FORUM ÉLECTROMÉNAGER

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum électroménager :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 557 questions dans le forum électroménager


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 490 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électroménager

Bonjour.
En effet, laisser la PAC en fonctionnement, donc la pompe de circulation d'eau n'est pas nécessaire.
De plus une consommation électrique, pour les résistances de carter compresseur, ainsi que la pompe.
Par contre si la PAC sert aussi pour un ballon d'ECS là il faut la laisser, car la facture sera moindre.
05 juillet 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Pompe tourne sans arrêt PAC air eau Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sujet déjà abordé maintes fois sur ce forum.
Tube plié, pincé ? Et parfois signe précurseur d'un manque de gaz.
Surtout si le problème s'intensifie.
05 juillet 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Bruit passage de gaz split sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Pour le fonctionnement : avec la commande à fils ou sans, celle-ci envoie les informations que vous lui avez programmées, au démarrage les volets s'ouvrent, la ventilation se met en route, quelques minutes plus tard l'UE démarre ainsi que le ventilo ext.
Si l'UI se met à clignoter, soit en bi ou tri split, les UI ne sont pas dans le même mode soit idem et ou un mono-split, cela signifie qu'il y a un problème de fonctionnement.
Dans ce cas il faut aller chercher le code défaut, il faut nous dire quel est le type de commande , à fils ou sans, si sans fil la réf est derrière celle-ci, avec fil en dessous.
05 juillet 2019 à 08:25
forum consulter ce sujet Panne Daikin split voyant vert clignote sur le forum Climatisation

Bonjour.
Elles se valent toutes, le prix varie aussi du quitte au double, voire triple.
Perso je travaille beaucoup avec Sauermann.
04 juillet 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Changer pompe de relevage climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
N'ayez pas trop d'inquiétude, les câblages donc les fils dénudés ou autres, connecteurs, sondes etc. se font au niveau du boitier noir à droite de l'appareil, au dessus du niveau d'eau maxi du bac de condensat.
04 juillet 2019 à 17:57
forum consulter ce sujet Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui bien sûr, si les UE sont en plein soleil il est certain que le rendement sera beaucoup moins efficace, mais ce n'est pas la seule chose.
Citation :
Je pense qu'il fait facile 50°C devant les UE.
Devant, c'est à dire en soufflage ce n'est pas étonnant, car un rejette la chaleur prise dans les pièces ainsi que l'échange avec la température extérieure.
Citation :
Consigne télécommande à 18°C !
Pour cela n'est pas une bonne chose, 2 raisons :
1: vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, normalement on se base entre 5/7°C par rapport à la temp ext, donc 23/24°C pour du confort c'est très bien.
2: cette demande de température va vous amener à des surconsommations électriques donc ce qui va avec : la facture.
Citation :
L'après-midi, la température de sortie cassette est de 23/24 °C
Je trouve que c'est un peu élevée ???
Là on commence sur un point technique important, par contre, il faudrait nous donner la hauteur de plafond, et surtout la température de reprise de la pièce ou tout du moins une moyenne de toutes les pièces.
04 juillet 2019 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème de froid climatisation Panasonic UE peu ventilée sur le forum Climatisation

Bonjour.
Donc je suppose que quand vous dirigez votre commande vers votre UI aucun bip se fait entendre ?
Normalement ça marche, prenez votre smartphone mettez-le en mode photo, votre commande en haut de celle-ci en face du visionneur donc vous voyez votre commande sur l'écran, appuyez sur différents boutons, si vous voyez une lumière violette la commande est bonne mais le récepteur de votre UI est HS.
Citation :
Par contre j'ai constaté que quand j'enclenche le disjoncteur affecté au tableau électrique le volet se met à fonctionner, fait juste un AR et s'arrête.
Pas d'inquiétude, fonctionnement normal, l'appareil se réinitialise.
Normalement il y a un bouton de secours qui doit se trouver une fois soulevé le panneau cache filtre, sur la droite de votre UI appuyez dessus et en principe la machine doit fonctionner en mode "AUTO" réglé à 23°C (d'usine).
04 juillet 2019 à 17:36
forum consulter ce sujet Panne sur clim réversible Daikin Siesta ARX35GV1B et ATX35GV1B sur le forum Climatisation

