Profil du membre PL
Actuellement
23 553
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit PL

a posté 13 467 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, code 01 04 pas de com entre UI et UE.
Si le signal série retour ne s'arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte inverter UE.
Si le signal s'arrête entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte électronique de l'UI.
Pour tester le signal :
Mettre le multimètre sur V dc le + sur borne 3 et - sur borne 2 état du signal normal variation entre 15 et 60 V dc si pas de variation de tension état du signal anormal.
Si le signal série retour ne s'arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte inverter UE.
Si le signal s'arrête entre les bornes 2 et 3 de l'UI remplacer la carte électronique de l'UI.
Pour tester le signal :
Mettre le multimètre sur V dc le + sur borne 3 et - sur borne 2 état du signal normal variation entre 15 et 60 V dc si pas de variation de tension état du signal anormal.
19 décembre 2020 à 17:31

Bonjour, parfois avec certaines marques comme Daikin, il y a la possibilité même avec une commande IR de stopper la ventilation une fois la température atteinte.
Se renseigner.
Se renseigner.
19 décembre 2020 à 17:14

Bonjour,
En complément de AAC, d'origine tous les splits sont livrés avec le raccordement dans l'UI vers la gauche en regardant votre UI façade devant vous, on peut en effet le split est prévu pour tourner les tubes vers la droite 90° pour une solution de passage dans un mur pour accès direct extérieur, vers le bas 90°, et vers la droite 180°, avec cette dernière solution on peut mettre une moulure sur le côté et couder les tubes, encore une fois à 90° avec une cintreuse, pour la solution de rattraper un faux plafond ou plafond.
Voilà vous savez tout.
En complément de AAC, d'origine tous les splits sont livrés avec le raccordement dans l'UI vers la gauche en regardant votre UI façade devant vous, on peut en effet le split est prévu pour tourner les tubes vers la droite 90° pour une solution de passage dans un mur pour accès direct extérieur, vers le bas 90°, et vers la droite 180°, avec cette dernière solution on peut mettre une moulure sur le côté et couder les tubes, encore une fois à 90° avec une cintreuse, pour la solution de rattraper un faux plafond ou plafond.
Voilà vous savez tout.
19 décembre 2020 à 17:11

Bonjour, Dégivrage ?
"L'unité extérieure est bruyante depuis quelques jours."
C'est récent donc ?
"L'unité extérieure est bruyante depuis quelques jours."
C'est récent donc ?
19 décembre 2020 à 17:03

Bonjour,
Ce qui voudrait dire que soit la clim est surpuissante, donc monte vite en température, et coupe car la sonde de votre UI détecte une température atteinte et démarre de nouveau car détecte une température basse, soit le trou de passage des tuyauteries si, va dans le mur et pas, voire mal bouché, et ce problème peut être lié à une mauvaise isolation.
Oui la sonde est dans votre UI effectivement où il y a les petites fentes ou trous.
Et il y a la possibilité de basculer la sonde sur la commande filaire. Les deux UI sont-elles dans la même pièce ?
Comment sont-elles disposées ?
Ce qui voudrait dire que soit la clim est surpuissante, donc monte vite en température, et coupe car la sonde de votre UI détecte une température atteinte et démarre de nouveau car détecte une température basse, soit le trou de passage des tuyauteries si, va dans le mur et pas, voire mal bouché, et ce problème peut être lié à une mauvaise isolation.
Oui la sonde est dans votre UI effectivement où il y a les petites fentes ou trous.
Et il y a la possibilité de basculer la sonde sur la commande filaire. Les deux UI sont-elles dans la même pièce ?
Comment sont-elles disposées ?
19 décembre 2020 à 17:02

Bonjour, Vous voulez sûrement parler de la carte inverter cela arrive chez tous les constructeurs.
12 décembre 2020 à 18:50

Bonjour,
Je reviens en vous informant qu'il n'y aucune communication entre l'airzone et le compresseur.
Le système airzone est un système indépendant fonctionnant pour une régulation de volets sur un gainable.
Je reviens en vous informant qu'il n'y aucune communication entre l'airzone et le compresseur.
Le système airzone est un système indépendant fonctionnant pour une régulation de volets sur un gainable.
12 décembre 2020 à 18:48

