Bonsoir,

Il n'existe pas de document de ce type. L'important est de rester sur des marques connues et faire faire l'installation par un professionnel qualifié RGE.

Ensuite les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chèrer c'est celle qu'on ne consomme pas.

Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Comparaison chaudières à condensation sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si vous souhaitez faire cette opération vous devrez aussi permuter les deux tubes qui sortent du sol sinon le raccordement de votre radiateur sera inversé (départ en bas et retour en haut) ce qui ne doit pas être le cas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 20:13
forum consulter ce sujet Inversion de radiateur sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir,

Le comportement que vous décrivez me fait penser plutôt à une coupure de veilleuse par la sécurité de surchauffe : le corps de chauffe de votre chaudière monte trop haut en température (supérieure à 110°C).

Avant de vouloir remplacer le bloc gaz, il faut vérifier que :
- Les aquastats de régulation sont bien calibrés,
- Que votre corps de chauffe reste bien à 85/90°C maximum,
- Que votre corps de chauffe est bien irrigué,

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet Problème chaudière bloc gaz ou pas sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Quel est le défaut ou la panne actuelle de votre chaudière ?

Il me paraît difficile pour vous de remplacer cette carte car il faut, suite à son remplacement, reprendre les paramètres qui caractérisent votre installation et vérifier le fonctionnement de votre brûleur (y compris sa combustion).
Ce n'est clairement pas le travail d'un particulier...

Par contre, je pense que vous souhaitiez faire baisser votre facture !!! Faites faire le travail par votre chauffagiste et faite, avant la réalisation des travaux, une déclaration de sinistre près de votre assurance pour qu'il vous couvre dans le cadre de la garantie "dégâts électriques : ce sera toujours ça...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Remplacement régulation GG1 chaudière Viessmann Vitodens 333 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si vous ouvrez la façade de votre chaudière, le brûleur démarre-t -il ?
Votre ventouse est-elle bien montée et est-elle toujours étanche ?
Le ventilateur tourne en quelle vitesse ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Le thermomètre de votre chaudière est juste un indicateur de la température de votre chaudière au moment où vous le regardez. Cette température varie selon que votre chaudière est en mode production ECS ou en mode chauffage selon le type de régulation de votre installation.
Il n'empêche en aucun cas le fonctionnement de la chaudière : laissez la fonctionner comme ça et remplacez-le dés que vous en aurez trouvé un.

Si votre chaudière est équipée du tableau basique type SOB et que votre thermomètre y est intégré c'est la référence S134421.

Il est facile de le remplacer puisqu'il est clipsé dans le module du tableau, lui-même clipsé dans le tableau... Vous suivez le capillaire qui part derrière votre thermomètre, vous sortez le bulbe du doigt de gant du corps de chauffe est vous dé-clipsez le vieux thermomètre.
Ensuite vous dépliez soigneusement le capillaire du nouveau thermomètre, vous le faites passer dans la façade du tableau de votre chaudière, vous clipsez le thermomètre, vous faites cheminer le capillaire par les mêmes passages que l'ancien, vous remettez le bulbe dans le doigt de gant du corps de chauffe et vous terminez en remontant la façade de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Remplacer thermomètre chaudière Chappée Edena progress sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous parlez d'une horloge interne que vous avez reconfigurée sans problème, de quelle horloge parlez-vous ?
Quelle est sa ligne de programme ?
Avez-vous fait un essai de modifier la programmation horaire d'une journée, est-ce que ça marche ? Reste-t-elle en mémoire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème sonde REG73 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre affaire va devenir compliquée car selon la notice de votre brûleur :
- Votre gicleur n'est pas la bon, il doit-être de type H et non S,
- La pression de pulvérisation doit être montée à 11 ou 12 bars pour correspondre à la puissance chaudière,
- Si votre conduit de cheminée est tubé, la température des fumées devront être au minimum à 180°C,
- Vous devrez vérifier l'opacité des vos fumées (noircissement et émission de particules),
- Vous devrez également vérifier l'hygiène de combustion (O2, CO2, CO...) qui doivent respecter les normes.

Pour ce qui est du clapet d'air de la photo, il doit retomber pour se mettre en position fermée à l'arrêt du brûleur et inversement s'ouvrir sous la pression du ventilateur lorsque le brûleur est en marche.