Bonjour. Je voulais dire UE.
03 juillet 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Enregistrements audio bruit des clims réversibles sur le forum Climatisation

Bonjour.
Nous voyons souvent des personnes sur ce site ou autres, qui achètent une marque connue sur internet, par exemple.
Le problème eSt que très souvent les machines viennent d'un autre pays donc pas la même référence et en cas de panne et même si on arrive à trouver la panne on ne trouve pas les pièces car les paramètres d'usine, ou composants ne correspondent pas au critères européens.
J'ai souvenir en tant que pro, en 2003 les ventes de clims split ont explosées, canicule, donc Daikin a fait venir des machines du Japon, on s'est retrouvé avec énormément de soucis pour la garantie ou autres, une galère pas possible, car Daikin France ne connaissait absolument pas les références que nous leur donnions, et étaient persuadés que c'était un coup monté ou une arnaque.
Et du coup il fallait faire venir les pièces sous garantie ou autres spécialement du Japon.
03 juillet 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Choix marque climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme sur la 2ème photo apparemment il n'y a pas d'accès dans le faux plafond, donc on ne pourra mettre une pompe avec flotteur et pompe séparée, il va falloir trouver sur internet quelque chose de similaire à celle existante, Sanicondens, SFA GRANDFORM env 80€ par exemple, ou si vous avez de la place dans la moulure en coin en bas à gauche une mini verte serait très bien. Voir sur internet.
En fait le problème est la place pour mettre la pompe.
03 juillet 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Changer pompe de relevage climatiseur Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vérifier si vous êtes bien en mode froid, cool, ou flocon de neige.
La fumée ressemble plutôt à de la vapeur comme si vous étiez en dégivrage, bizarre. shockedshocked
03 juillet 2019 à 17:46
forum consulter ce sujet Fuite d'eau clim Toshiba RAS-137SKV-E6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous avez 1 commande pour 2 UI ? Il faudrait vérifier si le courant part bien de votre UE et arrive bien sur l'UI du salon.
03 juillet 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Problème démarrage split Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement la carte de votre UE. Il faudrait tester la carte inverter.
Avez-vous un appareil de mesure numérique ?
03 juillet 2019 à 17:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Daikin RX35E2V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'arrive pas à ouvrir vos https…. par contre d'après tout ce que vous nous dites : Bruit du compresseur (on entend monter le bruit métallique + bruit de vanne), malgré l'installation des silencieux ; En mode froid lors de la canicule, on entend aussi la vanne de gaz chaud, et vers la fin le redémarrage du compresseur avec un bruit très métallique (compresseur qui semble forcer), le fonctionnement est complètement anormal, d'autant plus que apparemment tout à été mis en œuvre afin d'éviter tous bruits audibles ou de transmissions.
Êtes-vous bien en mode froid, si c'est le cas votre installation fournit-elle bien du froid en permanence ventilation à fond et demande de froid au plus bas.
Je pencherais pour une UI défectueuse d'origine ou si "ancienne" la carte principale qui fait des siennes.
Une garantie pourrait être envisageable.
02 juillet 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Enregistrements audio bruit des clims réversibles sur le forum Climatisation

