Bonjour.
7mn de dégivrage et 43 mn de fonctionnement me parait plutôt correct, il se pourrait que dans la période givre intense sur l'UE que l'on soit dans une période froide et très humide en même temps ce qui accélère un peu ce givre.
A votre place je ne m'inquiéterai pas trop.
Juste un renseignement quelle est la température de soufflage de votre UI en mode chaud au bout de 15/20 mode fonctionnement température à fond ainsi que la ventilation.
14 décembre 2019 à 16:08
forum consulter ce sujet Givre UE clim inverter Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Est-ce que le manque de pâte thermique peut provoquer un court-circuit et le flashage et destruction de la grande carte ?
Pour moi, non, par contre le fil coincé ça c'est possible, ils seraient donc en faute dans leur intervention.
De plus il est possible qu'ils aient cramé autre chose derrière. C'est à eux de le déterminer.
14 décembre 2019 à 16:03
forum consulter ce sujet Court-circuit clim réversible General sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
C'est une PAR…, mais quelle réf. PAR 21, 31 etc. ? Normalement cette référence est inscrite en dessous de celle-ci.
14 décembre 2019 à 15:57
forum consulter ce sujet Télécommande Hitachi RAR Mode programmation sur le forum Climatisation

Re. Voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes défauts groupe Hitachi

12 décembre 2019 à 20:31
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAS-50FH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai trouvé une méthode pour chercher la panne.
Normalement une photo devrait venir.
12 décembre 2019 à 17:38
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAS-50FH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet il se peut que la sonde extérieure soit HS ? mais c'est un peu plus compliqué que ça, toutes les ondes donnent des infos, plus les programmes constructeur.
Une question, avez-vous effectué l'installation vous-même, ainsi que la mise en service ?
12 décembre 2019 à 17:02
forum consulter ce sujet Givre UE clim inverter Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous parlez sortie compresseur ? Si c'est le cas oui c'est normal, mais en pression/temp de condensation dans de bonnes conditions entre 55 et 59°C.
11 décembre 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonsoir. OK.
11 décembre 2019 à 18:52
forum consulter ce sujet Déplacement d'une clim durant un ravalement sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'ils sont réglables manuellement il faut adopter le même principe que les volets horizontaux, si mécanique.
J'éviterais de les démonter, car vous pouvez passer aisément avec un pinceau entre ces petits volets.
11 décembre 2019 à 18:51
forum consulter ce sujet Démontage grille et volet de balayage split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour. L'huile est dans les compresseurs et migre avec le fluide frigorigène, ce que je disais est juste une supposition, mais par exemple aujourd'hui j'ai eu le cas de ce bruit particulier et n'empêche en rien le fonctionnement, à part que pour moi j'ai un manque de gaz dans mon installation.
10 décembre 2019 à 21:07
forum consulter ce sujet Bruit important à l'arrêt du compresseur PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour. OK, à mon avis il va falloir trouver une personne connaissant ce matériel ou encore contacter la marque, car il faut certainement renter dans un paramètre pour effectuer ce réglage.
Il faut certainement régler la pompe 1 à une température et si au bout d'un certain temps elle ne suffit pas la 2ème sert en complément de puissance, c'est une histoire d'étage de fonctionnement.
10 décembre 2019 à 21:04
forum consulter ce sujet Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114 sur le forum Climatisation

Bonjour. Sur internet ? ou encore les fournisseurs en matériel froid, comme Rolesco, Cofriset, ils ont des sites internet.
10 décembre 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Recherche électrovanne Fujikoki pour clim LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Le petit est chaud mais j’arrive à le tenir donc je dirais moins de 60°C ?...
Ça c'est certain je dirais plus les 32°C température de la peau.
Citation :
Le gros est très chaud je n’arrive pas à le tenir plus d’une demi-seconde, peut-être autour de 80°C ?...
Ça c'est pas possible, maxi 59°C tout du moins au R410A.
Pour le reste c'est OK.
10 décembre 2019 à 20:57
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure disparaît après 1 minute sur le forum Climatisation

Bonjour. Bon et bien à vous de gérer et surtout surveiller.
10 décembre 2019 à 20:50
forum consulter ce sujet Déplacement d'une clim durant un ravalement sur le forum Climatisation

