Bonjour à tous,
Au fait, bienvenue ici à Aceton, Lagass et moi sommes aussi utilisateurs LG (monosplit pour ma part)
(hs) pour Lagass, mes dernières mesures cet été me laissent perplexe, je ne sais pas si vous aviez vu.
Au fait, bienvenue ici à Aceton, Lagass et moi sommes aussi utilisateurs LG (monosplit pour ma part)
(hs) pour Lagass, mes dernières mesures cet été me laissent perplexe, je ne sais pas si vous aviez vu.
02 novembre 2021 à 10:12

Bonjour,
Cette question me fait penser à une suite de questions similaire (en cours d'étude)
ps: j'ai du mal à lire le rapport LG.
Cette question me fait penser à une suite de questions similaire (en cours d'étude)
ps: j'ai du mal à lire le rapport LG.
01 novembre 2021 à 10:19

Bonjour, @PP et pour info, le constructeur donne la procédure pour savoir ce qu'il faut changer (carte et/ou ventilateur). Pour obtenir ce PDF, il faut faut chercher en ligne les mots clés "MFZ-KA25VA service manual". Bonne lecture de la procédure "Check of indoor fan motor".
31 octobre 2021 à 13:25

Bonjour,
Bravo BJL pour avoir limité l'augmentation du tas de détritus d'origine humaine.
Au contraire je pense que les électroniciens et les consommateurs en général ont intérêt à voir en image (et sentir...) l'effet d'une conception par trop légère.
Bravo BJL pour avoir limité l'augmentation du tas de détritus d'origine humaine.
Au contraire je pense que les électroniciens et les consommateurs en général ont intérêt à voir en image (et sentir...) l'effet d'une conception par trop légère.

31 octobre 2021 à 09:36

Bonjour Helenne.
Cette question datant de juin 2019, je pense que la probabilité est très faible que son auteur soit encore par ici.
Cette question datant de juin 2019, je pense que la probabilité est très faible que son auteur soit encore par ici.

29 octobre 2021 à 19:03

Bonjour, reste aussi à évaluer le coût/risque d'un remplacement de compresseur vs une installation neuve.
26 octobre 2021 à 19:00

Bonjour Vpch, Google me trouve " Mitsubishi Rotary Compressor Nn40vaamt" sur un site chinois pour environ 400€.
Sans doute avez-vous vu la même chose ?
Sans doute avez-vous vu la même chose ?
25 octobre 2021 à 11:01

Bonjour.
A propos de "low-cost", je vois deux "usinages isolants" en bas à gauche de la photo ci-dessus, mais pas à l'endroit du trou brulé. S'il ne s'agit pas d'un oubli de conception, la brulure serait ici la conséquence d'une panne à trouver.
BJL nous dira s'il a trouvé une carte (?) ou s'il souhaite dépanner celle-ci, Dom a déjà bien préparé le travail
A propos de "low-cost", je vois deux "usinages isolants" en bas à gauche de la photo ci-dessus, mais pas à l'endroit du trou brulé. S'il ne s'agit pas d'un oubli de conception, la brulure serait ici la conséquence d'une panne à trouver.
BJL nous dira s'il a trouvé une carte (?) ou s'il souhaite dépanner celle-ci, Dom a déjà bien préparé le travail

25 octobre 2021 à 10:41

Bonjour.
Les cartes électroniques sont potentiellement disponibles chez le fabricant ou dans une boutique en ligne de pièces détachées de clim ou en vampirisant une clim identique trouvée sur LBC, par ex.
Dans tous la compatibilité logicielle est importante car les cartes communiquent en elles.
Ceci dit, vous avez un condensateur HS... il est simple et peu couteux de trouver ce composant neuf, de tenter de le remplacer avec un fer à souder + soudure pour cartes électroniques.
Les cartes électroniques sont potentiellement disponibles chez le fabricant ou dans une boutique en ligne de pièces détachées de clim ou en vampirisant une clim identique trouvée sur LBC, par ex.
Dans tous la compatibilité logicielle est importante car les cartes communiquent en elles.
Ceci dit, vous avez un condensateur HS... il est simple et peu couteux de trouver ce composant neuf, de tenter de le remplacer avec un fer à souder + soudure pour cartes électroniques.
24 octobre 2021 à 08:45