Bonjour, AAC,
Ça je le sais mais notre ami parle de diplôme ?
"Faut-il en plus de l'attestation d'aptitude, un diplôme de niveau IV ?"
Mais effectivement il faut l'attestation de niveau 1 sans compter qu'il faut aussi l'attestation de capacité pour l'entreprise.
Ça je le sais mais notre ami parle de diplôme ?
"Faut-il en plus de l'attestation d'aptitude, un diplôme de niveau IV ?"
Mais effectivement il faut l'attestation de niveau 1 sans compter qu'il faut aussi l'attestation de capacité pour l'entreprise.
12 décembre 2020 à 18:45

Bonjour,
Le groupe enfermé dans la cheminée (pourquoi avoir fait ça ?) le top pour que ça tombe en panne, et il est certain que si vous auriez mis votre UI à gauche de là où elle est positionnée, ça ne va pas beaucoup fonctionner aussi là où elle est, l'air ne circule pas dans la pièce elle stagne, et donc ce n'est pas une histoire de sonde.
Le groupe enfermé dans la cheminée (pourquoi avoir fait ça ?) le top pour que ça tombe en panne, et il est certain que si vous auriez mis votre UI à gauche de là où elle est positionnée, ça ne va pas beaucoup fonctionner aussi là où elle est, l'air ne circule pas dans la pièce elle stagne, et donc ce n'est pas une histoire de sonde.
12 décembre 2020 à 18:39

Bonjour,
Il faut de bons yeux et une bonne lampe, il y a un passage prévu entre les ailettes de la volute à droite de votre UI, le plus fréquent c'est une vis six pans, mais il se peut que ce soit une vis cruciforme, attention de ne pas la dévisser complètement car pour la remettre c'est une galère.
Il faut de bons yeux et une bonne lampe, il y a un passage prévu entre les ailettes de la volute à droite de votre UI, le plus fréquent c'est une vis six pans, mais il se peut que ce soit une vis cruciforme, attention de ne pas la dévisser complètement car pour la remettre c'est une galère.
12 décembre 2020 à 18:31

Bonjour, UE ou UI ? De toute façon si que ce soit l'un ou l'autre, le moteur est souvent bon à remplacer.
12 décembre 2020 à 18:27

Bonjour, E5 = erreur de com entre UI et UE. Le plus fréquent est la carte principale de votre UE qui est à remplacer.
12 décembre 2020 à 18:25

Bonjour,
Vous mettez à 16°C et vous avez 19°C voire jusque 21°C, si j'ai bien compris ? Si la PAC est programmée sur 16 et que celle-ci continue de fonctionner donc de produire du chauffage, je verrais bien une sonde de reprise décalée, située dans votre UI en reprise d'air.
Vous mettez à 16°C et vous avez 19°C voire jusque 21°C, si j'ai bien compris ? Si la PAC est programmée sur 16 et que celle-ci continue de fonctionner donc de produire du chauffage, je verrais bien une sonde de reprise décalée, située dans votre UI en reprise d'air.
12 décembre 2020 à 18:22

Bonjour,
Je n'ai pas de code pour 12 clignotements, ouvrir le panneau supérieur de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
Je n'ai pas de code pour 12 clignotements, ouvrir le panneau supérieur de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
12 décembre 2020 à 18:15

Bonjour,
Dégivrages fréquents, signe de manque de gaz.
En principe c'est environ toutes les 40/45 mn voire un peu plus souvent si les températures sont en dessous de -10/-15°C.
Dégivrages fréquents, signe de manque de gaz.
En principe c'est environ toutes les 40/45 mn voire un peu plus souvent si les températures sont en dessous de -10/-15°C.
09 décembre 2020 à 21:14

Bonjour,
Attention les sorties ne doivent pas dépasser 30 cm maxi, sinon ça ne fonctionnera pas.
Attention les sorties ne doivent pas dépasser 30 cm maxi, sinon ça ne fonctionnera pas.
09 décembre 2020 à 21:08

Bonjour,
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
09 décembre 2020 à 21:06

Bonjour,
Oui effectivement, pour ce prix là j'en mettrais un fixe et moins cher.
Oui effectivement, pour ce prix là j'en mettrais un fixe et moins cher.
09 décembre 2020 à 21:03

