J'ai pas, c'est interne aux cartes UI donc les constructeurs se gardent bien de tout donner.
J'ai pas, c'est interne aux cartes UI donc les constructeurs se gardent bien de tout donner.
26 septembre 2019 à 18:07

Bonjour.
Et voilà on oublie qu'une photo avant peut beaucoup aider.
Les couleurs de fils sont souvent écrites sur la carte ?
Ou encore sur le schéma qui doit être sur capot du dessus de votre UE ou celui du câblage.
Et voilà on oublie qu'une photo avant peut beaucoup aider.
Les couleurs de fils sont souvent écrites sur la carte ?
Ou encore sur le schéma qui doit être sur capot du dessus de votre UE ou celui du câblage.
26 septembre 2019 à 18:05

Bonjour.
3 ans c'est un record. Je pense qu'avec les températures positives actuelles le chauffage ne se mettra pas en service, au dessus de 10/12°C extérieur celle-ci se mettra en défaut.
Avez-vous fait un essai en froid ?
3 ans c'est un record. Je pense qu'avec les températures positives actuelles le chauffage ne se mettra pas en service, au dessus de 10/12°C extérieur celle-ci se mettra en défaut.
Avez-vous fait un essai en froid ?
26 septembre 2019 à 18:01

Bonjour.
Ce problème est survenu avant tout nettoyage ?
Ce problème est survenu avant tout nettoyage ?
25 septembre 2019 à 18:38

Bonjour.
A part quelques marques de renommée et suivant le modèles, il y a des capteurs de présence qui sont installés, comme Daikin, Mitsubishi électrique ou peu d'autres, si vous avez un bas de gamme il est certain que cela ne sera pas possible.
Surtout ne pas faire ce système avec un relais ou autres contacteurs, car cela endommagerait surement votre matériel.
Après, cela dépend de votre marque et matériel, à vous de nous renseigner à ce niveau.
A part quelques marques de renommée et suivant le modèles, il y a des capteurs de présence qui sont installés, comme Daikin, Mitsubishi électrique ou peu d'autres, si vous avez un bas de gamme il est certain que cela ne sera pas possible.
Surtout ne pas faire ce système avec un relais ou autres contacteurs, car cela endommagerait surement votre matériel.
Après, cela dépend de votre marque et matériel, à vous de nous renseigner à ce niveau.
25 septembre 2019 à 18:37

Bonjour. Sanyo est du Airwell, en fait il y très peu de personnes qui connaissent ce matériel.
Cela va être très compliqué pour trouver quelqu'un. Il y a plein de tests à faire, contrôles, etc.
Cela va être très compliqué pour trouver quelqu'un. Il y a plein de tests à faire, contrôles, etc.
24 septembre 2019 à 20:43

Bonjour.
J'en sais absolument rien. Ne nous donnant aucun Éléments de situation, géographique, pièces volumes, isolation etc.
Comme toujours, si un bilan thermique a bien été établi, il est clair que si cela ne marche pas, l'entreprise est responsable, aussi bien en sous puissance comme en surpuissance.
Et bien entendu un devis dûment signé doit être mis en place avec toutes ces différentes clauses.
J'en sais absolument rien. Ne nous donnant aucun Éléments de situation, géographique, pièces volumes, isolation etc.
Comme toujours, si un bilan thermique a bien été établi, il est clair que si cela ne marche pas, l'entreprise est responsable, aussi bien en sous puissance comme en surpuissance.
Et bien entendu un devis dûment signé doit être mis en place avec toutes ces différentes clauses.
24 septembre 2019 à 20:38

