FORUM ÉLECTROMÉNAGER

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum électroménager :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 555 questions dans le forum électroménager


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 484 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électroménager

Bonjour. Il est prévu chez tous les constructeurs des longueurs mini et maxi avec complément ou non de charge, ce qui n'abaisse en rien les performances des machines en respectant ces données techniques bien sûr.
07 septembre 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Orientation unité extérieure clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
D'abord peut-on envoyer du liquide sur le ventilateur du diffuseur ?
Non, pas trop, perso j’évite, car cela a plus tendance à coller la poussière qu'autre chose, ce genre de nettoyage se fait plutôt avec un pinceau à radiateur à sec en passant en vertical machine hors tension, le long des ailettes et un aspirateur.
Cette méthode a déjà été expliquée maintes fois sur ce site.
Nettoyage des filtres, avec du produit vaisselle. Ça c'est le minimum, après il y a l'attestation de fluide,1 X /an, pour une machine contenant 2 kg de gaz, resserrage des connexions électriques, le contrôle de fonctionnement température, chaud, froid, des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire, et éventuellement un dysfonctionnement de votre installation.
Qui aussi en cas de litige ou grosses pannes, vous donne une garantie constructeur.
05 septembre 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Nettoyage unité intérieure clim Hitachi RAK 18QPA sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
Effectivement comme expliqué par Dom-Aom, la gaine existante est inadaptée pour l'utilisation que vous voulez en faire.
Les tubes frigos sont isolés par une isolation en principe adaptée aux variations de températures allant de 0°C jusque 60°C sur les tubes.
Dom les températures que vous nous donnez sont plus le compresseur en HP.
05 septembre 2019 à 20:33
forum consulter ce sujet Gainer passages des tuyaux de fluide frigorigène clim sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme AAC, ça ne fonctionnera pas. Et ce n'est pas 5kW mais plus.
Seulement pour le salon. Et 2000€ pour 5kW c'est pas cher ?
Je ne sais pas ce qui pourrait être installé comme marque ?
03 septembre 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si d'après les recommandations de AAC, rien ne se passe, il faudrait ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la LED 1 et la LED 2. Afin de nous diriger vers une panne possible.
03 septembre 2019 à 18:19
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi ne fonctionnent plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je parle, avec un retour clients sur quelques dizaines d'années, bien sûr il est certain, qu'il faut une bonne isolation, un appareil bien calculé.
Il est donc certain, que si vous partez sur un mobile, ne pensez pas faire des économies, ce genre d'appareil, sert plutôt pour du ponctuel, en rafraîchissement comme le chauffage.
03 septembre 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Chauffage de chalet et clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas des tubes pour le réseau d'eau, ils sont en pouce, la spécificité est que s'il y a un tube est plié, donc à moitié plat et non cintré donc effectué avec un outil que l'on appelle une cintreuse, le système frigo aura des problèmes de fonctionnement, voire la casse des machines, il va sans dire que ça coûte cher, donc éviter ces petit problèmes.
Et comme je l'ai dit une fois cintré avec cette cintreuse, il ne sera pas possible de revenir en arrière sauf, si vous savez braser à l'argent, pour réparations.
03 septembre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Manipulation de la tuyauterie climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà expliqué maintes fois sur ce forum pour le démontage des façades.
Pour les pompes de relevage, allez sur les sites des fournisseurs de matériel froid, puis avec les différentes marques chercher aussi sur internet car parfois moins chères.
Rolesco, Fritec, IDK, etc.
02 septembre 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Démontage façade unité intérieure Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
Cela ne va pas être possible, une fois que le tube est cintré et non plié, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
Et attention sur les multi split il y a des longueurs maxi à respecter, bien lire les documents constructeurs.
Et de plus il y a certainement un complément de charge à effectuer, toujours suivant les données constructeur.
02 septembre 2019 à 17:49
forum consulter ce sujet Manipulation de la tuyauterie climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
En prenant une clim réversible. Pour la même puissance électrique que votre chauffage, vous deviez diviser votre facture par 4 environ.
02 septembre 2019 à 17:44
forum consulter ce sujet Chauffage de chalet et clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est la verrière qui va demander beaucoup d’énergie et de puissance.
02 septembre 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi split sur le forum Climatisation