Bonjour,
Si c'est une pièce spéciale il faut la réclamer auprès de votre installateur ou de votre revendeur, et c'est la 1ère fois que je vois une évacuation par le dessous ?
Je crois que ce trou doit être bouché et aucunement au branchement de l'évacuation seulement en cas de débordement afin d'évacuer les éventuelles saletés en dépannage avec un seau en dessous.
En principe elle est sur le côté, regarder, boucher avec un bouchon noir, l'enlever et le mettre en dessous, faites un essai, l'évacuation donc s'effectue comme votre machine soit en point bas comme je le vois sur la photo sur internet, ou en point haut avec une pompe, parfois les deux, dans ce cas on repart avec un PVC diam 32 mm collé jusqu'au point bas d'évacuation.
Si c'est une pièce spéciale il faut la réclamer auprès de votre installateur ou de votre revendeur, et c'est la 1ère fois que je vois une évacuation par le dessous ?
Je crois que ce trou doit être bouché et aucunement au branchement de l'évacuation seulement en cas de débordement afin d'évacuer les éventuelles saletés en dépannage avec un seau en dessous.
En principe elle est sur le côté, regarder, boucher avec un bouchon noir, l'enlever et le mettre en dessous, faites un essai, l'évacuation donc s'effectue comme votre machine soit en point bas comme je le vois sur la photo sur internet, ou en point haut avec une pompe, parfois les deux, dans ce cas on repart avec un PVC diam 32 mm collé jusqu'au point bas d'évacuation.
09 décembre 2020 à 21:02

Bonjour, peut-être que le trou de passage des tubes est mal ou pas bouché, ce qui influence la sonde chaud en été et froid en hiver, donc l'installation fonctionne tout le temps et anormalement. A vérifier.
09 décembre 2020 à 20:41

Bonjour,
Qui a fait le bilan, car 50W par M² c'est la moitié de ce qu'il faudrait. Car comme cela bonjour les consommations.
Qui a fait le bilan, car 50W par M² c'est la moitié de ce qu'il faudrait. Car comme cela bonjour les consommations.
09 décembre 2020 à 20:04

Bonjour, pour le bruit des volets mettre en position fixe de votre choix, pas en Auto, pour les glouglou, rappeler votre installateur, ce n'est pas normal, manque de gaz, pliures sur les tubes etc.
09 décembre 2020 à 19:59

Bonjour, c'est quoi un diplôme de type IV ? Inscription sur le registre du commerce etc... voir sur internet.
09 décembre 2020 à 19:57

Bonjour, entre compresseur et airzone ? Sans vouloir les défendre, je pense que le technicien a raconté n'importe quoi.
09 décembre 2020 à 19:54

Bonjour, vous parlez de difficultés pour le dégivrage, signe de manque de gaz.
06 décembre 2020 à 11:23

Bonjour, ma préférence irait pour Fujitsu.
06 décembre 2020 à 11:19

Bonjour,
Ayant déjà installé maintes fois cela devrait le faire, attention de laisser quelques cm entre le plafond et l'UI afin d'ouvrir la façade cache filtres correctement.
Ayant déjà installé maintes fois cela devrait le faire, attention de laisser quelques cm entre le plafond et l'UI afin d'ouvrir la façade cache filtres correctement.
06 décembre 2020 à 11:17

Bonjour, vous n'aviez pas ce problème avant ?
06 décembre 2020 à 11:13

Bonjour,
Laquelle ? La plus éloignée ? il faut vérifier la valeur des sondes de votre UI.
Laquelle ? La plus éloignée ? il faut vérifier la valeur des sondes de votre UI.
06 décembre 2020 à 11:10

Bonjour,
Il y a bien longtemps que je n'utilise plus ces produits, chers et pas forcément révolutionnaires, un produit en pulvérisation odeur citron et nettoyant suffit largement, lave vitre c'est ce que j'ai trouvé de mieux.
Le savon noir, pour avoir l'air moins bête et après maintes réflexions de différentes personnes sur ce site, j'ai donc essayé = nul, il faut rincer et rincer et rincer, et je me pose la question s'il y a une pompe de relevage le savon bouche les petites tuyauteries, non ! il y a-t-il un risque ?
Le seul produit en pulvérisation que j'utilisais était un produit haute pression pour nettoyer les condenseurs (UE) que je trouvais chez les fournisseurs froid, parfois UI car empoussiérées, menthe ou citron, j'aimais bien le citron.
Il y a bien longtemps que je n'utilise plus ces produits, chers et pas forcément révolutionnaires, un produit en pulvérisation odeur citron et nettoyant suffit largement, lave vitre c'est ce que j'ai trouvé de mieux.
Le savon noir, pour avoir l'air moins bête et après maintes réflexions de différentes personnes sur ce site, j'ai donc essayé = nul, il faut rincer et rincer et rincer, et je me pose la question s'il y a une pompe de relevage le savon bouche les petites tuyauteries, non ! il y a-t-il un risque ?
Le seul produit en pulvérisation que j'utilisais était un produit haute pression pour nettoyer les condenseurs (UE) que je trouvais chez les fournisseurs froid, parfois UI car empoussiérées, menthe ou citron, j'aimais bien le citron.