Bonjour. Il n'y a pas que Daikin, mais en règle générale c’était 3 m mini, mais avec ce nouveau gaz, que je ne connais pas encore assez, je pense que si cette marque dit que vous pouvez installer votre machine avec 1.50 m mini, vous pouvez y aller.
En fait c'est purement technique, c'est une histoire de retour d'huile au compresseur, comme avec ce gaz, la vitesse est beaucoup plus rapide, je pense que ce métré est bon.
N'ayez pas inquiétudes.
Sachant que j'ai déjà installé des machine avec d'autres gaz avec des métrés plus courts et qui fonctionnent encore. Mais bon.
En fait c'est purement technique, c'est une histoire de retour d'huile au compresseur, comme avec ce gaz, la vitesse est beaucoup plus rapide, je pense que ce métré est bon.
N'ayez pas inquiétudes.
Sachant que j'ai déjà installé des machine avec d'autres gaz avec des métrés plus courts et qui fonctionnent encore. Mais bon.
24 septembre 2019 à 18:28

Bonjour.
Si c'est marqué dans la notice d'installation, ce sont les recommandations du constructeur.
Donc vous pouvez suivre celles-ci.
Si c'est marqué dans la notice d'installation, ce sont les recommandations du constructeur.
Donc vous pouvez suivre celles-ci.
23 septembre 2019 à 17:01

Bonjour.
Pas très clair comme explication, mais à mon avis ça a cramé quelque part.
Pas très clair comme explication, mais à mon avis ça a cramé quelque part.
22 septembre 2019 à 10:52

Bonjour.
Pas tout compris dans votre explication. Normalement 2 filtres par UI.
Pas tout compris dans votre explication. Normalement 2 filtres par UI.
22 septembre 2019 à 10:50

Bonjour. Alors s'il n'y a pas de flow switch, ce sont généralement des sondes qui vont effectuer les sécurités et la régulation.
Vous devriez le faire pendant.
Allez la FRANCE.
Vous devriez le faire pendant.
Allez la FRANCE.
21 septembre 2019 à 09:29

Bonjour. Comme je l'ai expliqué, la deshu sert à enlever une partie de l'Humidité, afin d'avoir une performance maximum en froid, qui une fois en fonctionnement froid, continuera à déshumidifier.
Qui bien sûr sera beaucoup plus long que votre appareil conçu pour cela.
Une cave à vin par exemple, (en raccourci) si on veut garder une H% et une température constante, il faut faire du froid qui va maintenir une température régulière puis des résistances électriques qui vont chauffer pour l'H%, puis stoppe le chaud pour déshumidifier et refroidir, ainsi de suite.
Qui bien sûr sera beaucoup plus long que votre appareil conçu pour cela.
Une cave à vin par exemple, (en raccourci) si on veut garder une H% et une température constante, il faut faire du froid qui va maintenir une température régulière puis des résistances électriques qui vont chauffer pour l'H%, puis stoppe le chaud pour déshumidifier et refroidir, ainsi de suite.
21 septembre 2019 à 09:26

Bonjour.
Il y a une vis sur l'axe du moteur, on y accède par l’enlèvement des grilles de protection derrière les volets de soufflage qu'il faut démonter, une pale de cette volute est "absente" ce qui permet l’accès à cette vis, soit une cruci, soit une 6 pans.
Ensuite il faut forcer un peu pour retirer le moteur. Derrière mon ordi ce n'est pas facile à expliquer !!!
Il y a une vis sur l'axe du moteur, on y accède par l’enlèvement des grilles de protection derrière les volets de soufflage qu'il faut démonter, une pale de cette volute est "absente" ce qui permet l’accès à cette vis, soit une cruci, soit une 6 pans.
Ensuite il faut forcer un peu pour retirer le moteur. Derrière mon ordi ce n'est pas facile à expliquer !!!
20 septembre 2019 à 20:34