Une fois les réglages faits, il vous restera à remettre votre brûleur en fonctionnement sur votre citerne et comparer qu'il n'existe pas de variation par rapport à son fonctionnement dans votre bidon.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Recherche panne brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de mieux visualiser la fuite de votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre des photos :
- De la localisation de la fuite,
- De l'ensemble des raccordements sous votre chaudière,
- Du raccordement général aux eaux usées.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2018 à 16:49
forum consulter ce sujet Fuite chaudière Saunier Duval themaplus condens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.
Pour intervenir sur votre brûleur êtes-vous bien en possession des appareils suivants :
- Manomètre fioul,
- Vacuomètre fioul,
- Pompe smoke + papier,
- Analyseur de combustion.

Pouvez-vous me confirmer tous les éléments suivants :
- Puissance de votre chaudière ? ne version condensation ?
- Votre chaudière est-elle u
- Type du gicleur DANFOSS (S, B, H, S.LE, B.LE, H.LE...) ?
- Votre brûleur est-il équipé d'un réchauffeur ?
- Valeur de réglage de l'air primaire (Volet d'air) ?
- Valeur de réglage de l'air secondaire (Ligne) ?

Une chose est sure : vous ne pouvez pas faire fonctionner votre brûleur avec une pression de 10 Bars, surtout si ce dernier est équipé d'un réchauffeur...

Dans l'attente du retour de toutes les informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Recherche panne brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Un bouchon, un entartrage ou un colmatage peut se faire au niveau du RTA.
Ce régulateur thermostatique de la température de l'eau chaude se trouve en sortie de l'échangeur sanitaire de votre corps de chauffe de chaudière.
Il peut :
- Soit être entartré,
- Soit plein de particules,
- Soit tout simplement HS.

Avez-vous souvenir que cette pièce ait été démontée, voire détartrée lors de l'intervention du technicien (équipement placé sous la chaudière : photo ci-jointe) ?

Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

régulateur thermostatique Frisquet f3aa40532

24 octobre 2018 à 16:07
forum consulter ce sujet Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour votre souci de contrôle de la température ambiante, reprenez la notice de votre chaudière et suivez les recommandations du fabricant. Mettez en place :
- Une sonde extérieure,
- Un thermorégulateur.
Et vous aurez la solution !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Même si effectivement l'entretien annuel d'une chaudière condensation nécessite la vérification et le remplacement des différents joints du brûleur et de la chambre de combustion, je suis surpris de constater que personne ne se soucis de vérifier que l'hygiène de combustion des différentes allures de fonctionnement du brûleur sont dans les normes et correspondent bien aux données du constructeur.

Ces différents contrôles sont à faire dès la mise en service de la chaudière (mettant en cause la garantie et la durée de vie de l'appareil) et qu'ils doivent être fait à chaque entretien, intervention ou remplacement des joints de la chambre de combustion.

Soyons sérieux et professionnels : suivons les préconisations des constructeurs et ayons un peu de bon sens !!!

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Problème explosion chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre sonde d'ambiance ressemble-t-elle à la photo ci-jointe ?
Pouvez-vous me transmettre :
- Une photo du bornier de raccordement derrière cette sonde ?
- Une photo de son raccordement sur la chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

qAA 73 sonde d'ambiance

23 octobre 2018 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème sonde REG73 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

C'est effectivement une intervention surprenante, la probabilité d'avoir à changer les trois pièces en même temps étant plutôt faible.
Il faudrait définir quelle est la carte qui est défectueuse :
- La carte de régulation,
- La carte de puissance,
- La carte du ventilateur (pièce non prévue par votre réparateur) !!!

Pour la clé de codage, elle pourquoi votre réparateur insiste pour la remplacer ? elle ne sert qu'à renseigner le type de chaudière voir le type d'installation lors de la mise en service !!!

Même si l'intervention et le remplacement de ces différentes pièces peuvent être prises dans le cadre de votre contrat d'assurance habitation (sous réserve de la souscription dégâts électriques) il est important de ne pas changer des pièces inutiles.

Votre réparateur est-il partenaire et/ou agréé Viessmann ?

Si non, faites appel à un partenaire Viessmann, professionnel indépendant comme ceux du réseau Axenergie ou directement au SAV Viessmann s'ils interviennent sur votre commune...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Chaudière Vitodens 200W ni chauffage ni eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avant toutes choses, vérifiez :
- Que la pièce où se trouve la chaudière est bien ventilée,
- Que la ventilation basse est bien existante et non obstruée,
- Que le tirage de votre conduit est bon,
- Que votre conduit n'est pas bouché.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 2.24 affiche code panne AL 60 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Une photo de la façade de votre tableau de commande de chaudière,
- Une photo du bornier de raccordement de votre tableau de chaudière,
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure, d'une vanne 3 ou 4 voies motorisée ?

