Bonjour,
L'ensemble des résultats des différentes mesures doivent figurer sur votre attestation d'entretien, ces différentes mesures font parties des obligations légales dans le cadre d'un entretien annuel sur les chaudières de 4 à 400 kW. Obligations depuis 1972 et remises à jour par l'arrêté du 15 Septembre 2009.
Votre chauffagiste doit appliquer ce décret, réaliser l'ensemble des opérations et des mesures décrites et vous fournir une attestation d'entretien annuelle sur un document normé.
Il nous est indispensable d'avoir toutes ces informations pour pouvoir être précis dans notre diagnostic afin de pouvoir vous guider dans la résolution de votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'ensemble des résultats des différentes mesures doivent figurer sur votre attestation d'entretien, ces différentes mesures font parties des obligations légales dans le cadre d'un entretien annuel sur les chaudières de 4 à 400 kW. Obligations depuis 1972 et remises à jour par l'arrêté du 15 Septembre 2009.
Votre chauffagiste doit appliquer ce décret, réaliser l'ensemble des opérations et des mesures décrites et vous fournir une attestation d'entretien annuelle sur un document normé.
Il nous est indispensable d'avoir toutes ces informations pour pouvoir être précis dans notre diagnostic afin de pouvoir vous guider dans la résolution de votre problème.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2018 à 11:20

Bonjour,
Quel type de produit avez-vous exactement utilisé : EASY FOAM étant la marque ?
Êtes-vous sûr de ne pas avoir bouché le passage de l'air ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel type de produit avez-vous exactement utilisé : EASY FOAM étant la marque ?
Êtes-vous sûr de ne pas avoir bouché le passage de l'air ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 19:04

Bonjour,
Prenez votre joint est allez chez un distributeur de sanitaire type Cedeo, Brossette, Tereva...
C'est le diamètre et la longueur de votre joint qui sont importants, pas sa marque.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Prenez votre joint est allez chez un distributeur de sanitaire type Cedeo, Brossette, Tereva...
C'est le diamètre et la longueur de votre joint qui sont importants, pas sa marque.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:56

Bonjour,
Lorsque votre robinet d'eau chaude est ouvert, quel débit d'eau avez-vous ?
Si vous réduisez le débit en fermant le robinet, l'eau devient-elle plus chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque votre robinet d'eau chaude est ouvert, quel débit d'eau avez-vous ?
Si vous réduisez le débit en fermant le robinet, l'eau devient-elle plus chaude ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:51

Bonjour à tous,
Si votre chaudière baisse en pression, il faut savoir qu'une baisse de pression de 0.5 à 1 bar correspond, sur une chaudière de ce type avec une installation classique, à une perte de volume d'eau entre 0.25 et 1 litre d'eau.
La première chose est de s'assurer que côté chauffage votre circuit est bien étanche, ensuite il vaut s'assurer que la chaudière est elle aussi bien étanche (corps de chauffe, raccords et joints, soupape de sécurité...).
Il peut simplement s'agir du vase d'expansion de votre chaudière qui est fatigué (membrane interne devenue poreuse et qui ne garde plus la pression d'azote) si c'est le cas remplacez-le.
La solution provisoire étant de le regonfler mais ne vous faites pas d'illusion, comme un pneu qui ne garde pas la pression, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire procéder à son remplacement.
A titre d'information c'est une opération courante d'entretien, sachant que sur une durée de vie de chaudière il sera à remplacer 2 à 3 fois.
Il est également conseillé de mettre en place une soupape de sécurité de chauffage neuve.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière baisse en pression, il faut savoir qu'une baisse de pression de 0.5 à 1 bar correspond, sur une chaudière de ce type avec une installation classique, à une perte de volume d'eau entre 0.25 et 1 litre d'eau.
La première chose est de s'assurer que côté chauffage votre circuit est bien étanche, ensuite il vaut s'assurer que la chaudière est elle aussi bien étanche (corps de chauffe, raccords et joints, soupape de sécurité...).
Il peut simplement s'agir du vase d'expansion de votre chaudière qui est fatigué (membrane interne devenue poreuse et qui ne garde plus la pression d'azote) si c'est le cas remplacez-le.
La solution provisoire étant de le regonfler mais ne vous faites pas d'illusion, comme un pneu qui ne garde pas la pression, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire procéder à son remplacement.
A titre d'information c'est une opération courante d'entretien, sachant que sur une durée de vie de chaudière il sera à remplacer 2 à 3 fois.
Il est également conseillé de mettre en place une soupape de sécurité de chauffage neuve.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 18:15

Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser l'année ou le numéro de série de votre chaudière ?
Il existe plusieurs versions de cette chaudière dont certaines ne sont pas prévues pour fonctionner au gaz Propane :
- Est-ce une version Progress (façade blanche et couvercle du tableau de commande noir) ou plus ancienne (couvercle du tableau noir plus coin droit et façade droite noir) ?
- Votre Chaudière est-elle depuis son origine sur votre installation, est-elle modifiée pour fonctionner au gaz Propane (nouveaux injecteurs, nouveau diaphragme, nouveau réglage de la progressivité...) ?
- Votre chaudière est une version cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale, mixte ?
- Votre chaudière est-elle en point bas de votre installation, est-elle équipée d'un filtre à boues et particules sur son retour ?
En ce qui concerne la disponibilité des pièces détachées, les deux versions du thermomètre sont toujours disponibles chez le fabricant sous les références S17007051 pour la version affichage vertical et S134421 pour la version affichage horizontal.
De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, quelles sont les pressions de gaz mesurées, pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous préciser l'année ou le numéro de série de votre chaudière ?
Il existe plusieurs versions de cette chaudière dont certaines ne sont pas prévues pour fonctionner au gaz Propane :
- Est-ce une version Progress (façade blanche et couvercle du tableau de commande noir) ou plus ancienne (couvercle du tableau noir plus coin droit et façade droite noir) ?
- Votre Chaudière est-elle depuis son origine sur votre installation, est-elle modifiée pour fonctionner au gaz Propane (nouveaux injecteurs, nouveau diaphragme, nouveau réglage de la progressivité...) ?
- Votre chaudière est une version cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale, mixte ?
- Votre chaudière est-elle en point bas de votre installation, est-elle équipée d'un filtre à boues et particules sur son retour ?
En ce qui concerne la disponibilité des pièces détachées, les deux versions du thermomètre sont toujours disponibles chez le fabricant sous les références S17007051 pour la version affichage vertical et S134421 pour la version affichage horizontal.
De quand date le dernier entretien annuel de votre chaudière, quelles sont les pressions de gaz mesurées, pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juillet 2018 à 15:48