Bonjour. Celle qui est marquée "OLP" qui doit être le klixon.
01 septembre 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous m’inquiétiez, normalement une clim est pré-chargée pour un métré donné, si vous avez rajouté 1,070 kg de gaz en plus là je suis shocked.
01 septembre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un enregistrement ?
01 septembre 2019 à 09:36
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En suivant les conseils de Dom-Aom, surtout ne faites pas cela, ça ne fonctionnera pas.
Par contre la marque que vous choisissez n'est pas du plus judicieux, que ce soit pour le SAV dans le futur et ce n'est certainement pas la plus silencieuse, et pas forcement la moins chère.
En choisissant une autre marque, vous pouvez en accord avec votre voisinage, installer une UE à l’extérieur, avec des panneaux pouvant cacher l'UE tout en atténuant encore plus les éventuels bruits.
01 septembre 2019 à 09:33
forum consulter ce sujet Avis sur les clim sans groupe extérieur Klimea ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez de l'eau qui s’écoule le long de l’échangeur de votre UI c'est normal, on appelle cela le point de rosée, c'est la rencontre entre l'air chaud de la pièce et l’échangeur froid, un peu comme une bouteille d'eau que vous sortez du frigo, cette eau va s’écouler dans un bac situé en dessous de cet échangeur, qui ensuite s’écoule dans un tube d’évacuation, soit en gravitaire soit dans une pompe de relevage.
Comme vous êtes dans le cas d'une pompe de relevage, si la clim fuit, il fort possible que le petit bac de réception avec un flotteur de détection de niveau d'eau soit peut être collé au fond, si ce n'est pas le cas, la pompe elle-même est certainement HS.
C'est du consommable, et cette pompe coûte relativement chère.
01 septembre 2019 à 09:25
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Là, cela va être difficile de vous répondre, il va falloir effectuer une approche plus approfondie, afin de cibler (à l'oreille) d’où vient ce bip.
Quand vous dites : "J’ai coupé le courant, rien." Vous voulez dire que le bip se fait toujours entendre ?
01 septembre 2019 à 09:10
forum consulter ce sujet Questions Réponses Climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour. En effet je me suis mal expliqué, ce bac sous l'UE doit être fabriqué, mais comme vous nous avez dit qu'il y avait une tétine ce qui est juste, et qu’apparemment vous vouliez l'utiliser, l'Installation est donc différente.
Sortie de la tétine on plonge dans une pompe de relevage, et on évacue l'eau dans un réseau PVC classique, comme un lave linge.
Pour les big foot, il y a plus petit, en plastique, blanc ou gris.
Mais de toute façon vous n'aurez pas le choix que de surélever l'UE si vous voulez une évacuation en gravitaire. dans la pompe de relevage. Ou alors l'accrocher comme vous le vouliez au départ sur le mur en hauteur.
31 août 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non ? un compresseur à une commande, c'est simple on lui demande de fournir du froid une fois que c'est fait, il stoppe avec la sonde d'ambiance./
Je commence à penser à un manque de gaz dans l'installation, le "clic" que vous entendez serait bien un klicson de sécurité et un fonctionnement "presque" normal le soir à la fraîche. Ce phénomène s'il s’avère, sera de plus en plus fréquent.
31 août 2019 à 16:04
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour. Rien ne vous empêche si vous le pouvez d’anticiper les choses, en suivant les conseils de Dom.
31 août 2019 à 15:59
forum consulter ce sujet Problème alarme clim Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans ce cas il a contrôlé les pressions, pas le poids de gaz, ce sont deux choses bien différentes.
Et il faut vraiment que je m'habitue à changer mes termes échangeurs et non batterietonguetonguetongue.
30 août 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Bip et panne sur clim Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour.
Êtes-vous certain qu'avec la commande vous n’êtes pas en mode "AUTO" et non en mode "FROID" seul ?
30 août 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous pouvez sortir de la tétine située en dessous de l'UE, avec un tube allant dans une pompe de relevage, il faut donc que l'UE soit surélevée histoire d'avoir une évacuation en gravitaire, il faut une pompe assez conséquente en terme de contenance, car en dégivrage, il peut y avoir plusieurs litres qui s’écoulent d'un seul coup.
Il existe des bacs tout fait, chez les fournisseurs comme Cofriset, ADK, Rolesco, Fritec, etc. voir sur internet.
30 août 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les marques ce sont de bonnes marques.
Citation :
Unité extérieure sur un balcon environ 90cm de large et 5m de long. L'unité soufflerait évidemment dans la longueur.
Ça, ce n'est pas obligé, suivant le concept du bâtiment et s'il n'y a pas de voisins en face trop enquiquinants, on peut très bien souffler vers l’extérieur du balcon.
Citation :
Est-il préférable de fixer l'unité au mur (béton vibré), c'est aussi le mur du salon de mon voisin.
Non, à éviter, pour la discrétion et le risque éventuel de transmission de bruits.
Citation :
Ou au sol ?
Posé au sol mais non fixé, l’idéal afin d’éviter aussi le risque de transmission de bruits, sur des plots antivibratiles, ou supports antivibratiles, il y en a en plastique, en caoutchouc etc. A voir sur internet.
Citation :
L'évacuation des condensats extérieurs, je n'ai pas d'évacuation d'eau pluviale accessible, je dois donc faire rentrer les condensats chez moi pour les évacuer.
Là ça va être un peu compliqué car sous votre UE il va falloir un bac, de la taille de votre UE.
D’où la nécessité de surélever l'UE sur des supports donc on en vient à votre dernière question.
Citation :
Y a-t-il des risques de gel de l'évacuation ?
Oui, si vous êtes fortement exposé aux risques de gel, il faut une résistance dégivrante dans ce bac, un cordon chauffant.
Avec un thermostat, et un contacteur enclenchant celui-ci à partir de 0°C, on rajoute un problème s'il y a une pompe de relevage.
Qui elle doit être dans votre appartement.
30 août 2019 à 14:05
forum consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il faudrait contrôler les 2 sondes de reprise d'air et de la batterie, cette dernière sert en mode chauffage pour le démarrage de la ventilation, en mode froid pour en cas de température trop basse ou gel sur la batterie UI.
Pour y accéder il faut démonter le cache filtre, les filtres, et le capot complet de l'UI afin d’accéder aux 2 sondes qui sont généralement batterie : En haut à droite dans un doigt de gant et parfois une petite isolation sur la sonde, pour la sonde d'ambiance soit en bas à droite soit en reprise entre le filtre de droite et la batterie.
Tout cela en ayant coupé toutes connexions électriques au tableau.
30 août 2019 à 10:00
forum consulter ce sujet Bip et panne sur clim Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour. Éventuellement allez sur internet c'est très bien expliqué.
30 août 2019 à 09:53
forum consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum Climatisation

