a posté 13 473 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
En fait les deux, l'huile est missible avec le gaz et migre sur tout le circuit, mettez du liquide vaisselle légèrement dilué dessus, s'il y a des bulles, fuite de gaz, à réparer très rapidement. Là appeler impérativement un frigoriste habilité.
En fait les deux, l'huile est missible avec le gaz et migre sur tout le circuit, mettez du liquide vaisselle légèrement dilué dessus, s'il y a des bulles, fuite de gaz, à réparer très rapidement. Là appeler impérativement un frigoriste habilité.
07 mai 2020 à 18:53

Bonjour,
Je n'ai donné aucun avis sur cette marque, qui est absolument pas dans mes préférences, c'est certain, j'ai juste demandé des précisions de fonctionnement marque et type de gaz, c'est la base des renseignements, afin d'aider au mieux.
Pour le bouchage du tube, très souvent c'est la soudure qui avec le décapant ou une charge trop importante de la soudure rentre dans le tube, chauffe du chalumeau importante, un bouchon d'huile, ou encore une dégradation du moteur compresseur.
Si c'est ce dernier, ça recommencera surement et peut-être avec la casse compresseur.
Je n'ai donné aucun avis sur cette marque, qui est absolument pas dans mes préférences, c'est certain, j'ai juste demandé des précisions de fonctionnement marque et type de gaz, c'est la base des renseignements, afin d'aider au mieux.
Pour le bouchage du tube, très souvent c'est la soudure qui avec le décapant ou une charge trop importante de la soudure rentre dans le tube, chauffe du chalumeau importante, un bouchon d'huile, ou encore une dégradation du moteur compresseur.
Si c'est ce dernier, ça recommencera surement et peut-être avec la casse compresseur.
06 mai 2020 à 20:36

Bonjour, ça ce sont des imbéciles pour être poli. En fait il n'y a pas de nom de définition pour ces gens là.
05 mai 2020 à 19:50

Bonjour,
Ah !
Ah !
05 mai 2020 à 17:15

Bonjour,
En effet les clients commencent à y penser, surtout ceux recevant du public, et on commence à en effectuer par pulvérisation, avec un désinfectant, "agréé" par nos fournisseurs.
En effet les clients commencent à y penser, surtout ceux recevant du public, et on commence à en effectuer par pulvérisation, avec un désinfectant, "agréé" par nos fournisseurs.
05 mai 2020 à 17:12

Bonjour,
En effet les intempéries, et tout ce qui a été cité, abiment le calorifuge.
Vous pouvez éventuellement le refaire, on en trouve sur internet blanc noir, autocollant à coller chez Casto, ou les fournisseurs frigo.
En effet les intempéries, et tout ce qui a été cité, abiment le calorifuge.
Vous pouvez éventuellement le refaire, on en trouve sur internet blanc noir, autocollant à coller chez Casto, ou les fournisseurs frigo.
05 mai 2020 à 17:06

Bonjour.
Si vous ne nous donnez pas le type de gaz ça va pas être facile.
Mais pour l'instant vu que les pressions sont presque équilibrées en fonctionnement, le compresseur serait HS.
Si vous ne nous donnez pas le type de gaz ça va pas être facile.
Mais pour l'instant vu que les pressions sont presque équilibrées en fonctionnement, le compresseur serait HS.
05 mai 2020 à 17:01

Bonjour.
En tant que pro, et bien il faut être pro, références complètes des machines type de gaz, renseignements, pression BP ?
HP après votre soudure ? De plus Gree c'est pas le top.
Merci.
En tant que pro, et bien il faut être pro, références complètes des machines type de gaz, renseignements, pression BP ?
HP après votre soudure ? De plus Gree c'est pas le top.
Merci.
04 mai 2020 à 19:26

Bonjour, info intox et si vous vous y mettez on n'est pas sorti de l'auberge. Bravo.
03 mai 2020 à 10:48

Bonjour, un peu d'accord, c'est cher.
On peut faire la même chose avec du scotch de peintre et un plastique basique.
Par contre il faut m'expliquer à quoi ça sert pour nettoyer la volute de soufflage.
Si vous cherchez sur ce site, j'ai déjà expliqué ainsi que d'autres personnes comment faire, un pinceau avec un aspirateur suffit largement. Et avant d'effectuer cette opération, vérifier avec une lampe l'état de la volute.
On peut faire la même chose avec du scotch de peintre et un plastique basique.
Par contre il faut m'expliquer à quoi ça sert pour nettoyer la volute de soufflage.
Si vous cherchez sur ce site, j'ai déjà expliqué ainsi que d'autres personnes comment faire, un pinceau avec un aspirateur suffit largement. Et avant d'effectuer cette opération, vérifier avec une lampe l'état de la volute.
02 mai 2020 à 18:17