Pour info, même si votre chaudière fonctionne encore bien, elle consomme entre 30 et 60% de plus de gaz qu'une chaudière nouvelle génération type condensation. Vu le prix du gaz et des ces dernières augmentations il peut-être intéressant d'étudier le remplacement de cette dernière auprès d'un installateur qualifié RGE : un devis n'engage à rien...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 12:36
forum consulter ce sujet Nest sur chaudière Buderus Loganagas 04 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Comme le précise l'administrateur de ce forum, nous ne pouvons vous aider si vous ne répondez pas à nos questions.
N'étant pas sur place nous avons besoin d'un minimum d'informations comme :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La marque, le type de gicleur qui équipe votre brûleur (débit, angle, spectre...) ?
- La valeur de la pression d'aspiration de votre fioul ?
- La valeur de la pression de pulvérisation de votre fioul ?

Nous ne pourrons donner suite sans votre participation !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 12:27
forum consulter ce sujet Recherche panne brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Connaissez-vous la procédure de détartrage utilisée par votre professionnel ?
Quel appareil a-t-il utilisé, quel produit de détartrage, combien de temps à durer l'intervention ?
Quelle est la dureté de votre eau de ville ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2018 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Ce modèle de chaudière reste à l'image de la marque De DIETRICH : Fiable et robuste.

Il reste important de comprendre que le rapport qualité prix dépend toujours de l'investissement mis dans le produit et qu'il n'y a en soit pas de mauvais produits.
C'est l'installation de la chaudière et la parfaite adaptation de votre chaudière en fonction de vos besoins et des besoins de puissance nécessaire à votre confort.
Sur les gammes de chaudière type condensation il est important de bien choisir la puissance de votre chaudière en fonction des besoins réels de votre installation :
- Si vous choisissez une puissance trop basse, votre chaudière n'arrivera pas à vous apporter la température de confort en pleine période de froid.
- Si vous choisissez une puissance trop haute, votre chaudière fera que des courts cycles de fonctionnement et sa durée de vie sera proportionnellement diminuée.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2018 à 20:10
forum consulter ce sujet Avis fiabilité chaudière De Dietrich MPX compact sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière étant une chaudière type condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure ?

Suite au branchement de votre thermostat sur le connecteur de votre chaudière, avez-vous suivi la procédure décrite à partir de la page 45 de votre notice de chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 octobre 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Thermostat chaudière Saunier-Duval Isosplit F 30 E1 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Même si votre sonde est débranchée, elle devrait garder en mémoire certaines informations comme l'heure, la date (jj/mm/aaaa) et les programmes horaires qui sont réalisés.

Lorsque vous réglez les heures et les minutes, il faut valider en appuyant sur la touche "OK" pour enregistrer.
Avez-vous fait cette manipulation ?
Avez-vous essayé de programmer des plages horaires de chauffage ?
Avez-vous le même souci de perte de mémoire ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Chauffage Indépendant.
22 octobre 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Problème sonde REG73 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je peux vous transmettre la référence de la carte électronique simplement il me manque quelques précisions car il existe plusieurs version de cette chaudière. Merci de me transmettre les éléments suivants :
- Le numéro de série complet de votre chaudière ?
- Le type exact de votre chaudière : THR 5.25 M75 ou THRI 5.25 M75 ?

Votre chaudière est une chaudière condensation (puissance allant de 5 à 25 KWS) avec un ballon de 75 litres intégré sous la chaudière...
Pouvez-vous également les raisons pour lesquelles vous êtes obligé de remplacer cette carte et surtout laquelle de ces cartes :
- Type de panne ou défaut ?
- Qui a fait le diagnostic ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 octobre 2018 à 18:41
forum consulter ce sujet Carte électronique chaudière Géminox THR 525 M75 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre réponse et votre gentil commentaire.

Pourriez-vous, pour la communauté des utilisateurs de ce forum, nous transmettre :
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre brûleur ?
- La marque, le modèle et les caractéristiques des gicleurs (avant, après et depuis le dépannage) ?