Bonjour,
Pour Fox12869, après lecture du sujet vos constatations sont suffisamment claires, je trouve.
Si ce problème ne permet pas un fonctionnement normal (par ex l'UI ne démarre pas car elle croit que la pièce est trop chaude) alors j'enlèverais le module Wifi et me rapprocherais de l'installateur puisque vous êtes sous garantie.
Ceci étant que peut faire l'installateur ? Vérifier que la sonde ambiante est correctement installée (c'est à dire que par conception elle doit être située plus bas ou à l'écart de l'échangeur et des canalisations et qu'un rayonnement ou convection dans l'UI - ventilation éteinte -, ne fausse pas cette mesure).
La solution ultime reste le déplacement de la sonde concernée, soit dans une commande à distance filaire (solution préconisée par le constructeur), soit en rallongeant son câble (solution bricolée).
Pour Fox12869, après lecture du sujet vos constatations sont suffisamment claires, je trouve.
Si ce problème ne permet pas un fonctionnement normal (par ex l'UI ne démarre pas car elle croit que la pièce est trop chaude) alors j'enlèverais le module Wifi et me rapprocherais de l'installateur puisque vous êtes sous garantie.
Ceci étant que peut faire l'installateur ? Vérifier que la sonde ambiante est correctement installée (c'est à dire que par conception elle doit être située plus bas ou à l'écart de l'échangeur et des canalisations et qu'un rayonnement ou convection dans l'UI - ventilation éteinte -, ne fausse pas cette mesure).
La solution ultime reste le déplacement de la sonde concernée, soit dans une commande à distance filaire (solution préconisée par le constructeur), soit en rallongeant son câble (solution bricolée).
16 octobre 2021 à 17:22

Bonjour ElSecator.
Contrairement à un chauffage central classique, dès que l'UE d'un multi démarre à la demande d'une UI, les vannes-gaz des autres UI sont entrouvertes pour des raisons techniques, même si elles ne sont pas en demande. S'il s'agit bien de ce phénomène, il suffirait de mettre les UI non désirées sur arrêt en début de saison, afin qu'elle chauffe a minima ?
Contrairement à un chauffage central classique, dès que l'UE d'un multi démarre à la demande d'une UI, les vannes-gaz des autres UI sont entrouvertes pour des raisons techniques, même si elles ne sont pas en demande. S'il s'agit bien de ce phénomène, il suffirait de mettre les UI non désirées sur arrêt en début de saison, afin qu'elle chauffe a minima ?
11 octobre 2021 à 11:52

Bonjour,
La pose semblant conforme, qui prendrait en charge cette adaptation ?
Je leur poserais le problème en ces termes et par écrit "imaginons que ma petite fille ait ses cheveux aspirés en jouant devant l'UE", quels sont les risques et quid des responsabilités ?
La pose semblant conforme, qui prendrait en charge cette adaptation ?
Je leur poserais le problème en ces termes et par écrit "imaginons que ma petite fille ait ses cheveux aspirés en jouant devant l'UE", quels sont les risques et quid des responsabilités ?
05 octobre 2021 à 11:15

Dans ce cas, je choisirais la configuration 3 monosplits sans hésitation.
Concernant la consommation comparée, je pense que le dimensionnement et l'installation de trois mono comporte moins de contraintes qu'une tri-split, donc meilleure optimisation possible, dans ce cas et à caractéristiques identiques, meilleur rendement annuel et consommation moindre des mono.
Ce n'est qu'un avis sans avoir creuser l'affaire.
Concernant la consommation comparée, je pense que le dimensionnement et l'installation de trois mono comporte moins de contraintes qu'une tri-split, donc meilleure optimisation possible, dans ce cas et à caractéristiques identiques, meilleur rendement annuel et consommation moindre des mono.
Ce n'est qu'un avis sans avoir creuser l'affaire.
04 octobre 2021 à 15:40

Bonjour.
Je vois deux avantages possibles au multi vs plusieurs mono: plus économique à l'installation, plus esthétique à l'extérieur.
Si ce n'est pas le cas, alors mieux vaut ne pas mettre ses œufs dans le même panier.
Je vois deux avantages possibles au multi vs plusieurs mono: plus économique à l'installation, plus esthétique à l'extérieur.
Si ce n'est pas le cas, alors mieux vaut ne pas mettre ses œufs dans le même panier.
04 octobre 2021 à 13:01

Ceci dit, l'importateur devrait respecter les normes de sécurités en vigueur au Canada.
Les ventilateurs sur pied ont la même problématique.
Le risque réel serait-il faible ?
Les ventilateurs sur pied ont la même problématique.
Le risque réel serait-il faible ?
04 octobre 2021 à 12:48