Bonjour.
Attention à la réflexion de votre ami, suivant les constructeurs certaines références ne peuvent être installées qu'avec 2 UI mini, sinon cela ne peut fonctionner.
De plus si vous attendez trop longtemps, il se peut aussi que les nouveaux modèles qui arrivent ne s'adapteront plus sur le modèle UE que vous détenez.
Citation :
Par exemple 1000 euros pour une 2.5kW en mono sans pose et mise en service.
Vers chez moi 2.5 kW = 2500€ fourni, posé et MES, c'est une base pour un split, le prix augmente pour un tri, mais pas x3 quand même.
02 juillet 2019 à 21:43
forum consulter ce sujet Choix marque climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
OK, il est fort possible que le compresseur soit à changer, étant donné l'âge de votre clim, il est fort possible que le gaz contenu dans votre installation ne soit plus sur le marché.
Éventuellement nous transmettre cette info.
02 juillet 2019 à 21:36
forum consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Donc OK pour la suite, par contre il est possible que la commande ait eu un souci, un bug ?
En profiter si le technicien vient pour lui demander.
02 juillet 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je pense que la V4V, une vanne qui permet le basculement en chaud ou froid est soit bloquée, soit non alimentée en demande de froid donc ce problème viendrait de la carte ou encore la bobine qui permet ce basculement, et peut-être tout simplement HS.
Ce qui est bizarre, est qu'en demande de froid la ventilation ne se met pas en route ?
Peut-être aussi la carte qui ne donne plus d'ordre de fonctionnement.
En fait il y a plein de choses à vérifier et par ordre (comme décrit).
02 juillet 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Clim gainable Toshiba ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Aie, aie aie, sadsadsad. si aucune leds je pense que la carte a "dégagé".
Il y a peut-être et même certainement un fusible sur la carte.
Si vous vous en sentez capable, hors tension démonter la carte, une belle photo recto/verso, pourrait aider Dom-Aom à vous aider.
02 juillet 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour. OK et bonne continuation.
02 juillet 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Installation climatiseur portatif dans un sous-sol sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà le technicien commence mal, test azote 28 b mini/2h, tirage au vide/2h, complément de charge les fameux 160gr OK, et ouverture des vannes pendant tout ce laps de temps, il en a, il vérifie les liaison et l'alimentation électrique.
Bon ça c'est OK, par contre une question après la mise en service, il est parti ?
Il vous a laissé comme ça ? Sans plus ?
Si c'est le cas j'espère que vous n'avez pas réglé son intervention ! madmad
Bref à partir de ça, on va faire abstraction des 160 gr manquant pour l'instant, il faut faire un essai UI par UI en froid à fond et V de ventilation aussi, pendant 15 minutes chacune environ, numéroter chaque clim pour avoir une suite logique, de la plus près à la plus loin c'est bien, essai 1 stop, puis la 2, stop puis la 3. Nous dire ce qu'il en est. Température de soufflage.
En essayant de réagir en temps réel, si la 1 ne donne rien au bout de 5 minutes et que l'UE a démarré, laisser la 1 et mettre la 2 en route ensemble.
Effectuer ce système en calant, si la 1 fonctionne correctement, mettre la 2 attendre si rien et que l'UE démarre mettre la 3 en service.
Ça va ? et pas de panique. tongue
02 juillet 2019 à 17:54
forum consulter ce sujet Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui nous pourrions le faire, mais pour moi je n'ai pas que ça à faire, et de plus je pense que cela ne servirait absolument à rien : les conditions d'enregistrement ne sont jamais les mêmes même si la clim est identique, = environnement, et bien sûr l'appareil de mesure que l'on utilise.
On ne sait pas quel est le type, la référence de votre matériel, comment il est installé ? Sur un mur ? comment est le mur ? au sol ?
Quand on rencontre ce genre de souci, c'est souvent lié à un problème d'installation.
Essayez de nous donner plus d'infos.
02 juillet 2019 à 17:32
forum consulter ce sujet Enregistrements audio bruit des clims réversibles sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Mais GREE je ne vois pas souvent de retour.
Normal, car aucun vrai professionnel, installe cette marque tout du moins en France enfin si, mais pas en split, plutôt dans des très grosses puissances.
Et généralement ceux qui vendent cette marque et même avec la garantie Daikin Europe (?), quand il y a un problème ce super revendeur a disparu. A vous de voir.
Il n'y a pas que Daikin, Mitsubishi électrique, Atlantique Fujitsu, par exemple.
02 juillet 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Choix marque climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
J'ai un climatiseur qui fait un bruit de sifflement.
