Bonjour.
Citation :Pour quoi faire ? et quel intérêt surtout avec du LG ?
Je cherche à monitorer par moi-même mon installation réversible multisplit LG.
10 octobre 2019 à 18:46

Bonjour.
Si c'est du Mitsubishi électrique, E5= problème de COM en UE et les UI, généralement, la carte UE (?).
J'ai cherché votre réf = introuvable ?
Si c'est du Mitsubishi électrique, E5= problème de COM en UE et les UI, généralement, la carte UE (?).
J'ai cherché votre réf = introuvable ?
10 octobre 2019 à 18:43

Bonjour.
Et votre installateur, il dit quoi ?
Citation :Ah ! c'est pas normal, soit votre machine est surpuissante soit sous-puissante ?
J'ai commencé par régler toutes les UI sur 20° résultat après 2h 23° dans la maison et les UI continue de réguler.
Je descends progressivement les UI afin d'obtenir une température de 20° dans la maison, j'arrive à un réglage de 16° ???
Et votre installateur, il dit quoi ?
Citation :Quelle température extérieure ? Ambiante ?
Bref je ne comprends pas comment cela fonctionne de plus lorsque je demande à l'UI d'afficher la température extérieure elle m'indique la température de consigne ? C'est une option ?
10 octobre 2019 à 18:38

Bonjour.
C'est un peu votre choix. L'avantage de séparer, est que si une UE tombe en panne, l'autre fonctionne.
C'est un peu votre choix. L'avantage de séparer, est que si une UE tombe en panne, l'autre fonctionne.
10 octobre 2019 à 07:43

Bonjour.
Que Mitsubishi soit dans l'obligation de vous trouver un autre pro ça m’entonnerait, et je pense que vous n'aurez pas de réponse de si tôt. Enfin on peut toujours essayer, à la limite vous recommander quelques sociétés agréées.
Pour l'instant je n'ai pas eu de réponses positives. Je continue.
Je ne suis pas sûr, mais si votre installation fait - de 2 kg gaz vous n’êtes pas obligé d'avoir une société pour le CERFA fluide, donc si vous effectuez correctement votre entretien, nettoyage, connexions électriques etc.
Il ne devrait pas y avoir de soucis, il faudrait je pense se tourner vers le constructeur ce qu'il oblige pour la garantie.
Que Mitsubishi soit dans l'obligation de vous trouver un autre pro ça m’entonnerait, et je pense que vous n'aurez pas de réponse de si tôt. Enfin on peut toujours essayer, à la limite vous recommander quelques sociétés agréées.
Pour l'instant je n'ai pas eu de réponses positives. Je continue.
Je ne suis pas sûr, mais si votre installation fait - de 2 kg gaz vous n’êtes pas obligé d'avoir une société pour le CERFA fluide, donc si vous effectuez correctement votre entretien, nettoyage, connexions électriques etc.
Il ne devrait pas y avoir de soucis, il faudrait je pense se tourner vers le constructeur ce qu'il oblige pour la garantie.
08 octobre 2019 à 22:09

Bonjour.
Pour voir si la carte inverter est OK, il faut effectuer 3 mesures donc trois démarrages, avec un appareil mis sur DC, si 1 mesure n'est pas égale aux 2 autres par exemple carte HS.
Là peut-être que Dom pourra vous aider.
Pour voir si la carte inverter est OK, il faut effectuer 3 mesures donc trois démarrages, avec un appareil mis sur DC, si 1 mesure n'est pas égale aux 2 autres par exemple carte HS.
Là peut-être que Dom pourra vous aider.
08 octobre 2019 à 21:57

Bonjour.
-0.5 b en fonctionnement, manque de gaz, certainement une fuite.
-0.5 b en fonctionnement, manque de gaz, certainement une fuite.
08 octobre 2019 à 21:52