Bonjour.
Si vous dépassez les mesures données, il faut voir sur la puissance supérieure.
Et pourquoi ne pas passer en mini VRV ? Plus performant…
Si vous dépassez les mesures données, il faut voir sur la puissance supérieure.
Et pourquoi ne pas passer en mini VRV ? Plus performant…
02 mai 2020 à 18:11

Bonjour.
Leur envoyer une lettre recommandée avec AR, ils vont peut être s'affoler ?
Leur envoyer une lettre recommandée avec AR, ils vont peut être s'affoler ?
01 mai 2020 à 18:25

Bonjour.
Le doute sera là, mais vous pouvez toujours essayer.
Et le problème est je pense, qu'il faudra tout changer, car la teinte ne sera jamais uniforme si on change que trois carreaux, ça c'est certain.
A moins d'avoir la réf exacte.
Le doute sera là, mais vous pouvez toujours essayer.
Et le problème est je pense, qu'il faudra tout changer, car la teinte ne sera jamais uniforme si on change que trois carreaux, ça c'est certain.
A moins d'avoir la réf exacte.
01 mai 2020 à 18:00

Bonjour.
Avez-vous le bon d'intervention pour tous ces problèmes ?
Sinon ne pas hésiter à envoyer lettres recommandées avec AR afin de faire valoir vos revendications, ainsi qu'au constructeur, toutes les semaines s'il le faut.
Avez-vous le bon d'intervention pour tous ces problèmes ?
Sinon ne pas hésiter à envoyer lettres recommandées avec AR afin de faire valoir vos revendications, ainsi qu'au constructeur, toutes les semaines s'il le faut.
01 mai 2020 à 17:57

Bonjour.
Je comprend pas trop votre situation ?
Si c'est mitoyen, et si vous voulez un arrangement à l'amiable consultez votre voisin dans un premier temps, si aucune entente expertise par un commis d'office de votre assurance par exemple.
Je comprend pas trop votre situation ?
Si c'est mitoyen, et si vous voulez un arrangement à l'amiable consultez votre voisin dans un premier temps, si aucune entente expertise par un commis d'office de votre assurance par exemple.
01 mai 2020 à 17:54

Bonjour.
Une expertise s'impose.
Et une lettre recommandée avec AR puis la suite d'une instruction éventuelle.
Renseignez vous auprès de votre mairie ou assurances.
Une expertise s'impose.
Et une lettre recommandée avec AR puis la suite d'une instruction éventuelle.
Renseignez vous auprès de votre mairie ou assurances.
01 mai 2020 à 17:50

Bonjour.
Joignez dans un premier temps votre assurance, un expert pourrait être designer et engager éventuellement une procédure.
Joignez dans un premier temps votre assurance, un expert pourrait être designer et engager éventuellement une procédure.
01 mai 2020 à 17:48

Car il faut peut-être inverser L1 et phase ?
01 mai 2020 à 17:45

Bonjour, un schéma, SVP.
01 mai 2020 à 17:44

Bonjour, oui.
01 mai 2020 à 17:43

Bonjour.
Cela ressemble à un détendeur gaz, un peu comme celui que l'on met sur les bouteilles de gaz, ou encore une vanne de sécurité rapide de fermeture en cas de fuite.
D'autres avis ?
Cela ressemble à un détendeur gaz, un peu comme celui que l'on met sur les bouteilles de gaz, ou encore une vanne de sécurité rapide de fermeture en cas de fuite.
D'autres avis ?
01 mai 2020 à 17:42

Bonjour, posez votre question dans le forum "litiges travaux", cela concerne plus le côté juridique.
A ce que je vois vous avez quand même attendu 2 ans, c'est long.
Et il y a la garantie décennale. Avez-vous envoyé des courriers avec AR ?
Si vous n'avez rien fait de ce côté, ça va être compliqué et durer dans le temps.
A ce que je vois vous avez quand même attendu 2 ans, c'est long.
Et il y a la garantie décennale. Avez-vous envoyé des courriers avec AR ?
Si vous n'avez rien fait de ce côté, ça va être compliqué et durer dans le temps.
01 mai 2020 à 17:39