Le plus simple serait la proposition 3 de Dom, en espérant que le refroidissement du moteur reste ok.
04 octobre 2021 à 12:37

Bonjour.
Citation :Oui il faut les deux. Attention aussi à l'accouplement de l'hélice qui n'est en général pas prévu pour un montage à l'envers sur l'arbre (elle risque de ne pas être entrainée), donc mieux vaudrait une hélice faite pour.
Je vais demander qu'ils mettent un moteur CCWLE et retourner l'hélice de 180 degrés.
04 octobre 2021 à 12:32

Bonjour Lavric et Dom,
Contrairement à chez nous, il semble qu'au Canada une UE neuve pourrait encore être équipée d'un vieux moteur asynchrone triphasé (nécessitant que l'installateur fasse gaffe à l'ordre des phases câblées à l'installation
)
Contrairement à chez nous, il semble qu'au Canada une UE neuve pourrait encore être équipée d'un vieux moteur asynchrone triphasé (nécessitant que l'installateur fasse gaffe à l'ordre des phases câblées à l'installation

03 octobre 2021 à 17:48

Je préfère l'inox au plastique... Au fait, pourquoi en avoir pris 5, pour en avoir 4 de rechange ?
28 septembre 2021 à 09:08

Bonjour.
Pour Lolo, tout bon si la sonde est maintenue en contact avec son doigt de gant.
Eh oui, ce n'est pas parce que Airton ne veut plus vendre de sonde que c'est foutu.
C'est limite mieux car les sondes d'origines peuvent être hors de prix alors qu'une fois leurs caractéristiques identifiées, les Chinois se font un plaisir d'en fournir pour 3 fois rien.
Merci pour votre soutien financier au forum.
Pour Lolo, tout bon si la sonde est maintenue en contact avec son doigt de gant.
Eh oui, ce n'est pas parce que Airton ne veut plus vendre de sonde que c'est foutu.
C'est limite mieux car les sondes d'origines peuvent être hors de prix alors qu'une fois leurs caractéristiques identifiées, les Chinois se font un plaisir d'en fournir pour 3 fois rien.
Merci pour votre soutien financier au forum.

25 septembre 2021 à 18:11

Citation :Je ne comprends pas... vous voudriez faire rentrer une sonde dans une sonde ?
Est-il possible d'insérer une sonde dans cette capsule ?
En résumé, après avoir été malencontreusement douchée, une de vos sonde ne fait plus 10k @25°C. Cette sonde (HS) est raccordée avec une autre (Ok) sur le même connecteur. Airton ne founit plus cette double sonde. Alors faute d'en trouver une double compatible (mêmes résistances nominales, même connecteur)., reste à acheter et remplacer uniquement la sonde HS. Vous avez toutes les cartes en mains pour réussir.
21 septembre 2021 à 13:43

Bonjour.
LG donne les valeurs nominales @ 25°C comme annoncé sur wikipedia
Encore une fois, il faudra sans doute couper et souder, perso je prendrais une seule sonde avec une tête compatible avec le doigt de gant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

LG donne les valeurs nominales @ 25°C comme annoncé sur wikipedia
Encore une fois, il faudra sans doute couper et souder, perso je prendrais une seule sonde avec une tête compatible avec le doigt de gant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 septembre 2021 à 10:52

Bonsoir, pour les multi, les constructeurs donnent des combinaisons UE/Uis à respecter.
A ce sujet, il y a peut-être un sujet à suivre ici : Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
A ce sujet, il y a peut-être un sujet à suivre ici : Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
20 septembre 2021 à 22:29

Si cette hypothèse est bonne, j'imagine que le capteur de fuite est plutôt en bas d'une console ?
20 septembre 2021 à 22:23

Merci AAC.
Si j'en crois ce site : physique-et-matiere.com le R32 serait beaucoup plus lourd que l'air, alors risque d'accumulation dans une console si fuite, alors qu'avec un split-mural, le R32 se répandrait par terre ?
Si j'en crois ce site : physique-et-matiere.com le R32 serait beaucoup plus lourd que l'air, alors risque d'accumulation dans une console si fuite, alors qu'avec un split-mural, le R32 se répandrait par terre ?
20 septembre 2021 à 22:21

Je ne sais pas, mais Google doit savoir trouver les boutiques, voire la carte elle-même.
20 septembre 2021 à 21:04

