Profil du membre PL
Actuellement
23 553
questions dans le
forum électroménager
Membre inscrit PL

a posté 13 479 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Il faut couper le courant, enlever le capot du dessus, la façade avant, suivre le câble d'alimentation du moteur branché sur la carte, enlever la vis centrale de l'hélice, attention celle-ci peut être un pas à gauche, c'est à dire que le dévissage s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, à vérifier.
Enlever l'hélice, dévisser les 4 vis de fixation du moteur bien les conserver, l'enlever puis effectuer l'opération inverse pour le remontage.
Bien fixer le câble afin d'éviter un éventuel frottement avec l'hélice.
Il faut couper le courant, enlever le capot du dessus, la façade avant, suivre le câble d'alimentation du moteur branché sur la carte, enlever la vis centrale de l'hélice, attention celle-ci peut être un pas à gauche, c'est à dire que le dévissage s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, à vérifier.
Enlever l'hélice, dévisser les 4 vis de fixation du moteur bien les conserver, l'enlever puis effectuer l'opération inverse pour le remontage.
Bien fixer le câble afin d'éviter un éventuel frottement avec l'hélice.
06 février 2020 à 07:27

Bonjour Invité.
C'est un déconnectable, d'où la difficulté.
C'est un déconnectable, d'où la difficulté.
04 février 2020 à 20:45

Bonjour.
J'ai quand même du mal à vous suivre, mais ce truc bleu ? je pense que c'est pour mettre votre UE ?
C'est moche
, il y a mieux et de la couleur éventuelle de votre façade.
Allez sur les sites "fournisseurs froid" comme Rolesco, GNF, par exemple.
Mais bon étant vraiment néophyte dans ce domaine, écoutez nos conseils faites faire les travaux par un pro, je vous rassure, vous vous y retrouverez financièrement.
A vous de choisir.
J'ai quand même du mal à vous suivre, mais ce truc bleu ? je pense que c'est pour mettre votre UE ?
C'est moche

Allez sur les sites "fournisseurs froid" comme Rolesco, GNF, par exemple.
Mais bon étant vraiment néophyte dans ce domaine, écoutez nos conseils faites faire les travaux par un pro, je vous rassure, vous vous y retrouverez financièrement.
A vous de choisir.
04 février 2020 à 20:43

Bonjour.
Effectivement il y a une longueur mini entre UI et EU, le calcul s'effectue, sur la ligne liquide, c'est à dire le petit tube.
Pour la quantité de fluide, elle est prévue par le constructeur pour une lg définie. Celles-ci sont renseignées dans la doc d'installation.
Dans cette même doc, il reste les lg, hauteur, mini/maxi entre les UI et UE et doivent être respectées, chaque constructeur a ses critères, dans votre cas et ne connaissant pas les références, il faut vérifier le métré exact entre chaque UI et l'UE voir si la lg mini est respectée, si oui, additionner ces lg, et voir si le poids de gaz contenu dans votre UE correspond à ce métré total, sinon un complément de charge est peut-être nécessaire.
De ce fait, s'il y a des pliures torsions, vrilles etc. il est certain, qu'il faut refaire les tubes c'est à dire en mettre des neufs.
Si ce n'est pas le cas que les lg sont OK, le poids d'origine OK, et des bruits de fluide dans les tubes certainement un manque de fluide et là c'est autre chose.
A vous pour les renseignements complémentaires.
Effectivement il y a une longueur mini entre UI et EU, le calcul s'effectue, sur la ligne liquide, c'est à dire le petit tube.
Pour la quantité de fluide, elle est prévue par le constructeur pour une lg définie. Celles-ci sont renseignées dans la doc d'installation.
Dans cette même doc, il reste les lg, hauteur, mini/maxi entre les UI et UE et doivent être respectées, chaque constructeur a ses critères, dans votre cas et ne connaissant pas les références, il faut vérifier le métré exact entre chaque UI et l'UE voir si la lg mini est respectée, si oui, additionner ces lg, et voir si le poids de gaz contenu dans votre UE correspond à ce métré total, sinon un complément de charge est peut-être nécessaire.
De ce fait, s'il y a des pliures torsions, vrilles etc. il est certain, qu'il faut refaire les tubes c'est à dire en mettre des neufs.
Si ce n'est pas le cas que les lg sont OK, le poids d'origine OK, et des bruits de fluide dans les tubes certainement un manque de fluide et là c'est autre chose.
A vous pour les renseignements complémentaires.
04 février 2020 à 20:29