Bonjour. Vous habitez dans une forêt Équatoriale ?
Ben oui, c'est normal, ce n'est pas un déshumidificateur, c'est bizarre ce que je viens de dire ? ce système, est à la base une clim de confort, et le fait d'appuyer sur le bouton "deshu" qui ne dure que 20 minutes environ ne sert qu'à abaisser l'Hu%, afin de travailler ensuite dans une meilleure condition pour le froid, et abaisser la température de la pièce rapidement, en explication supplémentaire, si on travaillait continuellement comme une machine prévue à cet effet donc un déshumidificateur, un problème de chute de température d'ailleurs ce que vous dites "ma chambre avait perdu 4 degrés en température" il y a le risque de prise en glace de la batterie, qui avec une sonde de batterie d'une manière ou d'une autre va stopper le mode deshu.
En plus la déshumidification, "mange" 20 à 30 % de la puissance froid, ce qui diminue considérablement les performances de la machine, entraînant sur consommation électrique etc.
En résumé votre machine, ainsi que n'importe quelle marque travaille tout à fait normalement.
Ben oui, c'est normal, ce n'est pas un déshumidificateur, c'est bizarre ce que je viens de dire ? ce système, est à la base une clim de confort, et le fait d'appuyer sur le bouton "deshu" qui ne dure que 20 minutes environ ne sert qu'à abaisser l'Hu%, afin de travailler ensuite dans une meilleure condition pour le froid, et abaisser la température de la pièce rapidement, en explication supplémentaire, si on travaillait continuellement comme une machine prévue à cet effet donc un déshumidificateur, un problème de chute de température d'ailleurs ce que vous dites "ma chambre avait perdu 4 degrés en température" il y a le risque de prise en glace de la batterie, qui avec une sonde de batterie d'une manière ou d'une autre va stopper le mode deshu.
En plus la déshumidification, "mange" 20 à 30 % de la puissance froid, ce qui diminue considérablement les performances de la machine, entraînant sur consommation électrique etc.
En résumé votre machine, ainsi que n'importe quelle marque travaille tout à fait normalement.
20 septembre 2019 à 20:29

Bonjour. Peut-être un manque de gaz, voire surement, une fuite, de toutes façons, vous vous en apercevrez, je pense assez rapidement.
Dites-nous à combien en termes de temps on souffle en mode froid et chaud et en reprise ? Au bout de 20 minutes de chaque fonctionnement.
Dites-nous à combien en termes de temps on souffle en mode froid et chaud et en reprise ? Au bout de 20 minutes de chaque fonctionnement.
20 septembre 2019 à 16:30

Bonjour.
C'est le moteur qui est HS ou tout du moins qui grippe (bientôt l'hiver
).
Pour le démontage, oui, une fois les vis enlevées, il faut forcer un peu mais délicatement quand même.
Citation :Non, cela ne servira absolument à rien.
Je souhaite donc tenter de mettre un coup de dégrippant sur l'axe du moteur.
C'est le moteur qui est HS ou tout du moins qui grippe (bientôt l'hiver


Pour le démontage, oui, une fois les vis enlevées, il faut forcer un peu mais délicatement quand même.
20 septembre 2019 à 16:26

Bonjour.
En fait Sanyo est Airwell maintenant. Sanyo étant une marque plutôt dans le bas de gamme mais mais trop mal quand même, souvent un code panne donne un code panne "général" ce qui amène à votre problème, je pense que vous avez un souci d'embouage dans votre circuit, ou de pompe de circulation ? A vérifier.
En fait Sanyo est Airwell maintenant. Sanyo étant une marque plutôt dans le bas de gamme mais mais trop mal quand même, souvent un code panne donne un code panne "général" ce qui amène à votre problème, je pense que vous avez un souci d'embouage dans votre circuit, ou de pompe de circulation ? A vérifier.
20 septembre 2019 à 16:20

Bonjour.
E6 = Défaut de COM = erreur de câblage, défaut contrôleur (carte) UI ou UE.
Le plus fréquent est la carte UE.
E6 = Défaut de COM = erreur de câblage, défaut contrôleur (carte) UI ou UE.
Le plus fréquent est la carte UE.
19 septembre 2019 à 20:59

