OK merci bien 

21 mars 2019 à 11:17

Merci beaucoup, je vais donc bien partir sur ce modèle (apparemment un admin a même ajouté la photo, ce n'est pas moi qui l'avais mise).
J'ai une autre question, sur la page et document suivants :
http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm
http://www.pke-electricite.fr/wp-content/uploads/2015/10/guideNFC-15-100.pdf
Il n'est pas fait mention du 16² pour le raccordement du tableau divisionnaire, mais du 6² avec disjoncteur 32A max.
Je crains de ne pas être conforme en étant dans une situation non prévue par la NF C 15-100, qu'en pensez-vous ?
J'ai une autre question, sur la page et document suivants :
http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm
http://www.pke-electricite.fr/wp-content/uploads/2015/10/guideNFC-15-100.pdf
Il n'est pas fait mention du 16² pour le raccordement du tableau divisionnaire, mais du 6² avec disjoncteur 32A max.
Je crains de ne pas être conforme en étant dans une situation non prévue par la NF C 15-100, qu'en pensez-vous ?

20 mars 2019 à 11:10

Encore merci CMT ! 
Pour le disjoncteur du tableau principal qui permettrait de couper le tableau divisionnaire, j'ai compris qu'il fallait un 63A (je suis parti sur du 16² selon vos conseils).
Je voudrais du Schneider mais ils ne semblent pas proposer plus que 32A dans leur gamme résidentielle (Rési9 ou précédemment D'Clic)
Du coup est-ce que ce disjoncteur serait OK dans le tableau principal pour la coupure du tableau divisionnaire : Schneider Acti9, iC60N disjoncteur 2P 63A courbe C ?
Merci.

Lien : Disjoncteur 2P 63A courbe C

Pour le disjoncteur du tableau principal qui permettrait de couper le tableau divisionnaire, j'ai compris qu'il fallait un 63A (je suis parti sur du 16² selon vos conseils).
Je voudrais du Schneider mais ils ne semblent pas proposer plus que 32A dans leur gamme résidentielle (Rési9 ou précédemment D'Clic)
Du coup est-ce que ce disjoncteur serait OK dans le tableau principal pour la coupure du tableau divisionnaire : Schneider Acti9, iC60N disjoncteur 2P 63A courbe C ?
Merci.

Lien : Disjoncteur 2P 63A courbe C
19 mars 2019 à 21:14

Ah merci, j'avais mal calculé en effet ! 
Mon erreur : j'avais divisé par 2 l'intensité max des circuits chauffage (pour ma culture, l'intensité du disjoncteur clim réversible ne doit pas être divisé par 2 dans le calcul du dimensionnement de l'ID ?).
Mon disjoncteur d'abonné est réglé sur 60A.
J'ai donc l'impression qu'il y a un intérêt économique à organiser mes disjoncteurs différemment pour avoir un ID à 40A et l'autre à 63A (le prix d'un 63A étant grosso modo 20€ plus cher qu'un 40A), mais d'un autre côté, si j'ajoute des circuits plus tard, je devrais peut-être passer mon 40A en 63A.
Donc autant investir un tout petit peu plus tout de suite pour être tranquille à l'avenir, non ?
Encore merci !

Mon erreur : j'avais divisé par 2 l'intensité max des circuits chauffage (pour ma culture, l'intensité du disjoncteur clim réversible ne doit pas être divisé par 2 dans le calcul du dimensionnement de l'ID ?).
Mon disjoncteur d'abonné est réglé sur 60A.
J'ai donc l'impression qu'il y a un intérêt économique à organiser mes disjoncteurs différemment pour avoir un ID à 40A et l'autre à 63A (le prix d'un 63A étant grosso modo 20€ plus cher qu'un 40A), mais d'un autre côté, si j'ajoute des circuits plus tard, je devrais peut-être passer mon 40A en 63A.
Donc autant investir un tout petit peu plus tout de suite pour être tranquille à l'avenir, non ?
Encore merci !
10 mars 2019 à 21:38