Bonjour.
Le risque important est de cramer un compresseur voire toute l'installation, j'ai déjà eu le cas.
Y a t'il eu cette situation ?
La BS est-elle bien paramétrée ? Je ne suis pas certain, mais je crois, qu'il y a des "codes paramètre" à rentrer dans chaque BS ??? Des switch à déplacer ???
Le risque important est de cramer un compresseur voire toute l'installation, j'ai déjà eu le cas.
Y a t'il eu cette situation ?
La BS est-elle bien paramétrée ? Je ne suis pas certain, mais je crois, qu'il y a des "codes paramètre" à rentrer dans chaque BS ??? Des switch à déplacer ???
03 février 2020 à 18:31

Bonjour.
Sans trop m'avancer, je pense que les nouvelles commandes filaires sont compatibles avec les anciennes, attention, pas 15 ans en arrière.
Sans trop m'avancer, je pense que les nouvelles commandes filaires sont compatibles avec les anciennes, attention, pas 15 ans en arrière.
03 février 2020 à 18:23

Bonjour.
Neuve ou pas c'est une M...., une fois installée soit ça fuit, soit non,
(sujet abordé maintes fois sur ce site).
Ce type de raccordement est fait en clips, avec un système manuel forcé (pas facile à expliquer).
Du coup, si vous réussissez à démonter en "pro" ces liaisons de vous- même, car aucun pro s'aventurera à le faire (risque de perte de gaz).
Neuve ou pas c'est une M...., une fois installée soit ça fuit, soit non,

Ce type de raccordement est fait en clips, avec un système manuel forcé (pas facile à expliquer).
Du coup, si vous réussissez à démonter en "pro" ces liaisons de vous- même, car aucun pro s'aventurera à le faire (risque de perte de gaz).
03 février 2020 à 18:21

Bonjour.
Effectivement, je n'ai rien compris, pas de marque ni réf, comme d'habitude. Bref.
C'est du classique il faut poser le support de votre UI ensuite 3 solutions soit derrière (encastré) l'UI soit à droite soit à gauche (encastré ou moulure).
Sans compter que sur votre système certainement des pompes de relevage (évacuation de l'eau condensée en mode froid) ça c'est presque obligatoire.
Vous avez donc la possibilité avec un outil spécifique d'effectuer ces raccordements, ce qui demande une certaine pratique 2/3 ans d'expérience, et encore quelqu'un qui apprend vite.
Pour faire court, appeler un pro car je sens bien que vous allez nous solliciter très souvent pour des dysfonctionnements futurs.
Et bien sûr les étapes suivantes d'installation.
Effectivement, je n'ai rien compris, pas de marque ni réf, comme d'habitude. Bref.
C'est du classique il faut poser le support de votre UI ensuite 3 solutions soit derrière (encastré) l'UI soit à droite soit à gauche (encastré ou moulure).
Sans compter que sur votre système certainement des pompes de relevage (évacuation de l'eau condensée en mode froid) ça c'est presque obligatoire.
Vous avez donc la possibilité avec un outil spécifique d'effectuer ces raccordements, ce qui demande une certaine pratique 2/3 ans d'expérience, et encore quelqu'un qui apprend vite.
Pour faire court, appeler un pro car je sens bien que vous allez nous solliciter très souvent pour des dysfonctionnements futurs.
Et bien sûr les étapes suivantes d'installation.
03 février 2020 à 18:14