Bonjour.
Je n'ai jamais eu confiance aux manos de vide sur une pompe à vide, pour les manos il faut quand même quelque chose de valable, généralement ce qui est vendu sur internet ne vaut pas grand chose, voire limite dangereux.
Ensuite le retour positif avec votre revendeur internet, à mon avis très compliqué.
Et oui si vous tirez au vide, seulement les manos, et que la pression remonte au bout de X temps il est certain qu'il y a un souci de fabrication, ou conception.
Je n'ai jamais eu confiance aux manos de vide sur une pompe à vide, pour les manos il faut quand même quelque chose de valable, généralement ce qui est vendu sur internet ne vaut pas grand chose, voire limite dangereux.
Ensuite le retour positif avec votre revendeur internet, à mon avis très compliqué.
Et oui si vous tirez au vide, seulement les manos, et que la pression remonte au bout de X temps il est certain qu'il y a un souci de fabrication, ou conception.
19 septembre 2019 à 20:45

Bonjour. Erreur E1= problème de com entre UI et UE, du fait d'avoir coupé les câbles sur une seule UI, je pencherais pour la carte de votre UE.
A vérifier.
A vérifier.
19 septembre 2019 à 05:56

Bonjour.
A quand même, la machine est vraiment bruyante surtout avec cette marque qui est normalement dans le positif en terme de technicité.
Cela va se poser en différentes étapes.
L'appareil datant de 2016 je suppose, vous n'aviez aucun soucis particuliers de fonctionnement ?
Ou vous vous êtes aperçus de quelques problèmes ?
Une taille 50 est déjà assez conséquente, c'est pour climatiser quoi ?
A quand même, la machine est vraiment bruyante surtout avec cette marque qui est normalement dans le positif en terme de technicité.
Cela va se poser en différentes étapes.
L'appareil datant de 2016 je suppose, vous n'aviez aucun soucis particuliers de fonctionnement ?
Ou vous vous êtes aperçus de quelques problèmes ?
Une taille 50 est déjà assez conséquente, c'est pour climatiser quoi ?
18 septembre 2019 à 18:29

Bonjour.
C'est quoi comme atelier ?
A partir du moment où on aspire 42°C, ou -10°C extérieur plus, la soi-disante déperdition il est clair que ce vous demandez ne fonctionnera jamais.
A la limite ouvrez les portes un courant d'air sera bien surement le mieux, comme à la maison, on ferme on ouvre en fonction de la T°C extérieur. En clim on appelle cela du "FREE COOLING".
C'est quoi comme atelier ?
A partir du moment où on aspire 42°C, ou -10°C extérieur plus, la soi-disante déperdition il est clair que ce vous demandez ne fonctionnera jamais.
A la limite ouvrez les portes un courant d'air sera bien surement le mieux, comme à la maison, on ferme on ouvre en fonction de la T°C extérieur. En clim on appelle cela du "FREE COOLING".
18 septembre 2019 à 18:18

Bonjour.
Les minimoy ont peut être cela ?
En effet il y a des contraintes techniques qui les obligent à avoir une taille standard mini, donc, d'une puissance à une autre les tailles extérieures changent.
A part modifier votre balcon, ce qui je ne pense pas, est-il possible d’accrocher l'UE sur un mur ?
Une photo ou plus peut-être ?
Les minimoy ont peut être cela ?
En effet il y a des contraintes techniques qui les obligent à avoir une taille standard mini, donc, d'une puissance à une autre les tailles extérieures changent.
A part modifier votre balcon, ce qui je ne pense pas, est-il possible d’accrocher l'UE sur un mur ?
Une photo ou plus peut-être ?
17 septembre 2019 à 18:54

Bonjour. Je vous l'ai écrit dans ma dernière phrase, réponse 1.
16 septembre 2019 à 21:37