Bonjour,
Je découvre la présence de ce capteur de fuite dans des consoles Mitsu. Les consoles seraient plus exposées que les autres types d'UI ?
Sur les manuels d'installation et de service, je lis à ce sujet :
- qu'il ne faut pas couper le disjoncteur en cas d'inutilisation sinon le capteur n'est plus alimenté, ce qui inhibe la sécurité anti-fuite.
- qu'en cas de détection, il faut attendre la fin de la ventilation forcée qui dure 3 heures ! Et si le défaut persiste en disjonctant après cette longue ventilation et après avoir réparé, il faut remplacer le capteur de fuite.
Le client devrait être prévenu de cette particularité.
Je découvre la présence de ce capteur de fuite dans des consoles Mitsu. Les consoles seraient plus exposées que les autres types d'UI ?
Sur les manuels d'installation et de service, je lis à ce sujet :
- qu'il ne faut pas couper le disjoncteur en cas d'inutilisation sinon le capteur n'est plus alimenté, ce qui inhibe la sécurité anti-fuite.
- qu'en cas de détection, il faut attendre la fin de la ventilation forcée qui dure 3 heures ! Et si le défaut persiste en disjonctant après cette longue ventilation et après avoir réparé, il faut remplacer le capteur de fuite.

Le client devrait être prévenu de cette particularité.
20 septembre 2021 à 20:52

Un mauvais point pour Airton, s'ils n'assurent pas la fourniture de pièces détachées ici (sans doute juste à cause d'un connecteur ou d'une longueur de câble qui a changé car la valeur de la thermistance OK, elle a l'air standard).
A minima, ils pourraient fournir le tableau des valeurs de votre sonde vs la température. A demander...
Bon, reste à chercher une sonde dont les valeurs sont voisines de celles du tableau, à couper le câble de la sonde défectueuse (en son milieu par exemple) et à souder la neuve à la place, sans oublier le ruban adhésif ou gaine thermo pour isoler les épissures. Et voilà.
A minima, ils pourraient fournir le tableau des valeurs de votre sonde vs la température. A demander...
Bon, reste à chercher une sonde dont les valeurs sont voisines de celles du tableau, à couper le câble de la sonde défectueuse (en son milieu par exemple) et à souder la neuve à la place, sans oublier le ruban adhésif ou gaine thermo pour isoler les épissures. Et voilà.
20 septembre 2021 à 13:20

Bonjour.
Dans l'attente des info d'Airton, j'ai consulté les manuels de service LG et Toshiba.
Leurs sondes air semblent avoir la même valeur que votre Airton @25°C, à savoir 10 kOhms.
Dans l'attente des info d'Airton, j'ai consulté les manuels de service LG et Toshiba.
Leurs sondes air semblent avoir la même valeur que votre Airton @25°C, à savoir 10 kOhms.
20 septembre 2021 à 10:17

Bonsoir,
Dilemme classique de réduire le nombre d'UI alors qu'un chauffage confortable en nécessiterait une UI par pièce (idem radiateurs actuels). La chaleur passera difficilement les portes grandes ouvertes et pas du tout si elles sont maintenues fermées.
Dilemme classique de réduire le nombre d'UI alors qu'un chauffage confortable en nécessiterait une UI par pièce (idem radiateurs actuels). La chaleur passera difficilement les portes grandes ouvertes et pas du tout si elles sont maintenues fermées.
19 septembre 2021 à 21:51

Sans connaitre les caractéristiques ou l'équivalence de ces sondes, je contacterais Airton où un distributeur de pièces détachées avec la référence de l'UI.
Mais encore une fois, si la sonde n'a été que mouillée, son séchage devrait suffire.
Mais encore une fois, si la sonde n'a été que mouillée, son séchage devrait suffire.
19 septembre 2021 à 21:35

Photo des 3 doigts de gant d'une UI LG avec leurs sondes, à ne pas doucher lors d'un nettoyage de l'échangeur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 septembre 2021 à 12:24

Mon message précédent ne tient pas compte des réponses 1 et 2 mais reste applicable aux seules sondes.
Je ne démonterais rien avant d'avoir tenté la bombe anti humidité.
S'il faut vraiment déposer une sonde, ben on la sort de son doigt de gant, en écartant l'éventuelle languette qui la maintient en place, non ?
Je ne démonterais rien avant d'avoir tenté la bombe anti humidité.
S'il faut vraiment déposer une sonde, ben on la sort de son doigt de gant, en écartant l'éventuelle languette qui la maintient en place, non ?
19 septembre 2021 à 12:09

Bonjour,
La douche nettoyante de l'UI aura atteint une sonde / carte électronique / connecteur ?
Bien sécher tout ce petit monde avec une soufflette / sèche cheveux / spray anti humidité pour électronique, sans forcément démonter pour éviter un sur-accident, je pense.
La douche nettoyante de l'UI aura atteint une sonde / carte électronique / connecteur ?
Bien sécher tout ce petit monde avec une soufflette / sèche cheveux / spray anti humidité pour électronique, sans forcément démonter pour éviter un sur-accident, je pense.