Bonjour.
Dans ce cas je ne pense pas que les tubes soient inversés, ou mélangés. A vérifier quand même.
Je verrais plus un souci de câbles inversés, de commande.
Si c'est le cas, c'est un fait depuis 2016 ?
Dans ce cas je ne pense pas que les tubes soient inversés, ou mélangés. A vérifier quand même.
Je verrais plus un souci de câbles inversés, de commande.
Si c'est le cas, c'est un fait depuis 2016 ?
02 février 2020 à 20:13

Bonjour.
Êtes-vous certain, que votre kikinou ait effectué cette manipulation ?
Et pas une programmation horaire ou autre ?
Êtes-vous certain, que votre kikinou ait effectué cette manipulation ?
Et pas une programmation horaire ou autre ?
02 février 2020 à 18:08

Bonjour.
Oui c'est faisable, il y a quand même quelques règles strictes à respecter.
Le fait d'effectuer la MES par un pro est très bien, sachant qu'il devra faire les dudgeons frigo de raccordement sur UI et UE, test azote sous pression à 28 bars mini pendant 2h afin de vérifier que le circuit est étanche, les raccordements électriques.
Pour vous, le passage des câbles électriques pas le plus compliqué, les tubes frigo, là, étant néophyte, pas le plus simple, pas de tubes pliés, pas de poussière, pas d'humidité, pas de déchirure de l'isolation.
Pour l'évacuation des condensats une pente gravitaire est à respecter, généralement sur les gainables, il y a deux possibilités une pompe de relevage existe et une évacuation en gravitaire aussi.
La deuxième est la mieux cela évite les pannes ultérieures.
Ah oui ! il est préférable de gainer la reprise dans chaque pièce à climatiser concernée, ne pas hésiter à passer au diamètre supérieur afin d'éviter les bruits de soufflage, ainsi que les grilles de soufflage et de reprise.
Avec un accès du filtre par le plenum de reprise.
Avec gaines isolées, aussi bien que pour le soufflage que pour la reprise.
Atlantic est une bonne marque ayant fait ses preuves depuis quelques années.
Oui c'est faisable, il y a quand même quelques règles strictes à respecter.
Le fait d'effectuer la MES par un pro est très bien, sachant qu'il devra faire les dudgeons frigo de raccordement sur UI et UE, test azote sous pression à 28 bars mini pendant 2h afin de vérifier que le circuit est étanche, les raccordements électriques.
Pour vous, le passage des câbles électriques pas le plus compliqué, les tubes frigo, là, étant néophyte, pas le plus simple, pas de tubes pliés, pas de poussière, pas d'humidité, pas de déchirure de l'isolation.
Pour l'évacuation des condensats une pente gravitaire est à respecter, généralement sur les gainables, il y a deux possibilités une pompe de relevage existe et une évacuation en gravitaire aussi.
La deuxième est la mieux cela évite les pannes ultérieures.
Ah oui ! il est préférable de gainer la reprise dans chaque pièce à climatiser concernée, ne pas hésiter à passer au diamètre supérieur afin d'éviter les bruits de soufflage, ainsi que les grilles de soufflage et de reprise.
Avec un accès du filtre par le plenum de reprise.
Avec gaines isolées, aussi bien que pour le soufflage que pour la reprise.
Atlantic est une bonne marque ayant fait ses preuves depuis quelques années.
02 février 2020 à 18:06

Bonjour.
C'est une installation neuve ?
Qui a effectuée la mise en service ?
C'est une installation neuve ?
Qui a effectuée la mise en service ?
02 février 2020 à 17:45

Bonjour.
Peut-être, mais ce n'est pas pour cela que les chargements informatiques usine soient les mêmes.
Peut-être, mais ce n'est pas pour cela que les chargements informatiques usine soient les mêmes.
02 février 2020 à 10:28

Bonjour.
Panasonic et Daikin ce n'est pas du tout la même marque. Donc, impossible de passer du coq à l'âne.
Le risque est de cramer les autres cartes aie !
Panasonic et Daikin ce n'est pas du tout la même marque. Donc, impossible de passer du coq à l'âne.