Bonjour. Déposer le bac à condensat ? personne ne fait ça, sauf en cas d'un problème particulier.
29 août 2019 à 21:56
forum consulter ce sujet Entretien et Garantie climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour. On ne sait rien de votre installation ? Pour l'instant d'après vos dires, cela serait dû à une surpuissance.
29 août 2019 à 21:53
forum consulter ce sujet Gainable en pause cyclique sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je reviens un peu en arrière, sur le capot du schéma de votre UI, en dessus de celui-ci, il y a la concordance de câblage entre UI et UE.
Mais je ne suis pas certain que ces 2 machines soient compatibles sans effectuer une modification, car votre souci est peut-être un problème de démarrage du moteur ventilo de votre UE.
Pour moi ce n'est pas le bon câblage W= 2 pas 3, N= N , C= 1, W= 3 pas 2, compte tenu bien sûr que ce soit bien une phase sortant du "contrôleur" de l'UI qui commande ?
Une fois ce problème résolu, il faudrait savoir si l'UI peut bien commander cette UE en tout ou rien qui est du basic 230V et que le dit "contrôleur" supporte l'ampérage. Il se peut que votre UI commandait une clim inverter ?
29 août 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Branchement évaporateur Unionair et split TCL sur le forum Climatisation

Re. Je voulais dire que la mise en service doit absolument être effectuée par un pro.
29 août 2019 à 21:31
forum consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum Climatisation

Bonjour. Le R32 est un gaz particulier, il ne faut aucune fuite. Car celui-ci a des risques d'explosion.
29 août 2019 à 21:30
forum consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum Climatisation