Bonjour.
"Il n'y a pas de fuite de gaz". Ça c'est vous qui le dites.
Par contre 4 clignotements nous amènent à un problème électrique dans votre UE.
Pour en savoir plus, il faut ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
"Il n'y a pas de fuite de gaz". Ça c'est vous qui le dites.
Par contre 4 clignotements nous amènent à un problème électrique dans votre UE.
Pour en savoir plus, il faut ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
16 septembre 2019 à 21:33

Bonjour.
J'ai simplement tapé la réf de votre UE LG 3,5 kW sur Google.
J'ai simplement tapé la réf de votre UE LG 3,5 kW sur Google.
16 septembre 2019 à 19:22

Bonjour.
Une explication de votre part serait la bienvenue, si vous mettez votre main devant le soufflage, l'effet ressenti est-il régulier ?
OU l'effet de soufflage est diminuant au bout de quelques jours, après éventuellement avoir nettoyé les filtres ?
Êtes-vous en mode "AUTO" en vitesse de ventilation, pour le mode demandé, froid ou chaud ?
Y a t'il une programmation "arrêt" une fois la température atteinte ?
Une explication de votre part serait la bienvenue, si vous mettez votre main devant le soufflage, l'effet ressenti est-il régulier ?
OU l'effet de soufflage est diminuant au bout de quelques jours, après éventuellement avoir nettoyé les filtres ?
Êtes-vous en mode "AUTO" en vitesse de ventilation, pour le mode demandé, froid ou chaud ?
Y a t'il une programmation "arrêt" une fois la température atteinte ?
16 septembre 2019 à 19:18

Bonjour.
Le problème est que si une installation qu'elle quelle soit, fuit, il faut réparer, sinon le problème persistera et de plus dans ce cas si il s'avère, il est interdit de remettre en service une installation.
Si vous trouvez quelqu'un tant mieux, mais pas sûr.
Le problème est que si une installation qu'elle quelle soit, fuit, il faut réparer, sinon le problème persistera et de plus dans ce cas si il s'avère, il est interdit de remettre en service une installation.
Si vous trouvez quelqu'un tant mieux, mais pas sûr.
16 septembre 2019 à 19:11

Bonjour.
Comme AAC soit la volute est très sale, pour le voir, éteindre l'UI et regarder en ouvrant délicatement les volet de soufflage l’état de celle-ci.
Il est possible aussi que les caoutchoucs de maintien d'axe moteur/volute soient HS (le moins fréquent).
Comme AAC soit la volute est très sale, pour le voir, éteindre l'UI et regarder en ouvrant délicatement les volet de soufflage l’état de celle-ci.
Il est possible aussi que les caoutchoucs de maintien d'axe moteur/volute soient HS (le moins fréquent).
15 septembre 2019 à 15:35

Bonjour.
Si vous avez une clim trop puissante en inverter, le temps que la machine démarre, 0% va monter en puissance jusque 100% si la machine est trop puissante, la température va monter très vite la sonde de reprise va réagir immédiatement et stopper la clim, mais vous n'aurez pas traité tout le volume avec une température homogène, et donc démarrer à nouveau on appelle cela des courts cycles.
Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule, je suis d'accord avec votre véhicule dans votre exemple mais moi je suis plus avec une grosse berline ne servant qu'en ville, vous ne pourrez jamais monter dans les vitesses et gros régimes, et vous allez sur consommer, bien sûr dans le temps, on s’aperçoit, que celui-ci est complètement inadapté.
Si vous avez une clim trop puissante en inverter, le temps que la machine démarre, 0% va monter en puissance jusque 100% si la machine est trop puissante, la température va monter très vite la sonde de reprise va réagir immédiatement et stopper la clim, mais vous n'aurez pas traité tout le volume avec une température homogène, et donc démarrer à nouveau on appelle cela des courts cycles.
Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule, je suis d'accord avec votre véhicule dans votre exemple mais moi je suis plus avec une grosse berline ne servant qu'en ville, vous ne pourrez jamais monter dans les vitesses et gros régimes, et vous allez sur consommer, bien sûr dans le temps, on s’aperçoit, que celui-ci est complètement inadapté.
15 septembre 2019 à 12:14