Citation :C'est qui ce quelqu'un ?
Quelqu'un est venu voir, tout est bon, il a commandé une carte principale électronique Daikin qui semble être la même mais apparemment les splits ne reconnaissent pas la carte.
Le risque est de cramer les autres cartes aie !

01 février 2020 à 19:09

Bonjour.
Non, ce n'est pas hors sujet, c'est une bonne réflexion. A vérifier.
Non, ce n'est pas hors sujet, c'est une bonne réflexion. A vérifier.
01 février 2020 à 14:27

Bonjour.
Avec de la chance, un fusible de protection a lâché. Sinon les cartes électroniques, moteurs etc.
Avec de la chance, un fusible de protection a lâché. Sinon les cartes électroniques, moteurs etc.

01 février 2020 à 14:25

Bonjour.
Comme dit auparavant, avec la réf complète et N° de série de votre UI, en contactant le constructeur, peut vous diriger vers un distributeur, ou par lui même, acquérir le moteur.
Si vous le voulez par internet, là il faut le démonter, démontage de la façade, de la partie électrique, dévissage de la volute, retrait du moteur, expliqué maintes fois sur ce site.
Attention de bien prendre la réf du moteur, si vous vous trompez d'une lettre ou chiffre, le moteur peut tourner dans l'autre sens.
Expérience aussi sur ce site.
Comme dit auparavant, avec la réf complète et N° de série de votre UI, en contactant le constructeur, peut vous diriger vers un distributeur, ou par lui même, acquérir le moteur.
Si vous le voulez par internet, là il faut le démonter, démontage de la façade, de la partie électrique, dévissage de la volute, retrait du moteur, expliqué maintes fois sur ce site.
Attention de bien prendre la réf du moteur, si vous vous trompez d'une lettre ou chiffre, le moteur peut tourner dans l'autre sens.
Expérience aussi sur ce site.
01 février 2020 à 07:54

Re.
Pour la procédure des mesures lire la question 6006 :
Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv
Pour la procédure des mesures lire la question 6006 :
Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv
01 février 2020 à 07:45

Bonjour. Si le compresseur est HS, souvent il faut changer la carte inverter, mais ce n'est pas une obligation, dans ce cas il faut contrôler si la carte est bonne. Comme expliqué par Dom-Aom.
01 février 2020 à 07:41

Bonjour. Le plus souvent les bruits de sifflement proviennent du moteur ventilation, ces moteur sont serties, le plus simple est de le remplacer. Cela peut provenir aussi de la volute de soufflage qui est encrassée, la nettoyer, à l'arrêt avec un petit pinceau et un aspirateur, celle-ci pouvant être déséquilibrée entraine parfois des vibrations sur l'ensemble de l'UI. Regarder tout cela.
01 février 2020 à 07:36

Bonjour. OK mais on attendait la suite...
C'est à dire après réinstallation.
C'est à dire après réinstallation.
30 janvier 2020 à 17:29

Bonjour. C'est quoi des "caissons apparents" ?
30 janvier 2020 à 17:27

Bonjour.
La turbine est une chose, le moteur une autre !
Je ne vois pas le rapport 16 ou 23 V d'un moteur pour le remplacement d'une turbine.
Étant donné qu'il suffit de donner la réf complète de votre UI et le N° de série au constructeur ou un distributeur afin d'avoir la bonne pièce.
De plus il est peu fréquent de changer une turbine sauf si elle est cassée ?
La turbine est une chose, le moteur une autre !

Je ne vois pas le rapport 16 ou 23 V d'un moteur pour le remplacement d'une turbine.
Étant donné qu'il suffit de donner la réf complète de votre UI et le N° de série au constructeur ou un distributeur afin d'avoir la bonne pièce.
De plus il est peu fréquent de changer une turbine sauf si elle est cassée ?
30 janvier 2020 à 17:23

Bonjour.
Changez votre condensateur. Ensuite voir si tout fonctionne.
Je serais plutôt comme Samsung, je ne pense pas que le défaut annoncé soit lié avec la panne d'une UI.
A suivre….
Changez votre condensateur. Ensuite voir si tout fonctionne.
Je serais plutôt comme Samsung, je ne pense pas que le défaut annoncé soit lié avec la panne d'une UI.
A suivre….
30 janvier 2020 à 17:19