Bonjour.
Déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Il faut bien sûr effectuer toute la suite des opérations hors tension.
Pour démonter la volute de soufflage n'est pas une mince affaire.
1) ouvrir le capot de protection électrique, débrancher tous les connecteurs visibles, moteur volet sondes, etc. la liaison entre UI et UE, enlever la fixation du boitier complet.
2) derrière se trouve le moteur, enlever les vis de cerclage, ce moteur doit être libre.
3) enlever les volet de soufflage, déclipser les grilles.
4) démonter le bac de condensat, une vis de chaque côté normalement.
5) sur la droite de la volute il doit manquer une lamelle, normal avec un tournevis ou clés 6 pans dévisser mais pas complètement la vis, le moteur doit sortir.
6) il faut forcer un peu pour sortir la volute, en la délogeant de son axe à gauche de celle-ci.
7) si vous réussissez tout refaire dans l'autre sens, attention, toutes les pièces sont solides mais fragiles en même temps.
Déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Il faut bien sûr effectuer toute la suite des opérations hors tension.
Pour démonter la volute de soufflage n'est pas une mince affaire.
1) ouvrir le capot de protection électrique, débrancher tous les connecteurs visibles, moteur volet sondes, etc. la liaison entre UI et UE, enlever la fixation du boitier complet.
2) derrière se trouve le moteur, enlever les vis de cerclage, ce moteur doit être libre.
3) enlever les volet de soufflage, déclipser les grilles.
4) démonter le bac de condensat, une vis de chaque côté normalement.
5) sur la droite de la volute il doit manquer une lamelle, normal avec un tournevis ou clés 6 pans dévisser mais pas complètement la vis, le moteur doit sortir.
6) il faut forcer un peu pour sortir la volute, en la délogeant de son axe à gauche de celle-ci.
7) si vous réussissez tout refaire dans l'autre sens, attention, toutes les pièces sont solides mais fragiles en même temps.
08 octobre 2019 à 21:50

Bonjour. Pour l'instant c'est pas gagné.
07 octobre 2019 à 16:37

Bonjour.
Oui jusque là tout est OK.
Par contre je ne connais pas cette commande, il faut arriver ensuite sur une autre ligne jusque 2 afin d’accéder à "l’arrêt ventilation une fois la température atteinte" ensuite il faut valider mais là la procédure je ne la connais pas.
Je vais essayer d'en savoir plus.
Oui jusque là tout est OK.
Par contre je ne connais pas cette commande, il faut arriver ensuite sur une autre ligne jusque 2 afin d’accéder à "l’arrêt ventilation une fois la température atteinte" ensuite il faut valider mais là la procédure je ne la connais pas.
Je vais essayer d'en savoir plus.
07 octobre 2019 à 16:35

Bonjour.
Normalement mode 12(22), code 6 et 2 pour arrêt ventilation une fois la température atteinte.
Normalement mode 12(22), code 6 et 2 pour arrêt ventilation une fois la température atteinte.
06 octobre 2019 à 18:05

Bonjour. J'ai un collègue qui s'est installé vers chez vous, je peux éventuellement lui poser la question.
06 octobre 2019 à 15:01

Bonjour.
Oui pourquoi pas. Par contre nettoyer les filtres régulièrement.
Oui pourquoi pas. Par contre nettoyer les filtres régulièrement.
06 octobre 2019 à 14:59

Bonjour.
Je ne sais pas trop comment fonctionne et comment est câblé le système wifi, mais je pense qu'il est branché sur un emplacement dédié sur la carte UI, et dans ce cas retransmet les info comme valeurs des sondes, vitesse de ventilation etc... Donc le fonctionnement, la régulation, ne change pas.
Je ne sais pas trop comment fonctionne et comment est câblé le système wifi, mais je pense qu'il est branché sur un emplacement dédié sur la carte UI, et dans ce cas retransmet les info comme valeurs des sondes, vitesse de ventilation etc... Donc le fonctionnement, la régulation, ne change pas.
06 octobre 2019 à 09:23