Merci CMT (ou devrais-je dire Carminas ?
J'ai déjà pu vous lire dans d'autres forums et blog sur le sujet de l'électricité, merci pour vos contributions !).
Je choisirai donc la section de mes câbles (neutre phase et terre) entre tableaux en 10² ou 16², en privilégiant le 16² si j'ai l'espace pour tirer les câbles.
Par contre si j'ai bien compris je dois répartir mes disjoncteurs en 2 rangées car je dépasse le max de 8 par inter diff, et donc d'après votre schéma ajouter un interrupteur sectionneur en tête de mon tableau divisionnaire et avoir chacune de mes rangées protégées par un inter diff.
J'avais oublié la règle d'un circuit pour 8 points lumineux max, je dois donc en ajouter un pour l'éclairage.
Je partirai par exemple sur :
Rangée 1 :
- 2 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 1 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², raccordé à un disjoncteur 20A
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit clim réversible (2.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A
Précision : la clim est réversible et donc susceptible de fonctionner en même temps que le chauffage.
Rangée 2 :
- 2 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 1 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², chacun étant raccordé à un disjoncteur 20A
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit volets roulants (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A.
Est-ce OK de prendre un inter diff de Type AC 40A pour protéger chacune des rangées (j'ai utilisé la règle de dimensionnement de l'aval et divisé par 2 l'intensité max des circuits communs) ou vaut mieux prendre du 63A au cas où j'ajouterai des circuits ?
Avec quelle section de câble les relier à l'interrupteur sectionneur ?
Merci d'avance.

Je choisirai donc la section de mes câbles (neutre phase et terre) entre tableaux en 10² ou 16², en privilégiant le 16² si j'ai l'espace pour tirer les câbles.
Par contre si j'ai bien compris je dois répartir mes disjoncteurs en 2 rangées car je dépasse le max de 8 par inter diff, et donc d'après votre schéma ajouter un interrupteur sectionneur en tête de mon tableau divisionnaire et avoir chacune de mes rangées protégées par un inter diff.
J'avais oublié la règle d'un circuit pour 8 points lumineux max, je dois donc en ajouter un pour l'éclairage.
Je partirai par exemple sur :
Rangée 1 :
- 2 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 1 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², raccordé à un disjoncteur 20A
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit clim réversible (2.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A
Précision : la clim est réversible et donc susceptible de fonctionner en même temps que le chauffage.
Rangée 2 :
- 2 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 1 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², chacun étant raccordé à un disjoncteur 20A
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit volets roulants (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A.
Est-ce OK de prendre un inter diff de Type AC 40A pour protéger chacune des rangées (j'ai utilisé la règle de dimensionnement de l'aval et divisé par 2 l'intensité max des circuits communs) ou vaut mieux prendre du 63A au cas où j'ajouterai des circuits ?
Avec quelle section de câble les relier à l'interrupteur sectionneur ?
Merci d'avance.
10 mars 2019 à 15:47

Bonjour,
J'ai pris un peu
de retard dans mes travaux, et j'arrive bientôt à la phase de tirage des câbles entre mon tableau principal et le divisionnaire.
Je déterre donc ce post presque 2 ans après.
Voilà au final ce que contiendra mon tableau :
- 4 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 2 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², chacun étant raccordé à un disjoncteur 20A
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit volets roulants (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A
- 1 circuit Clim (2.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A.
Est-ce que le 10² est toujours OK avec cette nouvelle configuration ?
Est-ce qu'il faut aussi que le fil de Terre entre les 2 tableaux soit en 10² ?
Avez-vous un lien qui expliquerait comment choisir la section du câble en fonction de la longueur et intensité max demandées ?
Car j'ai peut-être un chemin plus court pour passer mon câble...
Merci d'avance !
J'ai pris un peu

Je déterre donc ce post presque 2 ans après.