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2018 à 12:29
forum consulter ce sujet Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

Même si cela me fait penser à une fuite de soupape chauffage ou de disconnecteur, pouvez-vous nous envoyer une photo de cette fameuse pièce qui fuit ?
Lors du réglage de pression de votre chaudière, à combien avez-vous réglé la pression du réseau de chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2018 à 12:23
forum consulter ce sujet Légère fuite chaudière Atlantic Idra Eco Condens Micro 4120-28 V R sur le forum Chauffage

Bonjour,

Bravo pour la connaissance chauffagiste. La méthode de dire qu'il faut changer la chaudière n'est pas très honnête surtout sans être capable de faire un diagnostic ni capable de dire de quelle année est la chaudière.
C'est vrai qu'il est facile de dire qu'il faut la remplacer plutôt que : je ne connais pas, je ne sais pas, je vais me renseigner...

Votre connaissance n'est pas spécialiste de la maintenance et la solution qu'il vous propose n'est pas honnête.
Pour vous répondre :
- Votre chaudière est de 2008,
- C'est une chaudière de type condensation,
- C'est une chaudière mixte qui fait l'eau chaude et le chauffage.

Cette chaudière est bien loin de sa fin de vie, si c'est le E168 c'est un problème de temps de communication de bus entre la carte de la chaudière et le BM (boitier de commande en façade de votre chaudière).
Avant de continuer, pouvez-vous mettre sous tension votre chaudière et prendre en photo l'affichage de votre écran.

Pour information, le boitier de commande (BM) qui est en façade de votre chaudière est une sonde d'ambiance. Celui-ci ne devrait pas se situer sur la chaudière mais dans le volume de votre logement et être paramétré comme tel.

Je pourrais vous transmettre la notice de votre chaudière lors de ma prochaine intervention.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2018 à 12:18
forum consulter ce sujet Pas de chauffage sur Chappée 2.24 FF HTE sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Auriez-vous la notice de votre PAC, pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Yack modulo 60 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière étant équipée d'un ventilateur à vitesse variable, c'est ce dernier qui en fonction de sa vitesse permet de gérer l'injection du gaz au niveau de votre brûleur.
La carte électronique de votre chaudière a besoin d'avoir un retour d'information du tachymètre de votre ventilateur qui correspond à ces valeurs de fonctionnement. Ne bricolez pas votre chaudière sans savoir ce que vous faites !!!

Le défaut 160 indique une incohérence dans ce dialogue entre la carte de votre chaudière et votre ventilateur.

Le plus simple est, compte tenu que l'entretien annuel de votre chaudière est obligatoire, de souscrire un contrat d'entretien annuel intégrant la prise en charge des dépannages.

Faites remplacer la ou les pièces défectueuses dans le cadre de ce contrat (prise en charge du déplacement et de la main-d’œuvre) et demandez à votre assurance habitation de prendre en charge les pièces dans le cadre de votre protection dégâts électriques.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2018 à 12:42
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lorsque vous parlez d'affichage de la température ambiante sur votre chaudière, je suppose que vous parlez de la régulation climatique de votre chaudière.

Pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure, précisez le modèle et le type ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance, précisez le modèle et le type ?
- Quelle est la marque et le modèle du thermomètre qui vous sert de mesure ?

Sur la plupart des régulations climatiques il existe une fonction d'étalonnage des sondes et des températures, sans connaître avec précision vos équipement difficile de vous venir en aide.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2018 à 12:20
forum consulter ce sujet Mauvais affichage température chaudière Franco Belge sur le forum Chauffage

Bonjour,

L'entretien annuel d'une pompe à chaleur permet de vous assurer que :
- Que la puissance de sortie est bien toujours la même,
- Que vous n'avez pas de fuite de fluide polluant l'environnement diminuant les capacités de votre PAC,
- Que vous ne tomberez pas en panne à cause d'un défaut sur le circuit frigorifique.