Bonjour.
Non pas spécialement cela dépend de l'encombrement et du prix.
Non pas spécialement cela dépend de l'encombrement et du prix.
06 octobre 2019 à 09:16

Bonjour. OK, en effet en mode chauffage il faut attendre qu'il y ait une température de 37°C avant que la ventilation se mette en service.
06 octobre 2019 à 09:10

Bonjour.
Si vraiment il n'y a pas la possibilité de serrer les dudgeons qui se trouverait dans le mur le plus judicieux est soit de couper les raccords et les rallonger pour un serrage extérieur, soit de virer ces raccords et de souder les tubes partants le mieux pour moi, mais il faut avoir l'habitude d'effectuer ce travail.
Si vraiment il n'y a pas la possibilité de serrer les dudgeons qui se trouverait dans le mur le plus judicieux est soit de couper les raccords et les rallonger pour un serrage extérieur, soit de virer ces raccords et de souder les tubes partants le mieux pour moi, mais il faut avoir l'habitude d'effectuer ce travail.
05 octobre 2019 à 16:51

Bonjour. Merci tam, c'est à peu prés ce que j'ai dit dans ma réponse 2.
05 octobre 2019 à 16:46

Bonjour.
Ah bon ! c'est inquiétant ! Ce sont des sociétés installateurs ? revendeurs ? frigoristes ? chauffagistes ?
Car ce sont deux choses bien différentes.
Ah bon ! c'est inquiétant ! Ce sont des sociétés installateurs ? revendeurs ? frigoristes ? chauffagistes ?
Car ce sont deux choses bien différentes.
05 octobre 2019 à 16:43

Bonjour.
Pouvez-vous mettre en mode "HEAT" ou un soleil apparent = mode chauffage ?
Après nous verrons pour la suite de fonctionnement.
Pouvez-vous mettre en mode "HEAT" ou un soleil apparent = mode chauffage ?
Après nous verrons pour la suite de fonctionnement.
05 octobre 2019 à 16:39

Bonjour.
Si vous vous fiez à ce genre de mesures on n'est pas sortie de l'auberge.
En effet sur un multi les détendeurs s'ouvrent sur les clim en arrêt, c'est normal.
C'est simplement un fonctionnement fluidique, trop de gaz sur une ou deux clims en fonctionnement il y aura des problèmes, donc, celui-ci passe aussi dans les clims en arrêt ce pourquoi la batterie est chaude, et donc aussi votre système wifi détecte une température "élevée".
Bref tous ces systèmes fonctionnent comme cela.
Si vous vous fiez à ce genre de mesures on n'est pas sortie de l'auberge.
En effet sur un multi les détendeurs s'ouvrent sur les clim en arrêt, c'est normal.
C'est simplement un fonctionnement fluidique, trop de gaz sur une ou deux clims en fonctionnement il y aura des problèmes, donc, celui-ci passe aussi dans les clims en arrêt ce pourquoi la batterie est chaude, et donc aussi votre système wifi détecte une température "élevée".
Bref tous ces systèmes fonctionnent comme cela.
05 octobre 2019 à 16:36

Bonjour.
La Péristaltique est bien, la seule chose est qu'il faut une sonde qui se place en soufflage et une en reprise ce qui n'est pas forcément évident, par contre c'est plus silencieux, que les pompes classiques.
Mais l'Aqua silent est bien aussi.
Attention, c'est du consommable, il n'y a pas de garantie.
La Péristaltique est bien, la seule chose est qu'il faut une sonde qui se place en soufflage et une en reprise ce qui n'est pas forcément évident, par contre c'est plus silencieux, que les pompes classiques.
Mais l'Aqua silent est bien aussi.
Attention, c'est du consommable, il n'y a pas de garantie.
05 octobre 2019 à 16:07