Bonjour.
Oui, c'est le principe du centrifuge, en compact, mais le problème sera le même vous ne pourrez pas le laisser dans les combles, qui je le rappelle ne vous appartiennent pas, il faudra comme on peut le voir sur les photos très bien représentées, deux gaines, une de soufflage, une de reprise, dans la pièce à traiter, et deux gaines, une de reprise et une de soufflage en extérieur, ce qui incombe le percement de la toiture et ça on ne peut pas s'y soustraire.
Oui, c'est le principe du centrifuge, en compact, mais le problème sera le même vous ne pourrez pas le laisser dans les combles, qui je le rappelle ne vous appartiennent pas, il faudra comme on peut le voir sur les photos très bien représentées, deux gaines, une de soufflage, une de reprise, dans la pièce à traiter, et deux gaines, une de reprise et une de soufflage en extérieur, ce qui incombe le percement de la toiture et ça on ne peut pas s'y soustraire.
15 septembre 2019 à 12:01

Bonjour.
En tapant la réf sur internet j'ai trouvé une partie des renseignements techniques/puissance, 600 € sur le net, je ne sais pas le montant de votre devis mais mon avis, ça sent un peu le mauvais installateur ?
En tapant la réf sur internet j'ai trouvé une partie des renseignements techniques/puissance, 600 € sur le net, je ne sais pas le montant de votre devis mais mon avis, ça sent un peu le mauvais installateur ?
15 septembre 2019 à 11:54

Bonjour.
Alors je pense que quand vous êtes dans cette programmation 24-8 h, au dessus de 24°C le froid se met en service en dessous de 20°C le froid se coupe, c'est une plage de fonctionnement.
Ce que je ne sais pas est si cette plage de température est réglée par rapport à une sonde extérieure, ou une sonde d'ambiance, il y a peut-être une "pente " comme un système de chauffage classique.
Voilà je serais partant pour cette explication. Quelqu'un d'autre a peut-être une autre explication ?
Alors je pense que quand vous êtes dans cette programmation 24-8 h, au dessus de 24°C le froid se met en service en dessous de 20°C le froid se coupe, c'est une plage de fonctionnement.
Ce que je ne sais pas est si cette plage de température est réglée par rapport à une sonde extérieure, ou une sonde d'ambiance, il y a peut-être une "pente " comme un système de chauffage classique.
Voilà je serais partant pour cette explication. Quelqu'un d'autre a peut-être une autre explication ?
14 septembre 2019 à 11:17

Re, je complète, vous avez dû changer les points de consigne limites basses et hautes en mode froid ou chaud voire les deux.
Car souvent quand on change un paramètre l'autre est lié.
Car souvent quand on change un paramètre l'autre est lié.
13 septembre 2019 à 18:23

Bonjour.
Pour commencer, il ne faut pas changer les paramètres comme ça, car la logique de réglage, n'a souvent rien à voir avec ce que vous pensez.
Sur ce, je ne connais absolument pas du tout cette marque, bonjour pour la suite en cas de dépannage, ensuite, vous avez dû changer les points de température limite basses et chaudes de votre installation.
Voir avec un technicien connaissant cette installation, éventuellement demander à l'ancien proprio, mais je pense que l'installateur n'existe plus.
Pour commencer, il ne faut pas changer les paramètres comme ça, car la logique de réglage, n'a souvent rien à voir avec ce que vous pensez.
Sur ce, je ne connais absolument pas du tout cette marque, bonjour pour la suite en cas de dépannage, ensuite, vous avez dû changer les points de température limite basses et chaudes de votre installation.
Voir avec un technicien connaissant cette installation, éventuellement demander à l'ancien proprio, mais je pense que l'installateur n'existe plus.

