Eléments à vérifier ou à faire vérifier par un frigoriste :
- Check if 2-way valve or 3-way valve is left open.
- Heat radiation is blocked (Inlet /outlet).
- Check if outdoor fan is defective (does not rotate).
- Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle disagnosis").
- Check if 2-way valve or 3-way valve is left open.
- Heat radiation is blocked (Inlet /outlet).
- Check if outdoor fan is defective (does not rotate).
- Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle disagnosis").
23 novembre 2019 à 15:07

Bonjour.
Les valeurs des sondes sont bonnes. La sonde de refoulement est sur les fils marron.
Si la température est trop élevée sur le tube de refoulement, autres pannes possibles : manque de fluide réfrigérant ou détenteur électronique défectueux (déjà rencontré en intervention).
Les valeurs des sondes sont bonnes. La sonde de refoulement est sur les fils marron.
Si la température est trop élevée sur le tube de refoulement, autres pannes possibles : manque de fluide réfrigérant ou détenteur électronique défectueux (déjà rencontré en intervention).
23 novembre 2019 à 14:55

Rectificatif, c'est le cn71
22 novembre 2019 à 16:00

C'est le connecteur cn61
22 novembre 2019 à 15:58

Bonjour.
Contrôlez la valeur de la sonde de refoulement du compresseur :
0.00°c 168.6 kilo ohms
5.00° : 130.7k
10.00° : 102.2k
15.00° : 80.51k
20.00° : 63.89k
25.00° : 51.05k
30.00° : 41.07k
35.00° : 33.26k
40.00° : 27.09k
45.00° : 22.20k
50.00° : 18.29k
Le plus simple est de mesurer la valeur, compresseur à la température ambiante extérieure (UE à l’arrêt depuis plusieurs heures).
Contrôlez la valeur de la sonde de refoulement du compresseur :
0.00°c 168.6 kilo ohms
5.00° : 130.7k
10.00° : 102.2k
15.00° : 80.51k
20.00° : 63.89k
25.00° : 51.05k
30.00° : 41.07k
35.00° : 33.26k
40.00° : 27.09k
45.00° : 22.20k
50.00° : 18.29k
Le plus simple est de mesurer la valeur, compresseur à la température ambiante extérieure (UE à l’arrêt depuis plusieurs heures).
22 novembre 2019 à 14:47

Rebonjour.
Le régulateur est-il de marque Carel ?
Si oui, quelle est sa référence ?
Le régulateur est-il de marque Carel ?
Si oui, quelle est sa référence ?
21 novembre 2019 à 14:08

Bonjour.
C'est une PAC AERMEC rebadgée.
C'est une PAC AERMEC rebadgée.
21 novembre 2019 à 13:55

Bonjour.
Qui peut le plus peut le moins, si vous avez du 4g2.5².
Qui peut le plus peut le moins, si vous avez du 4g2.5².
18 novembre 2019 à 20:39

Bonjour.
Est-ce qu'il y a un appoint électrique sur la PAC ?
Si oui de quelle puissance ?
Est-ce qu'il y a un appoint électrique sur la PAC ?
Si oui de quelle puissance ?
18 novembre 2019 à 19:08

Bonjour.
Interrupteur vapeur défectueux ou carte électronique.
Interrupteur vapeur défectueux ou carte électronique.
18 novembre 2019 à 19:04

Êtes-vous frigoriste ? A mon avis non.
Car seuls les professionnels ayant une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes sont autorisés à utiliser les fluides réfrigérants.
Pour le R410a, même réponse que pour le R407c.
Car seuls les professionnels ayant une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes sont autorisés à utiliser les fluides réfrigérants.
Pour le R410a, même réponse que pour le R407c.
18 novembre 2019 à 17:11

Bonjour.
Les fluides pour R417a et R407C ne sont pas les mêmes.
R417a : huile minérale.
R407C : huile polyester.
Les fluides pour R417a et R407C ne sont pas les mêmes.
R417a : huile minérale.
R407C : huile polyester.
18 novembre 2019 à 14:05