Bonjour. Merci tam, très explicite avec la photo.
28 janvier 2020 à 21:04

Bonjour.
En mode chauffage il faut laisser fonctionner 15/20 mn avant de prendre les températures.
Si vous avez effectué les mesures dans ces conditions, manque de gaz.
Certainement une fuite donc recherche de fuite, réparation et rebelote pour la dépense.
Par contre un peu cher quand même l'opération. Cela ne m'étonne qu'à moitié qu'il ne soit plus là.
En mode chauffage il faut laisser fonctionner 15/20 mn avant de prendre les températures.
Si vous avez effectué les mesures dans ces conditions, manque de gaz.
Certainement une fuite donc recherche de fuite, réparation et rebelote pour la dépense.
Par contre un peu cher quand même l'opération. Cela ne m'étonne qu'à moitié qu'il ne soit plus là.
28 janvier 2020 à 21:02

Bonjour.
Exact le bleu en neutre apparemment en 2, et la phase en marron en 1.
Les 2 fils noirs servent pour la "sécurité haute" en cas de bac de la pompe plein, il se met en série avec le fil marron débranché donc branché avec un des fils noirs en volant, et le deuxième fil noir sur la borne 3.
Cette sécurité permet donc l'arrêt de la marche froid afin de stopper la déshumidification par le froid, afin de ne pas remplir le bac pompe et de provoquer un débordement (fuite).
Exact le bleu en neutre apparemment en 2, et la phase en marron en 1.
Les 2 fils noirs servent pour la "sécurité haute" en cas de bac de la pompe plein, il se met en série avec le fil marron débranché donc branché avec un des fils noirs en volant, et le deuxième fil noir sur la borne 3.
Cette sécurité permet donc l'arrêt de la marche froid afin de stopper la déshumidification par le froid, afin de ne pas remplir le bac pompe et de provoquer un débordement (fuite).
28 janvier 2020 à 20:53

Bonjour.
Le compresseur est peut-être bloqué mécaniquement ?
Il faudrait hors tension, le débrancher, bien séparer les fils sans et que ceux-ci ne touchent une carcasse, faire un essai de démarrage en mode froid à fond en vitesse de ventilation et la température la plus basse, voir si le ventilo se met en route même un peu.
Ensuite il va falloir effectuer 3 mesures avec un appareil de mesure électronique brancher en volt continu les 2 picots sur 2 des fils de la carte U/V, par exemple effectuer un démarrage, relever la mesure si mettre à deux personnes car la mesure est très rapide en lecture quelques secondes, couper le courant, refaire la même opération entre U/W et un dernier V/W si vous obtenez 3 mesures identiques, la carte est bonne donc le compresseur serait incriminé.
Le compresseur est peut-être bloqué mécaniquement ?
Il faudrait hors tension, le débrancher, bien séparer les fils sans et que ceux-ci ne touchent une carcasse, faire un essai de démarrage en mode froid à fond en vitesse de ventilation et la température la plus basse, voir si le ventilo se met en route même un peu.
Ensuite il va falloir effectuer 3 mesures avec un appareil de mesure électronique brancher en volt continu les 2 picots sur 2 des fils de la carte U/V, par exemple effectuer un démarrage, relever la mesure si mettre à deux personnes car la mesure est très rapide en lecture quelques secondes, couper le courant, refaire la même opération entre U/W et un dernier V/W si vous obtenez 3 mesures identiques, la carte est bonne donc le compresseur serait incriminé.
28 janvier 2020 à 20:42

Bonjour.
Mettre à l'arrêt votre installation, et regarder avec une lampe si la volute de soufflage n'est partiellement obstruée, voire obstruée. Il se peut que le moteur ventile fatigue un peu ?
Mettre à l'arrêt votre installation, et regarder avec une lampe si la volute de soufflage n'est partiellement obstruée, voire obstruée. Il se peut que le moteur ventile fatigue un peu ?
27 janvier 2020 à 18:37