Bonjour. Oui adel je suis d'accord, c’était juste une information.
29 août 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je pense que vous voulez dire de la "bande goudronnée" ? Si c'est cela surtout ne pas l'utiliser sur les tubes frigos. Il risque de fondre dans le cas de l'utilisation en PAC.
29 août 2019 à 21:26
forum consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je vous l'ai dit c'est une sécurité positionnée sur le compresseur et il n'est pas certain qu'il y en ait un, il serait plus judicieux afin de mieux vous guider, de nous faire une belle photo du schéma électrique, situé soit sous le capot de l'UE que vous avez démonté, soit sous le cache des connexions électriques.
29 août 2019 à 21:22
forum consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum Climatisation

Bonjour. Merci adel, mais je ne connais pas du tout ces isolants, il faut que je regarde.
29 août 2019 à 17:17
forum consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.
Soit c'est un tout ou rien, dans ce cas le plus souvent c'est un klixon, qui se situe sur le dessus du compresseur, hors tension enlever le capot de protection qui se situe généralement au dessus de celui-ci et vérifier avec un appareil sa continuité.
Soit une sonde ou capteur, situé sur le compresseur ou en sortie HP, qui au dessus d'une certaine température se met en service les deux sont des sécurités afin d’éviter de casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère si cette sécurité se met en service, cela est souvent lié à un manque de gaz dans l'installation.
29 août 2019 à 17:15
forum consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ces déflecteurs sont assez fragiles, ce pourquoi j’étais plus parti avec cette solution, il y a aussi la méthode avec un compresseur d'air, hors tension souffler sur les ailettes, mais ATTENTION de ne pas toucher celles-ci sinon c'est la casse assurée.
Et bien sûr, il y a l’enlèvement des déflecteurs, là, c'est de l'observation et de la réflexion, car suivant les constructeurs l'installation est différente, normalement ils sont clipsés donc il faut y aller doucement tout en étant ferme, avec les doigts évitez pinces ou autres outils.
Les volets sont eux pris dans une encoche d'entrainement du côté droit en principe pour les enlever il faut plier ceux-ci, suffisamment pour les enlever de leurs logements.
A vous.
29 août 2019 à 14:45
forum consulter ce sujet Nettoyage split mural Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour l'isolation utilisée, et la bande autocollante c'est impeccable, c'est ce que nous utilisons sur nos chantiers.
Par contre c'est la méthode, enlever l'isolant existant entièrement ça c'est une chose.
Il existe de l'armaflex adapté pour tous les diamètres de tubes, dans ce cas effectuer votre recherche chez les fournisseurs en froid, ils existent fendus avec une bande autocollante, adaptée tout le long de l'isolant, très pratique.
Ou en entier fermé, que vous ouvrez et donc il faut de la colle armaflex, et du scotch large noir ou blanc en fonction de la couleur de l'isolant.
La bande isolante sert normalement que pour les parties que l'on ne peut pas isoler avec les tubes isolants.
Pour nous en dépannage. Très pratique aussi.
Pour en revenir prendre l'isolant adapté au diamètre du tube, sinon vous risquez de créer des poches d'eau et vous imaginez la suite.
29 août 2019 à 14:38
forum consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Est-il légal de lui proposer un paiement de la deuxième intervention dans 30 jours après avoir fait tourner l'appareil en permanence.
Proposer à qui ? Si c'est pour vous 18 mois oui mais vu qu'une intervention a déjà été facturée, sans résultats concluants, la discussion va être compliquée.
Je rejoins adelclim dans sa conclusion, c'est bizarre ? L'intervention précédente n'est pas claire ???
Vous dites :
Citation :
complément de gaz R32 1,15kg
1) On ne fait jamais de complément par un manque de gaz.
2) Ce pourquoi j'ai un doute aussi sur la recherche de fuites.
3) U0 manque de gaz, ne veut pas dire manque de gaz total, mais d'une manière ou d'une autre il faut récupérer le reste qui doit aller en retraitement, avec groupe de transfert et bouteille de récupération, même 200 gr, si cela n'a pas été effectué à la recherche de fuites, certainement dans la facture, ce qui donne un très bon début pour la suite à venir et donne donc une bonne appréciation pour le technicien.
4) Donc dit adelclim, surprise.
29 août 2019 à 14:25
forum consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum Climatisation

Bonjour. En cherchant ailleurs cela correspondrait à un manque de gaz, raccord en READY-CLIM, attention aucune garantie de la part d'Airton et ne garantissent rien du tout d'ailleurs. A l'avenir un conseil, achetez autre chose, nous demander conseils éventuellement.
28 août 2019 à 22:00
forum consulter ce sujet Erreur F1 Clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour. Absolument pas. Avez-vous essayé internet ?
Il vous arrive quoi exactement ?
28 août 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Marque climatiseur Protecno sur le forum Climatisation