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Avez-vous fait des travaux de plomberie dernièrement ?
- Votre débit d'eau chaude, à chaque robinet, est-il compris entre 1 et 10 litres/minute ?
- Votre eau est-elle calcaire ?
Il existe plusieurs versions de cette chaudière (instantanée, max, duo...) et les composants intervenant dans le fonctionnement de la production d'eau chaude sont différents.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Avez-vous fait des travaux de plomberie dernièrement ?
- Votre débit d'eau chaude, à chaque robinet, est-il compris entre 1 et 10 litres/minute ?
- Votre eau est-elle calcaire ?
Il existe plusieurs versions de cette chaudière (instantanée, max, duo...) et les composants intervenant dans le fonctionnement de la production d'eau chaude sont différents.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juillet 2018 à 15:27

Bonjour,
Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance mais bien une sonde d'ambiance) peut-être installée avec des robinets thermostatiques. C'est même un élément essentiel lorsque l'on a une chaudière à condensation comme la vôtre.
Cette sonde d'ambiance travaille en complément de la sonde de température extérieure, elle analyse en permanence le comportement de la température ambiante de votre logement et permet un calcul plus juste de la température d'eau qui circule dans votre installation de manière à avoir toujours la bonne température au bon moment : la chaudière ne monte ni se maintient jamais inutilement en température s'il n'y en a pas besoin.
Pour revenir à ce départ qui est chaud par intermittence, votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance mais bien une sonde d'ambiance) peut-être installée avec des robinets thermostatiques. C'est même un élément essentiel lorsque l'on a une chaudière à condensation comme la vôtre.
Cette sonde d'ambiance travaille en complément de la sonde de température extérieure, elle analyse en permanence le comportement de la température ambiante de votre logement et permet un calcul plus juste de la température d'eau qui circule dans votre installation de manière à avoir toujours la bonne température au bon moment : la chaudière ne monte ni se maintient jamais inutilement en température s'il n'y en a pas besoin.
Pour revenir à ce départ qui est chaud par intermittence, votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juillet 2018 à 14:19

Bonjour,
Le disconnecteur est la pièce en laiton (métal de couleur jaune) sur la photo suivante.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le disconnecteur est la pièce en laiton (métal de couleur jaune) sur la photo suivante.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2018 à 10:42

Bonjour,
Merci de votre retour d'infos sur ce forum.
Bonne continuation à vous et bonne vacances si ce n'est pas déjà fait.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci de votre retour d'infos sur ce forum.
Bonne continuation à vous et bonne vacances si ce n'est pas déjà fait.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 juillet 2018 à 10:52

Bonsoir,
Afin de mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Quel est le modèle et le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 voies motorisée ?
Pour vous rassurer, le fait de remplacer le thermomètre de votre chaudière n'est pas l'origine de votre bruit, par contre pourquoi avez-vous été obligé de le remplacer :
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé de son air ?
- Avez-vous vérifié la température maximum réelle de l'eau de votre corps de chauffe ?
- Votre chaudière passe-t-elle en surchauffe de temps en temps ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude ?
- Quel est le modèle et le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 voies motorisée ?
Pour vous rassurer, le fait de remplacer le thermomètre de votre chaudière n'est pas l'origine de votre bruit, par contre pourquoi avez-vous été obligé de le remplacer :
- Votre corps de chauffe est-il bien purgé de son air ?
- Avez-vous vérifié la température maximum réelle de l'eau de votre corps de chauffe ?
- Votre chaudière passe-t-elle en surchauffe de temps en temps ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 22:29

Bonsoir,
Attention les numéros de bornes ne correspondent pas d'un appareil à l'autre.
Ces deux appareils ne sont pas de la même génération et ne sont pas forcément compatibles.
Avez-vous une vanne trois voies motorisée sur votre installation ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos deux sondes (face avant et arrière) ainsi que de votre régulateur (face avant et bornier de raccordement) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention les numéros de bornes ne correspondent pas d'un appareil à l'autre.
Ces deux appareils ne sont pas de la même génération et ne sont pas forcément compatibles.
Avez-vous une vanne trois voies motorisée sur votre installation ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de vos deux sondes (face avant et arrière) ainsi que de votre régulateur (face avant et bornier de raccordement) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:57

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos, tenez-nous au courant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos, tenez-nous au courant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:41

Bonjour,
Pour faire simple et vous éclairer sur vos différentes questions il faut prendre en compte trois paramètres pour choisir un circulateur (ou une pompe de chauffage) : le débit, la perte de charge du circuit, la hauteur manométrique de l'installation.
- Le débit : c'est la somme totale des débits de chaque radiateurs (sachant que la puissance maximale d'un radiateur dépend du débit et de la température maximum qu'il reçoit). Si le débit est trop faible, il ne fonctionne pas à la bonne puissance et il ne permet pas d'atteindre la température ambiante souhaitée.
- La perte de charge maximum du circuit : c'est la résistance maximum que devra vaincre le circulateur pour pouvoir assurer le débit dans la boucle la plus défavorisée (très souvent le radiateur le plus éloigné).
- La hauteur manométrique : C'est la différence de hauteur réelle entre le point le plus bas et celui le plus haut de votre installation.
Le débit et la hauteur manométrique d'un circulateur définis sont liés : plus vous avez de hauteur et moins vous aurez de débit de disponible. Inversement, moins vous avez de hauteur et plus vous avez de débit en sortie de votre pompe.
Selon ces dernières données, réglez votre circulateur en mode "Pression Différentielle Variable" puisque vous avez des radiateurs et des robinets thermostatiques puis ajustez la hauteur manométrique en fonction de la différence de hauteur de votre installation et enfin activez la fonction "Dynamic Adapt".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple et vous éclairer sur vos différentes questions il faut prendre en compte trois paramètres pour choisir un circulateur (ou une pompe de chauffage) : le débit, la perte de charge du circuit, la hauteur manométrique de l'installation.
- Le débit : c'est la somme totale des débits de chaque radiateurs (sachant que la puissance maximale d'un radiateur dépend du débit et de la température maximum qu'il reçoit). Si le débit est trop faible, il ne fonctionne pas à la bonne puissance et il ne permet pas d'atteindre la température ambiante souhaitée.
- La perte de charge maximum du circuit : c'est la résistance maximum que devra vaincre le circulateur pour pouvoir assurer le débit dans la boucle la plus défavorisée (très souvent le radiateur le plus éloigné).
- La hauteur manométrique : C'est la différence de hauteur réelle entre le point le plus bas et celui le plus haut de votre installation.
Le débit et la hauteur manométrique d'un circulateur définis sont liés : plus vous avez de hauteur et moins vous aurez de débit de disponible. Inversement, moins vous avez de hauteur et plus vous avez de débit en sortie de votre pompe.
Selon ces dernières données, réglez votre circulateur en mode "Pression Différentielle Variable" puisque vous avez des radiateurs et des robinets thermostatiques puis ajustez la hauteur manométrique en fonction de la différence de hauteur de votre installation et enfin activez la fonction "Dynamic Adapt".
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 juillet 2018 à 19:31