Si ce bruit s'entend même avec la simple ventilation et à toutes les vitesses, certainement le moteur de l'UI qui "grince" généralement il faut le changer.
Citation :
Et l'autre qui coule de l'eau par la ventilation.
Vous voulez dire, par la sortie soufflage de l'UI ? Si c'est le cas peut être un manque de gaz, ou une demande trop froide normalement on demande 5/7°C en dessous de la température extérieure. Il faut aussi nettoyer les filtres et la volute de soufflage.
Citation :
Je ne sais pas combien ont d'années les climatiseurs.
Lire l'étiquette signifiant la réf, la quantité et le type de gaz, parfois il y a l'année.
Citation :
Dans le cas ou vous pensez que c'est réparable est-ce que je peux le faire moi même et comment démonter les climatiseurs et bien sûr où puis-je trouver les pièces ?
Avant de tout démonter, il faut d'abord trouver les pièces, sur internet éviter le bon point par exemple, ou autres les pièces d'occasion généralement amènent que des problèmes. ou encore chez le constructeur.
02 juillet 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Bruit de sifflement climatiseur réversible Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faudrait vérifier si la carte inverter est bonne.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure adapté électronique ?
02 juillet 2019 à 17:08
forum consulter ce sujet Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
A ma connaissance il n'existe pas de manipulation pour abaisser le point de consigne programmé d'usine, et si quelqu'un la connait je suis preneur.
Citation :
De plus, j'ai 2 bouches de soufflage dans la salle a manger, et 3 bouches distinctes dans chaque chambre.
Une seule chambre souffle du froid.
Ma foi oui, c'est bizarre. shocked
Ce phénomène c'est la 1ère fois ?
Avez-vous des volets de réglage pour chaque zone, ou des registres motorisés ?
Avez-vous vérifié si une ou plusieurs gaines ne se seraient pas décrochées ?
01 juillet 2019 à 21:51
forum consulter ce sujet Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement au-dessus. Avec le contre jour, il est parfois difficile de voir et compter. mad
01 juillet 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est une expression française, excusez-moi, je voulais dire nous consulter.
Donc pour expliquer cette façon de s'exprimer, qui n'est pas une insulte, vous auriez dû nous demander ce qui aurait peut être le pu être mieux adapté comme appareil, plutôt que celle où vous ne pouvez pas faire autrement comme installation, et surtout que maintenant que vous avez la machine.
Vous aussi, bonne soirée.
01 juillet 2019 à 21:39
forum consulter ce sujet Installation climatiseur portatif dans un sous-sol sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je rejoins jeremy5662, si l'évacuation s'effectue dehors directement sans siphon, il est possible que des odeurs viennent en aspiration dans l'UI et donc se rejeter dans la pièce.
Idem si rejet dans un PVC.
Il est possible aussi que si le trou de passage des tubes ne soit pas ou mal rebouché et donc que des odeurs soient aspirées aussi. A vérifier.
01 juillet 2019 à 21:26
forum consulter ce sujet Odeur chimique climatisation murale Whirlpool sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avant toutes choses et de s'avancer peut être dans une mauvaise direction, faites cet essai : stopper les 2 UI qui fonctionnent et mettre celle qui ne fonctionne pas, en froid à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Dites-nous, si le compresseur de votre UE démarre et bien sûr il y a production de froid.
01 juillet 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Problème air froid clim LG Artcool MA09AH1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est très ch...t de démonter une volute, quand un technicien se lance dans cette aventure il n'est pas enthousiasmant, car il faut tout démonter pièce par pièce. Cache filtres, filtres, façade, partie électrique, jusque là ça va, c'est après que ça se corse, démontage des fixations moteur et avec vis sur axe entre les pales de la volute, démontage des grilles de protection des volets directionnels et dégagement de la volute en écartant la batterie, changer les caoutchoucs des axes volute et moteur, voire la volute si elle a vraiment bien frottée, puis bien sûr, tout remonter dans le bon sens et sans rien oublier.
Ça c'est dans le meilleur des cas, avec certains modèles il faut récupérer le gaz dans l'UE et mettre l'UI par terre pour effectuer toutes ces opérations. sweatsweat
01 juillet 2019 à 21:02
forum consulter ce sujet Split Hitachi Rak 25nh4 bruit de raclement turbine sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur internet, éventuellement, chez un fournisseur de matériel de clim, Cofriset, Rolesco par exemple il y en a d'autres.
Par contre il faut être certain que celle-ci soit bien compatible.
01 juillet 2019 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème télécommande clim Airton n'affiche plus rien sur le forum Climatisation