Bonjour.
Perso, avec un pinceau de radiateur, je passe entre ces déflecteurs sans trop forcer mais suffisamment je frotte la volute dans le sens horizontal, tout en la faisant tourner avec le pinceau, attention de ne pas la casser, une fois tout bien frotté avec un aspirateur mis en route, mettre en service la volute seulement en mode ventilation seule en grande vitesse.
Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération.
Pour l'unité extérieure, une brosse de nettoyage est très bien pour la batterie un frottement dans le sens des ailettes, un rinçage avec un arrosoir ou un jet très doucement sur cette batterie suffit. Hors tension un resserrage des connexions électriques UI et UE 1 X /an.
Pour le cache de votre UE il en existe des toutes faites chez les fournisseurs de froid ou vous la fabriquez vous-même, allez sur internet IDK, Cofriset, rolesco vous devriez trouver votre bonheur pour l'achat ou des idées.
28 août 2019 à 21:46
forum consulter ce sujet Nettoyage split mural Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour. Je ne vois pas trop ce que cela veut dire, peut-être la carte UI ou un problème de Com UI/UE.
Appeler votre installateur si votre installation date de moins d'un an.
28 août 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Panne split clim Atlantic amp12xpm.ui sur le forum Climatisation

Bonjour.
On appelle cela un "travail effectué dans les règles de l'art", de ce fait vous n'auriez jamais dû payer cette intervention car celle-ci rentre dans le cadre d'une garantie et du travail bien fait.
Citation :
J'ai fait intervenir un installateur qui a fait une recherche de fuite, elle a très bien fonctionné durant et s'est remise en dérangement U0.
Comment a-t-il procédé pour cette recherche de fuite ?
A-t-il récupéré le gaz ? pesé ? réintroduit le gaz ?
Donc testé à l'azote tout le circuit UI et UE comprises ?
Ou, a-t-il récupéré le gaz dans la machine, fermé les vannes et testé à l'azote seulement les tuyauteries qu'il a installés ?
Car avec ce que vous dites après :
Citation :
Je me suis aperçu qu'une tache de graisse s'est formée sous le compresseur à l'endroit des branchements.
Ce qui voudrait dire que tout le circuit n'a pas été testé. Tout du moins j'ai un gros doute.
28 août 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum Climatisation

Bonjour. C'est un non inverter, donc un tout ou rien.
27 août 2019 à 18:46
forum consulter ce sujet Branchement évaporateur Unionair et split TCL sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il se peut que ce soit le récepteur IR, essayer avec un smartphone mettre en mode photo, appuyer sur n'importe quel bouton si une lumière violette apparaît, la commande est normalement OK sinon, il va falloir trouver une commande universelle, pouvant aller sur votre marque de clim. Sur internet peut-être.
Où trouver le récepteur IR, ce qui ne va pas être une partie de plaisir.
27 août 2019 à 18:44
forum consulter ce sujet Télécommande HS climatiseur CEFRÉ sur le forum Climatisation

Bonjour.
Bonne question, a priori pas grand chose, à performances égales, systèmes diversifiés idem, etc.
Le prix peut-être ?
Sinon si quelqu'un peut nous dire.
27 août 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum Climatisation

Bonjour. Déjà pour avoir des infos avec Airton, il faut se lever de bonne heure.
Lire éventuellement la question 2359 : Code erreur F1 climatisation Carrera
Après, il se peut qu'en effectuant un test en mode chauffage avec les températures positives actuelles.
Il est possible que la machine donne un code défaut "général" ?
27 août 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Erreur F1 Clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors je ne sais pas comment sont les grilles de soufflage, mais il suffit parfois d'augmenter par une grille d'1/3 en plus, et de mettre le diamètre supérieure des gaines de soufflage, bien sûr, il faut faire la même chose pour les gaines et grilles de reprise.
26 août 2019 à 14:23
forum consulter ce sujet Bruit de soufflerie gainable Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour. En effet 14+12+7= 33 et n'est pas = à 24
26 août 2019 à 14:19
forum consulter ce sujet Code défaut 22 clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3 sur le forum Climatisation