Bonjour.
Déjà, ces 2 marques se valent. Et, oui, une console est un peu plus chère, mais au niveau confort, c'est mieux, qu'une installation je dirais classique.
Après au niveau performance, un autre internaute, aura peut-être plus de retours.
Déjà, ces 2 marques se valent. Et, oui, une console est un peu plus chère, mais au niveau confort, c'est mieux, qu'une installation je dirais classique.
Après au niveau performance, un autre internaute, aura peut-être plus de retours.
27 janvier 2020 à 18:34

Bonjour. Avec les infos que ptigui29 vous demande, cela nous aidera à vous aider.
27 janvier 2020 à 18:30

Bonjour. Il n'y aurait pas un bouton "reset" afin de recommencer la programmation ?
26 janvier 2020 à 17:27

Re.
0°C =16.95 KOhms= 3.661 VDc, 20°C= 6.28KOhms=2.515 VDc, 25°C=5 kOhms=, 30°C=4.01 KOhms=1.965VDc
0°C =16.95 KOhms= 3.661 VDc, 20°C= 6.28KOhms=2.515 VDc, 25°C=5 kOhms=, 30°C=4.01 KOhms=1.965VDc
26 janvier 2020 à 17:25

Bonjour.
Quand il y a une panne comme la vôtre, la clim peut très bien fonctionner pendant un certain temps, en fait la sonde travaille dans une plage de fonctionnement correcte.
Il faut la changer cela donnera moins de risque de dérégler ou de casser autre chose.
Quand il y a une panne comme la vôtre, la clim peut très bien fonctionner pendant un certain temps, en fait la sonde travaille dans une plage de fonctionnement correcte.
Il faut la changer cela donnera moins de risque de dérégler ou de casser autre chose.
26 janvier 2020 à 17:12

Bonjour.
Votre choix se porterait sur la gamme standard, je suppose que le porte-monnaies aussi ?
Il est certain que si le climat se prête à utiliser moins de chauffage pourquoi pas, une cheminée ou tout autre chauffage peut compléter en cas de basses températures exceptionnelles.
Votre choix se porterait sur la gamme standard, je suppose que le porte-monnaies aussi ?
Il est certain que si le climat se prête à utiliser moins de chauffage pourquoi pas, une cheminée ou tout autre chauffage peut compléter en cas de basses températures exceptionnelles.
26 janvier 2020 à 10:04

Bonjour.
Je serais plus dans le sens de tam, sachant tout de même que Daikin a sorti une lettre d'avertissement suite à plusieurs cas d'explosion à cause de fuites de gaz R32.
Je serais plus dans le sens de tam, sachant tout de même que Daikin a sorti une lettre d'avertissement suite à plusieurs cas d'explosion à cause de fuites de gaz R32.
26 janvier 2020 à 09:57

Bonjour.
En effet. Voir si l'UE démarre ?
Si oui mais que l'UI ne se met pas en route, et que le départ de la grosse tuyauterie est tiède, certainement manque de gaz.
À vérifier.
En effet. Voir si l'UE démarre ?
Si oui mais que l'UI ne se met pas en route, et que le départ de la grosse tuyauterie est tiède, certainement manque de gaz.
À vérifier.
24 janvier 2020 à 18:13

Bonjour.
Je crois que c'est lié avec le bac plein. Le vider.
Ou encore un mauvais contact lors du positionnement de celui-ci.
Faites un contrôle et un essai.
Je crois que c'est lié avec le bac plein. Le vider.
Ou encore un mauvais contact lors du positionnement de celui-ci.
Faites un contrôle et un essai.
24 janvier 2020 à 18:07

Bonjour.
Il y a des procédures à respecter. Qui peuvent s'avérer dangereuses. Faites faire cette intervention par un pro.
De plus cela vous donnera la garantie. Mais je pense que vous l'aviez prévue.
Il y a des procédures à respecter. Qui peuvent s'avérer dangereuses. Faites faire cette intervention par un pro.
De plus cela vous donnera la garantie. Mais je pense que vous l'aviez prévue.
24 janvier 2020 à 18:05

