Profil du membre Romano84
Actuellement
23 545
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit Romano84

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup Dom-Aom. Je vais contrôler celà et je vous dirais je résultat.
16 février 2021 à 10:56

Bonjour.
Je vous expose mon problème car je ne trouve plus de solution.
Un matin les unités intérieures se sont mises à clignoter (erreur Atlantic plus de communication avec le groupe extérieur).
Je me suis penché sur le problème : J'ai remplacé le pont redresseur et le filtre actif.
Maintenant lorsque je laisse branché la sortie du filtre la tension aux bornes du pont dresseur est de 4v DC et sur la sortie du filtre aussi.
Lorsque je débranche la sortie du filtre je retrouve environ 300v DC en entrée et sortie du filtre.
Avez-vous une idée de quel composant peut faire chuter cette tension ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Je vous expose mon problème car je ne trouve plus de solution.
Un matin les unités intérieures se sont mises à clignoter (erreur Atlantic plus de communication avec le groupe extérieur).
Je me suis penché sur le problème : J'ai remplacé le pont redresseur et le filtre actif.
Maintenant lorsque je laisse branché la sortie du filtre la tension aux bornes du pont dresseur est de 4v DC et sur la sortie du filtre aussi.
Lorsque je débranche la sortie du filtre je retrouve environ 300v DC en entrée et sortie du filtre.
Avez-vous une idée de quel composant peut faire chuter cette tension ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
15 février 2021 à 13:46

Quelqu'un pourrait m'orienter ?
13 janvier 2021 à 18:42

Bonjour.
Mon sèche linge Faure LINDO 100 ne chauffe plus.
Je me permet de poser une nouvelle question car tout ce que j'ai lu ne m'a pas avancé.
Voici ce que j'ai fait :
- Test du bloc de chauffe OK Klixon OK par contre la sonde de température qui est dessus je ne sais pas si elle est bonne j'ai environ 5Kohms à 20°C (bloc backer dbr type 3h1907sah)
-Test des relais RL1 et RL2 HS remplacement des Song Chuan 812H-1C-C E F 12V par des Finder 36.11.9.012.4011
- Relais toujours pas pilotés alors que les autres relais fonctionnent donc le 12VDC est OK
Pouvez-vous me donner des pistes ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon sèche linge Faure LINDO 100 ne chauffe plus.
Je me permet de poser une nouvelle question car tout ce que j'ai lu ne m'a pas avancé.
Voici ce que j'ai fait :
- Test du bloc de chauffe OK Klixon OK par contre la sonde de température qui est dessus je ne sais pas si elle est bonne j'ai environ 5Kohms à 20°C (bloc backer dbr type 3h1907sah)
-Test des relais RL1 et RL2 HS remplacement des Song Chuan 812H-1C-C E F 12V par des Finder 36.11.9.012.4011
- Relais toujours pas pilotés alors que les autres relais fonctionnent donc le 12VDC est OK
Pouvez-vous me donner des pistes ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 décembre 2020 à 20:01