éventuellement vous servir d'une commande d'une autre pièce cela devrait fonctionner.
Pour la question 2 : voir avec Daikin, suivant les réf voir si cela est possible.
17 juillet 2019 à 18:57

Bonjour.
Le gaz ?
Il n'y avait pas de complément à effectuer ?
Le gaz ?
Citation :Vous voulez dire un transfert.
J'ai fait une récup de fluide = tout est OK pour le gaz
Il n'y avait pas de complément à effectuer ?
17 juillet 2019 à 18:52

Bonjour.
Est-ce une installation neuve ?
Ce phénomène se produit-il lorsque les 2 UI sont en mode froid à la température la plus basse et vitesse de ventilation la plus élevée ?
Est-ce une installation neuve ?
Ce phénomène se produit-il lorsque les 2 UI sont en mode froid à la température la plus basse et vitesse de ventilation la plus élevée ?
17 juillet 2019 à 18:44

Bonjour. Ah! je n'ai peut-être pas compris ?
Le "clic" un compresseur bloqué mécaniquement.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
Citation :
Nous étions informés qu'elle manquerait probablement de gaz suite aux démonstrations du système easyclip à leurs clients.
Citation :
Serait-ce possible que ce soit le manque de gaz qui mette le système en sécurité ?
Citation :Ces éléments me laissent à penser que le compresseur est HS, ne connaissant absolument pas cette marque, certainement vendue par lots venant de Corée, de Chine ou je ne sais d'où, et donc n'ayant pas les codes pannes, et oui bien sûr, ce manque de gaz, peut très bien en être la cause.
On entend simplement un "clic".
Le "clic" un compresseur bloqué mécaniquement.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
16 juillet 2019 à 22:35

Bonjour.
Je ne trouve pas avec votre adresse.
Mais si c'est que je pense, du polystyrène découpé à la mesure, puis coincé dans l'entrebâillement de la fenêtre, avec 2 ou 3 ventouses genre sécurité pour bébé, convient très bien.
Je ne trouve pas avec votre adresse.
Mais si c'est que je pense, du polystyrène découpé à la mesure, puis coincé dans l'entrebâillement de la fenêtre, avec 2 ou 3 ventouses genre sécurité pour bébé, convient très bien.
16 juillet 2019 à 22:12

Bonjour. C'est un bi-split ? les réf. svp
16 juillet 2019 à 18:43

Bonjour.
Oui JIMA tout à fait, ce pourquoi j'ai posé la question, et donc j'en viens à la même conclusion que vous, et du coup, c'est même pire car le fluide réinjecté est dénaturé au départ, donc on ne le remet pas dans une installation.
Conclusion : 300 gr de gaz en moins sur installation comme celle-ci c'est beaucoup, donc fuite obligatoirement, fluide dénaturé, on le change par du neuf, et bien sûr remplacement des Schraders.
Après on effectue les relevés de température et autres.
Pour les silencieux ou muffleurs, cela ne sert pas à grand chose sur une installation comme la vôtre.
Par contre le givre sur l'aspiration, c'est un signe de manque de gaz, et s'il en manque beaucoup, cela peut givrer jusque l'UI et donc entrainer un manque de débit d'air et accentuer le problème.
Il y aurait aussi une possibilité que vos muffleurs soit bouchés ou partiellement ou un tube pincé créant une pré-détente ?
Oui JIMA tout à fait, ce pourquoi j'ai posé la question, et donc j'en viens à la même conclusion que vous, et du coup, c'est même pire car le fluide réinjecté est dénaturé au départ, donc on ne le remet pas dans une installation.
Conclusion : 300 gr de gaz en moins sur installation comme celle-ci c'est beaucoup, donc fuite obligatoirement, fluide dénaturé, on le change par du neuf, et bien sûr remplacement des Schraders.
Après on effectue les relevés de température et autres.
Pour les silencieux ou muffleurs, cela ne sert pas à grand chose sur une installation comme la vôtre.
Par contre le givre sur l'aspiration, c'est un signe de manque de gaz, et s'il en manque beaucoup, cela peut givrer jusque l'UI et donc entrainer un manque de débit d'air et accentuer le problème.
Il y aurait aussi une possibilité que vos muffleurs soit bouchés ou partiellement ou un tube pincé créant une pré-détente ?
16 juillet 2019 à 18:41