Bonjour, qu'entendez-vous par inaccessible ? Sinon il faut casser, pas le choix.
01 mai 2020 à 17:34

Bonjour.
Ben non, sur Paris le calcul j'ai bien dit en ratio était comme ça, après bien sûr il était ajusté, cela va de soit.
Mais 2000 € pour cette puissance ? C'est presque le prix de l'UE sur internet.
Ben non, sur Paris le calcul j'ai bien dit en ratio était comme ça, après bien sûr il était ajusté, cela va de soit.
Mais 2000 € pour cette puissance ? C'est presque le prix de l'UE sur internet.
30 avril 2020 à 20:24

Bonjour,
Le chauffage c'est quoi ? Il se peut aussi que l'isolation est complètement obsolète par rapport à votre ancienne habitation.
Le chauffage c'est quoi ? Il se peut aussi que l'isolation est complètement obsolète par rapport à votre ancienne habitation.
30 avril 2020 à 18:38

Bonjour, perso je vous recommanderais de tout refaire afin d'éviter des problèmes successifs.
30 avril 2020 à 18:15

Bonjour.
AAC est dans les clous, faites faire d'autres devis, à titre indicatif en ratio, une 5 kW = 5000 €, 4 KW = 4000 € etc.
Mise en service comprise, il peut y avoir quelques rajouts pour des choses particulières mais ça ne se chiffre pas en milliers d'euros.
AAC est dans les clous, faites faire d'autres devis, à titre indicatif en ratio, une 5 kW = 5000 €, 4 KW = 4000 € etc.
Mise en service comprise, il peut y avoir quelques rajouts pour des choses particulières mais ça ne se chiffre pas en milliers d'euros.
30 avril 2020 à 16:17

Bonjour.
Par contre ça doit être un peu bruyant.
Mais a l'air d'être en bon état.
Par contre ça doit être un peu bruyant.
Mais a l'air d'être en bon état.
29 avril 2020 à 19:53

Bonjour,
Le filtre ou résine a été changé ? Cela pourrait peut-être créer un "bouchon" donc réduire le débit.
Le filtre ou résine a été changé ? Cela pourrait peut-être créer un "bouchon" donc réduire le débit.
29 avril 2020 à 14:49

Bonjour,
Fréquemment ça coûte plus cher de réparer un frigo que d'en acheter un neuf, oui je sais ce n'est pas écolo.
Fréquemment ça coûte plus cher de réparer un frigo que d'en acheter un neuf, oui je sais ce n'est pas écolo.
29 avril 2020 à 14:45

Bonjour,
Le bruit peut provenir du moteur volet, une usure prématurée des bras d'articulation, ou les caoutchoucs de la volute de soufflage. Il se peut aussi que cette volute soit desserrée, pour cela il faut démonter la façade, les volets, s'il y a des grilles aussi, ensuite sur la droite de cette volute, regarder avec une lampe, faire tourner manuellement celle-ci, il manque une lamelle ou deux, pour le passage d'un tournevis cruciforme, ou une clé six pans, vérifier l'alignement et le serrage.
Le bruit peut provenir du moteur volet, une usure prématurée des bras d'articulation, ou les caoutchoucs de la volute de soufflage. Il se peut aussi que cette volute soit desserrée, pour cela il faut démonter la façade, les volets, s'il y a des grilles aussi, ensuite sur la droite de cette volute, regarder avec une lampe, faire tourner manuellement celle-ci, il manque une lamelle ou deux, pour le passage d'un tournevis cruciforme, ou une clé six pans, vérifier l'alignement et le serrage.
29 avril 2020 à 14:43

Bonjour, moi c'était pour un jardin.
Mais on peut se servir de l'eau de pluie pour les WC aussi.
Mais pas pour l'hygiène, et les boissons.
Mais on peut se servir de l'eau de pluie pour les WC aussi.
Mais pas pour l'hygiène, et les boissons.
28 avril 2020 à 20:44