Le connecteur cn02 n'aurait pas brulé à droite ?
17 novembre 2019 à 20:02

Bonjour.
Le code P22 signale un défaut sur le circuit des moteurs de ventilateur ?
Quelle est la référence de l'UE ?
Le code P22 signale un défaut sur le circuit des moteurs de ventilateur ?
Quelle est la référence de l'UE ?
17 novembre 2019 à 18:27

Pour mesurer les composants il faut les dessouder, pouvez-vous faire une photo du verso de la carte ?
16 novembre 2019 à 19:16

Bonjour.
Vérifiez l'état de la carte de puissance.
Vérifiez l'état de la carte de puissance.
16 novembre 2019 à 11:50

Bonjour.
Quel type de pompe à chaleur ? Air/Air, Air/Eau ?
Marque de l'unité intérieure si Air/Eau ?
Quel type de pompe à chaleur ? Air/Air, Air/Eau ?
Marque de l'unité intérieure si Air/Eau ?
16 novembre 2019 à 11:47

Bonjour.
Quelle est la référence de l'UE ?
Quelle est la référence de l'UE ?
15 novembre 2019 à 19:31

Bonjour.
@PL, pour la doc, il faut la chercher en anglais sur le net avec : awy17lsaz service manual.
@PL, pour la doc, il faut la chercher en anglais sur le net avec : awy17lsaz service manual.
14 novembre 2019 à 21:45

Bonjour.
Que propose l'installateur compte tenu que c'est sous garantie ?
Que propose l'installateur compte tenu que c'est sous garantie ?
14 novembre 2019 à 15:59

Bonjour.
Coupez l’alimentation électrique de la clim puis vérifiez la connectique de la liaison UE-UI.
Coupez l’alimentation électrique de la clim puis vérifiez la connectique de la liaison UE-UI.
14 novembre 2019 à 15:58

Bonjour.
Aucun site français ne propose cette pièce et sur les sites étrangers elle est indisponible.
C'est souvent le cas avec Samsung,les pièces sont en général disponibles 4/5 ans.
Aucun site français ne propose cette pièce et sur les sites étrangers elle est indisponible.
C'est souvent le cas avec Samsung,les pièces sont en général disponibles 4/5 ans.
13 novembre 2019 à 08:49

Pour info, la carte inverter est référencée DB93-04263P
12 novembre 2019 à 22:59

Rebonjour.
Si c'est la carte inverter avec 3 gros condensateurs, la référence y est inscrite sur une étiquette côté soudures : DB93-....
Si c'est la carte inverter avec 3 gros condensateurs, la référence y est inscrite sur une étiquette côté soudures : DB93-....
12 novembre 2019 à 22:51

Bonjour.
Référence Samsung de la pièce DB93-05619C
Référence Samsung de la pièce DB93-05619C
12 novembre 2019 à 22:14

Bonjour.
Quelle est la taille de la pièce ?
Quelle est la taille de la pièce ?
11 novembre 2019 à 20:03

Attention, les transducteurs HP et BP ne se shuntent pas. Seules les sécurités BP et HP peuvent se shunter pour essais.
11 novembre 2019 à 19:56

Bonjour.
Est-ce que l'échangeur gaz/eau a été nettoyé ?
Est-ce que l'échangeur gaz/eau a été nettoyé ?
11 novembre 2019 à 19:53

Bonjour.
Vérifiez les filtres de l'UI et l'état de l'échangeur.
Vérifiez les filtres de l'UI et l'état de l'échangeur.
11 novembre 2019 à 19:25

Bonjour.
Carte de puissance HS (une de plus). Si moteur triphasé, contrôlez les IGBT de la carte de puissance.
Carte de puissance HS (une de plus). Si moteur triphasé, contrôlez les IGBT de la carte de puissance.
11 novembre 2019 à 11:11