Ah, oui aussi il faut prendre en considération le pays, la région, car on ne travaille pas comme on veut en Espagne, en Birmanie et en France. Les critères ne seront absolument pas les mêmes.
04 octobre 2019 à 17:58

Bonjour.
Cela n'a rien à voir avec la température extérieure.
Ce que minh demande est s'il peut mettre une UI plus puissante par rapport à une différence de prix peu différente.
Donc ce que je veux dire est que si on passe à une puissance UI supérieure il va falloir peut être passer à une puissance supérieure en UE ce qui n'est pas forcement bon.
Il faut faire attention à cela. Sinon on
.
Cela n'a rien à voir avec la température extérieure.
Ce que minh demande est s'il peut mettre une UI plus puissante par rapport à une différence de prix peu différente.
Donc ce que je veux dire est que si on passe à une puissance UI supérieure il va falloir peut être passer à une puissance supérieure en UE ce qui n'est pas forcement bon.
Il faut faire attention à cela. Sinon on

04 octobre 2019 à 17:55

En fait c’était pour changer le bac condensat.
04 octobre 2019 à 17:50

Bonjour. OK.
Mais bon, proprement d'accord, mais en tant que pros franchement je n'ai jamais fait cela je me suis toujours débrouillé pour éviter cela ?
Par contre avec un mural Daikin effectivement il a fallu ravaler le gaz et démonter complètement l'UI et en plus en pièces détachées, une galère au final nous avons changé l'UI.


Mais bon, proprement d'accord, mais en tant que pros franchement je n'ai jamais fait cela je me suis toujours débrouillé pour éviter cela ?
Par contre avec un mural Daikin effectivement il a fallu ravaler le gaz et démonter complètement l'UI et en plus en pièces détachées, une galère au final nous avons changé l'UI.



04 octobre 2019 à 17:49

Bonjour. Est-ce un achat sur internet ? Car cela peut être différent pour une question température de fonctionnement en chauffage par exemple avec les températures extérieures. Question de puissance.
Effectuer une comparaison avec les fiches techniques à ce niveau.
Effectuer une comparaison avec les fiches techniques à ce niveau.
04 octobre 2019 à 17:42

Bonjour.
En règle générale, les tubes à 90° sont prévus pour que les dudgeons soient à l’extérieur, pour ce qui est de la volute ou moteur cela ne gène en rien.
Et je ne vois pas le rapport avec la réponse 9 ?
En règle générale, les tubes à 90° sont prévus pour que les dudgeons soient à l’extérieur, pour ce qui est de la volute ou moteur cela ne gène en rien.
Et je ne vois pas le rapport avec la réponse 9 ?
04 octobre 2019 à 17:09

Bonjour.
Il y a eu différents posts pour cette question, les consulter, AAC : ça n'a rien à voir avec les valves, un circuit frigo doit être étanche./
A partir de là, je ne vois pas en quoi un schrader pourrait fuir ou ne pas fuir que la machine soit à l’arrêt, ou en fonctionnement ?
Il y a eu différents posts pour cette question, les consulter, AAC : ça n'a rien à voir avec les valves, un circuit frigo doit être étanche./
A partir de là, je ne vois pas en quoi un schrader pourrait fuir ou ne pas fuir que la machine soit à l’arrêt, ou en fonctionnement ?
04 octobre 2019 à 17:04

Bonjour.
Attention, ne pas être trop pressé, le prix je suppose.
Vous voulez savoir quoi ?
Attention, ne pas être trop pressé, le prix je suppose.
Vous voulez savoir quoi ?
04 octobre 2019 à 16:58

Bonjour.
Attention, demandez conseils quand même à l'installateur qui vous a effectué l’étude, car il ne faudrait pas passer en surpuissance,
500W en plus c'est quand même un beau radiateur en plus.
Attention, demandez conseils quand même à l'installateur qui vous a effectué l’étude, car il ne faudrait pas passer en surpuissance,