Bonjour.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
Citation :Il aurait été préférable d'avoir une sortie du mur avec une gaine électrique souple et de rejoindre le tub-iro, et avec une "goutte d'eau" afin d'éviter d'avoir des infiltrations éventuelles.
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
16 juillet 2019 à 18:18

Bonjour.
Je pense que les vis sont sous les volets de soufflage, il y a trois capuchons le long, les enlever avec un petit tournevis plat, il y a des vis cruciforme dans le trou, les enlever.
Puis procéder en ouvrant légèrement manuellement les volets.
Décrocher le bas de la façade, puis avec les mains paumes à l'envers entre la batterie et le haut de la façade pousser tout en inclinant vers le bas. Il faut être ferme et délicat à la fois. A vous.
Je pense que les vis sont sous les volets de soufflage, il y a trois capuchons le long, les enlever avec un petit tournevis plat, il y a des vis cruciforme dans le trou, les enlever.
Puis procéder en ouvrant légèrement manuellement les volets.
Décrocher le bas de la façade, puis avec les mains paumes à l'envers entre la batterie et le haut de la façade pousser tout en inclinant vers le bas. Il faut être ferme et délicat à la fois. A vous.
15 juillet 2019 à 22:18

Bonjour.
300 gr sur une installation comme la vôtre c'est beaucoup.
Une question : Test azote, OK, y avait-il des fuites ?
Une autre : a-t-il remis le gaz enlevé et ou mis du gaz neuf ?
Une dernière : les "trucs rouges" sur la ligne gaz c'est quoi ? des déshydrateurs?
300 gr sur une installation comme la vôtre c'est beaucoup.
Une question : Test azote, OK, y avait-il des fuites ?
Une autre : a-t-il remis le gaz enlevé et ou mis du gaz neuf ?
Une dernière : les "trucs rouges" sur la ligne gaz c'est quoi ? des déshydrateurs?
15 juillet 2019 à 21:51

Bonjour.
Pour la doc oui je pense. Je vais voir pour la doc mais pas sûr.
Pour la doc oui je pense. Je vais voir pour la doc mais pas sûr.
15 juillet 2019 à 18:40

Bonjour.
Cela arrive parfois, un "bug". Un conseil, resserrer hors tension les borniers de votre UI et UE.
Ça ne leur fera pas de mal.
Cela arrive parfois, un "bug". Un conseil, resserrer hors tension les borniers de votre UI et UE.
Ça ne leur fera pas de mal.
15 juillet 2019 à 18:39

Bonjour.
Quelle idée d'avoir acheté une clim d'occasion qui soi-disant n'a jamais fonctionné
et de plus on vous dit que celle-ci est vide de gaz
, étant donné que le gaz coûte souvent plus cher que votre clim, vous avez tout gagné.
Je pense que le compresseur est tout simplement HS.
Après, il faudrait bien sûr approfondir la panne.
Quelle idée d'avoir acheté une clim d'occasion qui soi-disant n'a jamais fonctionné



Je pense que le compresseur est tout simplement HS.
Après, il faudrait bien sûr approfondir la panne.
15 juillet 2019 à 18:36

Bonjour.
Ce doit être bien votre truc, mais, je n'ai pas compris ? Un schéma peut-être ? C'est pour faire quoi ?
Ce doit être bien votre truc, mais, je n'ai pas compris ? Un schéma peut-être ? C'est pour faire quoi ?
15 juillet 2019 à 18:31

Bonjour.
D'après vos constatations.
Moi, je verrais plutôt un manque de gaz. Un contrôle du poids de gaz serait surement nécessaire.
D'après vos constatations.
Moi, je verrais plutôt un manque de gaz. Un contrôle du poids de gaz serait surement nécessaire.
15 juillet 2019 à 18:29

Bonjour.
Les nouvelles UI de chez Daikin sont je crois, en une seule partie pour le fond et le bac de votre UI.
De ce fait, il faut ramener tout le gaz dans votre UE.
Donc déposer l'UI et démonter celle-ci en pièce détachée afin de changer cet ensemble.
Je sais ce fut une énorme surprise car cela m'est arrivé une fois.
Toutefois si votre machine a moins de 3 ans vous pouvez faire jouer la garantie.
Les nouvelles UI de chez Daikin sont je crois, en une seule partie pour le fond et le bac de votre UI.
De ce fait, il faut ramener tout le gaz dans votre UE.
Donc déposer l'UI et démonter celle-ci en pièce détachée afin de changer cet ensemble.
Je sais ce fut une énorme surprise car cela m'est arrivé une fois.