Faites appel à un frigoriste pro ayant l'habilitation pour la manipulation des fluides frigorigènes, il aura les compétences et l'expérience pour assurer la maintenance de votre installation. Il vérifiera également la conformité de votre installation et s'assurera que votre PAC travaille dans les meilleures conditions d'installation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2018 à 12:08
forum consulter ce sujet Entretien pompe à chaleur sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour solutionner votre problème, faites appel à un professionnel. Sachant que votre PAC doit être vérifiée régulièrement. Souscrivez à un contrat d'entretien annuel il vous permettra :
- De répondre à vos obligations d'entretien,
- De vous assurer que la quantité de fluide et la puissance de votre PAC est toujours la même,
- Que vous ne polluez pas l'environnement à cause d'une fuite de fluide.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2018 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Yack modulo 60 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre plombier, lorsqu'il est venu avec son jerrican, a-t-il fait les contrôles suivants sur le fonctionnement de votre brûleur :
- Mesure de la dépression à l'aspiration ?
- Mesure de la pression de pulvérisation de fioul ?
- Contrôle de filtre fioul de la pompe et du pot filtre ?
- Le fioul dans le jerrican est le même que dans votre cuve ou d'une autre provenance ?

Il peut arriver que le fioul soit pollué par une batterie, ce dernier se transforme en gelée, il est alors inutilisable mais cela reste très rare.

Votre raccordement d'alimentation fioul entre la cuve est la chaudière est monotube (un seul tube d'aspiration) ou bitube (un tube d'aspiration et un tube de retour vers la cuve) ?

Pouvez-vous nous préciser la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de :
- Votre chaudière,
- Votre brûleur.
Si c'est plus simple pour vous, transmettez-nous des photos de ces différents éléments.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Fioul de mauvaise qualité qui ne brûle pas sur le forum Chauffage

Bonjour,
Sur un corps de chauffe inox/noril il ne faut pas confondre sonde de température et fusible de protection, ils n'ont pas la même fonction ni la même dénomination !
La sonde de température est un capteur qui contrôle la température du corps de chauffe, température qui est également la température de départ chauffage dans le cadre d'un raccordement direct sur le circuit.
Le fusible de protection intervient en cas de surchauffe si la sonde de température et la sécurité de surchauffe n'ont pas fait leur travail. Ce fusible est intégré dans le haut du corps de chauffe, il coupe définitivement le fonctionnement de la chaudière avant que corps de chauffe se fende ou éclate.
C'est pour cette raison que lors de la mise en service de la chaudière, la remise en route après une vidange ou la coupure électrique de l'alimentation, votre chaudière exécute systématiquement un cycle de purge.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 15:57
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E00 puis E13 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous avez shunté votre thermostat d'ambiance au niveau de ce dernier et rien ne se passe, votre chaudière ne démarre pas en chauffage.
Shuntez le thermostat d'ambiance dans le boitier de raccordement de votre chaudière en mettant un fil entre les deux bornes (photos ci-jointes) : redites-nous ce qui se passe !!!

Vous précisez que votre circulateur est bien alimenté en 230 volts :
- Vous parlez bien du circulateur de chauffage, pas celui d'eau chaude ?
- Combien avez-vous de circulateur dans votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un ballon d'eau chaude ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 15:43
forum consulter ce sujet Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre circulateur tourne, que votre ventilateur tourne également et que votre brûleur ne démarre pas il faut :
- Vérifier le détecteur de fonctionnement du ventilateur (pressostat d'air, état de votre ventouse...),
- Vérifier l'état de fonctionnement du tachymètre du ventilateur.

En absence de résultat, il faudra faire intervenir un professionnel pour vérifier l'électronique de votre chaudière.
Avez-vous un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, incluant les dépannages ?
Savez-vous que l'entretien annuel de votre chaudière par un professionnel est une obligation légale depuis 1972 ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 14:41
forum consulter ce sujet Chaudière Vitodens 200W ni chauffage ni eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Comme vous le précisez dans votre demande, étant dans un bâtiment qui serait équipé d'un conduit collectif de type SHUNT, il faut d'abord vous assurer que vous êtes bien dans ce type de configuration.
Ensuite, il faut vérifier que :
- La nature du conduit est bien compatible avec des chaudières gaz,
- Que toutes les chaudières raccordées soient bien homologuées pour les conduits SHUNT,
- Que le conduit soit toujours en dépression suffisante,
- Que tous les logements soient équipés des ventilations et entrées d'air réglementaire,
- Que le conduit SHUNT soit bien ventilé au pied,
- Qu'il n'existe pas de chaudière condensation ou avec un ventilateur de raccordé sur ce conduit collectif.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 12:51
forum consulter ce sujet Odeur gaz brûlé bistre chaudière Saunier Duval THEMA C25E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre chaudière ne fait rien (ni chauffage, ni eau chaude) il faut d'abord vérifier que le bruit que vous entendez correspond bien au fonctionnement de la pompe et pas au ventilateur de votre chaudière.
En fonction de vos constatations il faudra rechercher une panne électrique ou électronique...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Chaudière Vitodens 200W ni chauffage ni eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre plus d'informations sur votre installation, votre chaudière. Votre chaudière étant équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure celle-ci pilote toute votre installation.
Votre chaudière est-elle équipée :
- D'une vanne trois voies sur le circuit de chauffage ?
- Cette vanne est-elle motorisée ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ?