03 octobre 2019 à 21:02

Bonjour.
A notre invité, les diamètres des tubes d'une cassette, un allège, un mural, sont les mêmes c'est standard, ce qui change comme je l'ai dit est la régulation et les cartes électroniques.
A notre invité, les diamètres des tubes d'une cassette, un allège, un mural, sont les mêmes c'est standard, ce qui change comme je l'ai dit est la régulation et les cartes électroniques.
03 octobre 2019 à 20:56

Bonjour.
Non cela n'est pas une obligation, si vous le voulez vous pouvez une fois que vous n'utilisez plus la clim, couper le courant afin de ne pas faire tourner le compteur, car il y a une résistance de carter qui chauffe le compresseur, donc inutile pour vous.
Bien stopper la clim avec la commande puis couper le disjoncteur dédié.
Vous pouvez bâcher votre UE afin de la protéger aux intempéries. Par contre pour le prochain été, débâcher, effectuer un nettoyage, resserrer les connexions électriques, puis remettre le courant, attendre environ 24H avant la 1er mise en route.
Non cela n'est pas une obligation, si vous le voulez vous pouvez une fois que vous n'utilisez plus la clim, couper le courant afin de ne pas faire tourner le compteur, car il y a une résistance de carter qui chauffe le compresseur, donc inutile pour vous.
Bien stopper la clim avec la commande puis couper le disjoncteur dédié.
Vous pouvez bâcher votre UE afin de la protéger aux intempéries. Par contre pour le prochain été, débâcher, effectuer un nettoyage, resserrer les connexions électriques, puis remettre le courant, attendre environ 24H avant la 1er mise en route.
03 octobre 2019 à 20:52

Bonjour.
Bien sûr que vous pouvez déplier les tubes à 90°C, et les passer à travers le mur afin de rejoindre les tubes venant de votre UE.
Attention de bien prendre les mesures afin de bien tomber en face souvent un plan avec des dessins de cotes est fourni avec l'UI le coller avec du scotch de peintre sur le mur choisi, à la bonne hauteur, ensuite percer le mur d'un diamètre 50 mm mini, en biais vers le bas (vers l’extérieur).
Mettre en place l'UI en passant les tubes bouchonnés afin de ne pas mettre de graviers ou poussière dans les tubes frigo plus qu'à effectuer les raccordements frigo.
Bien sûr que vous pouvez déplier les tubes à 90°C, et les passer à travers le mur afin de rejoindre les tubes venant de votre UE.
Attention de bien prendre les mesures afin de bien tomber en face souvent un plan avec des dessins de cotes est fourni avec l'UI le coller avec du scotch de peintre sur le mur choisi, à la bonne hauteur, ensuite percer le mur d'un diamètre 50 mm mini, en biais vers le bas (vers l’extérieur).
Mettre en place l'UI en passant les tubes bouchonnés afin de ne pas mettre de graviers ou poussière dans les tubes frigo plus qu'à effectuer les raccordements frigo.
03 octobre 2019 à 20:45

Bonjour.
Je ne comprends pas trop votre question au point de vue "législation ?"
A part braser à l'argent, ce qui est fortement recommandé en frigo, un plombier peut effectuer ce travail.
Par contre les brasures valent chères 150€ les 100 gr je crois (?) Là, il ne faut pas gâcher.
Mais comme je vous l'ai dit, avec ce diamètre, si on s'y prend bien on peut très bien passer les tubes d'un bout à l'autre c'est à dire UI/UE d'un seul tenant. Ce qui élimine par définition les risques de fuites potentielles.
Je ne comprends pas trop votre question au point de vue "législation ?"
A part braser à l'argent, ce qui est fortement recommandé en frigo, un plombier peut effectuer ce travail.
Par contre les brasures valent chères 150€ les 100 gr je crois (?) Là, il ne faut pas gâcher.
Mais comme je vous l'ai dit, avec ce diamètre, si on s'y prend bien on peut très bien passer les tubes d'un bout à l'autre c'est à dire UI/UE d'un seul tenant. Ce qui élimine par définition les risques de fuites potentielles.
01 octobre 2019 à 17:40