Citation :Ça il va falloir le prouver, mais je crois que cette société va perdre un client.
D'autre part, c'est le même réparateur qui a sans doute cassé ce bac lors d'une réparation au mois d'octobre, un changement de l'évaporateur. Ai-je un recours possible ?
Toutefois si votre machine a moins de 3 ans vous pouvez faire jouer la garantie.
15 juillet 2019 à 18:24

Bonjour.
En remontant toute la commande. Prendre un smartphone le mettre sur photo, appuyez sur n'importe quelle touche, si un voyant violet s'allume la commande est OK, dans ce cas c'est la carte de votre UI qui fait des siennes.
En remontant toute la commande. Prendre un smartphone le mettre sur photo, appuyez sur n'importe quelle touche, si un voyant violet s'allume la commande est OK, dans ce cas c'est la carte de votre UI qui fait des siennes.
15 juillet 2019 à 18:16

Bonjour. Lire la question 5496, similaire à la votre.
Problème après changement moteur de split
Pour la question 1 non, il ne sera pas certain que l'équilibrage sera correct, question 2 oui je pense il faudrait contacter Daikin, sur leur plateforme.
Problème après changement moteur de split
Pour la question 1 non, il ne sera pas certain que l'équilibrage sera correct, question 2 oui je pense il faudrait contacter Daikin, sur leur plateforme.
14 juillet 2019 à 09:35

Bonjour.
Il arrive que certains constructeurs préchargent pour une lg mini mais Borenis nous a donné les lgs maxi ainsi que le dénivelé maxi.
Donc 23-7 = 16x20 = 320+1.5m de dénivelé + 3 m de lg tube = 30+60 = 90 gr total = 320+90 gr = 410 gr.
Il arrive que certains constructeurs préchargent pour une lg mini mais Borenis nous a donné les lgs maxi ainsi que le dénivelé maxi.
Donc 23-7 = 16x20 = 320+1.5m de dénivelé + 3 m de lg tube = 30+60 = 90 gr total = 320+90 gr = 410 gr.
14 juillet 2019 à 09:30

Bonjour.
Dom, j'ai expliqué le pourquoi, et ça ne fonctionnerait pas.
L'air extérieur étant plus chaud, que l'air intérieur que l'on doit traiter, air extérieur par ex 30°C soufflage 20°C, et encore, il y a aussi l'Hu% qui est très importante.
Dom, j'ai expliqué le pourquoi, et ça ne fonctionnerait pas.
L'air extérieur étant plus chaud, que l'air intérieur que l'on doit traiter, air extérieur par ex 30°C soufflage 20°C, et encore, il y a aussi l'Hu% qui est très importante.
14 juillet 2019 à 09:16

Bonjour.
Sur la 1ère photo, le rond sert pour une traversée de mur ou de fenêtre avec un couvercle pour fermer quand on ne s'en sert pas.
La 2ème pour le passage dans l'entrebâillement d'une fenêtre.
Les deux sont normalement adaptés pour le débit de soufflage du mobile.
Et non ce n'est pas grave si le tube est plus court, c'est même mieux.
Sur la 1ère photo, le rond sert pour une traversée de mur ou de fenêtre avec un couvercle pour fermer quand on ne s'en sert pas.
La 2ème pour le passage dans l'entrebâillement d'une fenêtre.
Les deux sont normalement adaptés pour le débit de soufflage du mobile.
Et non ce n'est pas grave si le tube est plus court, c'est même mieux.
14 juillet 2019 à 09:08

Bonjour.
Pour les ailettes il suffit de tirer dessus avec les doigts, avec un peu de vigueur, elles sont, en haut ou en bas de celles-ci positionnées avec des picots donc soulever et clipser à l'opposé.
A vous de poser vos doigts le plus judicieusement possible. C'est quand même assez costaud.
Pour les ailettes il suffit de tirer dessus avec les doigts, avec un peu de vigueur, elles sont, en haut ou en bas de celles-ci positionnées avec des picots donc soulever et clipser à l'opposé.
A vous de poser vos doigts le plus judicieusement possible. C'est quand même assez costaud.
13 juillet 2019 à 12:34