Dans votre cas, un thermostat d'ambiance sans fils n'est pas compatible avec une régulation climatique et il n'existe aucune possibilité pour le raccorder sur votre chaudière.

Si vous avez la notice de votre chaudière, pouvez-vous nous la transmettre...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 12:32
forum consulter ce sujet Brancher thermostat sur chaudière Fondital moorea 31 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Afin de pouvoir mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner plus d'infos :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique (sonde extérieure, sonde d'ambiance...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ou d'un satellite ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 12:05
forum consulter ce sujet Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre les photos suivantes :
- Plaque signalétique de votre chaudière (Type, numéro de série et année de votre chaudière),
- Une photo du connecteur de votre chaudière,
- Une photo du connecteur de votre équipement NetAtmo,
- Une photo de votre câble de liaison entre le relais et la chaudière.

Avez-vous réussi à activer la liaison radio entre votre thermostat et son relais ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 11:54
forum consulter ce sujet Brancher relais Netatmo chaudière Frisquet prestige 23kW sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Le conduit d'évacuation des fumées, pour une chaudière condensation, est en PPTS ou PPTL : un dérivé du plastique, résistant à la faible température des fumées et permettant le ruissellement des eaux de condensation vers le bas du conduit.
C'est généralement un tube de diamètre 80 mm et si la hauteur de cheminée ou la puissance de la chaudière l’exige on passer en 110 mm.
Le tubage en inox 904 double peaux intérieur lisse n'est pas obligatoire (heureusement car son coût est très élevé au mètre) ...

Le choix du raccordement des fumées se fait en fonction des possibilités physique de votre installation :
- Ventouse horizontale ou verticale (selon homologation constructeur),
- Raccordement cheminée type C33 ou B23P selon localisation et ventilation possible de la chaufferie,

L'intervention d'un professionnel s'impose !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 octobre 2018 à 19:49
forum consulter ce sujet Norme évacuation gaz brûlés ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour vos picots, pouvez-vous me transmettre vos coordonnées, je crois qu'il m'en reste ?

Juste une info, n'investissez pas de grosses sommes dans un nouveau système de régulation car les chaudières condensation sont toutes équipées d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et une sonde d'ambiance (de série ou en option selon les fabricants).
Votre régulation ne sera pas compatible avec une nouvelle chaudière en cas de remplacement de cette dernière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 octobre 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Chaudière Econox 126 De Dietrich et thermostat sur le forum Chauffage

Bonsoir,

La logique voudrait que ce soit un appareil de la 10ème semaine de 1987, maintenant pour avoir confirmation il faut simplement appeler la société AUER pour savoir comment il structurait leurs numéros de série cette année là.

Cela ne change pas grand chose, même si le 10 représente le mois : votre appareil a plus de 30 ans !!!

Pour répondre à votre interrogation sur la durée de vie de ce type d'appareil il faut savoir qu'il est variable selon les critères suivant :
- La qualité de son installation,
- Son type de raccordement hydraulique,
- Son type d'utilisation et son nombre de réchauffage par cycle de 24 heures,
- Son type de raccordement au niveau des fumées et la ventilation de son local,
- Le type de gaz auquel il fonctionne (G20, G25, G31...),
- La qualité de l'eau qu'il réchauffe,
- La qualité de ses entretiens annuels.

Maintenant il faut savoir que à partir de 15 ans il peut être difficile de trouver des pièces détachées et que depuis 30 ans le rendement de ce type d'appareil a bien évolué et les durées de remontées en température sont beaucoup plus rapides.

Un ballon de production d'eau chaude sanitaire de capacité identique, raccordé sur une chaudière type condensation sera plus économique en consommation de gaz, avec des temps de remontées en températures plus rapide et des volumes d'eau chaude en sortie plus important.
Vous avez aujourd'hui 9 kW pour réchauffer 100 litres, une chaudière murale condensation peut faire 12, 15, 24, 33 kW pour réchauffer ces mêmes 100 litres...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 octobre 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Quel âge a ce ballon AUER ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, il me faudrait connaître :
- Le modèle, le type, l'année et le numéro de série de votre chaudière.
- La marque, le modèle, le type et le numéro de série de votre ancien thermostat d'ambiance filaire.

Selon ces différents éléments je pourrai vous répondre. Les thermostats d'ambiance connectés sont vendus pour être compatibles avec toutes les chaudières, vous transmettre tout un tas d'infos et vous permettre de nombreux contrôles à distance : ce sont des arguments commerciales, la réalité est tout autre et il arrive fréquemment qu'il ne soit pas compatible.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 octobre 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Thermostat NETATMO en remplacement d'un thermostat filaire sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les réponses à vos questions sont dans les notices des chaudières. Même s'il existe quelques généralités, chaque modèle de chaque fabricant est homologué pour être installé avec les accessoires du catalogue du fabricant. Les types de raccordements, les diamètres, les longueurs et caractéristiques de cheminements sont spécifiques.

Dans l'attente de plus de précisions de votre demande.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 octobre 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Normes évacuation ventouse pour chaudière Gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous n'avez pas besoin de faire l'eau chaude sanitaire avec votre chaudière, pourquoi choisir une chaudière mixte qui est plus cher ?
Vous pourriez prendre une chaudière chauffage seule moins chère. En fonction de la taille de votre logement et des besoins de chauffage choisir une chaudière adaptée de 12 ou 15 kW.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 octobre 2018 à 17:45
forum consulter ce sujet Chaudière mixte utilisable en chauffage seul ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Je n'ai pas d'accès aux normes en vigueur en 1972, par contre je doute que le tubage du conduit soit de cette époque : pour moi il est plus récent et là on pourrait peut-être savoir !

Pour votre question de raccorder une chaudière à condensation cela ne change rien car je suppose que le tubage est en aluminium : peu de chance d'être en inox et encore moins en inox double peaux intérieure lisse et de type 904.
Le raccordement des fumées sera à refaire, dans les normes et selon les règles de l'art. Comme je vous le disais la production d'ECS sera à faire avec la nouvelle chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2018 à 19:57
forum consulter ce sujet Norme évacuation gaz brûlés ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avez-vous bien déballé votre chaudière, avez-vous bien regardé par tout ?
Vous cherchez à connaître quelle valeur ?
Avez-vous pensé à faire une demande directement sur le site www.auer.fr dans la rubrique contact ?

Je peux me tromper mais de mémoire je ne connais pas de gamme de chaudière bois chez ce fabricant ou alors c'était avant leur regroupement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2018 à 19:44
forum consulter ce sujet Recherche notice chaudière Gianola Giatherm 35 sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Dans votre question vous ne précisez pas des condensats de quel type de chaudière : fioul ou gaz ?

Vos eaux de condensation peuvent être rejetées dans les eaux usées mai elles doivent au préalable être neutralisées.
Un neutralisateur de condensats doit être présent soit à la sortie de votre chaudière, soit intégré à celle-ci.
Ce dernier a pour rôle de neutraliser l'acidité et traiter les odeurs (assimilable à des œufs pourris).

Si vous vous raccordez directement sur les tubes de la photo vous risquez rapidement de les percer.
Généralement les matériaux recommandés sont le PVC et PVC pression : pas de cuivre, pas d'acier, pas de fonte, pas d'inox 316L...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 octobre 2018 à 19:13
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats de chaudière ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous en dire plus sur cette installation :
- Le conduit de cheminée vertical est-il tubé ?
- La chaudière est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées de la chaudière ?
- Le chauffe-eau est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées du chauffe-eau ?
- La partie de tuyau de fumées horizontale allant vers le chauffe-eau mesure combien ?

Je vois sur la photo (en haut à droite) que le coude est déboité : Pourquoi ?
Le té de purge est absent au pied du conduit vertical alors qu'il est normalement obligatoire : Pourquoi ?

La mise en place d'une chaudière de type condensation nécessite la remise aux normes du conduit (donc son remplacement complet de la sortie de la future chaudière jusqu'à la sortie de la cheminée). Son diamètre est sa matière ne sera pas compatible avec les fumées du chauffe-eau.
Le mieux étant de faire faire la production de l'eau chaude par un ballon raccordé sur la nouvelle chaudière condensation : plus économique et plus rapide.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.