Contrôlez également les soudures sur la carte inverter.
10 novembre 2019 à 23:05

Bonjour.
Le compresseur est peut-être bloqué. Code E6 = compressor lock.
Vous trouverez le service manual en anglais sur le net avec la référence "4MXS80DVMB service".
Daikin préconise l'utilisation de leur "inverter ckecker" pour contrôler la carte électronique.
Le compresseur est peut-être bloqué. Code E6 = compressor lock.
Vous trouverez le service manual en anglais sur le net avec la référence "4MXS80DVMB service".
Daikin préconise l'utilisation de leur "inverter ckecker" pour contrôler la carte électronique.
10 novembre 2019 à 23:00

Bonjour.
Le régulateur Carel signale un problème sur son paramétrage (mauvais paramétrage, effacement des données...).
Le régulateur Carel signale un problème sur son paramétrage (mauvais paramétrage, effacement des données...).
08 novembre 2019 à 13:52

Bonjour.
Vérifier le filtre antiparasites au niveau du bornier d'alimentation.
Si OK, contrôlez l'élément chauffant, le thermostat de sécurité de cet élément chauffant, le moteur, l'état des fils (défaut d'isolement avec la masse).
Vérifier le filtre antiparasites au niveau du bornier d'alimentation.
Si OK, contrôlez l'élément chauffant, le thermostat de sécurité de cet élément chauffant, le moteur, l'état des fils (défaut d'isolement avec la masse).
07 novembre 2019 à 21:25

Bonjour.
Le compresseur est référencé 43T41438 (700/900€ non posé) et se trouve sur le net, mais le "réparateur" ne veut sans doute pas "s'emm...der" à le remplacer.
En ce qui concerne la compatibilité d'une UE plus récente, faites appel au service après vente de Toshiba.
Le compresseur est référencé 43T41438 (700/900€ non posé) et se trouve sur le net, mais le "réparateur" ne veut sans doute pas "s'emm...der" à le remplacer.
En ce qui concerne la compatibilité d'une UE plus récente, faites appel au service après vente de Toshiba.
07 novembre 2019 à 20:54

Rebonjour
Codes pannes : (en anglais, issus de la documentation de service après vente)
1C : Compressor drive output error, Compressor error (lock, missing, etc.), Break down : When 20 seconds passed after start-up, position-detect circuit error occurred. : Replace compressor.Trouble on P.M.V
1D : Compressor does not rotate. (Current protective circuit does not operate when a specified time passed after compressor had been activated.) : 1. Trouble on compressor 2. Trouble on wiring of compressor (Missed phase)
1F : Break down of compressor : 1. Check power voltage.(220–230–240 V +10%) 2. Overload operation of refrigeration cycle. Check installation condition (Short-circuit of outdoor diffuser).
Codes pannes : (en anglais, issus de la documentation de service après vente)
1C : Compressor drive output error, Compressor error (lock, missing, etc.), Break down : When 20 seconds passed after start-up, position-detect circuit error occurred. : Replace compressor.Trouble on P.M.V
1D : Compressor does not rotate. (Current protective circuit does not operate when a specified time passed after compressor had been activated.) : 1. Trouble on compressor 2. Trouble on wiring of compressor (Missed phase)
1F : Break down of compressor : 1. Check power voltage.(220–230–240 V +10%) 2. Overload operation of refrigeration cycle. Check installation condition (Short-circuit of outdoor diffuser).
06 novembre 2019 à 19:47

Bonjour.
Référence de votre appareil ?
Référence de votre appareil ?
06 novembre 2019 à 19:31

Bonjour.
La panne semble être située sur le circuit compresseur (compresseur, carte électronique, câblage...).
La panne semble être située sur le circuit compresseur (compresseur, carte électronique, câblage...).
06 novembre 2019 à 19:21