13 septembre 2019 à 18:19

Bonjour. Tout à fait xavierb, le principe de base est de ne jamais mettre une UI dans le sans contraire du lit, seulement pour une question de confort, bien dans le sens maxi de la pièce, après suivant les constructeurs, il y a des ailettes directionnelles que l'on peut adapter suivant le positionnement de l'UI.
Il y a aussi la configuration des pièces, il va falloir donc s'adapter un peu.
Pour l’étage positionnement 2.
Pour chambre RDC positionnement 2A.
Il y a aussi la configuration des pièces, il va falloir donc s'adapter un peu.
Pour l’étage positionnement 2.
Pour chambre RDC positionnement 2A.
13 septembre 2019 à 18:13

Bonjour. Généralement ce mode est dans la programmation, de la commande mise en route pas vous, donc il faut regarder dans la doc d'utilisation de la commande, comment enlever ce mode, en principe il faut appuyer de nouveau sur ce bouton, soit un certain temps mais en direction de l'UI, soit un bouton "RESET".
13 septembre 2019 à 18:04

Bonjour. Ben, non je sais quelques trucs en électricité, mais je suis frigoriste.
Désolé de vous diriger vers les bonnes personnes.
Désolé de vous diriger vers les bonnes personnes.
12 septembre 2019 à 18:14

Bonjour.
En effet maintenant avec un 2.5² on peut aller jusque 20A maxi.
En effet maintenant avec un 2.5² on peut aller jusque 20A maxi.
12 septembre 2019 à 18:12

Bonjour.
Votre dernière question et votre réflexion, justement ne sont pas logiques.
Si la température est atteinte, la machine stoppe, puis va démarrer à nouveau, puis couper etc. Et justement si, l'appareil va forcer.
Cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il y a des règles, que nous n'avons pas inventées, cela s'appelle une régulation.
Votre dernière question et votre réflexion, justement ne sont pas logiques.
Si la température est atteinte, la machine stoppe, puis va démarrer à nouveau, puis couper etc. Et justement si, l'appareil va forcer.
Cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il y a des règles, que nous n'avons pas inventées, cela s'appelle une régulation.
12 septembre 2019 à 18:10

Bonjour. si vous êtes en appartement les combles appartiennent à tout le monde dans l'immeuble, donc cela sera impossible, en plus cela ne fonctionnera pas. Il nous faudrait plus de renseignements, un balcon ?
12 septembre 2019 à 18:02

Bonjour.
En mode froid, si sous puissant, c'est pareil la différence est que l'on aura du mal à descendre en température et avoir dans ce cas des sur consommations électriques.
Bref inconfort, madame et monsieur pas contents, et le portefeuille.
Je ne le répéterais jamais assez un bilan thermique est obligatoire, par une société compétente, cela permet dans la plupart des cas de faire des économies et d’alléger la facture.
Citation :Faux. Si vous êtes surpuissant, vous allez vite en température et descendre aussi vite, en mode chaud par exemple, ce qui va engendrer des courts cycles, des démarrages fréquents et risque de casse du matériel.
Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW.
En mode froid, si sous puissant, c'est pareil la différence est que l'on aura du mal à descendre en température et avoir dans ce cas des sur consommations électriques.
Bref inconfort, madame et monsieur pas contents, et le portefeuille.
Je ne le répéterais jamais assez un bilan thermique est obligatoire, par une société compétente, cela permet dans la plupart des cas de faire des économies et d’alléger la facture.
10 septembre 2019 à 19:15

Bonjour. Comme Dom, normalement, le câble est bon, avec du 2.5² on peut aller jusque 20A.
09 septembre 2019 à 18:20

Bonjour.
Pour une histoire de confidentialité au risque de poursuites, je ne peux vous donner les tableaux des codes pannes, par contre si vous avez un code panne je peux éventuellement vous aider.
Pour une histoire de confidentialité au risque de poursuites, je ne peux vous donner les tableaux des codes pannes, par contre si vous avez un code panne je peux éventuellement vous aider.
09 septembre 2019 à 18:14