Bonjour.
Bien sûr 4000€ de réparation


, vu que la carte vaut à peu près 500€ + la MO HT déjà éliminer cette société./
Je rejoins les réflexions des collègues, mettre tout sur le même mode, faire un essai et nous dire ce qu'il en est.
En chaud il est normal qu'il n'y ait pas d'air, l'UI se met en route seulement quand il y a une demande.
Avez-vous un clignotement sur vos UI ?
Bien sûr 4000€ de réparation




Je rejoins les réflexions des collègues, mettre tout sur le même mode, faire un essai et nous dire ce qu'il en est.
En chaud il est normal qu'il n'y ait pas d'air, l'UI se met en route seulement quand il y a une demande.
Avez-vous un clignotement sur vos UI ?
13 juillet 2019 à 12:29

Re,
Il nous faudrait la référence complète de votre UI, car suivant les séries A B etc.
Je pourrais peut-être trouver une vue éclatée.
Il nous faudrait la référence complète de votre UI, car suivant les séries A B etc.
Je pourrais peut-être trouver une vue éclatée.
12 juillet 2019 à 21:58

Bonjour.
Pour commencer, arrêtez tout.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Avez-vous bien centré la turbine et serré l'axe ?
Maintenant il n'y a plus qu'a tout redémonter jusqu'au moteur, comme vous l'avez fait, plus la turbine qui à partir de là accentue la partie de plaisir, il va falloir changer celle-ci car sûrement déformée, voire cassée, avec le caoutchouc qui sert de maintien à gauche.
Donc après le démontage du moteur, vous avez probablement enlevé les grilles directionnelles, une fois tout enlevé la volute doit sortir en forçant un peu entre la batterie en la soulevant un peu et le bas de votre UI., du coup vérifier si elle n'est pas cassée ou déformée, ensuite sur la gauche de la batterie il y a une forme arrondie, c'est le logement du caoutchouc, le support.
Par contre je ne me souviens plus si ce caoutchouc se loge par l'intérieur ou s'il faut démonter le support, par l'extérieur.
On compte sur vous pour l'observation, ou encore nous transmettre des photos.
Pour commencer, arrêtez tout.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Avez-vous bien centré la turbine et serré l'axe ?
Maintenant il n'y a plus qu'a tout redémonter jusqu'au moteur, comme vous l'avez fait, plus la turbine qui à partir de là accentue la partie de plaisir, il va falloir changer celle-ci car sûrement déformée, voire cassée, avec le caoutchouc qui sert de maintien à gauche.
Donc après le démontage du moteur, vous avez probablement enlevé les grilles directionnelles, une fois tout enlevé la volute doit sortir en forçant un peu entre la batterie en la soulevant un peu et le bas de votre UI., du coup vérifier si elle n'est pas cassée ou déformée, ensuite sur la gauche de la batterie il y a une forme arrondie, c'est le logement du caoutchouc, le support.
Par contre je ne me souviens plus si ce caoutchouc se loge par l'intérieur ou s'il faut démonter le support, par l'extérieur.
On compte sur vous pour l'observation, ou encore nous transmettre des photos.
12 juillet 2019 à 21:49

Bonjour.
Ok, merci du retour.
Ok, merci du retour.
12 juillet 2019 à 18:46

Bonjour.
Je suis étonné qu'il y ait une précharge que jusque 7 m, généralement elle est prévue pour la lg maxi à moins que le type de gaz soit du R32 ?
Si c'est le cas là, ce n'est pas du tout la même chose.
Je suis étonné qu'il y ait une précharge que jusque 7 m, généralement elle est prévue pour la lg maxi à moins que le type de gaz soit du R32 ?
Si c'est le cas là, ce n'est pas du tout la même chose.
12 juillet 2019 à 18:45

Bonjour.
Appeler la plateforme Mitsubishi électrique (tél sur internet), soit ils vous communiqueront une station agréée à proximité de chez vous, soit ils prendront votre commande.
Appeler la plateforme Mitsubishi électrique (tél sur internet), soit ils vous communiqueront une station agréée à proximité de chez vous, soit ils prendront votre commande.
12 juillet 2019 à 18:39