19 septembre 2021 à 11:53

Bonjour, avez-vous soumis votre demande de carte aux diverses boutiques en ligne de pièces détachées ?
19 septembre 2021 à 11:29

Bonjour, une autre discussion sur l'erreur 22 de Fujitsu :
Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
19 septembre 2021 à 11:23

Je n'ai pas d'expérience Fujistu mais pour moi la puissance de l'UE intervient dans le choix de sa puissance nominale. Reste à savoir si cette combinaison UE/UIs est prévue par le fabricant.
Citation :Cette installation a-t-elle fonctionné ? Que dit l'installateur ?
Nous venons de faire installer deux unités intérieures dont une de 5kW et une de 2 kW.
Le groupe extérieur est un 10kW.
Or à la mise en route les unités intérieures se mettent en sécurité (erreur 22 problème puissance unité intérieure)
18 septembre 2021 à 20:15

Bonjour.
Problème similaire question 5646 : Code défaut 22 clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3 ?
Problème similaire question 5646 : Code défaut 22 clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3 ?
18 septembre 2021 à 14:53

Bonjour,
Effectivement une UE fonctionnera d'autant mieux qu'elle peut brasser l'air ambiant sans entrave, les constructeurs recommandent des distances minimales par rapport aux obstacle environnants.
Ceci étant, pourquoi pas une plante grimpante dès lors que le risque des feuilles mortes est maitrisé (grillage éventuel côté aspiration de l'UE et nettoyage régulier).
Effectivement une UE fonctionnera d'autant mieux qu'elle peut brasser l'air ambiant sans entrave, les constructeurs recommandent des distances minimales par rapport aux obstacle environnants.
Ceci étant, pourquoi pas une plante grimpante dès lors que le risque des feuilles mortes est maitrisé (grillage éventuel côté aspiration de l'UE et nettoyage régulier).
18 septembre 2021 à 13:30

Dans les questions à l'agence, j'ai oublié les factures d'entretien. (Une PAC entretenue par un pro est en général reconnaissable par un autocollant rond collé sur l'UE, avec une date de validité).
Dans les grandes lignes, une PAC permet en moyenne de diviser par trois la facture d'un chauffage électrique type effet joule mais sera beaucoup plus fragile. Une PAC - encore en fonctionnement 20 ans après sa mise en service - aura déjà très bien vécu, sa remplaçante actuelle sera plus performante mais avec une durée de vie moindre, ~14 ans ?
Dans les grandes lignes, une PAC permet en moyenne de diviser par trois la facture d'un chauffage électrique type effet joule mais sera beaucoup plus fragile. Une PAC - encore en fonctionnement 20 ans après sa mise en service - aura déjà très bien vécu, sa remplaçante actuelle sera plus performante mais avec une durée de vie moindre, ~14 ans ?
13 septembre 2021 à 19:51

Bonjour,
Les informations données sont trop succinctes pour moi, n'avez-vous pas demandé à l'agence
1) Des factures énergétiques d'une saison de chauffe ?
2) Le chauffage fonctionne t-il ou pas ?
3) Le type d'unité intérieure, air ou eau ?
Lors d'une visite future, il serait aussi utile de photographier la plaque signalétique de l'unité extérieure.
Cela donnera son modèle exact et confirmera sa date de fabrication.
Les informations données sont trop succinctes pour moi, n'avez-vous pas demandé à l'agence
1) Des factures énergétiques d'une saison de chauffe ?
2) Le chauffage fonctionne t-il ou pas ?
3) Le type d'unité intérieure, air ou eau ?
Lors d'une visite future, il serait aussi utile de photographier la plaque signalétique de l'unité extérieure.
Cela donnera son modèle exact et confirmera sa date de fabrication.
13 septembre 2021 à 18:55