Bonjour.
Ce que vous nous donnez est un ratio, l’idéal est d'effectuer un bilan thermique complet, afin d'avoir une meilleurs approche, cela peut donner un prix plus intéressante, voire très inintéressante, Daikin est une bonne marque, il y a aussi, Atlantic-Fujitsu, Mitsubishi électrique. Qui ont aussi une bonne notoriété sur le marché.
Ce que vous nous donnez est un ratio, l’idéal est d'effectuer un bilan thermique complet, afin d'avoir une meilleurs approche, cela peut donner un prix plus intéressante, voire très inintéressante, Daikin est une bonne marque, il y a aussi, Atlantic-Fujitsu, Mitsubishi électrique. Qui ont aussi une bonne notoriété sur le marché.
09 septembre 2019 à 18:10

Bonjour.
La question aurait été plus judicieuse dans le forum électricité.
La question aurait été plus judicieuse dans le forum électricité.
08 septembre 2019 à 11:06

Bonjour.
Difficile de répondre avec si peu de renseignements, problème de débit ? de pompe ? de flow switch ?
Difficile de répondre avec si peu de renseignements, problème de débit ? de pompe ? de flow switch ?
08 septembre 2019 à 10:58

Bonjour.
Ce que voulez dire est sûrement l'inversement des tubes de votre UI dans le sens inverse donc sur la droite, normalement il ne devrait y avoir aucun problème, poser votre UI, décapoter préalablement puis tourner les tubes dans l'autre sens, y aller franchement mais doucement, puis les cintrer en fonction de vos besoins vers le haut ou autre. Il est vrai qu'il faut un certain coup de main.
Pour le dernier problème c'est peut-être un problème de programmation, mode nuit par exemple, et la clim se met de temps en temps en recherche de temps afin d’éviter la scarification de l'air. Là il faudrait demander à l'installateur s'il peut remédier à ce problème en rentrant dans les codes usine.
Ce que voulez dire est sûrement l'inversement des tubes de votre UI dans le sens inverse donc sur la droite, normalement il ne devrait y avoir aucun problème, poser votre UI, décapoter préalablement puis tourner les tubes dans l'autre sens, y aller franchement mais doucement, puis les cintrer en fonction de vos besoins vers le haut ou autre. Il est vrai qu'il faut un certain coup de main.
Pour le dernier problème c'est peut-être un problème de programmation, mode nuit par exemple, et la clim se met de temps en temps en recherche de temps afin d’éviter la scarification de l'air. Là il faudrait demander à l'installateur s'il peut remédier à ce problème en rentrant dans les codes usine.
08 septembre 2019 à 10:56

Bonjour.
Nous donner la réf de l'UE svp. Car vous m’inquiétez avec les 70 m de tube ?
Laisser plusieurs heures ou jours sous vide, si l'aiguille s'est stabilisée et ne bouge pas,
Dans ce cas c'est la méthode adaptée si on ne fait pas de test azote ce qui est quand même, le mieux pour sécher les tubes.
Le tirage au vide pour votre installation est d'environ 2h s'il y a plus ce n'est pas grave.
Pour la sonde déportée il faut se renseigner auprès de Daikin, car suivant les modèles, il y a plusieurs solutions.
Nous donner la réf de l'UE svp. Car vous m’inquiétez avec les 70 m de tube ?
Laisser plusieurs heures ou jours sous vide, si l'aiguille s'est stabilisée et ne bouge pas,
Dans ce cas c'est la méthode adaptée si on ne fait pas de test azote ce qui est quand même, le mieux pour sécher les tubes.
Le tirage au vide pour votre installation est d'environ 2h s'il y a plus ce n'est pas grave.
Pour la sonde déportée il faut se renseigner auprès de Daikin, car suivant les modèles, il y a plusieurs solutions.
07 septembre 2019 à 08:54