Bonjour.
Il faudrait vérifier si la carte est bonne, déjà expliqué maintes fois sur ce site.
Il se pourrait que ce ne soit que la carte, que le compresseur, ou que le ventilateur UE.
Voire une combinaison de 2 pièces.
Comme expliqué par Dom, quel était donc le code panne pour l'interprétation du technicien ?
Il faudrait vérifier si la carte est bonne, déjà expliqué maintes fois sur ce site.
Il se pourrait que ce ne soit que la carte, que le compresseur, ou que le ventilateur UE.
Voire une combinaison de 2 pièces.
Comme expliqué par Dom, quel était donc le code panne pour l'interprétation du technicien ?
12 juillet 2019 à 18:36

Bonjour.
Non cela n'existe pas, pour une seule et unique raison, c'est que la sonde de reprise d'air qui gère la température demandée est dans l'aspiration de votre mobile.
De plus prendre de l'air extérieur sur cet échange frigorifique ne fera, que de diminuer considérablement les performances de ce genre d'appareil.
La seule façon de palier à ce problème est de coincer du polystyrène idéalement découpé dans l'ouverture donc l'entrebâillement de la fenêtre. Ou encore percer un trou dans le mur afin de mettre le tube, il existe des adaptations spécifiques pour cela, mais ce n'est pas forcément faisable.
Non cela n'existe pas, pour une seule et unique raison, c'est que la sonde de reprise d'air qui gère la température demandée est dans l'aspiration de votre mobile.
De plus prendre de l'air extérieur sur cet échange frigorifique ne fera, que de diminuer considérablement les performances de ce genre d'appareil.
La seule façon de palier à ce problème est de coincer du polystyrène idéalement découpé dans l'ouverture donc l'entrebâillement de la fenêtre. Ou encore percer un trou dans le mur afin de mettre le tube, il existe des adaptations spécifiques pour cela, mais ce n'est pas forcément faisable.
12 juillet 2019 à 18:24

Bonjour.
Je n'en sais rien, est-ce une installation neuve ?
Avez-vous vérifié la liaison électrique en UE et UI, peut-être une inversion de fils ?
Je n'en sais rien, est-ce une installation neuve ?
Avez-vous vérifié la liaison électrique en UE et UI, peut-être une inversion de fils ?
12 juillet 2019 à 18:15

Bonjour.
Vous voulez dire que vous avez une UE (unité extérieure) et 4 UI (unité intérieure) ?
Si c'est bien cela, cela sent l'inversion de câble de commande, enfin j'espère que ce n'est que cela, donc, il va falloir, vérifier ces câblages entre l'UE et chaque UI, voir si la clim 1 correspond bien au circuit frigo 1 etc.
Mais dans un 1er temps mettre la clim 1 en demande de froid à fond en grande vitesse de ventilation et mettre les 3 autres en ventilation seule, attendre 10/15 minutes et voir si c'est bien celle demandée en froid qui fournit bien du froid, si OK, laisser la 1 en froid et mettez la 2 en froid etc.
Nous dire ce qui se passe.
Vous voulez dire que vous avez une UE (unité extérieure) et 4 UI (unité intérieure) ?
Si c'est bien cela, cela sent l'inversion de câble de commande, enfin j'espère que ce n'est que cela, donc, il va falloir, vérifier ces câblages entre l'UE et chaque UI, voir si la clim 1 correspond bien au circuit frigo 1 etc.
Mais dans un 1er temps mettre la clim 1 en demande de froid à fond en grande vitesse de ventilation et mettre les 3 autres en ventilation seule, attendre 10/15 minutes et voir si c'est bien celle demandée en froid qui fournit bien du froid, si OK, laisser la 1 en froid et mettez la 2 en froid etc.
Nous dire ce qui se passe.
12 juillet 2019 à 18:11

Bonjour.
Les fournisseurs de matériel frigorifique, comme Cofriset, Frisquet, Rolesco, il y en a d'autres, et qui ont leurs sites.
Les fournisseurs de matériel frigorifique, comme Cofriset, Frisquet, Rolesco, il y en a d'autres, et qui ont leurs sites.
12 juillet 2019 à 18:00