Voilà au final ce que contiendra mon tableau :
- 4 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 2 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², chacun étant raccordé à un disjoncteur 20A
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit volets roulants (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A
- 1 circuit Clim (2.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A.
Est-ce que le 10² est toujours OK avec cette nouvelle configuration ?
Est-ce qu'il faut aussi que le fil de Terre entre les 2 tableaux soit en 10² ?
Avez-vous un lien qui expliquerait comment choisir la section du câble en fonction de la longueur et intensité max demandées ?
Car j'ai peut-être un chemin plus court pour passer mon câble...
Merci d'avance !
09 mars 2019 à 21:22

Bonjour à vous,
Très régulièrement depuis quelques mois, lorsque le compresseur de mon réfrigérateur-congélateur Candy CFNF 3650 est en cours de fonctionnement et que j'ouvre la porte de la partie réfrigérateur, la lumière s'allume normalement pendant 1 seconde environ puis s'éteint environ 1 seconde avant de se rallumer pour de bon.
L'extinction de la lumière s'accompagne d'un arrêt du compresseur, qui lui ne repart pas lorsque la lumière se rallume, mais redémarre bien plus tard.
C'est un peu comme si l'appareil se débranchait pendant 1 seconde à l'ouverture de la porte, certaines fois où le compresseur est en route mais jamais en dehors de cela. Bien sûr j'ai vérifié la prise, rien à signaler.
Cela fait 11 ans que j'ai cet appareil, et ce phénomène a commencé à apparaître il y a 8 mois environ. Je dois l'avoir une fois par jour en moyenne, et pour ma femme ça doit être la même chose.
Il a été dégivré depuis pour une autre raison, cela n'a rien changé.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce souci ? Je ne voudrais pas que ce problème, s'il n'est pas traité, en entraîne un autre plus grave...
Merci d'avance !
Très régulièrement depuis quelques mois, lorsque le compresseur de mon réfrigérateur-congélateur Candy CFNF 3650 est en cours de fonctionnement et que j'ouvre la porte de la partie réfrigérateur, la lumière s'allume normalement pendant 1 seconde environ puis s'éteint environ 1 seconde avant de se rallumer pour de bon.
L'extinction de la lumière s'accompagne d'un arrêt du compresseur, qui lui ne repart pas lorsque la lumière se rallume, mais redémarre bien plus tard.
C'est un peu comme si l'appareil se débranchait pendant 1 seconde à l'ouverture de la porte, certaines fois où le compresseur est en route mais jamais en dehors de cela. Bien sûr j'ai vérifié la prise, rien à signaler.
Cela fait 11 ans que j'ai cet appareil, et ce phénomène a commencé à apparaître il y a 8 mois environ. Je dois l'avoir une fois par jour en moyenne, et pour ma femme ça doit être la même chose.
Il a été dégivré depuis pour une autre raison, cela n'a rien changé.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce souci ? Je ne voudrais pas que ce problème, s'il n'est pas traité, en entraîne un autre plus grave...
Merci d'avance !
31 mars 2018 à 22:14