Bonjour,
Je ne vais pas dire tout mon CV, j'ai à peu près travaillé sur toutes sortes de clim, salle informatique, particuliers, industriels pour spécificité mécanique, pour usines, actuellement je travaille sur du matériel en production chauffage et en inversion cycle pour eau glacée dans le domaine de l'hôtellerie, gros matériel, Carrier, Ciat, etc.
J'arrive en fin de carrière, et essaye de faire profiter mes connaissances à une autre génération, pas facile.
J'ai beaucoup travaillé avec Daikin, LG, Mitsubishi électrique, Toshiba, Airwell, Carrier, Emicon, Liebert en tant que station agréée pour certaines.
Mais attention, je ne connais pas tout. Les techniques et le matériel avancent très vite.
Je profite même du confinement pour relire le Kotza.
Je ne vais pas dire tout mon CV, j'ai à peu près travaillé sur toutes sortes de clim, salle informatique, particuliers, industriels pour spécificité mécanique, pour usines, actuellement je travaille sur du matériel en production chauffage et en inversion cycle pour eau glacée dans le domaine de l'hôtellerie, gros matériel, Carrier, Ciat, etc.
J'arrive en fin de carrière, et essaye de faire profiter mes connaissances à une autre génération, pas facile.
J'ai beaucoup travaillé avec Daikin, LG, Mitsubishi électrique, Toshiba, Airwell, Carrier, Emicon, Liebert en tant que station agréée pour certaines.
Mais attention, je ne connais pas tout. Les techniques et le matériel avancent très vite.
Je profite même du confinement pour relire le Kotza.
28 avril 2020 à 20:41

Bonjour.
J'ai fait une petite installation très simple pour la même chose pour un frère et sans électricité, tout simplement avec un flotteur et remplissage par arrêt en clapet, le même système qu'une installation de WC.
Plus simple et moins contraignant.
Si vous ne voulez plus d'eau de ville on ferme le robinet d'arrivée.
Je suppose que la citerne est assez profonde, il va falloir trouver des tiges une longue pour enclencher l'électrovanne au niveau bas désiré, et une pour fermer cette électrovanne une fois la hauteur d'eau atteinte.
C'est bien ce que vous voulez ?
J'ai fait une petite installation très simple pour la même chose pour un frère et sans électricité, tout simplement avec un flotteur et remplissage par arrêt en clapet, le même système qu'une installation de WC.
Plus simple et moins contraignant.
Si vous ne voulez plus d'eau de ville on ferme le robinet d'arrivée.
Je suppose que la citerne est assez profonde, il va falloir trouver des tiges une longue pour enclencher l'électrovanne au niveau bas désiré, et une pour fermer cette électrovanne une fois la hauteur d'eau atteinte.
C'est bien ce que vous voulez ?
28 avril 2020 à 18:13

Bonjour,
A partir du moment où le circuit frigo est étanche je dirais que oui.
Souvent la référence était en haut à droite dans la partie grillagée, et certainement au R22 peut être R407C, et froid seul.
Les tubes étaient type aeroquip. Un peu comme des prêts à poser.
Souvent les plombiers ou électriciens posaient ce genre de machine.
Toutes les marques faisaient ce type de matériel, surtout Technibel, Airwell, et Ciat, et sûrement d'autres.
A partir du moment où le circuit frigo est étanche je dirais que oui.
Souvent la référence était en haut à droite dans la partie grillagée, et certainement au R22 peut être R407C, et froid seul.
Les tubes étaient type aeroquip. Un peu comme des prêts à poser.
Souvent les plombiers ou électriciens posaient ce genre de machine.
Toutes les marques faisaient ce type de matériel, surtout Technibel, Airwell, et Ciat, et sûrement d'autres.
28 avril 2020 à 15:41

Bonjour.
Je n'ai pas ces codes pannes.
Dans un premier temps, vérifier si les UI sont bien dans le même mode (chaud ou froid) ?
Je n'ai pas ces codes pannes.
Dans un premier temps, vérifier si les UI sont bien dans le même mode (chaud ou froid) ?
28 avril 2020 à 15:24

Bonjour.
Les Readyclim sont des raccords à visser UE et UI avec une opercule qui permet 2 ou trois démontage mais très souvent ces raccords fuient.
Pour ça c'est pas terrible. S'il y a des vannes c'est bien mais ce n'est pas toujours le cas.
Les Readyclim sont des raccords à visser UE et UI avec une opercule qui permet 2 ou trois démontage mais très souvent ces raccords fuient.
Pour ça c'est pas terrible. S'il y a des vannes c'est bien mais ce n'est pas toujours le cas.
27 avril 2020 à 16:52