Bonjour.
Manque de gaz. Fuites ou autre.
Manque de gaz. Fuites ou autre.
01 octobre 2019 à 17:32

Bonjour.
Vous avez 2 X plus de puissance aussi.
Vous avez 2 X plus de puissance aussi.
01 octobre 2019 à 17:32

Bonjour.
Pour faire passer de l'eau dans une UI oui, c'est possible. Le seul problème est la régulation, il y a des sondes une commande, parfois un détendeur, bref tout est lié avec de l’électronique, entre UI et UE.
Par contre si votre UI est basique, régulation par relais par exemple, oui vous pouvez le faire avec une vanne 3V.
Si vraiment vous voulez faire cela essayez de récupérer un plafonnier ou un allège, tout du moins un appareil prévu pour du chaud en eau chaude et eau froide.
Ce sera beaucoup plus simple.
Pour faire passer de l'eau dans une UI oui, c'est possible. Le seul problème est la régulation, il y a des sondes une commande, parfois un détendeur, bref tout est lié avec de l’électronique, entre UI et UE.
Par contre si votre UI est basique, régulation par relais par exemple, oui vous pouvez le faire avec une vanne 3V.
Si vraiment vous voulez faire cela essayez de récupérer un plafonnier ou un allège, tout du moins un appareil prévu pour du chaud en eau chaude et eau froide.
Ce sera beaucoup plus simple.
01 octobre 2019 à 17:29

Bonjour.
A l'heure actuelle, ces deux marques se valent.
Une légère préférence pour Mitsubishi électrique.
A l'heure actuelle, ces deux marques se valent.
Une légère préférence pour Mitsubishi électrique.
30 septembre 2019 à 18:10

Bonjour.
Perso avec ces diamètres, je fais tout à la main, par contre il faut c'est vrai un certain coup de main, et oui je courbe mes tubes avec l'isolant.
Pour la dernière question, derrière les placos ou un mur on peut le faire, mais surtout dans ce cas pas de soudures, tout d'un seul tenant. C'est un peu à votre convenance et bien je pense que c'est surtout dans un souci de visuel.
C'est plus long mais plus beau.
Perso avec ces diamètres, je fais tout à la main, par contre il faut c'est vrai un certain coup de main, et oui je courbe mes tubes avec l'isolant.
Pour la dernière question, derrière les placos ou un mur on peut le faire, mais surtout dans ce cas pas de soudures, tout d'un seul tenant. C'est un peu à votre convenance et bien je pense que c'est surtout dans un souci de visuel.
C'est plus long mais plus beau.
30 septembre 2019 à 18:06

Bonjour.
Puis remplissage, au poids suivant les préconisations constructeur, si on doit mettre 3 kg ce n'est pas 3.5 kg.
Question, c'est une installation neuve ? Si c'est le cas les machines sont souvent pré-chargées.
Donc pas forcément besoin de "recharger" et d'ailleurs surtout pas, à la limite un complément de charge ?
Citation :Oui bien sûr, ce qui veut dire on pousse à l'azote afin de sécher le circuit mettre à 28 b mini de pression pendant X temps, si l'aiguille ne bouge pas après ce laps de temps, tirage au vide, pendant X temps, ce qui normalement enlève l'Hu% ennemi des frigoristes.
Faut-il purger l'air présent dans le circuit avant recharge ?
Puis remplissage, au poids suivant les préconisations constructeur, si on doit mettre 3 kg ce n'est pas 3.5 kg.
Question, c'est une installation neuve ? Si c'est le cas les machines sont souvent pré-chargées.
Donc pas forcément besoin de "recharger" et d'ailleurs surtout pas, à la limite un complément de charge ?
30 septembre 2019 à 18:01