Bonjour,
Oui, vous pouvez mais n'en mettez pas moins.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui, vous pouvez mais n'en mettez pas moins.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2018 à 20:15

Bonjour,
Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon, celui-ci est-il dans la bonne position ?
Maintenant, d'où viens le choix d'une chaudière de cette puissance :
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Êtes-vous bien en présence d'un ballon d'eau chaude à couche (ou stratification) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre installation est-elle équipée d'un clapet anti-thermosiphon, celui-ci est-il dans la bonne position ?
Maintenant, d'où viens le choix d'une chaudière de cette puissance :
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la puissance totale de votre installation de chauffage ?
- Êtes-vous bien en présence d'un ballon d'eau chaude à couche (ou stratification) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 16:12

Bonjour,
Hélas non, n'étant pas sur votre région, je ne connais pas de laboratoire dans le Haut-Rhin.
Par contre, si vous avez une bonne assurance, faites une demande d'assistance juridique et cette dernière missionnera un Expert qui prendra en charge votre dossier, analysera la conformité de votre installation et réglera votre problème d'installation avec le professionnel responsable...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Hélas non, n'étant pas sur votre région, je ne connais pas de laboratoire dans le Haut-Rhin.
Par contre, si vous avez une bonne assurance, faites une demande d'assistance juridique et cette dernière missionnera un Expert qui prendra en charge votre dossier, analysera la conformité de votre installation et réglera votre problème d'installation avec le professionnel responsable...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:59

Bonjour,
Pour répondre à vos questions il me semble essentiel de comprendre votre démarche de vouloir piloter de manière indépendante : un circuit radiateur et deux circuits plancher chauffant...
Ce type d'installation nécessite de bien connaître et respecter les bases d'une installation hydraulique de chauffage avec toutes les normes de mise en place et de sécurité d'une installation comportant au moins un circuit de plancher chauffant.
De plus, une telle installation reste assez complexe à réaliser (même par des professionnels). Il faut, avant de se lancer dans l'aventure, produire un schéma hydraulique (comportant des différents composants), trouver une régulation capable de piloter (une chaudière, 4 pompes, 2 vannes 3 voies) et recevoir les informations de différentes sondes (1 extérieure, 1 chaudière, 2 ou 3 de départ et 2 ou 3 d'ambiance).
Vous semblez vouloir conserver votre chaudière actuelle mais avez-vous conscience que la plupart des chaudières de nouvelle génération (dîtes condensation) intègrent déjà une régulation climatique en fonction de la température extérieure, régulation qui sont également capable de piloter une installation composée d'un circuit radiateur ou plancher chauffant. En rajoutant des modules d'extension certaines peuvent piloter des installations de plus de 10 circuits (plancher ou radiateur).
Financièrement parlant il est certainement plus intéressant de remplacer la chaudière (ayant la régulation incluse) que de chercher à acheter une régulation capable de piloter votre installation (sans ballon tampon) avec tous ces accessoires et qui ne sera pas capable de piloter une future chaudière à condensation.
Pour être plus précis dans nos échanges pouvez-vous nous transmettre un schéma hydraulique de votre futur projet d'installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions il me semble essentiel de comprendre votre démarche de vouloir piloter de manière indépendante : un circuit radiateur et deux circuits plancher chauffant...
Ce type d'installation nécessite de bien connaître et respecter les bases d'une installation hydraulique de chauffage avec toutes les normes de mise en place et de sécurité d'une installation comportant au moins un circuit de plancher chauffant.
De plus, une telle installation reste assez complexe à réaliser (même par des professionnels). Il faut, avant de se lancer dans l'aventure, produire un schéma hydraulique (comportant des différents composants), trouver une régulation capable de piloter (une chaudière, 4 pompes, 2 vannes 3 voies) et recevoir les informations de différentes sondes (1 extérieure, 1 chaudière, 2 ou 3 de départ et 2 ou 3 d'ambiance).
Vous semblez vouloir conserver votre chaudière actuelle mais avez-vous conscience que la plupart des chaudières de nouvelle génération (dîtes condensation) intègrent déjà une régulation climatique en fonction de la température extérieure, régulation qui sont également capable de piloter une installation composée d'un circuit radiateur ou plancher chauffant. En rajoutant des modules d'extension certaines peuvent piloter des installations de plus de 10 circuits (plancher ou radiateur).
Financièrement parlant il est certainement plus intéressant de remplacer la chaudière (ayant la régulation incluse) que de chercher à acheter une régulation capable de piloter votre installation (sans ballon tampon) avec tous ces accessoires et qui ne sera pas capable de piloter une future chaudière à condensation.
Pour être plus précis dans nos échanges pouvez-vous nous transmettre un schéma hydraulique de votre futur projet d'installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:52

Bonjour,
Dans votre cas, votre thermostat d'ambiance est-il bien un thermostat d'ambiance ou est-il relié à une régulation en fonction de l'extérieur : en gros, avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos pour finaliser notre réponse.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas, votre thermostat d'ambiance est-il bien un thermostat d'ambiance ou est-il relié à une régulation en fonction de l'extérieur : en gros, avez-vous une sonde extérieure sur votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos pour finaliser notre réponse.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:25

Bonjour,
Pour être très franc, non... n'utiliser pas ce fioul seul, mélangez le avec du fioul récent car la nature des fiouls depuis une dizaine d'années est très différentes (normes anti-pollution oblige) ils contiennent moins de souffre et pour compenser (puisque le fioul servait à la lubrification des pièces mécaniques comme la pompe fioul de votre brûleur) ils sont additivés.
Le mélange fioul / additif ne restant pas homogène dans le temps (un peu comme de la vinaigrette ou l'huile et le vinaigre finissent par se séparer) il se passe le même phénomène dans votre cuve.
Ces nouveaux fiouls (ou bio-fioul) sont également composés d'huile végétale autour de 10% (toujours pour des questions d'environnement) ce qui n'arrange pas la stabilité du mélange (cf : la vinaigrette).
Il faut donc consommer le fioul, dans votre cuve, dans les 6 à 8 mois après sa livraison et faire le plein plus souvent.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être très franc, non... n'utiliser pas ce fioul seul, mélangez le avec du fioul récent car la nature des fiouls depuis une dizaine d'années est très différentes (normes anti-pollution oblige) ils contiennent moins de souffre et pour compenser (puisque le fioul servait à la lubrification des pièces mécaniques comme la pompe fioul de votre brûleur) ils sont additivés.
Le mélange fioul / additif ne restant pas homogène dans le temps (un peu comme de la vinaigrette ou l'huile et le vinaigre finissent par se séparer) il se passe le même phénomène dans votre cuve.
Ces nouveaux fiouls (ou bio-fioul) sont également composés d'huile végétale autour de 10% (toujours pour des questions d'environnement) ce qui n'arrange pas la stabilité du mélange (cf : la vinaigrette).
Il faut donc consommer le fioul, dans votre cuve, dans les 6 à 8 mois après sa livraison et faire le plein plus souvent.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 15:20