Bonjour.
OK pour le modèle.
Une suggestion: soumettre avant achat et par écrit au vendeur/fabricant les conditions prévues d'installation et lui demander sa garantie s'appliquera en cas de problème.
Quelques indications lues sur la notice ci-dessus:
OK pour le modèle.
Une suggestion: soumettre avant achat et par écrit au vendeur/fabricant les conditions prévues d'installation et lui demander sa garantie s'appliquera en cas de problème.
Quelques indications lues sur la notice ci-dessus:
Citation :
KLIMEA peut être installé sur n'importe quel mur périmétral en haut ou en bas
Citation :
La longueur maximum permise pour les trous est de 1 m et on ne peut pas effectuer des tournants. Il est nécessaire d'utiliser les grilles fournies, ou des grilles avec les mêmes caractéristiques.
Citation :
L'installation des appareils doit être effectuée par une entreprise autorisée qui, à la fin des travaux, délivre au responsable de l'installation une déclaration de conformité selon les Normes en vigueur et les indications fournies par le fabricant...
13 septembre 2021 à 09:52

Bonjour, la valeur nominale correspond à des conditions moyennes particulières imposées par les normes en vigueurs.
Un article de vulgarisation de Mitsubishi à ce sujet bien que spécifique à une air/eau : Pompe à chaleur puissance nominale.
Un article de vulgarisation de Mitsubishi à ce sujet bien que spécifique à une air/eau : Pompe à chaleur puissance nominale.
13 septembre 2021 à 09:31

Bonjour Lifesbeach, vous parlez d'une monobloc avec 2 tuyaux d'air derrière ou 1 seul ?.
Dans les deux cas je pense que c'est une mauvaise idée car il ne faut pas rajouter de perte de charge au delà du (des) tuyau(x) de l'appareil. Ce n'est qu'un avis
Dans les deux cas je pense que c'est une mauvaise idée car il ne faut pas rajouter de perte de charge au delà du (des) tuyau(x) de l'appareil. Ce n'est qu'un avis

12 septembre 2021 à 18:40

Bonjour Ginediche, je ne sais pas si Ludo répond encore ici depuis son dernier message de 2016...
Sinon, il suffit de consulter les sites en ligne de pièces détachées de clim, muni de la référence de votre unité extérieure et éventuellement celle du ventilateur.
Bonne recherche.
Sinon, il suffit de consulter les sites en ligne de pièces détachées de clim, muni de la référence de votre unité extérieure et éventuellement celle du ventilateur.
Bonne recherche.
12 septembre 2021 à 18:28

Bonjour Nico,
Mes documents LG confirme effectivement cette panne pour l'erreur 46. Leur application de maintenance suggère de vérifier
1) Si la température affichée de ce capteur est correcte (voir question 6520 réponse 84 par ex.).
2) Si le connecteur concerné ne présente pas des trace d'humidité ou oxydation.
3) Si la mesure de la résistance du capteur déconnecté est conforme à sa température.
4) Si l'une des broches de l'embase concernée sur la carte fournit bien du 5Vdc.
Bonne suite dans vos recherches éventuelles.
Mes documents LG confirme effectivement cette panne pour l'erreur 46. Leur application de maintenance suggère de vérifier
1) Si la température affichée de ce capteur est correcte (voir question 6520 réponse 84 par ex.).
2) Si le connecteur concerné ne présente pas des trace d'humidité ou oxydation.
3) Si la mesure de la résistance du capteur déconnecté est conforme à sa température.
4) Si l'une des broches de l'embase concernée sur la carte fournit bien du 5Vdc.
Bonne suite dans vos recherches éventuelles.
11 septembre 2021 à 18:27

Bonjour,
Premiers relevés avec LGMV 2.5.3 sur mon monosplit qui fonctionne normalement et comparaison avec l'appli Smart Diagnosis.
Pour rappel, l'UI est pourvue de 4 sondes : intake air, inlet pipe, middle pipe et outlet pipe.
LGMV affiche les 4 sondes mais l'affichage de middle pipe est incohérent alors que Smart Dignosis n'affiche que air et middle, cohérentes toutes les deux.
Bizarre non ? J'ai du mal à croire que la sonde middle ne sert à rien, est-ce que j'utilise mal LGMV ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Premiers relevés avec LGMV 2.5.3 sur mon monosplit qui fonctionne normalement et comparaison avec l'appli Smart Diagnosis.
Pour rappel, l'UI est pourvue de 4 sondes : intake air, inlet pipe, middle pipe et outlet pipe.
LGMV affiche les 4 sondes mais l'affichage de middle pipe est incohérent alors que Smart Dignosis n'affiche que air et middle, cohérentes toutes les deux.
Bizarre non ? J'ai du mal à croire que la sonde middle ne sert à rien, est-ce que j'utilise mal LGMV ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 septembre 2021 à 17:25