Bonjour.
Pour expliquer, le froid déshumidifie l'air une fois cette humidité stabilisée, normalement on ne condense plus, c'est l'échange entre la batterie froide évaporation à 0°C et l'air chargée d'Hu% qui provoque cela, on appelle cela le "point de rosée" et donc tant que cette stabilité, n'est pas atteinte, on déshumidifiera.
Et chaque clim va réagir différemment en fonction de ces critères de fonctionnement.
Pour expliquer, le froid déshumidifie l'air une fois cette humidité stabilisée, normalement on ne condense plus, c'est l'échange entre la batterie froide évaporation à 0°C et l'air chargée d'Hu% qui provoque cela, on appelle cela le "point de rosée" et donc tant que cette stabilité, n'est pas atteinte, on déshumidifiera.
Et chaque clim va réagir différemment en fonction de ces critères de fonctionnement.
12 juillet 2019 à 17:58

Bonjour. Vous ne nous aviez pas donné les mesures.
Oui, pour cette surface cela convient largement quoique on ne calcule pas comme ca, cela s'appelle un ratio, c'est à dire que le vendeur ou l'installateur, ne se casse pas la nénette, il y a une puissance mini/moyenne /maxi donnée par le constructeur.
Je vous ai simplement expliqué que vos longueurs sont au dessus des préconisations constructeur.
Après et comme je l'ai dit aussi avec un rajout de gaz (90 grs pour vous) cela peut très bien fonctionner.
Perso, je l'ai déjà fait, mais pour de la famille, et elles fonctionnent toujours.
Par contre, il faut être très sérieux sur le montage, l'étanchéité du circuit frigo, le rajout de gaz, la mise en service.
Oui, pour cette surface cela convient largement quoique on ne calcule pas comme ca, cela s'appelle un ratio, c'est à dire que le vendeur ou l'installateur, ne se casse pas la nénette, il y a une puissance mini/moyenne /maxi donnée par le constructeur.
Je vous ai simplement expliqué que vos longueurs sont au dessus des préconisations constructeur.
Après et comme je l'ai dit aussi avec un rajout de gaz (90 grs pour vous) cela peut très bien fonctionner.
Perso, je l'ai déjà fait, mais pour de la famille, et elles fonctionnent toujours.
Par contre, il faut être très sérieux sur le montage, l'étanchéité du circuit frigo, le rajout de gaz, la mise en service.
11 juillet 2019 à 19:09

Bonjour.
Oui c'est une possibilité, ce manque de gaz engendre une surchauffe du compresseur, ce qui enclenche une sécurité : Klicson, pressostat HP, ou une sonde.
Afin de contrôler si cela vient bien d'un manque de gaz, laisser bien refroidir la clim, puis la démarrer, au bout de 10 minutes la clim va stopper, la laisser comme ça, normalement elle devrait redémarrer, puis se recouper au bout de 8 minutes, et ainsi de suite. Tout stopper bien sûr, si c'est une clim neuve, faire jouer la garantie, si ancienne, la faire réparer coûte souvent plus cher que d'en racheter une neuve.
Je crois que la nouvelle future loi qui devrait obliger de réparer ne sera pas facile à appliquer dans ce domaine enfin à partir d'un certain prix.
Oui c'est une possibilité, ce manque de gaz engendre une surchauffe du compresseur, ce qui enclenche une sécurité : Klicson, pressostat HP, ou une sonde.
Afin de contrôler si cela vient bien d'un manque de gaz, laisser bien refroidir la clim, puis la démarrer, au bout de 10 minutes la clim va stopper, la laisser comme ça, normalement elle devrait redémarrer, puis se recouper au bout de 8 minutes, et ainsi de suite. Tout stopper bien sûr, si c'est une clim neuve, faire jouer la garantie, si ancienne, la faire réparer coûte souvent plus cher que d'en racheter une neuve.
Je crois que la nouvelle future loi qui devrait obliger de réparer ne sera pas facile à appliquer dans ce domaine enfin à partir d'un certain prix.
11 juillet 2019 à 18:54

Bonjour.
Vérifier si l'alimentation pompe est bien sur 1 et 2.
Vérifier si l'alimentation pompe est bien sur 1 et 2.
10 juillet 2019 à 20:44