Rebonjour
Voir aussi s'il y a un pressostat de sécurité haute pression sur le circuit frigo.
Le réarmer si présent.
Voir aussi s'il y a un pressostat de sécurité haute pression sur le circuit frigo.
Le réarmer si présent.
05 novembre 2019 à 19:43

Bonjour.
Voir carte électronique groupe extérieur et filerie du compresseur.
Voir carte électronique groupe extérieur et filerie du compresseur.
05 novembre 2019 à 18:46

Bonjour.
Le chauffagiste a t-il contrôlé la présence d'un thermostat de sécurité sur l'échangeur de l'unité intérieure ?
Le chauffagiste a t-il contrôlé la présence d'un thermostat de sécurité sur l'échangeur de l'unité intérieure ?
04 novembre 2019 à 11:49

Bonjour.
Contrôlez la chambre de compression en suivant le petit tuyau qui est relié sur la carte électronique.
Si la chambre est propre, remplacez la carte de puissance car le pressostat électronique n'est pas fourni en SAV par Mièle.
La carte électronique coûte 300€ environ (référence 9172854).
Contrôlez la chambre de compression en suivant le petit tuyau qui est relié sur la carte électronique.
Si la chambre est propre, remplacez la carte de puissance car le pressostat électronique n'est pas fourni en SAV par Mièle.
La carte électronique coûte 300€ environ (référence 9172854).
03 novembre 2019 à 20:22

Bonjour.
Sécurité enfant activée (le symbole c'est une clé).
Lire la notice pour la désactiver.
Sécurité enfant activée (le symbole c'est une clé).
Lire la notice pour la désactiver.
03 novembre 2019 à 20:14

Bonjour.
Pour contrôler l’étanchéité des circuits il faut de l'azote. Il faut également une balance électronique.
Pour info, les clims ne descendent pas en dessous de 16/18°c en mode froid.
Pour contrôler l’étanchéité des circuits il faut de l'azote. Il faut également une balance électronique.
Pour info, les clims ne descendent pas en dessous de 16/18°c en mode froid.
27 octobre 2019 à 21:08

Un filtre, un désemboueur et une vanne filtre (si manque de place) en photos.
Les radiateurs ont-ils été nettoyés (impératif), si oui, les tés de réglage doivent être ouverts au maximum.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Les radiateurs ont-ils été nettoyés (impératif), si oui, les tés de réglage doivent être ouverts au maximum.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



27 octobre 2019 à 10:42

Si vous avez la notice d'installation, lire la page 19.
26 octobre 2019 à 23:11

Bonjour.
La carte de puissance du côté droit doit être HS (composants en court-circuit qui a provoqué la coupure électrique), la carte est référencée 72X0353 (250€ environ, plus disponible au SAV Brandt De Dietrich France).
La carte de puissance du côté droit doit être HS (composants en court-circuit qui a provoqué la coupure électrique), la carte est référencée 72X0353 (250€ environ, plus disponible au SAV Brandt De Dietrich France).
26 octobre 2019 à 20:50

Bonjour.
PAC mal configurée et mal installée, il manque un filtre et un pot à boues.
PAC mal configurée et mal installée, il manque un filtre et un pot à boues.
26 octobre 2019 à 20:13

Rebonjour.
Info supplémentaire, la fibre utilisée est de la fibre céramique mono-filament, la colle est vendue sous la marque Thermocoll ou colle réfractaire.
Info supplémentaire, la fibre utilisée est de la fibre céramique mono-filament, la colle est vendue sous la marque Thermocoll ou colle réfractaire.
23 octobre 2019 à 17:36

Bonjour.
Le tamis doit être en fibre synthétique du type fibre de verre mais il vous faut aussi un colle spécifique pour le faire tenir au pot de chauffe.
Le tamis doit être en fibre synthétique du type fibre de verre mais il vous faut aussi un colle spécifique pour le faire tenir au pot de chauffe.
23 octobre 2019 à 16:33