Bonjour.
Êtes-vous certain que vous êtes en mode froid ?
Car normalement dans ce mode, la ventilation se met d'abord contrairement au mode chauffage.
01 juillet 2019 à 19:22
forum consulter ce sujet Clim gainable Toshiba ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Êtes-vous bien mis sur le flocon de neige ou mode cool, froid ?
01 juillet 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Climatisation Carrier Holiday Ice ne refroidit pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pas mal, je n'ai jamais fait cela à un client en 35 ans de métier, on peut très bien pas tout connaitre, ne pas être averti d'un nouvel appareillage etc. si on ne connait pas on ne connait pas, il faut être honnête.
De ce fait une lettre recommandée avec AR auprès du constructeur et de l'installateur, serait précautionneux, car en cas de soucis la mise en service n'a pas du tout été faite en bonne et due forme.
01 juillet 2019 à 19:07
forum consulter ce sujet Problèmes mise en service clim Atlantic gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il va falloir ouvrir l'UE, et nous dire si leds éteintes et combien de fois clignotent les leds A, B ou C.
01 juillet 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Unité extérieure Fujitsu ne démarre pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avant d'acheter, vous auriez dû nous appeler. Cela aurait été plus logique.
Vous pouvez faire ce que vous voulez, surélever la clim sur une table et de manière à sortir le tube d'air chaud par la fenêtre avec l'ouverture appropriée.
L'espace vide peut être éventuellement comblé par un polystyrène.
Et comme la clim est surélevée le tube des condensats peut être mis directement dans un saut ce qui évite de démonter et vider le bac.
Tout ceci n'est absolument pas à faire si des enfants en bas âge accèdent à cette pièce.
01 juillet 2019 à 18:53
forum consulter ce sujet Installation climatiseur portatif dans un sous-sol sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai eu du mal à trouver une concordance avec les codes. Merci Dom qui nous a aidé.
En effet je rejoins Dom avec son analyse, je serais plus partant avec un manque de gaz.
30 juin 2019 à 21:14
forum consulter ce sujet Help canicule climatiseur HS sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Une autre question, sur ma clim Zibro, pas de port pour recharger en gaz et les 2 liaisons vers l'unité intérieure ont le même diamètre.
Ah bon ? je suis étonné ?
Il doit y avoir une ligne "liquide" le tube le plus petit, et "gaz" le plus gros.
Sinon il faudra aller sur le compresseur.
30 juin 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Raccord autoperceur pour recharge climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
En fait, il faut mettre l'UI dans le prolongement de la pièce principale, c'est à dire dans la plus grande longueur.
Ou encore comme je vous l'ai dit si vous n'avez pas l'espace au dessus de la porte fenêtre mettre l'UI au coin en face de la cuisine, les ailettes pouvant êtres dirigées, serait assez efficace pour le volume donc de la SaM + cuisine + salon.
Par contre une seule clim pour les 3 chambres, avec une UI gainable oui, mais si vous avez un mural qui est non ça ne marchera pas.
L'idéal est bien sûr d'appeler une société voire plusieurs, ayant pignon sur rue afin d'effectuer un bilan thermique. C'est l'idéal.
Vous pouvez toujours nous contacter à nouveau suite aux devis.
Si vous voyez une personne qui vous fait un devis sur un coin de table, sans mesures des pièces, exposition, type d'isolation etc. au revoir monsieur, je vous appellerai.
30 juin 2019 à 20:53
forum consulter ce sujet Changement pour PAC air/air emplacement sur le forum Climatisation