29 novembre 2020 à 11:20

Bonjour,
En effet c'est une question piège, mais normalement les cotes sont hors tout. Mais rien ne vous empêche de faire un coffre plus grand.
D'ailleurs si vous voulez enfermer cette pauvre UE dans un coffre et d'une je n'en vois pas la nécessité, et de deux techniquement en fonctionnement vous allez vite avoir des soucis. Mettez plutôt des canis ou autres plantes pour cacher la bête.
En effet c'est une question piège, mais normalement les cotes sont hors tout. Mais rien ne vous empêche de faire un coffre plus grand.
D'ailleurs si vous voulez enfermer cette pauvre UE dans un coffre et d'une je n'en vois pas la nécessité, et de deux techniquement en fonctionnement vous allez vite avoir des soucis. Mettez plutôt des canis ou autres plantes pour cacher la bête.
29 novembre 2020 à 11:09

Bonjour, carte UE = unité extérieure, hors tension, la démonter et Dom pourrait éventuellement vous aider.
28 novembre 2020 à 15:00

Bonjour, oui moi aussi je pencherai pour la sonde de batterie de votre UI, 10/15€ en cherchant bien.
28 novembre 2020 à 14:59

Bonjour,
Si votre UE est dans une cour par exemple, il va y avoir une amplification des sons par résonance, il est possible que ce soit votre cas, il est parfaitement possible d'envelopper ces vannes par un isolant.
Si votre UE est dans une cour par exemple, il va y avoir une amplification des sons par résonance, il est possible que ce soit votre cas, il est parfaitement possible d'envelopper ces vannes par un isolant.
28 novembre 2020 à 14:56

Bonjour,
S'il n'y a pas de vis derrière des petits caches le long en dessous des volets, et si je me souviens bien en effet il faut pousser sur les push, cela déclipse le capot, entrebâiller les volets manuellement, puis avec les mais ayant préalablement enlever les filtres et le cache filtre déclipser avec les mains paumes vers le haut et basculer vers vous.
Sinon scotch de peintre plastique dessus ou papier journal, et peintre autour.
S'il n'y a pas de vis derrière des petits caches le long en dessous des volets, et si je me souviens bien en effet il faut pousser sur les push, cela déclipse le capot, entrebâiller les volets manuellement, puis avec les mais ayant préalablement enlever les filtres et le cache filtre déclipser avec les mains paumes vers le haut et basculer vers vous.
Sinon scotch de peintre plastique dessus ou papier journal, et peintre autour.
28 novembre 2020 à 14:51

Bonjour,
En effet vous réinitialisez à chaque fois que vous disjonctez, cela ne mènera à rien, de plus vous prenez le risque d'aggraver la situation.
En effet vous réinitialisez à chaque fois que vous disjonctez, cela ne mènera à rien, de plus vous prenez le risque d'aggraver la situation.
28 novembre 2020 à 14:44

Bonjour,
Normalement en mode chaud, la ventilation UI stoppe, à la demande l'UE démarre, puis au bout de quelques minutes, l'UI se met en ventilation, ça c'est un fonctionnement normal, si vous nous dites que la ventilation UI souffle de l'air ambiant, ce n'est pas normal.
Normalement en mode chaud, la ventilation UI stoppe, à la demande l'UE démarre, puis au bout de quelques minutes, l'UI se met en ventilation, ça c'est un fonctionnement normal, si vous nous dites que la ventilation UI souffle de l'air ambiant, ce n'est pas normal.
Citation :Ah ! pourquoi ? comment ? par qui ?
Charge gaz effectuée, toujours le même problème.
Citation :Maintenant vous voulez des sondes de température ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait aller dans cette direction ?
Où puis-je trouver les 2 sondes de température pour cette référence ?
28 novembre 2020 à 14:42

Bonjour, combien de fois ?
28 novembre 2020 à 14:31

Bonjour.
Le voyant opération (rouge) éteint, la led (timer) verte clignote-t-elle toujours 3 fois ?
Le voyant opération (rouge) éteint, la led (timer) verte clignote-t-elle toujours 3 fois ?
28 novembre 2020 à 14:28