Bonjour,
Si vous avez les vannes, il suffit de mettre en mode froid, fermer la petite vanne (départ liquide) attendre 2 minutes puis fermer la grosse vanne, (aspiration) et stopper de suite en coupant l'alimentation électrique.
Si vous avez les vannes, il suffit de mettre en mode froid, fermer la petite vanne (départ liquide) attendre 2 minutes puis fermer la grosse vanne, (aspiration) et stopper de suite en coupant l'alimentation électrique.
27 avril 2020 à 08:13

Bonjour, pour moi il y a des incondensables ? La HP doit être élevée aussi.
27 avril 2020 à 08:04

Bonjour, en point haut sur la chaudière, il doit y avoir un purgeur une vis manuelle.
26 avril 2020 à 14:43

Bonjour,
En effet avec ce type de matériel Readyclim avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif, les vannes ne sont sûrement pas en place.
Déjà que cette marque, que j'évite au maximum de nommer afin de ne faire aucune pub, est nulle à pâlir de honte pour les frigoristes et le pire, il s'est fallu d'un cheveu de travailler pour eux. Heureusement j'ai zappé.
En effet avec ce type de matériel Readyclim avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif, les vannes ne sont sûrement pas en place.
Déjà que cette marque, que j'évite au maximum de nommer afin de ne faire aucune pub, est nulle à pâlir de honte pour les frigoristes et le pire, il s'est fallu d'un cheveu de travailler pour eux. Heureusement j'ai zappé.

26 avril 2020 à 14:41

Bonjour,
Pour les symboles ça fait 100 ans que c'est comme ça. C'est de la mécanique, pas de l'électronique.
Pour les symboles ça fait 100 ans que c'est comme ça. C'est de la mécanique, pas de l'électronique.
26 avril 2020 à 10:30

Bonjour, si vous avez l'occasion regardez les installations frigo dans une grande surface, parfois on voit bien celle-ci.
Ce peut être intéressant.
Et dans ce cas on isole que le gros tube /gaz mais si on veut on peut isoler l'autre tube. Mais pas une obligation.
Ce peut être intéressant.
Et dans ce cas on isole que le gros tube /gaz mais si on veut on peut isoler l'autre tube. Mais pas une obligation.
26 avril 2020 à 10:28

Bonjour.
Vous ne pourrez pas ramener le gaz dans l'UE car il n'y a pas de vannes de service.
Il faut dévisser les raccords et Il faut avoir un coup de main, rapide et précis, sinon plus de gaz.
Ce pourquoi aussi les techniciens ne se déplacent pas car sinon la remise en gaz est pour leur pomme.
Et s'il n'y a pas de prise de pression il faut en mettre une.
Vous ne pourrez pas ramener le gaz dans l'UE car il n'y a pas de vannes de service.
Il faut dévisser les raccords et Il faut avoir un coup de main, rapide et précis, sinon plus de gaz.
Ce pourquoi aussi les techniciens ne se déplacent pas car sinon la remise en gaz est pour leur pomme.
Et s'il n'y a pas de prise de pression il faut en mettre une.
26 avril 2020 à 10:20

Bonjour.
Alors pour votre exemple 1, comme je l'ai expliqué c'est surement un froid seul on appelle cela le départ liquide et le détendeur se trouve au niveau de l'UI il n'est donc pas nécessaire d'isoler ce tube.
Exemple 2 pour ce système ce sont des petites longueurs de plus l'isolation brulerait avec la chaleur du moteur, par contre s'il y a de la condensation le véhicule est certainement non roulant, ou manque de gaz, et est certainement étudié pour fonctionner comme cela. Épaisseur des tubes ?
Alors pour votre exemple 1, comme je l'ai expliqué c'est surement un froid seul on appelle cela le départ liquide et le détendeur se trouve au niveau de l'UI il n'est donc pas nécessaire d'isoler ce tube.
Exemple 2 pour ce système ce sont des petites longueurs de plus l'isolation brulerait avec la chaleur du moteur, par contre s'il y a de la condensation le véhicule est certainement non roulant, ou manque de gaz, et est certainement étudié pour fonctionner comme cela. Épaisseur des tubes ?
25 avril 2020 à 11:02

Bonjour, et oui cathars, le secret c'est l'isolation, meilleur il sera, moins est la douloureuse.
30% plus cher et ne vous rien en retour en réponses et compétences là gros point d'interrogation ?
"avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif."
A partir du moment où l'installation a été effectuée par une Société habilitée, mise en service par celle-ci et cela dans n'importe quel domaine, mes clients n'ont jamais rempli quelques dossiers que ce soit pour une prise en compte d'une pièce détachée sous garantie, on s'occupait de tout.
30% plus cher et ne vous rien en retour en réponses et compétences là gros point d'interrogation ?
"avec le fabricant de ma chaudière, le dossier à faire pour la prise en charge d'une pièce en garantie est bien dissuasif."
A partir du moment où l'installation a été effectuée par une Société habilitée, mise en service par celle-ci et cela dans n'importe quel domaine, mes clients n'ont jamais rempli quelques dossiers que ce soit pour une prise en compte d'une pièce détachée sous garantie, on s'occupait de tout.