Merci CMT.
En fait étant donné que je vais refaire une grande partie de l'isolation, je pense que les 8kW du chauffage seront suffisants (j'ai fait quelques simulations sur les sites des fabricants de radiateurs et normalement c'est bon).
Merci pour la remarque sur l'interrupteur différentiel limité à 8, effectivement cela veut dire qu'il vaut mieux que je prenne un tableau avec au moins 2 rangées, en prévision.
Mais pour le raccordement entre les 2 tableaux, pouvez-vous confirmer que j'ai bien compris :
Dans le principal il faut que j'ajoute un disjoncteur de 50 ou 63A, qui lui ne sera pas en aval d'un interrupteur différentiel mais relié directement au bornier d'arrivée électrique. La sortie de ce disjoncteur 50/63A ira alimenter mon tableau divisionnaire en 10² ou 16². Est-ce bien cela ?
Quelles sections de câbles devrais-je prendre pour relier l'entrée du disjoncteur 50 ou 63A ?
Même question pour mon inter diff qui sera dans le divisionnaire ?
Merci encore.
En fait étant donné que je vais refaire une grande partie de l'isolation, je pense que les 8kW du chauffage seront suffisants (j'ai fait quelques simulations sur les sites des fabricants de radiateurs et normalement c'est bon).
Merci pour la remarque sur l'interrupteur différentiel limité à 8, effectivement cela veut dire qu'il vaut mieux que je prenne un tableau avec au moins 2 rangées, en prévision.
Mais pour le raccordement entre les 2 tableaux, pouvez-vous confirmer que j'ai bien compris :
Dans le principal il faut que j'ajoute un disjoncteur de 50 ou 63A, qui lui ne sera pas en aval d'un interrupteur différentiel mais relié directement au bornier d'arrivée électrique. La sortie de ce disjoncteur 50/63A ira alimenter mon tableau divisionnaire en 10² ou 16². Est-ce bien cela ?
Quelles sections de câbles devrais-je prendre pour relier l'entrée du disjoncteur 50 ou 63A ?
Même question pour mon inter diff qui sera dans le divisionnaire ?
Merci encore.
19 juillet 2017 à 11:54

Bonjour à tous !
Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité.
Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au tableau principal situé au sous sol, je pense recâbler tout l'étage sur un tableau divisionnaire.
Je demande donc votre avis afin de vérifier que mon projet soit exempt d'erreurs :
- 3 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 2 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², chacun étant raccordé à un disjoncteur 20A. Puissance totale des radiateurs sera de 8000W, mais en fonction du ressenti cet hiver, peut-être que j'ajouterai des radiateurs supplémentaires sur un circuit additionnel et atteindrai les 12kW dans le pire des cas.
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit volets roulants (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A
- 1 circuit VMC (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 2A.
Voilà mes questions :
1) Ma répartition des circuits est-elle respectueuse de la NF C15-100 ?
2) Sachant que la longueur des câbles entre le tableau principal et le divisionnaire est de 12m environ, quelle section de câble prendre ? Surtout que j'aimerai avoir de la marge si je suis amené à ajouter 4kW de puissance pour d'éventuels radiateurs supplémentaires.
3) Quelle est la meilleure solution pour raccorder les 2 tableaux entre eux : directement depuis le bornier du principal ou via un disjoncteur dans le principal qui serait dédié au divisionnaire ? De quelle intensité max ?
Merci d'avance pour toutes les remarques que vous pourrez apporter !
Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité.
Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au tableau principal situé au sous sol, je pense recâbler tout l'étage sur un tableau divisionnaire.
Je demande donc votre avis afin de vérifier que mon projet soit exempt d'erreurs :
- 3 circuits de 8 prises (1.5mm²) chacun étant raccordé à un disjoncteur 16A
- 2 circuits chauffage de 4000W en 2.5mm², chacun étant raccordé à un disjoncteur 20A. Puissance totale des radiateurs sera de 8000W, mais en fonction du ressenti cet hiver, peut-être que j'ajouterai des radiateurs supplémentaires sur un circuit additionnel et atteindrai les 12kW dans le pire des cas.
- 1 circuit éclairage (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 10A
- 1 circuit volets roulants (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 16A
- 1 circuit VMC (1.5mm²) raccordé sur un disjoncteur 2A.
Voilà mes questions :
1) Ma répartition des circuits est-elle respectueuse de la NF C15-100 ?
2) Sachant que la longueur des câbles entre le tableau principal et le divisionnaire est de 12m environ, quelle section de câble prendre ? Surtout que j'aimerai avoir de la marge si je suis amené à ajouter 4kW de puissance pour d'éventuels radiateurs supplémentaires.
3) Quelle est la meilleure solution pour raccorder les 2 tableaux entre eux : directement depuis le bornier du principal ou via un disjoncteur dans le principal qui serait dédié au divisionnaire ? De quelle intensité max ?
Merci d'avance pour toutes les remarques que vous pourrez apporter !