Bonjour, le plus souvent c'est la sonde de batterie.
28 novembre 2020 à 14:20

Bonjour,
Quelle sonde ? car il y en a plusieurs, et pourquoi la platine ? quel était le code erreur ?
Vous comprendrez que ce que vous nous demandez est vague.
Quelle sonde ? car il y en a plusieurs, et pourquoi la platine ? quel était le code erreur ?
Vous comprendrez que ce que vous nous demandez est vague.
28 novembre 2020 à 14:19

Bonjour, même conclusion que AAC.
23 novembre 2020 à 00:19

Bonjour,
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
23 novembre 2020 à 00:17

Bonjour,
En inverter on ne peut pas prendre de SC et SR seulement des delta T°C en soufflage et reprise, et si on a un doute, il faut récupérer le gaz le peser et le réinjecter si OK, si manque recherche de fuite.
Si vous ne voulez rien faire dans ce dernier cas, le technicien peut et a le droit mettre à l'arrêt la clim, cause pollution.
1 kg de gaz dans l'atmosphère correspond à une tonne de Co2 environ.
En inverter on ne peut pas prendre de SC et SR seulement des delta T°C en soufflage et reprise, et si on a un doute, il faut récupérer le gaz le peser et le réinjecter si OK, si manque recherche de fuite.
Si vous ne voulez rien faire dans ce dernier cas, le technicien peut et a le droit mettre à l'arrêt la clim, cause pollution.
1 kg de gaz dans l'atmosphère correspond à une tonne de Co2 environ.
21 novembre 2020 à 18:15

Bonjour,
Normalement si j'ai bien tout compris, il faut incliner les tubes vers la droite de 180°, ça c'est OK, et dans la mesure des 50mm de goulotte il y a largement la place pour effectuer les dudgeons de liaison des tubes.
Par contre, il faut effectuer le passage des tubes frigo avant, c'est à dire de votre UI vers UE ou inversement selon la facilité d'exécution.
Normalement si j'ai bien tout compris, il faut incliner les tubes vers la droite de 180°, ça c'est OK, et dans la mesure des 50mm de goulotte il y a largement la place pour effectuer les dudgeons de liaison des tubes.
Par contre, il faut effectuer le passage des tubes frigo avant, c'est à dire de votre UI vers UE ou inversement selon la facilité d'exécution.
21 novembre 2020 à 18:08

Bonjour, je connais pas mal de marques, mais celle là inconnue au bataillon. Si Acheter sur internet, ou GS, demandez leur les codes défauts.
21 novembre 2020 à 17:58

Bonjour,
Essayez de la mettre la plus verticale possible puis suivre le conseil de tam, je ferais la même chose.
Essayez de la mettre la plus verticale possible puis suivre le conseil de tam, je ferais la même chose.
21 novembre 2020 à 17:56

Bonjour, encore Airton...
21 novembre 2020 à 17:54

Bonjour, vous l'avez dit vous-même la pièce est très mal isolée, vous avez trouvé la cause.
Une véranda c'est comme un pressing... il faut des puissances de fou pour arriver à quelque chose de correct.
Une véranda c'est comme un pressing... il faut des puissances de fou pour arriver à quelque chose de correct.
21 novembre 2020 à 17:53

Bonjour,
Pour le 1er cas vous avez rechargé en gaz ? Qui ? Et comment ?
Les défauts que vous nous communiquez correspondraient à un souci sur le Power Module, la carte, mais chez Airton c'est très vaste et la plupart du temps incompréhensible, donc dans mon analyse fuite de gaz ce qui incombe recherche de fuite par un pro.
Pour le 2ème, soit un manque de gaz, soit un souci de fabrication, ce pourquoi comme ils ne savent rien, proposent le remplacement.
Pour le 1er cas vous avez rechargé en gaz ? Qui ? Et comment ?
Les défauts que vous nous communiquez correspondraient à un souci sur le Power Module, la carte, mais chez Airton c'est très vaste et la plupart du temps incompréhensible, donc dans mon analyse fuite de gaz ce qui incombe recherche de fuite par un pro.
Pour le 2ème, soit un manque de gaz, soit un souci de fabrication, ce pourquoi comme ils ne savent rien, proposent le remplacement.
21 novembre 2020 à 17:50