Bonjour. Cela dépend peut-être des modèles, moi j'ai, erreur com UI/UE. Le plus fréquent est en effet la carte UE.
Une belle photo recto/verso, que vous aurez démontée hors tension pourrait éventuellement aider Dom à vous aider.
Sinon éventuellement avec Airwell qui ont une plateforme, qui gèrent aussi Sanyo, pourraient vous renseigner.
10 décembre 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Panne erreur E04 PAC Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour. Comme AAC, non car, les techniques évoluent et les caractéristiques, cartes, sondes, types de gaz etc. ont changé et donc pas compatibles avec un nouveau modèle, que ce soit UI/UE ou UE/UI.
10 décembre 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Remplacer groupe extérieur Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour. On peut toujours essayer un visuel. Faites tourner hors tension le moteur manuellement, si celui-ci effectue des saccades en stoppant il est possible, que celui-ci soit HS, ce n'est qu'une approche, il est possible en connaissant les valeurs sur les différents fils si les bobinage sont OK. Il est fréquent que l'on soit obligé de changer le moteur et la carte, c'est souvent lié.
10 décembre 2019 à 20:38
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAS-50FH6 sur le forum Climatisation

Bonjour. Pour les volets il faut les ouvrir manuellement et délicatement, ensuite tout aussi délicatement les plier dans le sens de la longueur afin de les décrocher de leur point d'encrage. Pour les grilles il faut les décrocher sur leur point d'attache, elles sont clipser, il faut pousser avec les pouces de l'extérieur vers l'intérieur. Bien repérer leur positionnement. C'est un coup de main à prendre.
Pour le nettoyage, prendre un pinceau pas trop gros et frotter dans le sens longitudinale, sans produit à sec, attention de rien cogner ou prendre un objet grattant afin de ne pas enlever par inadvertance, les clips d'équilibre de la volute, et ne pas prendre le risque de casser une ailette. un coup d'aspirateur à proximité de la volute, puis effectuer un essai de soufflage avant de tout remonter.
10 décembre 2019 à 20:32
forum consulter ce sujet Démontage grille et volet de balayage split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre maison est-elle bien isolée ?
Si 15 kW au total, en ratio, 50 W au m² c'est un peu juste. Bien sûr il faudrait effectuer un bilan thermique.
09 décembre 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114 sur le forum Climatisation

Bonjour.
L'idéal aurait été le démontage de votre appareil le temps du ravalement. En effet je n'ai rien contre ces personnes, mais souvent ils ne sont pas très délicats. Le risque par leur intervention est le pliage d'un tube voire la création d'une fuite sur un dudgeon de raccordements.
De plus, les produits qui sont utilisés sont très corrosifs, et attaque votre UE à cause des projections de ces produits, une belle protection en enrobage de plastique autour de la machine si elle n'a pas été faite serait nécessaire.
09 décembre 2019 à 19:34
forum consulter ce sujet Déplacement d'une clim durant un ravalement sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le compresseur se recale à l'arrêt de celui-ci, d'où ce bruit assez caractéristique. Ce bruit est plus prononcé en mode chauffage. Par contre comment le technicien a déterminé qu'il n'y avait pas de manque de gaz car ce bruit pourrait être la cause d'un manque de gaz ? Un manque de lubrification éventuellement.
09 décembre 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Bruit important à l'arrêt du compresseur PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ça c'est une grande question de soi-disant de consommation, pas consommation, sujet déjà abordé sur ce site.
Par contre plus simpliste pas forcément, mais c'est un choix. Il y a aussi le fait que si un multi tombe en panne ben, il n'y a plus rien.
Par contre pour en revenir sur les marques choisies elles se valent et ont pignon sur rue.
07 décembre 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour. A priori oui, mais si vous voulez rajouter cette UI sur votre UE je crois que la puissance ne sera pas suffisante.
A contrôler.
07 décembre 2019 à 18:56
forum consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vos clims actuelles fonctionnent sans problème, pourquoi les changer ? tongue
06 décembre 2019 à 20:02
forum consulter ce sujet Conseils pour le choix d'un multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
J'ai retrouvé par terre un opercule en cuivre dont ci-joint la photo
L'opercule que vous avez retrouvé est simplement un "bouchon" sur le dudgeon de raccordement des tubes frigos, celle-ci est enlevée lors du montage de ces tubes, si vous l'avez trouvé parterre c'est surement par inattention de la part de l'installateur, mais elle ne sert plus à rien.
Citation :
La consommation d'eau me semble excessive par rapport aux données fabriquant qui annonce 100 litres par heure
Et vous consommez combien ?
Si vous avez une clim à eau perdue ce n'est que pour faire du froid ? généralement une clim dans ce genre consomme environ une baignoire soit 100/150 l/h, pour l'instant je ne suis pas étonné plus que ça. Mais il faut nous dire l'utilisation réelle de cette clim. On pourra peut-être vous en dire plus.
Citation :
L'installateur n'a effectué aucun contrôle de fuite - L'installateur n'a fait aucun test.
Là ce n'est absolument et pas du tout professionnel, à mon avis il n'est pas du métier et d'ici qu'il se soit planté dans la puissance frigo de votre installation, il n'y a pas loin ?
Il nous faut plus de renseignements.
05 décembre 2019 à 17:14
forum consulter ce sujet Avis installation climatisation à eau Tecknopoint sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne suis pas certain que vous trouviez les pièces détachées de cette marque, peut-être sur un site chinois ?
Mais il est peut-être possible de remplacer cette pièce par un produit de substitution.
04 décembre 2019 à 20:56
forum consulter ce sujet Unité extérieure SKE 053 DC13X01 Soonko en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si votre clim est récente appeler votre installateur. C'est quoi les références complètes ? Commande à fils IR ?
04 décembre 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Clim Panasonic bloquée en mode froid sur le forum Climatisation