Bonjour.
Sûrement et bonne réflexion.
Sûrement et bonne réflexion.
24 janvier 2020 à 18:01

Bonjour.
Une belle photo recto / verso pourrait aider Dom à vous aider.
Une belle photo recto / verso pourrait aider Dom à vous aider.
24 janvier 2020 à 17:59

Bonjour.
En terme de marque, de qualité, elles se valent.
Par contre si vous avez l'intention de chauffer une pièce principale OK, mais vous voulez profiter de cet appareil pour chauffer des pièces comme des chambres avec, je vous avertis que cela ne fonctionnera pas.
En terme de marque, de qualité, elles se valent.
Par contre si vous avez l'intention de chauffer une pièce principale OK, mais vous voulez profiter de cet appareil pour chauffer des pièces comme des chambres avec, je vous avertis que cela ne fonctionnera pas.
24 janvier 2020 à 17:57

Bonjour.
Ce qui veut dire en complément d'information, que vous ne pourrez pas l'installer sur un Split.
Ce qui veut dire en complément d'information, que vous ne pourrez pas l'installer sur un Split.
24 janvier 2020 à 17:51

Bonjour.
Ça c'est le récepteur infrarouge (IR).
Vous le trouverez aisément sur certains sites internet, en transmettant les réf exactes apposées sur votre UI.
Ou encore en appelant la plateforme Hitachi (n° sur internet) ils vous dirigeront éventuellement vers un distributeur.
Ça c'est le récepteur infrarouge (IR).
Vous le trouverez aisément sur certains sites internet, en transmettant les réf exactes apposées sur votre UI.
Ou encore en appelant la plateforme Hitachi (n° sur internet) ils vous dirigeront éventuellement vers un distributeur.
24 janvier 2020 à 17:19

Bonjour.
Je ne sais plus dans combien de temps le R410A est aboli, mais non il n'est pas obligatoire de mettre du R32, mais c'est votre droit si vous voulez ce critère d'achat.
A vous de bien demander ce type de gaz.
Je ne sais plus dans combien de temps le R410A est aboli, mais non il n'est pas obligatoire de mettre du R32, mais c'est votre droit si vous voulez ce critère d'achat.
A vous de bien demander ce type de gaz.
21 janvier 2020 à 18:56

Bonjour.
Hitachi est une bonne marque et une panne sur du matériel qui a 8/10 ans c'est parfois normal.
ptigui29, c'est sympa de donner les codes pannes, mais la définition et la compréhension est parfois "bizarre" la traduction.
Ce pourquoi on demande souvent une recherche de la part des personnes qui ont besoin d'aide, et nous permet de préparer une analyse si besoin est.
Hitachi est une bonne marque et une panne sur du matériel qui a 8/10 ans c'est parfois normal.
ptigui29, c'est sympa de donner les codes pannes, mais la définition et la compréhension est parfois "bizarre" la traduction.
Ce pourquoi on demande souvent une recherche de la part des personnes qui ont besoin d'aide, et nous permet de préparer une analyse si besoin est.
21 janvier 2020 à 18:51

Bonjour.
Quand on dit air/eau la production air chauffe de l'eau ou un produit adapté, et ce produit retransmet dans les pièces concernées.
Quand on dit air/eau la production air chauffe de l'eau ou un produit adapté, et ce produit retransmet dans les pièces concernées.
21 janvier 2020 à 18:41

Bonjour.
Oui, un petit filtre à tamis en bout du tube condensat peut très bien aller.
Oui, un petit filtre à tamis en bout du tube condensat peut très bien aller.
20 janvier 2020 à 17:05

Bonjour. Bonne question j'en sais rien, faites un essais et vous verrez bien. 

19 janvier 2020 à 18:45

Bonjour. Au moins 20/30 cm autour de votre UE serait nécessaire.
19 janvier 2020 à 18:43
