Bonjour,

Merci pour votre retour d'informations.

Pour vous transmettre un schéma hydraulique proche de votre projet, pouvez-vous me dire si :
- Vous souhaitez mettre en place un système solaire type CESI ou COMBI ?
- Votre installation solaire sera-t-elle l'énergie principale et votre chaudière interviendra-t-elle uniquement en relève ?
- Votre Eau Chaude Sanitaire sera-elle assurée par le solaire, par la chaudière ou les deux ?

Votre chaudière est de quelle année ? Pensez-vous réaliser votre future installation en fonction de celle-ci sachant que le jour où vous serez amener à la remplacer vous pourriez mettre en place une chaudière chauffage seul beaucoup moins cher ? Pour cela il vous faut intégrer la production d'eau chaude dans le ballon solaire.

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mai 2018 à 11:03
forum consulter ce sujet Installation solaire plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous me dire pourquoi vous semblez avoir un doute et pourquoi vous vous posez cette question ?

En tout état de cause, si votre eau de chauffage est marron ou noir foncé et que vous avez le moindre doute, vous pouvez faire faire une analyse de cette dernière auprès d'une prestataire de SAV ou un fabricant de traitement anti-boue.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Désembouage circuit de chauffage sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Pour nous permettre d'adapter notre réponse pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Pouvez-vous également nous préciser le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Êtes-vous déjà en possession du gicleur, êtes-vous sûr que c'est le bon ?
Avez-vous un analyseur de combustion électronique de disponible ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Changer gicleur brûleur Calora Tower Oil sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Par expérience et pour avoir mis beaucoup d'installation type "hybride" en route :
si vous voulez être sur de ne pas mettre en danger votre installation de plancher chauffant (surchauffe et sécurité),
- Si vous voulez être sur que la chaudière est sollicitée au bon moment (économie et durée de vie de la chaudière surtout si c'est une version condensation),
- Si vous voulez être sûr de ne pas avoir de variations de température ou de débit sur votre installation (équilibrage, découplage hydraulique),
- Si vous ne voulez pas avoir de pompes de circulation qui s'opposent,
- Si vous ne voulait pas de surchauffe d'eau chaude sanitaire ou de risques de brûlures à l'utilisation.

Vous devrez avoir un schéma hydraulique conforme et une seule régulation pour l'ensemble du système.

Au regard de votre schéma hydraulique je constate que, votre vanne directionnelle en sortie de bouteille casse pression et entrée vers votre stockage solaire se trouve en fonction de sa position tantôt sur un départ du plancher tantôt sur le retour du plancher. La perte charge donc le débit de votre plancher sera variable ce qui n'est pas recommandé pour un plancher chauffant.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation existante, nous transmettre les caractéristiques de votre chaudière et nous dire comment sera faite votre eau chaude sanitaire ?

Restant à votre écoute, dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 21:30
forum consulter ce sujet Installation solaire plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour.
Veuillez trouver ci-joint la notice correspondant à la question n°19418
Notice chaudière bois VIADRUS HERCULE U26
Cordialement.
25 avril 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour.

Après consultation de la fiche technique de la régulation SOREL, cette dernière ne permet pas de pouvoir piloter une installation comportant :
- Une chaudière gaz,
- Une production d'eau chaude,
- Deux circuits de chauffage (plancher + radiateur),
- Une production de chaleur solaire.

Pour être plus précis, pouvez-vous nous transmettre les caractéristiques de votre chaudière (modèle, type, année, numéro de série...).

Dans le cas d'installations hybrides, il faut absolument mettre en place un système de régulation en boucle fermée (un seul régulateur pour l'ensemble des fonctions et du pilotage des organes de votre l'installation) : ce ne peut-être le cas avec ce type de régulateur.
La conception et le raccordement hydraulique doivent également être étudiés pour répondre à toutes les normes et obligations liées à la production solaire, à l'eau chaude sanitaire, au circuit de plancher chauffant...

Restant à votre écoute, dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 15:55
forum consulter ce sujet Installation solaire plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous n'avez aucun de ces problèmes, à part les radiateurs qui chauffent en mode été et en cas de soutirage d'eau chaude, regardez votre vanne inverseuse !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire et radiateurs sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si vous avez un doute, voyez avec votre prestataire, il est là pour cela, surtout si vous avez un contrat d'entretien annuel.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 15:30
forum consulter ce sujet Bruits de secousses chaudière Saunier-Duval Themafast Condens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre transfo de séparation est-il interne ou externe à la chaudière ?
Connaissez-vous les raisons de sa présence ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de son raccordement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il est difficile, dans votre cas, de définir si oui ou non vous devez remplacer ce circulateur. Si vous avez un doute, vous êtes libre de faire faire un diagnostic et un devis auprès d'un autre prestataire et ce à titre de comparaison.

Si ce circulateur s'avère à remplacer, il peut exister plusieurs raisons à cette usure prématurée :
- Vitesse du circulateur trop grande non réglée à la mise en service.
- Nombre de radiateurs ou puissance des radiateurs trop faible par rapport à la chaudière.
- Présence de robinets thermostatiques sur les radiateurs.
- Absence de vanne à pression différentielle.
- Absence de rinçage de l'installation de chauffage.
- Absence de traitement de l'eau de chauffage.
- Mauvaise mise en service de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2018 à 15:23
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière à remplacer ? sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur le comportement de votre chaudière :
- Que fait ou ne fait pas votre chaudière lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude ?
- Votre vanne inverseuse fonctionne-t-elle ?
- Votre brûleur démarre-t-il ?
- La température du corps de chauffe monte-t-elle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2018 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème production eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour faire un premier diagnostic, pouvez-vous faire un essai en mettant votre chaudière à l'arrêt de la manière suivante :
- Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière,
- Fermez l'alimentation en gaz de votre chaudière,
- Isolez votre circuit de chauffage (vanne de départ et retour chauffage),
- Fermez l'alimentation en eau froide de votre chaudière.

Les secousses sont-elles toujours d'actualité ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2018 à 10:47
forum consulter ce sujet Bruits de secousses chaudière Saunier-Duval Themafast Condens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour vous répondre plus précisément savez-vous quels sont les contrôles effectués par les différents techniciens, pouvez-vous nous en dire plus :
- Raccordement électrique de la chaudière ?
- Tension de raccordement stable, sans variations ou coupure (voir micro coupures) ?
- Pas d'inversion Phase et Neutre ?
- Pas de tension entre le Neutre et la Terre ?
- Pression de gaz stable et dans la norme ?
Une fois ces premiers contrôles faits et validés il peut s'agir de différentes raisons :
- Coffret de contrôle du brûleur,
- Du tableau de régulation de la chaudière,
- Des autres options électroniques de raccordées sur votre chaudière.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation en nous la décrivant (ou des photos si c'est plus simple pour vous).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2018 à 10:38
forum consulter ce sujet Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Bien sûr que oui vous pouvez choisir de mettre votre chaudière en mode ÉTÉ (uniquement l'eau chaude et pas de chauffage) ou en mode HIVER (de l'eau chaude et du chauffage).
La procédure pour le choix du mode de fonctionnement dépend tu type de tableau de régulation de votre chaudière, pouvez-vous nous préciser lequel est présent sur votre chaudière ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2018 à 10:25
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus G115U eau chaude sans chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage existante et votre installation solaire :
- Votre installation solaire est de quel type (CESI ou SSC) ?
- Quelle est la capacité actuelle de votre ballon solaire ?
- Quel est le type de régulation actuelle de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 avril 2018 à 15:57
forum consulter ce sujet Installation solaire plancher chauffant sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous préciser si vous rencontrez des difficultés à obtenir de l'eau chaude sanitaire :
- Délais d'attente de l'eau chaude ?
- Température de l'eau chaude stable ?
- Débit de l'eau chaude normale ?
- Quantité d'eau chaude suffisante ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 avril 2018 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire et radiateurs sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre pompe de vidange tourne-t-elle, est-elle alimentée, est-elle bloquée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario.
20 avril 2018 à 16:38
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin VA 6022 ne se vide pas sur le forum Électroménager

Bonjour,

Si votre pressostat est bon, votre chambre de compression (tube et durite qui partent du pressostat et vont vers le dessous de la cuve de lavage) est encrassée : nettoyez la...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario.
20 avril 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Niveau d'eau lave vaisselle Vedette VLA420 sur le forum Électroménager

Bonjour,

Dans le principe d'une VMC de préférence de type Hygro B (Ventilation Mécanique Contrôlée) à partir du moment ou vous extrayez l'air vicié de manière contrôlée dans les pièces humides ou pièces d'eau (cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC ou autres pièces équipées d'un évier ou lavabos) vous devez avoir des entrées d'air à débits contrôlés dans les autres pièces de vies (séjour, salon, salle à manger, chambres...).
Pour qu'une installation de VMC soit homologuée il faut se munir d'un kit complet correspondant au type de local à ventiler et comprenant tous les composants d'une VMC (caisson d'extraction, interrupteur de commande, bouches d'extractions, réglettes entrées d'airs)
Une fois mise en place des différents composants il faut procéder aux réglages de cette dernière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 16:11
forum consulter ce sujet VMC sans bouche d'aération sur le forum Plomberie

Bonjour,

Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre appareil :
- Votre tête d'adoucisseur est-elle bloquée et si oui dans quelle position ?
- Votre adoucisseur consomme-t-il encore du sel et si oui autant d'avant ?
- La vanne de mixing est-elle bien fermée ?
- Lors des différents entretiens annuelles, quelles ont été les opérations réalisées par votre prestataire ?
- Quelle est la dureté de l'eau de la ville chez vous ?
- Quelle est la dureté de l'eau réglée en sortie d'adoucisseur ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème sortie d'adoucisseur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour,

Autant pour moi, c'est exact, désolé !!!
Je vous mets cette fois-ci la notice.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 avril 2018 à 10:25
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonsoir,

C'est une idée reçue d'affirmer que les nouvelles chaudières soient moins fiables, par contre votre prestataire aurait dû vous préciser que cette chaudière est beaucoup plus gourmande en gaz que les modèles à condensation.
Si vous la remplacez vous pourriez faire une économie de gaz de plus de 50% par an.

Est-il plus intéressant de la remplacer ou de la conserver ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:33
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz Hydromotrix ne se lance plus sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Désolé, ce sont des paramètres uniquement accessibles aux professionnels agréés et au constructeur.
Si cette fonction est bloquée c'est soit un erreur de manipulation, soit une mauvaise mise en service.

Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:26
forum consulter ce sujet Boitier Chappée Luna Platinum verrouillé sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Question toute simple mais sur votre photo on ne voit par la pompe (ou le circulateur) de chauffage :
- Où se trouve-t-il ?
- Pour être plus clair pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
- Êtes-vous de votre repérage départ et retour de votre circuit de chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:20
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies Siemens repères ? sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Qui peut écrire des bêtises pareils : depuis quand l'eau est plus légère que le fioul, si c'était de le cas ça se saurait mais je crois, que dis-je, j'affirme que c'est le contraire...

L'eau est plus lourde que le fioul, elle reste au fond avec la boue, d'où l’intérêt de ne pas utiliser des crépines d'aspiration fixe à dix centimètres du fond mais plutôt des crépines flottantes...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Dégazage cuve à fuel coût moyen sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour répondre à votre question de soupape sanitaire qui coule, c'est normal mais tout dépendant de la quantité qui s'échappe : l'eau sanitaire, qui se trouve dans votre ballon, se dilate en étant chauffée et la soupape s'ouvre si la pression du ballon est supérieure à 7 bars, puis se referme en dessous de 7 bars et ce jusqu'à ce que la température de stockage de l'eau chaude soit atteinte.

Pour limiter cette perte d'eau il faut s'assurer :
- Que la pression de l'eau de la ville soit inférieure à 2.5 bars,
- Que la température de stockage corresponde à la température demandée,
- Que l'eau ne soit pas calcaire, celle-ci empêcherait la soupape de se refermer.

Il est également possible de faire poser un vase d'expansion sanitaire en sortir de votre ballon d'ECS.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet Erreur E03 chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour finir de vider la chaudière, vous devez utiliser les vidanges en repères 8, 9 et 10 sur votre photo.
Vous les dévissez pour vider l'eau restante et vous les refermez : ne pas forcez avec une pince, ils sont en plastique.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elexia FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Dans un premier temps, je vous transmets la notice d'installation et les conditions de pose de votre type de chaudière. Merci d'en prendre connaissance et de me transmettre tous les éléments qui composeront votre installation.

Votre maison est dans le Cantal près de St Flour, j'ai des amis dans le coin, vous êtes sur quelle commune ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:30
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

En dehors du fait que l'entretien annuel de ce type d'appareil nécessite l'intervention dans SAV compétent, qui connait le type de produit, qui respecte les procédures d'entretien et les points de contrôles des constructeurs tout en y mettant le temps nécessaire.
Vérifier bien que toutes les prestations incluent dans votre forfait au contrat d'entretien correspondent bien à celles préconisées par le constructeur de votre chaudière et quelles sont bien réalisées par votre prestataire.
Ce dernier doit vous remettre, en plus de votre attestation d'entretien obligatoire, le détails des opérations réalisées et le relevé des mesures faites (tensions, pression, combustions...).

Il serait intéressant de savoir qui sont vos prestataires et comment s'occupent-ils de votre chaudière...

De plus, les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.

Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:24
forum consulter ce sujet Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre problème peut effectivement de ce bouton, mais aussi de l'ensemble du mécanisme.
Savez-vous si votre thermocouple et votre veilleuse sont en bon état (surtout si vous fonctionnez avec du gaz type G31 en bouteille) ?
Attention, vu l'âge de votre appareil et le prix des pièces détachées il peut être plus intéressant, financièrement, de remplacer directement l'appareil !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 avril 2018 à 14:53
forum consulter ce sujet Chauffe eau gaz Opalis ne s'allume pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les trois pistes principales à suivre pour votre recherche de panne intermittente sont :
- Une alimentation électrique propre, pas d'inversion de phase et de neutre, pas de tension entre le neutre et la terre, pas de micro-coupure ou de chute de tension, dans le doute vous pouvez mettre en place un transformateur électrique d'isolement,
- Une alimentation de gaz stabilisé vers 20mb, pas de chute ou d'augmentation de pression,
- Une combustion parfaite sur toutes les plages de puissance de votre brûleurs (de 0 à 100%), une puissance d'allumage selon les préconisations du constructeur (voir légèrement au dessus pour un allumage franc) et une puissance mini pas trop basse pour rester dans des valeurs de ionisations correcte,

"La tension de la ionisation doit être impérativement faite avec un micro ampèremètre à aiguille pour s'assurer que la valeur est stable est que la flamme reste bien accrochée au brûleur."

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 avril 2018 à 16:14
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour vidanger une installation de chauffage, vous devez fermer les vannes d'isolement (départ et retour chauffage) de la chaudière.
Ensuite vous devez faire chuter la pression des radiateurs en ouvrant une purgeur manuel sur un radiateur, puis vous devrez vidanger soit chaque radiateur individuellement ou en point bas de votre installation par une vanne de vidange : pour aller plus vite vous pouvez ouvrir les purgeurs manuels des radiateurs les plus hauts de votre installation, pensez à les refermer une fois l'installation vidée.

On ne vidange jamais une installation par la soupape de chauffage de chaudière !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 avril 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elexia FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à vos questions il vous faut savoir qu'une chaudière de ce type doit, pour fonctionner normalement, toujours être en eau (pression à 1.5 Bars dans le circuit de chauffage) et raccordée sur un circuit de radiateurs en fonctionnement : impératif pour le bon fonctionnement de pompe...

Si vous utilisez votre chaudière uniquement en eau sanitaire, vous devez maintenir la pression de chauffage à 1.5 Bars en utilisant le dispositif de remplissage de votre chaudière en ouvrant les deux boutons gris (5 et 6) jusqu'à obtenir la bonne pression.

Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression ne monte pas, c'est que votre disconnecteur est HS, il devra être remplacé !!!

Concernant la manette numéro 7, c'est une soupape de sécurité chauffage, elle ne doit jamais s'ouvrir ou être ouverte manuellement : ce n'est pas un robinet de vidange... Vous devrez certainement la remplacer.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2018 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elexia FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle alimentée électriquement par une alimentation uniquement dédiée à elle (pas d'autres appareils sur le même fusible, pas de multiprises ou triplette...) ?
- Quel est le type de raccordement de votre conduit ventouse (horizontale, verticale, B23P) et quel est son diamètre ?
- Lors des dernières interventions des contrôles de combustion ont été faits, pouvez-vous nous transmettre les tickets de combustion des différentes puissances de votre chaudière et les copies des rapports d'intervention.

Étant nos yeux sur le terrain, il serait plus simple, si possible, de nous transmettre des photos !!!
Le code erreur E133 est un code de défaut très connu mais ses origines sont très variées : d'où mes demandes d'infos précises.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 avril 2018 à 16:53
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lorsque vous cherchez à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez tourner d'un 8ème de tour les deux vannes avec les manettes grises : celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite. Elle forme ainsi un angle de 90°.

Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression de remonte pas :
- Soit disconnecteur de remplissage est HS,
- Soit la pression de l'eau froide est trop faible,

Dans tous les cas vous devez faire intervenir un professionnel !!!
Si vous avez un contrat d'entretien annuel, faites intervenir votre prestataire sinon voyez avec votre propriétaire...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval Thema sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je ne vous ai pas oublié, je me penche sur la question et je vous transmets des schémas la semaine prochaine.
Bon week-end à vous.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2018 à 11:23
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les problèmes des chaudières condensation et des corps de chauffe en fonte d'aluminium ne sont pas liés à la qualité du matériel ou encore moins à la marque. Ces appareils sont conçus pour durer dans le temps mais ils doivent respecter certaines conditions de fonctionnement :
- Avoir des phases de condensation suffisantes en temps et en nombre pour que le rinçage du corps de chauffe se fasse par les condensats,
- Les puissances maxi et mini de la chaudière doivent correspondre avec la puissance totale de chauffage installée : souvent les chaudières sont en surpuissance par rapport au volume à chauffer, il est fréquent de trouver des chaudières de 28 ou 33 Kws de puissance max pour des logements qui n'ont besoin que de 7 à 10 Kws de chauffage,
- Les chaudières devraient également toutes être équipées d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (je dis bien sonde d'ambiance et pas thermostat d'ambiance comme beaucoup trop encore...).

Les secrets de la longévité d'une chaudière condensation c'est son entretien annuel qui devrait être réalisé selon la procédure de chaque constructeur et un contrôle de combustion annuel des différentes puissances du brûleur pour correspondre aux données du fabricant.
Beaucoup de professionnels qui se disent spécialistes de l'entretien de chaudière devraient se remettre en cause et changer leurs méthodes d'entretien et de contrôles annuels de vos chaudières...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Effectivement votre installateur doit revoir sa manière de travailler !!!
Le terminal de sortie n'est pas complet : il manque la partie supérieure. De plus le solin de pose assurant l'étanchéité au niveau de la toiture n'est pas celui qui doit-être utilisé.

Pour être sur que les équipements constituant la ventouse de votre chaudière soit bien conformes, vous devez vous assurez qu'il figurent au catalogue du constructeur de votre chaudière : seul ces derniers correspondent à l'homologation de la chaudière et vous garantisse une installation conforme.

Dans votre cas, votre installateur doit prolonger, de manière verticale, votre terminal de ventouse et ce jusqu'au faîtage de votre logement tout en respectant la longueur maximale autorisé de la ventouse.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 16:08
forum consulter ce sujet Histoire de chapeau et de bol chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question, savez-vous si votre chaudière est bien alimentée en 230 volts (Phase à la phase et Neutre au neutre...) ?

Une fois cette vérification faites vous devrez contrôler les fusibles de protection dans la chaudière ainsi que l'ensemble des connexions des différents organes sur la carte électronique de la chaudière.
Enfin vérifiez que votre capteur de pression ne soit pas défectueux.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Lorsque vous dîtes que votre chaudière ne se lance plus régulièrement, parlez-vous bien du fonctionnement du brûleur ?
Le dernier entretien annuel de votre chaudière date de quand ?

Pour que votre brûleur démarre vous devez :
- Avoir une demande d'eau chaude sanitaire ou de chauffage,
- Votre veilleuse doit-être allumée et le rester,
- La veilleuse change de bruit (plus de débit de gaz et allongement de celle-ci,
- Le bloc gaz libère le gaz vers le brûleur.

Si vous ne constatez pas ce déroulement :
- Votre veilleuse est encrassée ou défectueuse,
- Le filtre de l'évent ou son injecteur sont bouchés,
- Le bloc gaz est défectueux.

Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz Hydromotrix ne se lance plus sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour parfaire notre diagnostic, pouvez-vous nous transmettre des photos de l'intérieur de l'armoire électrique et des différents régulateurs.

D'après les premières observations de vos photos ils existe certaines anomalies :
- Vous n'avez pas de ballon tampon (le ballon rouge au dessus de la chaudière) mais un vase d'expansion sous pression d'azote (donc un circuit de chauffage fermé sans ballon tampon : interdit !!!)
- La soupape de sécurité (sous le manomètre de pression) est HS, elle est bouchonnée, Étant un organe de sécurité s'est totalement interdit de mettre un bouchon !!!
- Les électrovannes de sécurités placées en sortie de chaudière sont interdites. Toutes les sécurités d'une chaudière bois (surchauffe, surpression) doivent être des sécurités mécaniques et non électriques. En cas d'absence de courant elles doivent être opérationnelles !!!
- Le raccordement hydraulique entre la chaudière et vos radiateurs comporte une vanne 3 voies en cas de fermeture de celle-ci, si la chaudière est chargée en bois, vous n'avez plus de circulation vers vos radiateurs, la chaudière montera en température et en pression et là catastrophe :
- Vous n'avez pas de ballon tampon,
- Vous n'avez pas de vanne de décharge et refroidissement,
(le problème sera le même si vos radiateurs sont fermés par les vannes thermostatiques !!!)
- Pour le réglage et l'équilibrage de votre installation, vous devez mettre en place des tés ou coudes de réglages sur chaque retours de radiateurs !!!

Pour des raisons de simplicité et de sécurité, mettez en place :
- Un vase d'expansion à l'air libre,
- Une vanne type THERMOVAR en sortie de chaudière garantir une montée en température rapide de la chaudière et protéger le corps de chauffe des retours froids,
- Un ballon tampon pour encaisser les surchauffes de la chaudière,
- Une vanne de refroidissement qui injectera de l'eau froide en cas d'emballement de la température chaudière.

Juste pour infos, vous êtes dans quelle région et l'installation est-elle au même endroit ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

L'installation d'occasion que vous avez trouvé n'était pas aux normes.
04 avril 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je me permet d'insister sur votre ventouse, son remplacement et son montage :
- Quelle est sa configuration (longueur droite, nombre de longueurs droites, nombre de coudes, type de coudes, type de terminal...) ?
- Quelle est la marque des accessoires (Frisquet, autres...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre recherche de panne, pouvez-vous nous préciser de quel voyant de défaut il s'agit :
- Celui de gauche sur le tableau (à côté du bouton reset) ?
- Un des quatre de de ceux de droite (à côté des boutons de réglages de température) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 avril 2018 à 15:55
forum consulter ce sujet Panne chauffe-eau STYX Optime V20 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre réponse et votre retour d'information.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval F24E code erreur F2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour commencer pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Comment sont évacués les gaz brûlés de votre appareil (cheminée, ventouse, dans le local) ?
- Quel est le type de gaz utilisé (propane ou butane) ?
- Quel est le type de stockage du gaz (bouteille de 13 ou 35 Kg ou citerne) ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre détendeur de gaz (28 ou 37mb, 2/3/4/5 Kg) ?
- Combien de points de puisages eau chaude avez-vous et de quelles sont leur nature (lavabo, évier, baignoire, douches, autres...) ?

Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 17:12
forum consulter ce sujet Chauffe-eau gaz eau chaude devient froide sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chauffagiste a-t-il vérifié les différentes sondes de température ?
Votre chaudière affiche-t-elle les défauts F7 ou F8 ?
Votre pompe sanitaire est-elle bonne ?
Votre échangeur sanitaire est-il entartré ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 17:01
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval isotwin F25E blocage intempestif sur eau sanitaire sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre voyant rouge de défaut d'évacuation des fumées est :
- Allumé rouge fixe.
- S'allume rouge clignotant.

Dans tous les cas ce ne peut-être qu'un problème de :
- Pressostat (ne jamais souffler dedans pour le vérifier).
- Ventouse défectueuse ou trop longue (quelle est sa composition et sa longueur).
- Joints de ventouse défectueux.
- Tube de ventouse alu percé.

Votre chaudière fait-elle le même défaut en fonctionnant la façade ouverte ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 16:49
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Themaplus F23E affiche défaut de ventilation sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour répondre à votre question de température ambiante trop basse dans votre appartement, avez-vous vérifié si vos voisins constatent le même problème ?

Si ce n'est pas le cas, vous devez voir avec votre syndic puisque les différentes sources de vos problèmes se situent dans les parties communes.
Les raisons de votre température ambiante peuvent être :
- Un filtre de chauffage bouché sur votre distribution de chauffage.
- Une vitesse de pompe de chauffage trop basse alimentant votre logement.
- Un débit global trop faible réglé sur la vanne d'équilibrage alimentant votre appartement.
- Une température primaire trop basse ou mal adaptée.

Si c'est le cas vous avez :
- Un défaut d'équilibrage et de réglage de débits de vos différents radiateurs.
- Des robinets thermostatiques mal réglés.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 avril 2018 à 16:37
forum consulter ce sujet Augmenter le chauffage collectif dans un appartement sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos,

Pour répondre à votre fonctionnement de chaudière par rapport à vos constatations et si votre brûleur de chaudière ne fonctionne qu'en débranchant le flexible d'air arrivant de la ventouse au ventilateur du brûleur, il y a deux pistes.

Premièrement votre ventouse est défectueuse :
- Ventouse bouchée,
- Joints défectueux,
- Tube percés ou mal montés.

Deuxièmement votre chaudière est mal entretenue :
- Corps de chauffe, chicanes ou collecteurs de fumées bouchés,
- Grilles mélangeuses et grille accroche flamme encrassées ou mal remontées,
- Joints d'assemblages et d’étanchéités défectueux ou mal remontés,
- Ventilateurs encrassés.

Une simple analyse de combustion avec un bon analyseur permet de faire un premier diagnostic !!!

Dans le cadre du remplacement de la carte de la chaudière, il faut s'assurer que la position des "switchs" de paramétrages correspondent à la fois au type de la chaudière et à l'installation qu'elle alimente (surtout en cas de présence d'une RIF...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram sur le forum Chauffage

Bonjour,

Sans avoir vu les conditions de réalisation de votre installation et sans connaitre votre maison il est très difficile de vous répondre.
J'insiste sur les différents points de ma dernière réponse, une chaudière bois ayant des cycles de fonctionnement plutôt longs et ne pouvant s'arrêter de produire de la chaleur de manière instantanée, vous devez respecter certaines règles d'installation :
- La puissance de la chaudière doit être proche de la puissance totale installée en radiateurs,
- Le volume d'eau de l'installation doit être suffisant pour ne pas risquer la surchauffe,
- Les matériaux doivent pouvoir résister aux contraintes de pression et températures de l'installation.

Les chaudières bois étaient conçues pour fonctionner à température constante (toujours au dessus de 60°C) elles doivent également être irriguées en permanence pour ne pas risquer une détérioration irréversible de leurs corps de chauffe : pensez, pour cela, à respecter les conditions d'utilisation du constructeur (voir notice de la chaudière).
- La chaudière est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de coude ou té de réglages et de robinets thermostatiques ?
- Pourriez-vous me retransmettre les plans complets ou me donner les références de votre post sur le site ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 mars 2018 à 15:12