Re,
Des parasites peut-être ?
04 décembre 2019 à 20:49
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Bonjour. Il y a peut-être des fantômes lol.
Soyons sérieux, enfin moi je ne comprends pas trop ce phénomène, par contre mon chat s'est sauvé comme un voleur quand il a entendu ce bruit ?
04 décembre 2019 à 20:48
forum consulter ce sujet Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi les références des machines ? Est-ce une installation récente ?
04 décembre 2019 à 20:43
forum consulter ce sujet Sifflement bouteille anti-coup de liquide sur le forum Climatisation

Bonjour.
On va donc considérer que nous sommes en décalage avec les n° des sondes donc la votre 04 correspondant à la 03 serait complètement hors plage. A changer.
03 décembre 2019 à 20:05
forum consulter ce sujet Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un gainable oui, mais pas cette marque.
Et climatiser un couloir pour climatiser des chambres encore moins, ce n'est pas forcément une question de bruit, mais ça ne fonctionnera pas. Les splits individuels pour chaque pièce à climatiser est le mieux.
Et effectivement les clims en froid seules il y en a, mais parfois plus chères que les réversibles.
02 décembre 2019 à 20:06
forum consulter ce sujet Avis devis clim réversible gainable LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il y a longtemps que l'on fait plus de piège à huile, tout du moins en inverter.
Avec la vitesse et variations des compresseurs cette vitesse est suffisante pour ramener l'huile au compresseur.
Je parle bien sûr en installation.
Maintenant sur d'autres installations c'est peut-être possible, alors pourquoi ? là il faut voir le type d'installation, de marques, et recommandations du constructeur.
02 décembre 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Piège à huile pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai trouvé quelque chose pour les RAD, 3 clignotements toutes les 2 s = interface UI/ UE défectueuse.
Le plus fréquent carte UE.
01 décembre 2019 à 10:44
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement si la carte UE est allumée, et un défaut, la led 301 devrait clignoter ?
Si rien ne clignote cela va être compliqué. Il faudrait voir si la carte UI est allumée.
01 décembre 2019 à 10:31
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
En bas à droite il il y a des feuilles superposées. Appuyez 5s sur ce bouton, un menu va s'afficher, appuyez de nouveau sur ce bouton 5s un autre menu s'affiche.
Une fois dans ce menu avec les flèches ou du haut ou du bas aller à la ligne affichage adresse sondes puis validez avec la flèche "cassée" au milieu de la commande. il va apparaitre 0-01-24 (par exemple).
Le 1er chiffre est le n° de l'UI on s'en occupe pas, le 2éme est la correspondance de la sonde et la 3éme sa valeur en °C.
Choisissez l'unité et la sonde à afficher avec les flèche droite /gauche et haut bas il faut s'habituer à la manipe.
Tableau :
00 = sonde d'air de la commande en °C
01 = sonde d'air de l'UI en °C
02 = sonde de ligne liquide de l'UI en °C
03 = sonde de ligne gaz de l'UI en °C
Normalement il faut regarder la sonde 03.
Ce ne sera qu'une étape, il faudra contrôler la valeur des deux sondes 02 et 03.
01 décembre 2019 à 09:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ah bon ! je ne savais pas que la température extérieure de la PAC s'affichait ?
Si c'est le cas c'est bien.
01 décembre 2019 à 08:49
forum consulter ce sujet Sonde extérieure compatible Sanyo SPW-CR484GVH56C sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
On m'affirme que cette bonbonne ne peut pas être remplacée car les pièces détachées du groupe extérieur ne seraient plus disponibles en stock, mon installation ayant 13 ans.
Je ne vois pas trop de quoi vous voulez parler ?
A part le compresseur ou éventuellement une bouteille liquide. Mais bon d'une manière ou d'une autre ces pièces existent et peuvent si nécessité être remplacées éventuellement par un vrai professionnel par quelque chose de similaire en se renseignant auprès de fournisseurs frigorifiques.
Mais parfois cela coûte très cher et le replacement par quelque chose de plus moderne en repartant avec les mêmes tubes l'électricité condensats, en fait, seulement remplacer les UI et l'UE.
30 novembre 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème gaz groupe extérieur MXZ-3A54VA trisplit sur le forum Climatisation