Bonjour,
Si votre installation est ancienne, est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et avec vous une vanne à pression différentielle sur votre circuit ?
En fonction de ces informations nous pourrons voir les réglages possibles.
Par défaut, votre ancienne pompe étant à vitesse et pression fixe, régler la nouvelle avec les mêmes caractéristiques.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
Si votre installation est ancienne, est-elle équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs et avec vous une vanne à pression différentielle sur votre circuit ?
En fonction de ces informations nous pourrons voir les réglages possibles.
Par défaut, votre ancienne pompe étant à vitesse et pression fixe, régler la nouvelle avec les mêmes caractéristiques.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
08 juillet 2018 à 15:04

Bonjour,
Si l'eau coule par terre lorsque vous ouvrez les vannes de remplissage c'est que votre disconnecteur est défectueux (pièce en laiton d'où coule l'eau) :
- Soit vous arrivez à débloquer les clapets en tapant dessus,
- Soit vous devrez le remplacer.
Faites appel au prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si l'eau coule par terre lorsque vous ouvrez les vannes de remplissage c'est que votre disconnecteur est défectueux (pièce en laiton d'où coule l'eau) :
- Soit vous arrivez à débloquer les clapets en tapant dessus,
- Soit vous devrez le remplacer.
Faites appel au prestataire qui entretient votre chaudière tous les ans...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 juillet 2018 à 14:56

Bonjour,
Sérieusement gonfler un vase d'expansion à 1.2 bars (vide et à froid) puis vouloir remplir l'installation à 1.5 bars ne vous pose pas de problème (même de logique) !!!
Arrêtons de dire n'importe quoi aux utilisateurs de ce forum.
Comme disait un célèbre humoriste dans ce cas là : on devrait être autorisé à fermer sa .... à se taire.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sérieusement gonfler un vase d'expansion à 1.2 bars (vide et à froid) puis vouloir remplir l'installation à 1.5 bars ne vous pose pas de problème (même de logique) !!!
Arrêtons de dire n'importe quoi aux utilisateurs de ce forum.
Comme disait un célèbre humoriste dans ce cas là : on devrait être autorisé à fermer sa .... à se taire.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2018 à 15:54

Bonjour,
Effectivement, si votre vase a été gonflé il y a deux mois et qu'il ne tient plus la pression, son remplacement s'impose avec une nouvelle soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Votre nouveau nouveau vase devra être réglé et sa pression devra se situer entre 0.3 (pour un logement de plain pied) et 0.5 bar (pour un logement à deux niveaux) sauf s'il comprend 3 niveaux ou il faudra monter à 0.8 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, si votre vase a été gonflé il y a deux mois et qu'il ne tient plus la pression, son remplacement s'impose avec une nouvelle soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Votre nouveau nouveau vase devra être réglé et sa pression devra se situer entre 0.3 (pour un logement de plain pied) et 0.5 bar (pour un logement à deux niveaux) sauf s'il comprend 3 niveaux ou il faudra monter à 0.8 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juillet 2018 à 16:28

Bonjour,
Avez-vous trouver une solution efficace vous donnant pleine satisfaction ?
Pouvez-vous nous faire une liste de tous les composants constituant votre installation (marque, modèle, type, numéro de série, année) ou peut-être nous envoyer des photos de votre installation.
Oubliez, la sonde d'ensoleillement elle n'est disponible que pour des installations équipées de régulateurs ou automates gérant des installations de type chaufferie collectives !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouver une solution efficace vous donnant pleine satisfaction ?
Pouvez-vous nous faire une liste de tous les composants constituant votre installation (marque, modèle, type, numéro de série, année) ou peut-être nous envoyer des photos de votre installation.
Oubliez, la sonde d'ensoleillement elle n'est disponible que pour des installations équipées de régulateurs ou automates gérant des installations de type chaufferie collectives !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juillet 2018 à 16:19

Bonjour,
Afin de nous permettre de simplifier nos échanges, d'adapter notre langage et devant la complexité de votre futur installation, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Pour commencer, en ayant trois circuit de chauffage (un circuit radiateurs et 2 circuits plancher chauffant) il nous faut savoir si vous souhaiter piloter les 3 individuellement ou les radiateurs d'un côté et les deux planchers en même temps. Sachant que les solutions de régulations diffèrent en fonction de votre choix !!!
Il vous faudra au minimum une régulation climatique en fonction de la température extérieure capable de gérer :
- Une chaudière à température constante,
- Un circuit de radiateurs (direct ou avec vanne mélangeuse, pompe, sonde départ, sonde d'ambiance),
- Un ou deux circuit(s) plancher (vanne mélangeuse, pompe, sonde de départ, sécurité de surchauffe, sonde d'ambiance),
Le découplage hydraulique de chaque circuit est obligatoire puisque vous aurez des circuits basse température et un circuit haute température.
Pouvez-vous nous décrire plus précisément votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de nous permettre de simplifier nos échanges, d'adapter notre langage et devant la complexité de votre futur installation, pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Pour commencer, en ayant trois circuit de chauffage (un circuit radiateurs et 2 circuits plancher chauffant) il nous faut savoir si vous souhaiter piloter les 3 individuellement ou les radiateurs d'un côté et les deux planchers en même temps. Sachant que les solutions de régulations diffèrent en fonction de votre choix !!!
Il vous faudra au minimum une régulation climatique en fonction de la température extérieure capable de gérer :
- Une chaudière à température constante,
- Un circuit de radiateurs (direct ou avec vanne mélangeuse, pompe, sonde départ, sonde d'ambiance),
- Un ou deux circuit(s) plancher (vanne mélangeuse, pompe, sonde de départ, sécurité de surchauffe, sonde d'ambiance),
Le découplage hydraulique de chaque circuit est obligatoire puisque vous aurez des circuits basse température et un circuit haute température.
Pouvez-vous nous décrire plus précisément votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 juillet 2018 à 16:11

Bonjour,
Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous faire un plan de votre appartement ?
Si je comprends bien vous souhaitez remplacer l'ensemble des radiateurs par des appareils à inertie et vous souhaiteriez pouvoir avoir une régulation centrale (type thermostat d'ambiance) et une régulation pièces par pièces pour contrôler la température de chaque pièce individuellement.
Des solutions par voie radio existe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous faire un plan de votre appartement ?
Si je comprends bien vous souhaitez remplacer l'ensemble des radiateurs par des appareils à inertie et vous souhaiteriez pouvoir avoir une régulation centrale (type thermostat d'ambiance) et une régulation pièces par pièces pour contrôler la température de chaque pièce individuellement.
Des solutions par voie radio existe.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 18:03

