Invité
invité
Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction pour remplacer une table de cuisson feux gaz plus une plaque électrique dans une maison que nous venons de reprendre. Or je me suis rendu compte que la plaque existante était branchée sur du 16 ampères. De plus au tableau électrique l'ampérage maximum est du 25 ampères et c'est le chauffe-eau qui est branché dessus. Alors puis-je la brancher sur le 16 ampères ou dois-je faire tirer une ligne en 32 A et dans ce cas-la cela est-il cher ? Merci pour vos réponses.
Conseils Forum 1

Brancher une plaque induction sur 16 ampères


Invité
invité
Oui, si la puissance requise pour votre plaque est supérieure à 16A. Ne pas le faire est un risque important de surchauffe de la ligne et par conséquent un risque d'incendie potentiel.
Conseils Forum 2

Brancher une plaque induction sur 16 ampères

JF
Membre inscrit
JF
2 768 messages
Bonjour, pour vous répondre, pouvez-vous nous dire combien de plaques vous avez, et quelle est la puissance de chacune (indiquée dans votre documentation). Merci.
Conseils Forum 3

Brancher une plaque induction sur 16 ampères


Invité
invité
Pour une plaque à induction, le 32 ampères est obligatoire pour la sécurité d’une part, et pour l’assurance d’autre part.
Conseils Forum 4

Brancher une plaque induction sur 16 ampères


Invité
invité
Bonjour,
Je suis dans le même cas, plaque branchée sur prise de 20A.
La puissance des 4 foyers est : 2000w - 2800w - 2800w - 3100w.
La puissance maximale est 5900w.
1 - Combien de watts supporte une prise de 20A ?
2 - Peut-on toutefois utiliser cette prise de 20A si on fait consommer à la plaque moins de watts que supporte la prise de 20A ?
Merci de vos réponses.
22 avril 2009 à 01:46
Conseils Forum 5

Brancher une plaque induction sur 16 ampères


Invité
invité
Pour calculer rapidement le wattage (puissance en watts) / Ampère, c'est simple : Vous multipliez l'ampérage par le voltage = 20A x 220V = 4400W maximum.
17 mai 2010 à 19:26
Conseils Forum 6

Brancher une plaque induction sur 16 ampères


Invité
invité
Ce qui vous a été dit est juste, mais à savoir par rapport aux puissances il est préférable de garder 10 pour de la marge en moins de la puissance maxi 10A 2200W donc 2000W 16A 3560W donc 3200W 20A 4400W donc 4000W, c'est une règle de sécurité en électricité.
03 mars 2011 à 22:36
Conseils Forum 7

Brancher une plaque induction sur 16 ampères


Invité
invité
Toutes les tables à induction ne sont pas en 32A, car il y a plein de vieilles installations et nos voisins en Europe n'ont pas de 32A (Allemagne 16A ou UK 13A). La norme pour une construction moderne c'est 32A monophasé et 16A en différentiel de phase.
28 juin 2013 à 18:03
Conseils Forum 8

Brancher une plaque induction sur 16 ampères

GL
Membre inscrit
GL
30 000 messages
Bonjour réponse 7.
Beaucoup de tables peuvent être alimentées avec deux phases et neutre comme vous le précisez. Rares sont celles connectables en triphasé 3Ph + N, contrairement aux tables avec feux classiques.
Citation :
...et 16A en différentiel de phase.
On ne comprend pas ce que vous voulez dire.
29 juin 2013 à 08:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électroménager

  • 1. Branchement électrique plaque induction
    N°1344 : Bonjour. Comment se fait le branchement électrique d'une plaque induction AHD68200P ? Merci.
  • 2. Panne plaque induction Sauter STI 664 avec foyers conseils dépannage
    N°3148 : J'ai une induction neuve : Sauter sti 664 xf1 avec 3 foyers. Comment se fait-il que sur le foyer amplitude en mettant un récipient de 28 cm (donc ça devrait chauffer sur ce diamètre), il n'y a que le petit du centre qui...
  • 3. Plaque de cuisson induction Sauter ne chauffe pas
    N°4433 : Bonjour, J'ai une plaque de cuisson à induction Sauter (environ 10 ans). Les voyants ne clignotent pas comme s'ils ne détectaient pas de casseroles : ils restent bien allumés, mais par contre ça ne chauffe pas du tout. Le...
  • 4. Signes de faiblesse plaque induction Whirlpool AKM 980 NE
    N°14058 : Bonjour, Ma plaque à induction montre quelques signes de faiblesse. Je ne peux plus faire fonctionner les trois "feux" ensemble. Le grand semble encore fonctionner mieux que les autres, et le petit ne fonctionne plus. Les...
  • 5. Plaque à induction fait disjoncter
    N°13763 : Bonjour, En 10 mois, cela fait 2 fois que l'on me change ma plaque à induction d'abord de marque Rosières et maintenant Candy (car je pensais que le problème venait du modèle de plaque) et aujourd'hui à nouveau le même...
  • 6. Problème plaque induction Bluesky BTI 46 qui affiche la lettre L
    N°9388 : J'ai ma plaque induction Bluesky BTI 46/admiral qui affiche la lettre 4 L et donc ne fonctionne pas. Comment procéder pour la remettre à 0 ? N'ayant plus la notice... pourriez-vous me dire comment procéder pour la remettre en...
  • 7. Plaque induction De Dietrich DTI305XE1 ne chauffe plus
    N°6851 : Bonjour, Plaque à induction 4 feux marque De Dietrich modèle DTI305XE1 achetée le 22/4/2006. En août 2008, la plus grande plaque ne chauffe plus (tout réagit comme si aucune casserole n'était posée sur le feu). Tout le...
  • 8. Panne plaque à induction Bosch PIK645Q01E neuve
    N°9740 : Bonjour. Lorsque je veux allumer un des trois feux, celui-ci affiche un 9 en version verso clignotant. Bien sûr, cette panne n'apparaît pas dans le manuel ! Les deux autres feux fonctionnent bien. Mise en fonction depuis...
  • 9. Code F5 plaque à induction AKM980
    N°17692 : Bonjour, J'ai une plaque à induction AKM980 qui me lance un F5 sur tous les foyers à la mise sous tension. Après avoir lu un document, le code est un "problème de communication entre unités électroniques et les sorties"....
  • 10. Panne plaque à induction Sauter 964B
    N°13330 : Bonjour à tous. J'ai acheté une plaque à induction 3 feux Sauter modèle 964B. Au bout de 2 ans et 1 mois j'ai 3 problèmes : 1) le bandeau de commande permet de piloter uniquement le feu de gauche 2) Impossibilité de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une plaque induction sur 16 ampères >>>
Images d'illustration du forum Électroménager. Cliquez dessus pour les agrandir.
lave linge/branchement bornier four electriquelave linge/brancher cuisiniere electroluxlave linge/remplacer contact porte machine a laverarmoire electriques sch



information Informations sur le forum Électroménager information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite