Bonjour.
Je remets un nouveau message car mon sèche linge s’éteint au bout de 5 minutes, que ce soit dans n'importe quel cycle même froid, c'est comme si je l'éteignais, il doit y avoir une sécurité qui coupe l'alimentation de la carte, j'ai remarqué que le moteur avait l'air très chaud mais même s'il se coupait cela n'éteindrait pas l'écran ?
J'ai même testé le condensateur du moteur qui fait 8uF donc bon. Je ne sais plus où chercher.
J'ai nettoyé tout ce que je pouvais.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
Je remets un nouveau message car mon sèche linge s’éteint au bout de 5 minutes, que ce soit dans n'importe quel cycle même froid, c'est comme si je l'éteignais, il doit y avoir une sécurité qui coupe l'alimentation de la carte, j'ai remarqué que le moteur avait l'air très chaud mais même s'il se coupait cela n'éteindrait pas l'écran ?
J'ai même testé le condensateur du moteur qui fait 8uF donc bon. Je ne sais plus où chercher.
J'ai nettoyé tout ce que je pouvais.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.

30 août 2019 à 09:07

Bonjour.
Problème sèche linge Vedette VSF9520.
Depuis quelques temps le linge reste humide à la fin du cycle, il est chaud mais humide, il y a de l'humidité sur le dessus du condenseur, c'est comme si l'ai chaud et humide ne s’évacuait pas assez vite ?.
Le tambour tourne normalement et le linge est bien chaud, est-ce que la circulation d'air ne se ferait pas assez rapidement ?.
Merci d'avance pour votre aide, avant d'envisager de démonter.
Problème sèche linge Vedette VSF9520.
Depuis quelques temps le linge reste humide à la fin du cycle, il est chaud mais humide, il y a de l'humidité sur le dessus du condenseur, c'est comme si l'ai chaud et humide ne s’évacuait pas assez vite ?.
Le tambour tourne normalement et le linge est bien chaud, est-ce que la circulation d'air ne se ferait pas assez rapidement ?.
Merci d'avance pour votre aide, avant d'envisager de démonter.
28 août 2019 à 17:35

Bonjour,
Je ne peux pas comparer la valeur du manomètre et celle du capteur car la pression de s'affiche plus !
C'est pour cela que je pense que c'est le capteur qui est raide, il faut que je trouve les caractéristiques de ce capteur qui ressemble à un modèle Guillot.
Merci encore. Bonne journée.
Je ne peux pas comparer la valeur du manomètre et celle du capteur car la pression de s'affiche plus !
C'est pour cela que je pense que c'est le capteur qui est raide, il faut que je trouve les caractéristiques de ce capteur qui ressemble à un modèle Guillot.
Merci encore. Bonne journée.
09 février 2013 à 13:39

Bonjour,
Je parlais de la soupape qui est sensée s'ouvrir à + de 3 bars, j'ai regardé ce matin la pression sur le manomètre installé hier, elle est de 1.5 bars (ce qui n'a pas changé depuis hier), la chaudière fonctionne normalement le message d'erreur de pression n'apparait plus (je suppose que le fait de l'avoir déconnecté empêche ce message et ce qui prouverait que c'est bien le capteur de pression qui est en cause) il me reste maintenant à trouver le moyen de tester ce capteur.
Bonne journée.
Je parlais de la soupape qui est sensée s'ouvrir à + de 3 bars, j'ai regardé ce matin la pression sur le manomètre installé hier, elle est de 1.5 bars (ce qui n'a pas changé depuis hier), la chaudière fonctionne normalement le message d'erreur de pression n'apparait plus (je suppose que le fait de l'avoir déconnecté empêche ce message et ce qui prouverait que c'est bien le capteur de pression qui est en cause) il me reste maintenant à trouver le moyen de tester ce capteur.
Bonne journée.
06 février 2013 à 10:24

Bonjour, 
J'ai une chaudière Chappée Moorea 1 HTE 22kW GBVi, elle affiche le code erreur E 74 (pression eau), et sur l'afficheur il y a moins de 200gr quand je remets de l'eau le groupe de sécurité s'ouvre un peu, je viens de penser que c'était peut-être le capteur de pression qui est défectueux ? Car si le groupe de sécurité s'ouvre c'est peut-être parce que je dépasse les 3 bars.
En plus depuis hier la pression ne s'affiche plus sur le module d'ambiance (on passe de la température extérieure à la température du ballon comme s'il n'avait plus d'informations sur la pression ??), j'ai purgé le circuit et remis un groupe de sécurité avec manomètre, il n'y a pas d'air, le code E74 a disparu pour l'instant et ça marche l'indication de pression n'a pas réapparu (j'ai ensuite débranché le fil qui va au capteur de pression), je ne sais pas si ça un rapport avec le code E74.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et savoir si l'on peut tester ce capteur.
La chaudière a été installée fin 2006 et tourne vraiment depuis automne 2007.
Merci d'avance.

J'ai une chaudière Chappée Moorea 1 HTE 22kW GBVi, elle affiche le code erreur E 74 (pression eau), et sur l'afficheur il y a moins de 200gr quand je remets de l'eau le groupe de sécurité s'ouvre un peu, je viens de penser que c'était peut-être le capteur de pression qui est défectueux ? Car si le groupe de sécurité s'ouvre c'est peut-être parce que je dépasse les 3 bars.
En plus depuis hier la pression ne s'affiche plus sur le module d'ambiance (on passe de la température extérieure à la température du ballon comme s'il n'avait plus d'informations sur la pression ??), j'ai purgé le circuit et remis un groupe de sécurité avec manomètre, il n'y a pas d'air, le code E74 a disparu pour l'instant et ça marche l'indication de pression n'a pas réapparu (j'ai ensuite débranché le fil qui va au capteur de pression), je ne sais pas si ça un rapport avec le code E74.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et savoir si l'on peut tester ce capteur.
La chaudière a été installée fin 2006 et tourne vraiment depuis automne 2007.
Merci d'avance.
05 février 2013 à 18:36