Bonjour,
La pile sur la platine est uniquement faite pour que votre régulation garde sa mémoire en cas de coupure de courant. Si votre horloge fonctionne puis s'arrête au bout d'une heure : elle est HS...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La pile sur la platine est uniquement faite pour que votre régulation garde sa mémoire en cas de coupure de courant. Si votre horloge fonctionne puis s'arrête au bout d'une heure : elle est HS...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:14

Bonjour,
Le vase d'expansion de votre chaudière avait été regonflé, à quelle pression ?
Si votre vase a 15 ans, son remplacement n'est pas délirant : pensez également à faire remplacer la soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le vase d'expansion de votre chaudière avait été regonflé, à quelle pression ?
Si votre vase a 15 ans, son remplacement n'est pas délirant : pensez également à faire remplacer la soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:11

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
En premier lieu, si votre chaudière reste en ventilation et rien de plus, vous devriez vérifier si votre pressostat d'air bascule bien, que votre évacuation de fumée est bien étanche...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
En premier lieu, si votre chaudière reste en ventilation et rien de plus, vous devriez vérifier si votre pressostat d'air bascule bien, que votre évacuation de fumée est bien étanche...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juillet 2018 à 15:05

Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière étant une chaudière à ventouse, pouvez-vous nous envoyer des photos de tout le cheminement de cette ventouse :
- Est-ce une ventouse verticale ou horizontale ?
- Quel est son diamètre 60/100 ou 80/125 ?
Lors de votre dernier entretien, quelles ont été les différentes opérations de contrôles réalisées, la vanne inverseuse, l'échangeur à plaques et le vase d'expansion sont-ils encore en état de fonctionner ?
Qui est le prestataire qui réalise votre entretien annuel, avez-vous un contrat d'entretien avec lui ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière étant une chaudière à ventouse, pouvez-vous nous envoyer des photos de tout le cheminement de cette ventouse :
- Est-ce une ventouse verticale ou horizontale ?
- Quel est son diamètre 60/100 ou 80/125 ?
Lors de votre dernier entretien, quelles ont été les différentes opérations de contrôles réalisées, la vanne inverseuse, l'échangeur à plaques et le vase d'expansion sont-ils encore en état de fonctionner ?
Qui est le prestataire qui réalise votre entretien annuel, avez-vous un contrat d'entretien avec lui ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 juin 2018 à 12:42

Bonjour,
Juste une question toute bête : avez-vous vérifié le vase d'expansion, sa pression de gonflage et la présence d'eau dans la partie réservée à l'azote ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste une question toute bête : avez-vous vérifié le vase d'expansion, sa pression de gonflage et la présence d'eau dans la partie réservée à l'azote ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 14:09

Bonjour,
Effectivement c'est la bonne solution, il faut simplement prévoir une purge automatique de l'air qui pourrait se trouver dans le haut de votre ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement c'est la bonne solution, il faut simplement prévoir une purge automatique de l'air qui pourrait se trouver dans le haut de votre ballon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:57

Bonjour,
Les différents chauffagistes qui vous ont répondu ont-ils bien eu l'information que vous aviez une chaudière à combustible solide ?
Si vous voulez faites comme cela mais en réduisant les diamètres et en fonction des longueurs vous réduisez le volume d'eau contenu dans votre installation : ce volume d'eau est important compte tenu de la surpuissance de votre chaudière par rapport la puissance totale de vos radiateurs.
Le diamètre intérieur de départ (en bas de l'installation) doit correspondre au diamètre intérieur des raccordements (départ et retour) de votre chaudière.
Autres astuce, en utilisant des raccords pour tubes multicouches, étant systématiquement emboités à l'intérieur, vous réduisez à chaque fois le diamètre de passage. Il est important d'en tenir compte dans votre conception d'installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Les différents chauffagistes qui vous ont répondu ont-ils bien eu l'information que vous aviez une chaudière à combustible solide ?
Si vous voulez faites comme cela mais en réduisant les diamètres et en fonction des longueurs vous réduisez le volume d'eau contenu dans votre installation : ce volume d'eau est important compte tenu de la surpuissance de votre chaudière par rapport la puissance totale de vos radiateurs.
Le diamètre intérieur de départ (en bas de l'installation) doit correspondre au diamètre intérieur des raccordements (départ et retour) de votre chaudière.
Autres astuce, en utilisant des raccords pour tubes multicouches, étant systématiquement emboités à l'intérieur, vous réduisez à chaque fois le diamètre de passage. Il est important d'en tenir compte dans votre conception d'installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:53

Bonjour,
Le phénomène que vous constatez est-il :
- Permanent pendant toutes la durée de la production d'eau chaude ?
- Juste en fin de production d'eau chaude ?
- Vos radiateurs chauffent-ils ?
Votre installation est en mode été (production d'eau chaude seule) :
- Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ou fermés ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le phénomène que vous constatez est-il :
- Permanent pendant toutes la durée de la production d'eau chaude ?
- Juste en fin de production d'eau chaude ?
- Vos radiateurs chauffent-ils ?
Votre installation est en mode été (production d'eau chaude seule) :
- Vos radiateurs sont-ils tous ouverts ou fermés ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 13:34

Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Le type de raccordement des fumées (Ventouse, Cheminée, VMC gaz, conduit Shunt...),
- Le type de ventilation et renouvellement d'air de votre logement,
- La localisation de votre chaudière dans votre logement (cuisine, buanderie, chaufferie...).
Le code défaut ayant plusieurs origines possibles, merci de répondre à toutes les questions ou envoyez-nous des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Le type de raccordement des fumées (Ventouse, Cheminée, VMC gaz, conduit Shunt...),
- Le type de ventilation et renouvellement d'air de votre logement,
- La localisation de votre chaudière dans votre logement (cuisine, buanderie, chaufferie...).
Le code défaut ayant plusieurs origines possibles, merci de répondre à toutes les questions ou envoyez-nous des photos de votre installation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 12:40

Bonjour,
Effectivement, difficile de trouver cette notice en Français du fait que la marque est anglaise avec une application spéciale dans la batellerie.
Vous souhaitez trouver cette notice pour quelle raison :
- Une question technique ?
- Une question d'installation ?
- Autre... ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, difficile de trouver cette notice en Français du fait que la marque est anglaise avec une application spéciale dans la batellerie.
Vous souhaitez trouver cette notice pour quelle raison :
- Une question technique ?
- Une question d'installation ?
- Autre... ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 12:14

Bonjour,
Selon l'année de construction de votre chaudière il me parait difficile de trouver une pièce détachée neuve, sauf coup de chance chez un revendeur de la marque (ancien quincaillerie ou revendeur électroménager).
Vous pouvez également la faire ressouder ou refaire chez un chaudronnier ou forgeron.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Selon l'année de construction de votre chaudière il me parait difficile de trouver une pièce détachée neuve, sauf coup de chance chez un revendeur de la marque (ancien quincaillerie ou revendeur électroménager).
Vous pouvez également la faire ressouder ou refaire chez un chaudronnier ou forgeron.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 11:03

Bonjour,
Votre capteur ou sonde est un bulbe déporté de tête thermostatique de radiateur.
Lorsque l'on pose une tête thermostatique sur un radiateur et que l'emplacement de ce dernier ne permet pas d'avoir des conditions de fonctionnement optimales pour une tête thermostatique, on utilise une tête thermostatique à bulbe déporté.
En effet le bulbe de la tête thermostatique prend en compte la température ambiante où il se trouve et pour avoir un fonctionnement normal (ouverture, fermeture, adaptation progressive du débit de l'eau dans le radiateur en fonction de la température détectée par le bulbe) cette dernière doit être située dans un environnement suffisamment ventilé (ni dans un coin, ni derrière un rideau, ni dans un habillage, ni sous une tablette, ni près d'une source froide ou chaude) dans ce cas on utilise un bulbe déporté.
Attention au démontage de ce dispositif, le petit tube capillaire qui se relie la sonde (ou bulbe) à la tête thermostatique est très fragile. Il ne doit ni être plié, ni coupé sinon votre ensemble de tête thermostatique est mort.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre capteur ou sonde est un bulbe déporté de tête thermostatique de radiateur.
Lorsque l'on pose une tête thermostatique sur un radiateur et que l'emplacement de ce dernier ne permet pas d'avoir des conditions de fonctionnement optimales pour une tête thermostatique, on utilise une tête thermostatique à bulbe déporté.
En effet le bulbe de la tête thermostatique prend en compte la température ambiante où il se trouve et pour avoir un fonctionnement normal (ouverture, fermeture, adaptation progressive du débit de l'eau dans le radiateur en fonction de la température détectée par le bulbe) cette dernière doit être située dans un environnement suffisamment ventilé (ni dans un coin, ni derrière un rideau, ni dans un habillage, ni sous une tablette, ni près d'une source froide ou chaude) dans ce cas on utilise un bulbe déporté.
Attention au démontage de ce dispositif, le petit tube capillaire qui se relie la sonde (ou bulbe) à la tête thermostatique est très fragile. Il ne doit ni être plié, ni coupé sinon votre ensemble de tête thermostatique est mort.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 juin 2018 à 10:56

Bonjour,
Pour répondre à votre question de manière précise, pouvez-vous me transmettre un plan de votre logement ou nous donner le nombre de pièces constituant votre logement ?
Quelle est la constitution de votre logement :
- Année de construction ?
- Type de mur et type d'isolation de ces murs ?
- Hauteur sous plafonds ?
- Type, nombre, composition et nature des ouvrants (portes, fenêtre, volets...) ?
- Quel est le type de ventilation de votre logement (naturelle, VMC simple, VMC Hygro...) ?
Vous nous précisez n'avoir besoin que de deux radiateurs de 2000 w (soit 4000 w au total) avez-vous prévu un radiateur dans la salle de bains ?
Maintenant en partant du principe que vous avez une installation de chauffage qui fait 4000 w, il vous faudra trouver une chaudière réglable en puissance mini bien inférieure à 4000 w pour qu'elle puisse non seulement démarrer mais aussi moduler entre sa puissance mini et sa puissance maxi chauffage réglée sinon vous allez la tuer (elle démarrera, s'arrêtera, redémarrera, s'arrêtera sans cesse)...
Si aujourd'hui sur le marché des chaudières murales condensations vous trouvez des puissances de 24 à 25 Kw c'est parce que ces chaudières font le chauffage et l'eau chaude sanitaire mais leurs puissances mini réglables, en chauffage, descendent rarement en dessous de 5 à 6 Kw : vous seriez en surpuissance chauffage n'ayant que 4 Kw de radiateurs.
Vous pouvez trouver des chaudières condensation moins puissantes de 12 à 15 Kw dont les puissances minis peuvent descendre de 1.2 à 1.5 Kw. Chaudière qui ne font bien souvent que du chauffage !!!
Certaines peuvent proposer des ballons de production d'eau chaude intégrés ou posés à proximité mais leur volume est plus imposant :
- Avez-vous de la place pour mettre l'équivalent d'un frigo américain dans votre logement pour assurer le chauffage de votre logement et de l'eau chaude pour 3 personnes ?
- Pouvez-vous envisager de mettre en place un ballon d'eau chaude électrique horizontal ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question de manière précise, pouvez-vous me transmettre un plan de votre logement ou nous donner le nombre de pièces constituant votre logement ?
Quelle est la constitution de votre logement :
- Année de construction ?
- Type de mur et type d'isolation de ces murs ?
- Hauteur sous plafonds ?
- Type, nombre, composition et nature des ouvrants (portes, fenêtre, volets...) ?
- Quel est le type de ventilation de votre logement (naturelle, VMC simple, VMC Hygro...) ?
Vous nous précisez n'avoir besoin que de deux radiateurs de 2000 w (soit 4000 w au total) avez-vous prévu un radiateur dans la salle de bains ?
Maintenant en partant du principe que vous avez une installation de chauffage qui fait 4000 w, il vous faudra trouver une chaudière réglable en puissance mini bien inférieure à 4000 w pour qu'elle puisse non seulement démarrer mais aussi moduler entre sa puissance mini et sa puissance maxi chauffage réglée sinon vous allez la tuer (elle démarrera, s'arrêtera, redémarrera, s'arrêtera sans cesse)...
Si aujourd'hui sur le marché des chaudières murales condensations vous trouvez des puissances de 24 à 25 Kw c'est parce que ces chaudières font le chauffage et l'eau chaude sanitaire mais leurs puissances mini réglables, en chauffage, descendent rarement en dessous de 5 à 6 Kw : vous seriez en surpuissance chauffage n'ayant que 4 Kw de radiateurs.
Vous pouvez trouver des chaudières condensation moins puissantes de 12 à 15 Kw dont les puissances minis peuvent descendre de 1.2 à 1.5 Kw. Chaudière qui ne font bien souvent que du chauffage !!!
Certaines peuvent proposer des ballons de production d'eau chaude intégrés ou posés à proximité mais leur volume est plus imposant :
- Avez-vous de la place pour mettre l'équivalent d'un frigo américain dans votre logement pour assurer le chauffage de votre logement et de l'eau chaude pour 3 personnes ?
- Pouvez-vous envisager de mettre en place un ballon d'eau chaude électrique horizontal ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2018 à 18:19

Bonjour,
Si vos briques tiennent en place sans rien, ne mettez pas de mastic réfractaire cela facilitera la dilatation des différents éléments de différentes matières (brique, acier, fonte, verre...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vos briques tiennent en place sans rien, ne mettez pas de mastic réfractaire cela facilitera la dilatation des différents éléments de différentes matières (brique, acier, fonte, verre...).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2018 à 17:44

Bonjour,
Si vous connaissez la référence de la pièces vous pourrez la trouver sur internet, sinon adressez-vous à un vendeur de pièces détachées comme RGS, DIFF, INTERPIECES ou chez un grossiste distributeur de cette marque comme CEDEO, BROSSETTE, MAILLARD de votre région.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous connaissez la référence de la pièces vous pourrez la trouver sur internet, sinon adressez-vous à un vendeur de pièces détachées comme RGS, DIFF, INTERPIECES ou chez un grossiste distributeur de cette marque comme CEDEO, BROSSETTE, MAILLARD de votre région.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2018 à 17:39

Bonjour,
Pouvez-vous nous faire un retour à notre réponse du 01/06/2018.
Cordialement.
VETC.
Pouvez-vous nous faire un retour à notre réponse du 01/06/2018.
Cordialement.
VETC.
21 juin 2018 à 18:33

Bonjour,
Et merci de votre retour.
Le fait de mettre un ballon tampon n'a rien à voir avec le vase d'expansion ouvert ou fermé. Le ballon tampon sert à :
- Compenser le fait que votre chaudière est plus puissante que l'ensemble des radiateurs installés,
- Compenser la monté en température de votre chaudière en cas de diminution de la demande de chaleur de vos radiateurs lorsque votre chaudière aura encore du bois et quelle ne pourra être arrêtée instantanémen.
Le vase d'expansion sert lui à encaisser la dilatation normale (variation de pression entre une eau à 10°C et une eau à plus de 95°C. Cette variation étant beaucoup plus importante en amplitude sur une chaudière alimentée en combustible solide (bois). Deux cas se présentent :
- Surchauffe et surpression sur un circuit avec un vase à pression d'azote et circuit fermé. Si le vase est en état, RAS. Si le vase est HS, ouverture de la soupape de sécurité, vidange partielle ou complète du circuit de chauffage...
- Surchauffe sans surpression possible sur un circuit avec vase à l'air libre. Pas d'ouverture de soupape de sécurité, pas de vidange de l'installation, simplement une évacuation possible par le trop plein du vase d'expansion situé dans le grenier en partie haute.
Compte tenu de la durée de vie d'un vase d'expansion sous pression, de la nature des tuyaux de distribution de votre réseau chauffage et de l'absence d'étude de votre installation de chauffage, vous prenez moins de risque en utilisant un vase d'expansion à l'air libre !!!
Pour ce qui est des diamètres de raccordement et d'alimentation des radiateurs il faut savoir que plus on s'éloigne de la chaudière, plus on diminue les diamètres puisque on a moins de radiateurs. Exemples sur mon schéma :
- Section 2 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs,
- Section 3 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas,
- Section 4 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas et du RDC,
- Section 5 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas, du RDC et de l'étage.
Ce type de montage est bien connu des chauffagistes et il permet de pré-équilibrer les débits de chaque radiateur. Viendront ensuite les coudes et tés de réglages au pied de chaque radiateur pour finaliser les températures ambiantes de chaque zone.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Et merci de votre retour.
Le fait de mettre un ballon tampon n'a rien à voir avec le vase d'expansion ouvert ou fermé. Le ballon tampon sert à :
- Compenser le fait que votre chaudière est plus puissante que l'ensemble des radiateurs installés,
- Compenser la monté en température de votre chaudière en cas de diminution de la demande de chaleur de vos radiateurs lorsque votre chaudière aura encore du bois et quelle ne pourra être arrêtée instantanémen.
Le vase d'expansion sert lui à encaisser la dilatation normale (variation de pression entre une eau à 10°C et une eau à plus de 95°C. Cette variation étant beaucoup plus importante en amplitude sur une chaudière alimentée en combustible solide (bois). Deux cas se présentent :
- Surchauffe et surpression sur un circuit avec un vase à pression d'azote et circuit fermé. Si le vase est en état, RAS. Si le vase est HS, ouverture de la soupape de sécurité, vidange partielle ou complète du circuit de chauffage...
- Surchauffe sans surpression possible sur un circuit avec vase à l'air libre. Pas d'ouverture de soupape de sécurité, pas de vidange de l'installation, simplement une évacuation possible par le trop plein du vase d'expansion situé dans le grenier en partie haute.
Compte tenu de la durée de vie d'un vase d'expansion sous pression, de la nature des tuyaux de distribution de votre réseau chauffage et de l'absence d'étude de votre installation de chauffage, vous prenez moins de risque en utilisant un vase d'expansion à l'air libre !!!
Pour ce qui est des diamètres de raccordement et d'alimentation des radiateurs il faut savoir que plus on s'éloigne de la chaudière, plus on diminue les diamètres puisque on a moins de radiateurs. Exemples sur mon schéma :
- Section 2 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs,
- Section 3 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas,
- Section 4 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas et du RDC,
- Section 5 : le diamètre permet d'alimenter le débit nécessaire à tous les radiateurs sauf ceux du bas, du RDC et de l'étage.
Ce type de montage est bien connu des chauffagistes et il permet de pré-équilibrer les débits de chaque radiateur. Viendront ensuite les coudes et tés de réglages au pied de chaque radiateur pour finaliser les températures ambiantes de chaque zone.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 18:30