Bonjour.
A part si vous contactez une entreprise travaillant avec cette marque...
Sinon de belles photos recto/verso de votre carte afin d'aider Dom ou autres personnes pour vous aider dans vos investigations.
Soi-dit en passant ce qui m'étonne avec cette marque est qu'il n'y ait pas un produit de substitution ?
30 novembre 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1 sur le forum Climatisation

Bonjour. Normalement c'est une sonde classique 20°C = 25 k ohms, 25°C = 20 k ohms.
30 novembre 2019 à 15:58
forum consulter ce sujet Recherche sonde extérieure PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
E5 : AC over-current protection, il y a plusieurs possibilités, une sonde qui vous donne une info de surchauffe compresseur ou encore pour la même chose mais mécanique un klicson de sécurité.
Tout ceci nous amène certainement à un manque de gaz.
30 novembre 2019 à 10:10
forum consulter ce sujet Code E5 clim Gree gainable sur le forum Climatisation

Bonjour. Chez le fabricant éventuellement Daikin.
30 novembre 2019 à 09:40
forum consulter ce sujet Recherche sonde extérieure PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est vrai que l'on peut avoir un modèle mais il s'appelle différemment suivant les pays.
29 novembre 2019 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AR09 HSFSBURX sur le forum Climatisation

Bonjour.
En règle générale on va voir dans le groupe UE et suivant les modèles voir combien de X clignote la led 301
29 novembre 2019 à 17:32
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors, il est possible que la machine soit sur puissante. il faudrait nous dire la température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement. puis (il va falloir être patient) laisser la machine faire "son travail", c'est à dire voir comment elle régule, c'est à dire, se coupe t'elle car nous sommes arrivé à température ? ou autre chose, comme une panne ? qui apparemment n'est pas le cas. combien de fois démarre l'installation en une heure ? mais surtout éviter de couper le courant comme vous le faites car il y a risque de casse ou carte électronique.
29 novembre 2019 à 17:31
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
En mode chauffage il faut être patient, car le temps que l'info arrive, que le démarrage se fasse, que cette température monte sur la batterie UI que la ventilation commence à se mettre en route, il peut se passer 5 bonnes minutes et que la machine s'optimise au mieux encore 15 minutes.
29 novembre 2019 à 16:07
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce fonctionnement est pas normal, normalement en mode chauffage la ventilation, ne se met en service qu'une fois une température de 37°C atteinte sur la batterie. Il se pourrait que cette sonde de batterie soit décalée d'où cet inconfort.
Il y a la possibilité de connaitre la valeur de cette sonde en fonctionnement.
Mais il faut savoir quel est le type de commande à fils que vous détenez.
29 novembre 2019 à 16:03
forum consulter ce sujet Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Y a-t-il une commande à fils ? Si oui, y a-t-il un code défaut ?
28 novembre 2019 à 17:37
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le compresseur démarre t'il ?
28 novembre 2019 à 17:31
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AR09 HSFSBURX sur le forum Climatisation

Bonjour.
Désolé, impossible d'ouvrir le bruit ?
27 novembre 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI 3MXM52M fait des craquements sur le forum Climatisation