Bonjour.
En fait, ce défaut a une interprétation, suivant la réf de votre appareil. Avec celle-ci il faut appeler la plateforme Daikin.
Perso de mémoire, j'ai eu ce souci sur un VRV III, il a fallu que je change la carte principale, ensuite, les pressostats HP pendant que j'y étais les BP avec, ce qui m'a permis de peser le gaz, il me manquait 2.5 kg environ dans l'installation.
Après tout est redevenu normal.
En fait, ce défaut a une interprétation, suivant la réf de votre appareil. Avec celle-ci il faut appeler la plateforme Daikin.
Perso de mémoire, j'ai eu ce souci sur un VRV III, il a fallu que je change la carte principale, ensuite, les pressostats HP pendant que j'y étais les BP avec, ce qui m'a permis de peser le gaz, il me manquait 2.5 kg environ dans l'installation.
Après tout est redevenu normal.
30 septembre 2019 à 17:53

Bonjour.
Vous avez bien changé la carte inverter ?
Si oui, par expérience ce serait plutôt un compresseur HS.
Vous avez bien changé la carte inverter ?
Si oui, par expérience ce serait plutôt un compresseur HS.

30 septembre 2019 à 17:46

Bonjour.
Erreur de placement des sondes ?
Erreur de placement des sondes ?
28 septembre 2019 à 14:48

Bonjour.
Airwell non, dès qu'il y a des problèmes très peu de personnes sont capables de dépanner. Alors le SAV !!!
Pour les adresses si vous autorisez votre adresse mail.
Je vous donnerais le maximum d'adresses.
Airwell non, dès qu'il y a des problèmes très peu de personnes sont capables de dépanner. Alors le SAV !!!
Pour les adresses si vous autorisez votre adresse mail.
Je vous donnerais le maximum d'adresses.
28 septembre 2019 à 14:46

Bonjour.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
28 septembre 2019 à 14:41

Bonjour. C'est large ce que vous nous demandez.
Votre maison étant assez volumineuse, une étude sur plan serait nécessaire et demander beaucoup de temps.
Il serait bien d'avoir une approche sérieuse avec plusieurs sociétés ayant pignon sur rue dans votre région, étant sur Paris je pourrais éventuellement, vous en recommander quelques unes. Vous êtes dans quel département ?
Je pense que le système gainable serait le plus approprié. Mais je m'avance peut-être.
Votre maison étant assez volumineuse, une étude sur plan serait nécessaire et demander beaucoup de temps.
Il serait bien d'avoir une approche sérieuse avec plusieurs sociétés ayant pignon sur rue dans votre région, étant sur Paris je pourrais éventuellement, vous en recommander quelques unes. Vous êtes dans quel département ?
Je pense que le système gainable serait le plus approprié. Mais je m'avance peut-être.
28 septembre 2019 à 11:26

Bonjour.
OK, Le compresseur en mode froid ou chaud se met-il en route ?
OK, Le compresseur en mode froid ou chaud se met-il en route ?
28 septembre 2019 à 11:17

Bonjour.
L'aspect des sondes n'a pas une incidence particulière, les constructeurs changent de fournisseurs régulièrement, mais ce ne n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas adaptées.
Par contre si vous êtes équipé d'un appareil de mesure adapté en ohmmètre électronique.
Vous pouvez effectuer une comparaison de mesure/température, afin d’être certain du diagnostic.
L'aspect des sondes n'a pas une incidence particulière, les constructeurs changent de fournisseurs régulièrement, mais ce ne n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas adaptées.
Par contre si vous êtes équipé d'un appareil de mesure adapté en ohmmètre électronique.
Vous pouvez effectuer une comparaison de mesure/température, afin d’être certain du diagnostic.
27 septembre 2019 à 18:06

Bonjour.
Le compresseur démarre-t-il ?
Le compresseur démarre-t-il ?