Bonjour,
Et merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, votre ballon immergé étant un ballon inox annelé, si vous êtes sûr de ne plus l'utiliser, vous devez le remplir d'eau pour qu'il ne se déforme pas sous les contraintes de variations pressions et températures : vous pouvez pour cela le faire communiquer avec le réseau de chauffage et le remplir d'eau de chauffage (avantage : vous augmentez le volume de votre chaudière de 100 litres et vous réduirez les court-cycles de votre brûleur).
Vous devez déplacer la sonde de température du ballon d'eau chaude dans le doigt de gant du corps de chauffe de votre chaudière avec la sonde de l'aquastat de chauffage.
Comme vous le précisez, vous allez supprimer la commande de la pompe par votre thermostat d'ambiance et c'est très bien puisqu'une pompe électronique doit-être alimentée en permanence.
Votre nouvelle pompe, si elle est bien paramétrée, régulera son débit en fonction de la réaction des robinets thermostatiques mais il vous faut savoir que se débit se régule entre un maxi et un mini : la pompe ne s'arrête pas.
Votre chaudière étant à température constante (selon le réglage de son aquastat entre 60 et 80°C), même si vous n'avez plus de demande de chauffage vers vos radiateurs, le brûleur continuera de consommer du fioul pour maintenir inutilement une chaudière en température : Vous pourriez utiliser votre thermostat d'ambiance pour piloter le brûleur de votre chaudière puisqu'elle ne sera plus qu'une chaudière chauffage seul.
Maintenant ce ne sont que des adaptations pour prolonger l'usage de votre chaudière mais vous n'obtiendrez jamais les fonctions d'une chaudière nouvelle génération type condensation. A savoir :
- Modulation de puissance du brûleur,
- Modulation du débit vers les radiateurs,
- Modulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure,
- Réduction de la consommation de fioul de 30 à 60 %.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Et merci pour votre retour d'infos.
Pour commencer, votre ballon immergé étant un ballon inox annelé, si vous êtes sûr de ne plus l'utiliser, vous devez le remplir d'eau pour qu'il ne se déforme pas sous les contraintes de variations pressions et températures : vous pouvez pour cela le faire communiquer avec le réseau de chauffage et le remplir d'eau de chauffage (avantage : vous augmentez le volume de votre chaudière de 100 litres et vous réduirez les court-cycles de votre brûleur).
Vous devez déplacer la sonde de température du ballon d'eau chaude dans le doigt de gant du corps de chauffe de votre chaudière avec la sonde de l'aquastat de chauffage.
Comme vous le précisez, vous allez supprimer la commande de la pompe par votre thermostat d'ambiance et c'est très bien puisqu'une pompe électronique doit-être alimentée en permanence.
Votre nouvelle pompe, si elle est bien paramétrée, régulera son débit en fonction de la réaction des robinets thermostatiques mais il vous faut savoir que se débit se régule entre un maxi et un mini : la pompe ne s'arrête pas.
Votre chaudière étant à température constante (selon le réglage de son aquastat entre 60 et 80°C), même si vous n'avez plus de demande de chauffage vers vos radiateurs, le brûleur continuera de consommer du fioul pour maintenir inutilement une chaudière en température : Vous pourriez utiliser votre thermostat d'ambiance pour piloter le brûleur de votre chaudière puisqu'elle ne sera plus qu'une chaudière chauffage seul.
Maintenant ce ne sont que des adaptations pour prolonger l'usage de votre chaudière mais vous n'obtiendrez jamais les fonctions d'une chaudière nouvelle génération type condensation. A savoir :
- Modulation de puissance du brûleur,
- Modulation du débit vers les radiateurs,
- Modulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure,
- Réduction de la consommation de fioul de 30 à 60 %.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 17:52

Bonjour,
Pourriez-vous nous transmettre les copies des tickets de combustion, votre chaudière est mal réglée et votre SAV semble ne pas connaître ce type de chaudière.
Les vibrations, détonations et bruits sourds sont des signes de mauvais réglages (voir de défauts d'entretien), si vous laissez votre chaudière dans cet état de fonctionnement vous risquez de graves détériorations (brûleur, tête de combustion, électrode, sonde de ionisation, corps de chauffe voire dans certains cas un retour de flamme dans le caisson étanche de votre chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pourriez-vous nous transmettre les copies des tickets de combustion, votre chaudière est mal réglée et votre SAV semble ne pas connaître ce type de chaudière.
Les vibrations, détonations et bruits sourds sont des signes de mauvais réglages (voir de défauts d'entretien), si vous laissez votre chaudière dans cet état de fonctionnement vous risquez de graves détériorations (brûleur, tête de combustion, électrode, sonde de ionisation, corps de chauffe voire dans certains cas un retour de flamme dans le caisson étanche de votre chaudière).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:42

Bonjour à tous,
Pour une chaudière raccordée sur une cheminée (individuelle ou collective) voir sur une VMC gaz (individuelle ou collective) il ne peut pas y avoir de bouche de raccordement à débit variable.
Elle est soit raccordée par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur un té de purge (dans le cas d'une cheminée), soit par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur une bouche VMC gaz spéciale chaudière (dans le cas de VMC gaz).
En aucun cas cette bouche est à débit variable et elle ne peut avoir de réglage de débit (même manuel).
Pourriez-vous nous transmettre des photos de vos installations ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour une chaudière raccordée sur une cheminée (individuelle ou collective) voir sur une VMC gaz (individuelle ou collective) il ne peut pas y avoir de bouche de raccordement à débit variable.
Elle est soit raccordée par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur un té de purge (dans le cas d'une cheminée), soit par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur une bouche VMC gaz spéciale chaudière (dans le cas de VMC gaz).
En aucun cas cette bouche est à débit variable et elle ne peut avoir de réglage de débit (même manuel).
Pourriez-vous nous transmettre des photos de vos installations ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:33

Bonjour,
Vous recherchez le déflecteur en deux parties (repères 14 et 15) de votre notice.
Il se monte, dans le foyer de votre chaudière en haut à l'avant.
DE DIETRICH est-il encore en mesure de fournir cette pièce sachant que votre chaudière a presque 40 ans ?
Cette pièce était-elle déjà défectueuse avant la mise en place de votre brûleur à pellet ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous recherchez le déflecteur en deux parties (repères 14 et 15) de votre notice.
Il se monte, dans le foyer de votre chaudière en haut à l'avant.
DE DIETRICH est-il encore en mesure de fournir cette pièce sachant que votre chaudière a presque 40 ans ?
Cette pièce était-elle déjà défectueuse avant la mise en place de votre brûleur à pellet ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:18

Bonjour,
Je me permets d'insister, pouvez-vous me transmettre la copie des tickets de combustion :
- Maxi de la puissance brûleur,
- Mini de la puissance brûleur,
Vous décrivez une situation qui fait penser à un défaut de combustion, d'où l'intérêt de pouvoir vérifier ces dernières.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je me permets d'insister, pouvez-vous me transmettre la copie des tickets de combustion :
- Maxi de la puissance brûleur,
- Mini de la puissance brûleur,
Vous décrivez une situation qui fait penser à un défaut de combustion, d'où l'intérêt de pouvoir vérifier ces dernières.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 14:49

Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustions réalisés lors de la dernière visite d'entretien de votre chaudière ?
C'est le premier point à vérifier ensuite, il faudra vérifier que l'échange entre le corps de chauffe et le ballon d'eau chaude sanitaire se fait bien.
Quelle est cette mystérieuse société de maintenance qui ne semble pas inspirée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets de combustions réalisés lors de la dernière visite d'entretien de votre chaudière ?
C'est le premier point à vérifier ensuite, il faudra vérifier que l'échange entre le corps de chauffe et le ballon d'eau chaude sanitaire se fait bien.
Quelle est cette mystérieuse société de maintenance qui ne semble pas inspirée ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 juin 2018 à 12:53