24 avril 2020 à 20:46

Bonjour.
On ne peut pas réinventer la clim, c'est technique./
Ce que AAC et moi-même essayons d'expliquer, et nous avons rien inventé, si les tubes ne sont pas isolés en termes simples, les frigories ou les calories vont se perdre (en exagérant) avant d'arriver à l'évaporateur, c'est physique, donc l'isolation contribue énormément à véhiculer cette puissance vers l'UI qu'il faut absolument perdre au minimum.
Et une pièce isolée ou pas ne fera absolument rien au niveau technique à ce niveau.
Citation :Pourquoi ? et sur quels critères ?
Je ne peux être que d'accord avec les recommandations d'isolation émises par les constructeurs.
On ne peut pas réinventer la clim, c'est technique./
Ce que AAC et moi-même essayons d'expliquer, et nous avons rien inventé, si les tubes ne sont pas isolés en termes simples, les frigories ou les calories vont se perdre (en exagérant) avant d'arriver à l'évaporateur, c'est physique, donc l'isolation contribue énormément à véhiculer cette puissance vers l'UI qu'il faut absolument perdre au minimum.
Et une pièce isolée ou pas ne fera absolument rien au niveau technique à ce niveau.
24 avril 2020 à 17:27

Re, ou encore par un mono. A voir avec l'installateur les possibilités.
24 avril 2020 à 14:28

Bonjour,
Les calculs sont fait en ratio, tant de W par M² tout le monde fait ça mais ce n'est pas juste, par ex pour une pièce de 10 m² il faudrait même pas un 1000 w mais comme ils vendent qu'un 1200 W mini suivant les marques.
Mais en fait un vrai calcul se fait par un bilan thermique, NSEO, M² vitre, mur, nombre de personnes volume en M3 etc.
La seule chose qui permet un bon fonctionnement est donc de mettre une UI au plus près du calcul et l'inverter fait le reste.
Alors faire changer une carte et l'installateur a été bien gentil vis à vis de son client, car il a dû mentir auprès du constructeur en disant que la carte était HS le temps de pose pour sa pomme et résultat au même point.
Il est possible de changer l'UI, se renseigner, mais bien sûr l'installateur ne fera pas cela gratuitement, je ne dirai pas qu'il y a autant de travail qu'une installation en court, mais presque.
Les calculs sont fait en ratio, tant de W par M² tout le monde fait ça mais ce n'est pas juste, par ex pour une pièce de 10 m² il faudrait même pas un 1000 w mais comme ils vendent qu'un 1200 W mini suivant les marques.
Mais en fait un vrai calcul se fait par un bilan thermique, NSEO, M² vitre, mur, nombre de personnes volume en M3 etc.
La seule chose qui permet un bon fonctionnement est donc de mettre une UI au plus près du calcul et l'inverter fait le reste.
Alors faire changer une carte et l'installateur a été bien gentil vis à vis de son client, car il a dû mentir auprès du constructeur en disant que la carte était HS le temps de pose pour sa pomme et résultat au même point.

Il est possible de changer l'UI, se renseigner, mais bien sûr l'installateur ne fera pas cela gratuitement, je ne dirai pas qu'il y a autant de travail qu'une installation en court, mais presque.
24 avril 2020 à 14:27

Bonjour,
Les tuyauteries doivent être isolées, c'est aussi simple que ça, les déperditions sur les tuyauteries non isolées en mode chaud vont se faire sur les tubes et en mode froid idem et en plus condensation.
Bref cela va donner une perte assez conséquente de puissance au niveau de l'UI. C'est technique et logique.
Les tuyauteries doivent être isolées, c'est aussi simple que ça, les déperditions sur les tuyauteries non isolées en mode chaud vont se faire sur les tubes et en mode froid idem et en plus condensation.
Bref cela va donner une perte assez conséquente de puissance au niveau de l'UI. C'est technique et logique.
24 avril 2020 à 14:13