Bonjour. Moi non plus je n'ai pas compris l'histoire du R1/R2.
30 juin 2019 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème démarrage première mise sous tension clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
A mon avis, si votre clim fait aussi du chaud je pense que la V4V qui permet de basculer en chaud ou froid est partiellement bloquée, il faut tapoter dessus avec un petit marteau mais pas garantie à 100%, sinon il faut la changer.
30 juin 2019 à 17:21
forum consulter ce sujet Unlevent Artic-clim 12 N peu efficace sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez laissé une cuisine fermée donc sans chercher à climatiser, je verrais bien votre UI au-dessus de la porte fenêtre, s'il y a la place au moins 40 cm.
Si pas de place au coin à droite de la porte fenêtre, face à la cuisine et l'UE derrière au coin de la cuisine si la cuisine est en style américaine, là, il faudrait mettre, à l'opposé au-dessus de la fenêtre ou de la porte.
Un conseil ne faites pas ce que vous voulez faire, car vous ne climatiserez rien du tout et si vous fermez la porte du couloir d'accès des chambres vous allez faire des courts cycles, et idem pas de climatisation ou chauffage.
Bref ça ne marchera pas du tout.
30 juin 2019 à 17:17
forum consulter ce sujet Changement pour PAC air/air emplacement sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faudrait essayer en mettant de l'eau en la faisant couler doucement sur la batterie avec un arrosoir ou une bouteille, clim débranchée, voir ce qui se passe.
Il y a peut-être une fuite sur le bac de récupération, ou tout simplement mal repositionné.
30 juin 2019 à 17:00
forum consulter ce sujet Clim Comfee se vide toute seule sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je me suis rappeler que j'avais une solution, mais je pensais que c'était pour les anciens modèles.
Bon et bien tant mieux si ça fonctionne.
30 juin 2019 à 15:12
forum consulter ce sujet Débloquer le mode froid clim Fujitsu AOYG24LALA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voir en enlevant la façade si c'est une évacuation en gravitaire ou si il y a une pompe de relevage.
30 juin 2019 à 15:10
forum consulter ce sujet Climatisation Airton AS-09HR4SUB comment vider le bac sur le forum Climatisation

Bonjour. Le débit est une chose, mais la pression disponible en est une autre.
Si vous gainez cette clim, je peux vous assurer que ça ne fonctionnera pas.
Il faudrait remplacer le plafonnier par un gainable, pour effectuer l'installation que vous voulez.
30 juin 2019 à 15:08
forum consulter ce sujet Modification clim unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour. Je crains fort qu'il y ait un souci avec la carte qui "bug" certainement.
30 juin 2019 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème de démarrage clim LG inverter 12000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.
A combien °C l'air en demande de froid sort-il ?
30 juin 2019 à 15:04
forum consulter ce sujet Unlevent Artic-clim 12 N peu efficace sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas la durée du cycle, mais plutôt le nombre de démarrages à l'heure, on se base donc sur 4 démarrages maxi.
Par contre on rejoint votre question / réponse, si la clim tourne continuellement = sous dimensionnée, si cycles courts, donc plus de 4 démarrages / heure = surdimensionnement.
30 juin 2019 à 15:02
forum consulter ce sujet Durée cycle idéale pour une climatisation sur le forum Climatisation